Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Opravdu nezná ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 pojem umívací prostor?  (Přečteno 10364 krát)
Pavel Zdeněk
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 08.04.2008, 00:24 »

Je tedy možno umístit zásuvku přímo nad umyvadlo v koupelně?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Bernard
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 08.04.2008, 08:11 »

Vámi uvedená norma nezná umívací ani umývací prostor. Zatím ale platí souběžně i ČSN 33 2000-7-701 (do 31.8.2009) s určením tohoto prostoru. Máte možnost výběru. Domnívám se, že určitě neprohloupíte, provedete-li montáž zásuvky podle této ČSN. Použijete-li obyčejný selský rozum, zásuvku nad omyvadlo nedáte. Jde o bezpečnost vaší a vašich blízkých lidí. Ale, protože normy nejsou závazné, můžete si dát zásuvku i do vany. 
....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Sedlmajer
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 08.04.2008, 08:26 »

Umívací prostor má být v nové ČSN pro  domovní instalace. Doporučuji dodržovat dle
původní ČSN 7-701
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Bužek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 08.04.2008, 09:50 »

Umývací prostor je definován i v nové ed.2 v národních specifikacích pro Českou republiku. Je stejný jako u předchozího vydání ČSN.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Sedlmajer
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 08.04.2008, 15:56 »

To: Bužek

Umývací prostor je definován i v nové ed.2 v národních specifikacích pro Českou republiku. Je stejný jako u předchozího vydání ČSN.

Můžete mi prosím napsat číslo stránky normy ,kde je umývací prostor definován ?  Já to vážně nemůžu najít...  Děkuju    Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #5 kdy: 08.04.2008, 18:29 »

TO: Pavel Zdeněk

Pokud je umyvadlo v zóně 2, tak zásuvky 230V nesmí být. Výjimku mají zásuvky napájené bezpečným napětím SELV a PELV, a zásuvky pro holící strojky napájené z bezpečnostního transformátoru podle ČSN EN 61558-2-5.

Pokud je umyvadlo umístěno v koupelně mimo zónu 2, tak teoreticky není předpis, který by zakazoval umístit zásuvku nad umyvadlo.  Je to velice nestandardní řešení,  které bylo, až do vydání nové ČSN 33 2000-7-701 ed. 2, zakázané (a možná opět bude  ajoooo).   pozor

Mě se to prostě nelíbí. Hněv

P.S. Předpokládám, že pokud se bude v nových předpisech řešit umístění zásuvky nad umyvadlem, tak bude určitě stanovena minimální výška - má to logiku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
František Leopold
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 08.04.2008, 21:40 »

Moment, a co tedy článek na titulní straně elektriky cz, pojednávající o ČSN 33 2000-7-701 ed.2 s účiností od 1.9.2007, který definuje zónu od kraje do kraje umyvadla, od podlahy po strop, nebo jinak 3 m, pokud je strop vyšší??  Viz:http://elektrika.cz/data/clanky/kupelne-klasifikacia-zon-v-priestoroch-s-vanou-alebo-sprchou
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #7 kdy: 08.04.2008, 21:51 »

TO: leopold

Umývací prostor v ČSN není. Je pouze jako příloha v STN.
http://elektrika.cz/data/clanky/kupelne-klasifikacia-zon-v-priestoroch-s-vanou-alebo-sprchou
Pokud budete číst pozorně uvedený článek, tak tam to máte jasně uvedeno:

Umývací priestor
V novej norme ČSN 33 2000-7-701 ed.2: vypadla celá časť týkajúca sa umývacích priestorov. Norma STN 33 2000-7-701: 2007 obsahuje umývací priestor v národnej prílohe.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #8 kdy: 08.04.2008, 22:13 »

Ale, protože normy nejsou závazné, můžete si dát zásuvku i do vany.

To že nejsou normy závazné neznamená, že se podle nich nemusíme řídit. Jediné správné co si můžeme říci o platnosti norem v řemesle je ta skutečnost, že provedené práce musí být alespoň v té úrovni, jakou nám doporučuje norma......... .....a nebo lepší, a to asi není řešení instalace zásuvky nad umývadlo a nad vanu. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Jiráček
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #9 kdy: 09.04.2008, 06:11 »

Dovedu si představit zákazníka "elektrikáře". O nezávaznosti norem ví skoro každý. A ještě když to tam ani nebude a on bude mermomocí chtít zásuvku nad umyvadlo třeba kvůli místu.
V tomhle státě by se lidé tvořící normy i zákony měli buď zamyslet nebo vyhodit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Zdeněk
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 09.04.2008, 07:55 »

Konečně jsem se dostal k diskuzi tanecek. Nechápu, jak jsem mohl napsat "umívací" (asi nesmím pracovat v noci Škleb).
Stejně tak nechápu, jak může dát někdo zásuvku nad umyvadlo zle.
A už vůbec nechápu, jak k tomu může někdo vydat souhlas v hlavním dokumentu, který se týká koupelen. Normu jsem včera zakoupil a potěšilo mě, že zůstalo alespoň dopuručení uložení vedení pod omítkou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Krahulec
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 09.04.2008, 08:56 »

Nová ČSN 33 2000-7-701 ed.2 umývací prostor neřeší, bude řešit připravovaná nová ČSN 33 2130. Postupoval bych podle stále platné normy (tuším do 1.2.2009) ČSN 33 2000-7-701 a umývacího prostoru definovaného touto normou. Takže zásuvka musí být v zóně 3 (60 cm od hrany vany),  pokud je pod výškou +120cm tak musí být 20 cm od hrany umývadla, pokud spodní okraj zásuvky je ve výšce +120, tak může být instalována zároveň s hranou umývadla. V koupelně na tuto zásuvku je nutno použít proudový chránič s vybavovacím proudem 30mA.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
H
« Odpověď #12 kdy: 19.04.2008, 16:02 »

K nové ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 bych měl ještě jeden související dotaz.

Stará ČSN 33 2000-7-701 zahrnovala prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory.

Nová ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 už řeší jen prostory s vanou nebo sprchou.

Podle jaké normy se tedy řeší od 1.9.2009 umývací prostory? Např. umývárna, kde není ani vana, ani sprcha (vč. např. i kuchyňských linek, jak zmiňovala původní norma na str. 5)?
Mám-li takový prostor, pak se musím IMHO bohužel držet stále původní normy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.043 sekund, 22 dotazů.