Libor Dufka
« kdy: 05.07.2004, 21:01 »

Obracím se s dotazem zdali musí bezpodmínečně ponorné čerpadlo ve studni
připojené přes chránič.
Veškeré prvky jsou pod víkem ve studni v krytí IP54.
Spouštění je přes elektroventily na 24V.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Pernikar Datum: 25.3.2004
« Odpověď #1 kdy: 05.07.2004, 21:02 »

nevíme o jaké čerpadlo jde. Zřejmě o něco novějšího. Obecně to nutné
není,
důležité je doporučení výrobce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ales Donda Datum: 26.3.2004
« Odpověď #2 kdy: 05.07.2004, 21:02 »

Pokud vyhovuji poruchove smycky a odpor pospojovani, tak u pevnych instalaci
byt nemusi. Navic pokud je cerpadlo umisteno tak, ze pri provozu se k nemu
nemuze dostat obsluha, pak se jedna i o ochranu polohou a nemuze tudiz
zpusobit nebezpecny stav.

Pokud vsak chcete mit ciste svedomi, ze ste udelal maximum, tak ho tam
dejte. Jinak jak uz jsem napsal vyse, pri spleni vyse uvedenych podminek,
tam byt nemusi. To zda tam musi nebo nemusi byt Vam rekne RT po zmereni
impedancnich smycek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Fábera Datum: 25.3.2004
« Odpověď #3 kdy: 05.07.2004, 21:03 »

pokud to čerpadlo je připojené na síť TNC a tato síť splňuje
všechny náležitosti tak čerpadlo nemusí být připojeno přes chránič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Libor Dufka Datum: 26.3.2004
« Odpověď #4 kdy: 05.07.2004, 21:04 »

A když je to v síti TN-S?
Co by u všech nových staveb být téměř výhradně mělo?
Možná jsem se i špatně vyjádřil o ovládání.
Je na 24V ale to jsou solenoidy do jednotlivých větví trubek.
Ovládání čerpadla je kompletně 230/400V přes tlakový spínač a mot.
 ochranu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Pernikar Datum: 26.3.2004
« Odpověď #5 kdy: 05.07.2004, 21:05 »

měla by být odborná firma k připojení, která ví, že instalace končí
 zdárnou
revizí. Ti za instalaci ručí. Už jednou jsem podotkl, že je důležité co
doporučuje výrobce. Předřazení chrániče není běžné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaryn Datum: 27.3.2004
« Odpověď #6 kdy: 05.07.2004, 21:05 »

Pánové jsem rád,že opět diskutujeme, ale vše ná svůj směr a řád!
Ze zákona je povinost provést nejprve projekt -i na jednoduché zařízení
Instalaci provede odborná  firma!
Zdárné dílo dostane výchozí revizi a je hotovo.
Proč prosím to chcete řešit tak nějak složitě?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Libor Dufka Datum: 29.3.2004
« Odpověď #7 kdy: 05.07.2004, 21:06 »

Ano máte pravdu, ale vraťme se na zem.
Vy když za vámi přijde známí, že potřebuje dodělat ventilátor v
 koupelně,
také na to budete dělat projekt a revizi?
A ve které části zákona se o tom mluví, že na vše musí být projekt?
Já vím že se vždy říkalo, že projekt a dokumentaci musí být vyhotovena
pouze
pro právnický subjekt.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Borek Kánský Datum: 29.3.2004
« Odpověď #8 kdy: 05.07.2004, 21:07 »

> A ve které části zákona se o tom mluví, že na vše musí být projekt?
> Já vím že se vždy říkalo, že projekt a dokumentaci musí být
 vyhotovena
pouze
> pro právnický subjekt.


ČSN 33 2000-1 čl.13N7.2 Dokumentace elektrických zařízení
Ke   každému  novému   elektrickému  zařízení   musí  být   dodána
dodavatelem v  potřebném rozsahu  dokumentace  umožnující  stavbu, provoz,
údržbu  a revize  zařízení, jakož  i  výměnu  jednotlivých částí
zařízení  a
další rozšiřování zařízení. Do dokumentace  musí být
zaznamenávány
všechny  změny  elektrických  zařízení  proti původní dokumentaci,
které na
zařízení vznikly před uvedením  do trvalého provozu nebo v době provozu.


> Ano máte pravdu, ale vraťme se na zem.
> Vy když za vámi přijde známí, že potřebuje dodělat ventilátor v
koupelně,
> také na to budete dělat projekt a revizi?


někteří investoři pvažují projekt za vyhozené peníze i pro zakázky za
statisíce korun. V lepším případě chtějí při předání dokumentaci
skutečného
stavu, samozřejmě již v ceně zakázky. Ale s tím se už určitě každý z
nás
setkal. Podobné je to totiž i z revizemi, není to zpráva o skutečném
stavu
zařízení, ale papír, který po mě chce jakási kontrola.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Libor Dufka Datum: 1.4.2004
« Odpověď #9 kdy: 05.07.2004, 21:17 »

V jakém krytí musí být instalace ve studni.
S prostředím koupelen to asi moc společného  nemá. Bude stačit IP 54?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Daňhel Datum: 2.4.2004
« Odpověď #10 kdy: 05.07.2004, 21:17 »

Nutno vybrat podle toho jaká situace v té studni může nastat.

IP x4  pokud na zařízení bude voda stříkat (cákat)
IP x5  pokud bude na zařízení voda tryskat (z hadice, pod tlakem....)
IP x6  pokud se zařízení může ocitnout krátkodobě pod vodou
IP x7  pokud  se zařízení může ocitnout krátkodobě pod vodou v hloubce
 cca
1-2m
IPx8   pokud bude zařízení trvale pod vodou

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Libor Dufka
« Odpověď #11 kdy: 05.07.2004, 21:18 »

A to se nezohledňuje vlhkost? To nu znamenalo že tam mohu dát klidně i IP44
a bude to v pořádku.
Ale nechtěl bych třeba tlak. spínač po roce v takovém prostředí testovat
kontakty.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Daňhel Datum: 6.4.2004
« Odpověď #12 kdy: 05.07.2004, 21:19 »

Pokud se jedná o takovou vlhkost, že se voda nesráži stačí opravdu IP 44
 a
vhodně ošetřit kontakty spínacích přístrojů některým z hojně
nabízených
konzervačních a voduodpuzující ch přípravků.
Pokud je vlhkost taková ,  že se voda sráží je potřeba zamezit pronikání
vlhkosti do el.zař. (vyšší IP) a pokud možno nevystavovat zařízení
prudkým
změnám teploty (a samozřejmě pro jistotu ošetřit kontakty).

Důležité je určit prostředí (dnes vnější vlivy),  které mohou nastat a
budou
na el zař působit .
V každém případě se dá předpokládat, že ve studni bude nejen vlhkost,
ale
zařízení může  přijít do styku s vodou a to jak v podobě "cákání" tak
v
podobě zaplavení.

Velice přehledně pojednávaly o prostředí a el. zař v prostředích dnes
již
staré  normy ČSN 33 0300 a 33 2310. Pro orientaci doporučuji prostudovat.

Vhodné by také bylo  spojit se s výrobcem zařízení a ten vám podá
informace
do jakého prostředí lze jím vyráběné zařízení umístit.

Co se týká ochrany pře dotykem já osobně bych doporučoval chránič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Libor Dufka Datum: 7.4.2004
« Odpověď #13 kdy: 05.07.2004, 21:19 »

Děkuji za velmi jasné vysvětlení.

Jen si nemohu nedovolit podotknout že potvrzování příspěvků ze strany
správce je trochu opožděné.
Jestliže dopoledne napíši dotaz tak je trochu pozdě když se v konferenci
objeví až odpoledne.
Jako optimální bych viděl potvrzování 1x za hod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 19 dotazů.