Autor Téma: Mohou být vodiče při ochraně el. oddělením pouze se základní izolací?  (Přečteno 4342 krát)
Josef Nováček
« kdy: 18.04.2008, 08:13 »

Mohou být vodiče při ochraně el. oddělením  (na výstupu) pouze se základní izolací, viz ČSN 33 2000-4-41 ed.2 č.413.1.1?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 18.04.2008, 09:27 »

Přečtěte si článek 413.2 Požadavky na základní ochranu.
Ten říká, že musí být provedeno některé opatření dle přílohy A, nebo opatření dle čl.412, který je o dvojité nebo zesílené izolaci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Josef Nováček
« Odpověď #2 kdy: 18.04.2008, 09:41 »

Čl. 413.2 Požadavky na zákl. ochranu:Na EZ musí být provedeno některéz opatření základní ochrany dle příloha Aneboopatření dle č. 412.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Nováček
« Odpověď #3 kdy: 18.04.2008, 09:46 »

V textu článku 413.2 mi vadí slova "některé" a "nebo"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 18.04.2008, 10:27 »

Je to jaksi zamlženo, možná schválně, aby bylo možno podat jasná stanoviska či psát knihy.  Smích
Ale je nutno si uvědomit, že 4-41 je norma pro instalace a ne pro spotřebiče. Je tu asi nechaná volba projektantovi.
Ještě připomenu čl.A.1 přílohy A. U zařízení musí izolace vyhovět požadavkům příslušných norem pro elektrická zařízení, což by mohlo být např. v dole uvedených normách.
Osobně si myslím, že je vhodné takové oddělené vedení provádět ve tř.2, zejména při napětí vyšším než 50V.

* Oddělení.doc (111.5 KB - staženo 343 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno