Jiří Dvořák Datum: 9.1.2003
« kdy: 05.07.2004, 16:27 »

Rád bych se zeptal jak je to s výrobou ( osazováním ) plastových
domovních rozvaděčů, je třeba mít schválený vzor, nebo není potřeba.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stanislav Holecek Datum: 10.1.2003
« Odpověď #1 kdy: 05.07.2004, 16:27 »

1) pokud je rozvadec pevne spojen se stavbou,
tak se posuzeje "dle stavebniho" naarizeni dle
Zak. c. 22/1997 Sb.

2) Je nutno pouzivat komponenty na ktere je vydani
prohlaseni o shode. Toto samotne nezarucuje, ze
vysledny produkt "musi" splnovat podminky
k vydani osvedceni.

3) Nekolik typickych sestav nechat posoudit autorizovane osobe,
ktere vyda prohlaseni o shode.

4) Na zaklade techto sestav realizovat vyrobu s duslednou vystupni
kontrolou.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Cernoch Datum: 11.1.2003
« Odpověď #2 kdy: 05.07.2004, 16:28 »

Kusovou zkousku na takto provedeny rozvadec nahradi "Prohlaseni o
shode".
Rozvadec se stava rozvadečem az po te co jste do skrinky s timto
ucelem namontovali dily o rozvodu el.energie (typizovane - s doklady
povodu),  oznacili jej vyrobnim stitkem ..... a hura na stavbu.
Na takto namontovany rozvadec se vztahuje u bytove vystavby zakon
22/1997 (update 71/2001 - tusim) a narizeni vlady 178/1997. Pred
uvedenim do provozu zarizeni podleha REVIZI .....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stanislav Holecek Datum: 11.1.2003
« Odpověď #3 kdy: 05.07.2004, 16:29 »

S timto vykladem nemohu souhlasit a nedoporucuji jej realizovat.
Neslucujte pojmy KUSOVA ZKOUSKA A PROHLASENI
O SHODE jde o zcela odlisne pojmy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav GOLKA Datum: 12.1.2003
« Odpověď #4 kdy: 05.07.2004, 16:30 »

Postupuji takto:
Použijeme vhodný typ plastového rozvaděče s patřičnou dokumentaci od
výrobce( prohlášení o shodě...)
Doplnite jej elektroinstala čními jistícími a ovládacími prvky dle
 výkresové
dokumentace pro stavbu. Prvky musí být typizované a vybaveny  dokumentaci od
výrobce.
Sestavíme jej a provedeme měření dle doporučení uvedeném v "knižnici
ELEKTRO, svazek 18_ rozvaděče nn"
Na základě průvodní technické dokumentace výrobců jednotlivých
typizovaných
prvků vydá revizní technik firmy  " Osvědčení o kusové zkoušce typově
zkoušeného rozvaděče"
Dokumentaci přiložíme k výchozí revizi elektroinstala ce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.025 sekund, 19 dotazů.