« kdy: 09.04.2008, 15:50 »

Potřebuji propojit vodiče 4x25mm2 Al a 4x4mm2 Cu. Nejraději bych to vložil do nějaké skřínky co nejmenších rozměrů. Skříňka bude ve venkovním prostředí. Poraďte jaký typ skříňky a jaký typ svorkovnice. Děkuji
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 09.04.2008, 17:23 »

Vy budete pravděpodobně muset do místa tohoto spojení vřadit také jištění. Vodiče 25mm2 Al a 4mm2 Cu totiž nejsou ekvivalentní !  pozor
Další problém je v tom, že při průřezu 4mm2 již nestačí 4 žilové vedení, ale je zpravidla zapotřebí 5-ti žilové.  pozor
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #2 kdy: 10.04.2008, 20:02 »

Pro spojení takovýchto různých kabelů budou asi nejvhodnější řadové svorky.
Krabici můžete použít např. GEWISS, vyrábějí v různých velikostech, v krytí až IP 65.
Krabice mají buď gumové průchodky nebo mají předlisované otory, které je nutné vyrazit a doplnit vývodkami.
Celé to potom vypadá tak, že do krabice se přišroubuje kousek DIN lišty (TS 35) a na lištu se připevní potřebné řadové svorky.
Jinak samozřejmě platí to, co psal kolega Novák, zejména pak minimální průřez vodiče PEN (10 mm2 Cu, 16 mm2 Al). 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.154 sekund, 21 dotazů.