Jirka Pachovský
« kdy: 02.04.2008, 11:56 »

Budu se připojovat do staré dvoudrátové soustavy. Říká mi pamět správně, že z dvoudrátové soustavy nesmím udělat třídrátovou?
Tzn.,  že zeleno/žlutý vodič vůbec nepoužiju a propojím nulák s kolíkem tak, jak se to dělávalo?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 02.04.2008, 13:02 »

Jirko, s těmito znalostmi to raději přenech někomu, kdo se v tom více vyzná. Fakt.

Jinak, z TN-C soustavy (dvou nebo čtyřdrátové) se TN-S soustava (tří a pěti vodičová) dělá běžně v každé nové instalaci při přechodu z distribušní sítě nn do vnitřních rozvodů v objektu. Nicméně i takové připojení např. žehličky do zásuvky, zapojené dvouvodičově je již rozdělením PEN na PE a N.
Nesmí se z TN-S nikde zpětně udělat TN-C spojením PE a N, byť nechtěnným.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 02.04.2008, 13:13 »

Pokud jde o doplnění např. další zásuvky v pevné instalaci, která je vedena dvoudrátově, jsou možné oba způsoby (pokračovat v duchu TN-C nebo TN-S),  každá metoda má své odpůrce i zastánce, své výhody i nevýhody a byla zde na toto téma vedena kdysi hodně dlouhá diskuse. Žlutozelený vodič bude využit v každém případě, buďto jako PEN (při dvoudrátovém pokračování) a nebo jako PE (při třídrátovém). Černý fázový bude použit v každém případě, modrý N bude použit jen v případě třídrátovém. Pokud Ti toto není zřejmé, raději ve vlastním zájmu dál od toho!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Pachovský
« Odpověď #3 kdy: 02.04.2008, 13:45 »

Oto, díky za vysvětlení. Nebojím se toho, jedná se jen o zapojení garáže a připojit jistič, elektroměr, zásuvky, světla a vypínače není problém. Holt ale se budu připojovat ke starým řadovým garážím a nejsem si jist zda pokračovat v dvoudrátu nebo přejít na třídrát. Kdybych se nesnažil to udělat předpisově, zapojil bych to třídrátově, fungovalo by to, neptal bych se a šel od toho.  Tak jsem se radši zeptal, za to člověk nic nedá že jo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 02.04.2008, 15:13 »

No, jestli jsi se neupsal a opravdu to chceš udělat kompletně, tedy celou instalaci, dvouvodičově, tak to problém (a hodně velkej) jistě bude. Hlavně ve chvíli, až to půjde revidovat revizák, který to pak označí za nevyhovující elektroinstala ci a distributor el. energie pak odmítne osadit elektroměr. Přinejmenším.
Nemyslím to nijak zle, ani se Tě nechci nijak dotknout, ale právě podobných snah různých kutilů je nemálo, většina si myslí, že je to brnkačka.  To zdánlivě je, avšak jen z pohledu nabytých znalostí z fyziky a "dílen" na ZŠ. Pak je tu ale o hodně větší skupina potřebných znalostí z hlediska bezpečnosti provozování a montáží el. zařízení a to je již o něčem, sakra jiném. Proč asi elektrikáři pravidelně musí skládat poměrně náročné zkoušky, proč je asi zapotřebí znát kvanta norem a předpisů atd. a také musí mít jisté zkušenosti. Takže, legální a správnou možností je osvědčená trojice úkonů: Projekt, instalace odbornou firmou, revize. Je mi jasné, že si právě teď v duchu vyslovuješ větu se závěrečným slovesem "... vysrat!"   Úsměv ,  tak vzhledem k tomu, že si to stejně nakonec uděláš podle svého, Ti mohu jedině poradit, ať do toho jdeš ve spolupráci s někým, kdo tu elektrikařinu opravdu dělá - ne jen že kdysi dávno dělal.

Jo, a pochopitelně, že vše již musí být třídrátově - když už jsme tím začali.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Pachovský
« Odpověď #5 kdy: 02.04.2008, 15:42 »

Nejedná se ani o novou sólo přípojku, ale pouze podružnou. Revize tedy ani nebude, pán který se stará o společnou přípojku se tvářil jako elektriky znalý a doporučoval mi koupit si jen dvoudrát což se mi nezdálo. Potom přišel jeho otec, majitel garáže, oznámil mi že do elektriky dělal a upozornil že dělal i revize a zeptal se jak že bych si to představoval, vysvětlil jsem a byl spokojen. Ovšem nevím, jestli revize nedělal ještě v dobách když se třetí vodič nepoužíval Úsměv  Nejedná se tedy o novou přípojku, tak bych o dvouvodiči vůbec nemluvil, ale o pouhé pokračování v tomto rozvodu, kde by asi 2 vodiče být také mohli, ale nehodlám v této době takto zapojovat pokud mi to vyloženě předpisy a bezpečnost nebudou přikazovat. Tím je to vyřešeno, myslím Mrknutí 
Jinak nic špatnýho si neříkám, zeptal jsem se blbě jako člověk bez zkušeností a tak jsem čekal že mi tak může být taky odpovězeno. No trochu víc pochopení možná Úsměv,  vždyť dotaz zněl jasně a jednoduše a taková mohla být i odpověď a jdeme od toho Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Leopold
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 02.04.2008, 20:25 »

Jasně, natáhněte si tu elektriku třeba zvonkáčem, až vám tam pak železná stará lampička pod autem nakope tak, že budete rádi, že vylezete z pod auta pochopíte, proč dělají elektrikáři elektriku,zedníci zedničinu.. Chlapi proboha, když si špatně nahodíte zeď, tak to spadne a maximálně vám dá někdo po papuli, že ste to zkur...ale až ta elektrika někoho nakope tak, že už to nerozchodí, bude to horší. Proboha, to je tak těžký sehnat si ELEKTRIKÁŘE, co to dělá a domluvit se s ním? To je vám těch peněz tak líto? Když zž ne kvuli sobě, tak už kvuli těm druhým..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #7 kdy: 02.04.2008, 20:35 »

To : Jirka Pachovský
Dvoudrátovému rozvodu již dávno odzvonilo. Pokud by to bylo jen rozšíření stávajícího rozvodu o zásuvku nebo světlo budiž, ale když je to komplet nový rozvod po garáži tak rozhodně 3ří vodičově.(5ti)
A argument, že se na to nedělá revize je zavádějící. Pročtěte si řádně zákony. Tím, že to uděláte bez revize a ještě navíc ne v souladu s normami, tak ohrozíte nejen svůj život, ale i porušíte zákony.  zle

Asi bych udělal v garáži rozvaděč k odjištění zásuvek a světel (vhodné při poruše- je to po ruce) ,  ten přizemnil a udělal rozvody 3ří vodičem. Jen upozornění, dle nových norem je potřeba na zásuvky chránič. Proto doporučuji chráničojistič a jste v klidu.
Nejlepší je mít projekt, který vše vyřeší za vás a doporučí nejvhodnější řešení . Bude to provedené dle předpisů a bezpečně . Ne podle Franty od píva.
Se správným projektem a trochou znalostí si to možná zvládnete i VY sám udělat. Potom je ale revize o to víc odůvodněná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Václav 3
« Odpověď #8 kdy: 02.04.2008, 21:02 »

Nové rozvody, ať budou připojeny ke starému přívodu nebo ne, vždy a zásadně třídrátově nebo pětidrátově, snad s vyjímkou té jedné zásuvky jak psal kolega Franěk. Je to cenná záloha do budoucna, nebude to třeba za několik let předělávat. Navíc i za těchto podmínek se s použitím chrániče podstatně zvýší bezpečnost a o to by mělo jít každému,bez rozdílu, jestli je nebo není elektrikář. Navíc případné úspory jsou diskutabilní, protože stavební práce také nejsou levné a rozdíl mezi pořádnou instalací a fušeřinou je pár stovek,v případě běžné garáže.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ferdo
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 06.04.2008, 07:14 »

To : Jirka Pachovský


.
Nejlepší je mít projekt, který vše vyřeší za vás a doporučí nejvhodnější řešení . Bude to provedené dle předpisů a bezpečně . Ne podle Franty od píva.
Se správným projektem a trochou znalostí si to možná zvládnete i VY sám udělat. Potom je ale revize o to víc odůvodněná.
Vážený pán kolega ,ktorý projektant by túto verziu naprojektoval už,len vzhľadom na minimálné prierezy káblov, uzemnenie atď asi žiadny asi najvhodnejšie by bolo dať si zhotoviť novú prípojku s vlastným meraním  respektívne pokračovať v sústave TN-C v prípade možnosti si previesť ochranu pospojovaním ak je tam vodovodný rozvod a antidadovať revíznú správu ak takého revízaká zoženie Netreba zase robiť s TN-C takého strašiaka určite na toto beží ešte 90 percent el. inštalácie v celej republike.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #10 kdy: 06.04.2008, 09:47 »

to Ferdo:

Nikdo tady nedělá strašáka s TN-C, ale na vás uděláme BU BU BU - nenavádějte lidi, aby sháněli revizáky, co dělají podvodné antidatované revize!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musí být instalace po rekonstrukci automaticky TN-C-S?
 Akým spôsobom mám vyriešiť prechod z 2vodičovej na 3vodičovú sieť ?
 Kde oddělit PE a N v panelovém domě ?
 Kde je nutné rozdělit TNC nebo TNC-S? Už v kiosku nebo až v domě?
 Rozdělit TN-C na TN-S v bytovém nebo elektroměrovém rozvaděči?
 Strana sekundárního vinutí je uzemněná. Jaká je to soustava na sekundární straně?
 Jak správně zapojit 5.pólovou na 4. pólovou zásuvku?
 Kam připojit pátý vodič třífázového motoru, ke kterému doposud vedly pouze čtyři
 Jak připojit chránič ve starém bytě s dvouvodičovým přívodem?
 Bola inštalácia prevedená v súlade s projektom TN-C na TN-S?
 Jak prakticky propojit TN-C a TNS ?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Jak zapojit přenosné el.zařízení v soustavě TN-C?
 Jaký je rozdíl mezi nulováním a zemněním ?
 Mohu rozdělit v bytové rozvodnici soustavu TN-C na TN-C-S?
 Jak připojit starou TN-C na TN-S?
 Mohu přidat do lišty k dvoužílovému kabelu (černý+zelenožlutý) modrý nulák?
 Může byt v bytě TN-C a TN-S současně?
 Podle jakých ČSN se reviduje starší instalace provedená TN-C (dvojdrátově)?
 Setkali jste se s označením sítě TN-S-S?
 Je možné, aby firma vybudovala (legálně) síť TN-C v koupelně k roku 1996?
 Historie českých elektrotechnických výpočtů pro zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem (o
 Nebola by v kombinaci starých a nových sítí vyhodnejsie stupacka v TN-C?
 Kdo z vás bydlí v bytech s rozvody TN-C?
 Kdy je to opravdová síť TN-S?
 Muze mit stary rozvod TN-C v byte privod z rozvadece TN-C-S?
  Je možné provádět doplnkové ochranné pospojování v sítích TN-C?
 Preco sa mozno oplati TNS oproti TNC?
 Je možné mít v bytě sočasně soustavu TN-C a TN-S?
 Akých 13 podmienok treba splniť pri ochranu nulovanim?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 V čem je skryto nebezpečí připojení spotřebiče pouze dvěma vodiči?
 Můžeme ve staré instalaci vytvořit síť TN-C spolu TN-C-S?
 Jak dnes bezpečně pracovat se starými rozvody nulováním?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.073 sekund, 24 dotazů.