Petr456
« kdy: 04.04.2008, 13:17 »

Mohl by mi někdo nakreslit zapojení stykače v rozvodnici, který je použit na boiler (stykač spíná hdo) stykač musí být vždy přípojen na L1?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 04.04.2008, 13:54 »

Veškerá schémata zapojení měřících soustav a blokování spotřebičů najdete zde
http://www.eon.cz/file/cs/distribution/regulations/EON-zapojeni_mericich_souprav.pdf
Jsou to ovšem připojovací podmínky pro E-ON, doporučuji si zkontrolovat, jaký distributor energie je ve Vašem regionu, je možné, že např. ČEZ nebo PRE bude mít jiné zapojení.
Každopádně vám doporučuji tuto práci nechat provést odborníka, není to druh práce vhodné pro laika, soudě podle Vašeho dotazu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 04.04.2008, 13:57 »

Tak tam snad není ani co malovat, jak je to jednoduché. HDO funguje tak, že připojí tento ovládací vodič k N (PEN). Z toho je zřejmé, že jeden vývod cívky stykače bude zapojen trvale (přes jistič či pojistku) trvale k fázi (zde tedy k L1) a druhý k HDO. To vše za podmínky, že místo připojení L1 není za proudovým chráničem.
Studijní materiál lze snadno najít vyhledávačem pod pojmy "zapojení měřících soustav".

Mimochodem, nějak jsem nepochopil myšlení některých kravaťáků z řad distributorů el. energie. Nevím, na co si hrají, když schéma připojení elměrových soustav je přístupné Z webu distributora) pouze v registrované sekci pro smluvní partnery.  Hněv  ?? To si myslí, že je to takový objev? Nesmluvní firma či elektrikář se nikde teoreticky poučit nesmí? !!? Tajit schéma "vypínače" je trochu trapas, což?  box  zed  blboune
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #3 kdy: 04.04.2008, 14:06 »

Stykač požadují RZ zapojit na stejnou fázi, na které je v elměrném rozvaděči přpojeno HDO a cívka tarifu v elměru. Pokud zapojení dělal odborník, měla by to být L1. Z ní by měl být vyveden černý  vodič přes jistič B6A na cívku stykače, druhý konec vinutí cívky se zapojí na modrý vodič od HDO, na kterém je v době platnosti nízkého tarifu potenciál N. Přívod  k boileru se přes kontakt stykače zapojí na chráničojistič dimenzovaný podle výkonu boileru. Přívod k boileru musí být proveden třívodičově. Pokud nejste elektrikář, nechte toto zapojení provést odborníka, hrozí úraz el. proudem v koupelně a pokud špatně zapojíte HDO, může dojít k jeho poškození a RZ vám ho vyúčtují k náhradě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ivan Polínek
OSVČ
*
Offline Offline



Praha; působiště celá ČR


« Odpověď #4 kdy: 04.04.2008, 15:06 »

Zapojení stykače, který je ovládán pomocí HDO najdete na níže uvedených odkazech pro ČEZ a PRE. Pro EON uvedl odkaz kolega Červený
http://www.cezdistribuce.cz/edee/content/file-other/distribuce/technicke_informace/KPP_final_CD_070301.pdf

http://www.pre.cz/distribuce/distribucni-sit/dodavatele-technologii/podnikove-normy/mm501.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu