Jaké je určení jednotlivých fází na 5-ti žilovém kabelu?

(1/12) > >>

Vojta H.:
Do domu mi vede od elektroměru 4-žilový kabel s vodiči L1-hnědá,
L2-černá,
L3-šedá,
PEN-zeleno/žlutá.

Potřebuju připojit staveništní rozvaděč s 5-ti žilovým přívodem, když dám řez kabelu proti sobě, tak zeleno/žlutá je na "12-ti hodinách" a dále po směru hodinových ručiček černá,modrá,hnědá,černá.

Jaké je určení jednotlivých fází na 5-ti žilovém kabelu?

Štefan Beláň:
TO: Vojta H.

Důležité je spojit modrý a zl/žl vodič a připojit na ten jeden přívodní zl/žl vodič PEN.
Hnědý připojíte na hnědý,  černý vedle na černý a ten samostatný černý na šedý. :)

P.S. Hnědý vodič je vždy fáze L1 a černý vodič vedle hnědého je L2. Černý (šedý) vodič mezi modrým a zl/žl je fáze L3.

František Leopold:
Pořadí fází by mělo být tak, jak píše kolega Beláň, ovšem pozor, nevždy tomu tak bývá.
Pro jistotu bych si proměřil sled fází vadaskou, ovšem tedy pouze tehdy, jestliže jste elektrikář. Ve staveništním rozvodu by přehozené fáze mohly dost vadit trojfázovým motorům (míchačkám, el.vrátkům),  točily by se obráceně. Pak by se musely fáze přehodit pro jejich správný chod.

kbulda:
Je to už hodně let, co mi mistr v učení natloukl do hlavy, že všechny
3 f zásuvky musí mít sled fází na točení doprava.
Zapojení zleva doprava L1, L2, L3, za těch starých časů značeno U, V, W.
Pak se musela podle toho točit cirkulárka nebo svářečka na stejnou stranu
jak v Praze, tak i v Košicích. Proto nemusí elektrikáři nikde přepojovat
 "něco",  aby se to točilo na správnou stranu. Totéž platí i o prodlužovácích,
musí se zachovat sled fází na obou koncích. Kdo to tak nedělá, tak není dobrý elektrikář.
Ps. Ten mistr se jmenoval Karel Hazafy.

Pavel Horský:
TO Kbulda: Myslíte, že se dá hodnotit elektrikář podle dobře udělaného fázosledu na prodlužováku?