Boleslav
« kdy: 22.03.2008, 16:24 »

Podle ČSN EN 62305-3 str.30, 40-43 zkouším počítat dostatečnou vdálenost s pro následující případ :
hřebenová jímací soustava, ki=0,06, km=0,5, počet svodů 12, délka l=21 m. Koeficient kc má v tabulce 11 velký rozsah od 1 do 1/12. Pak vyjde vzdálenost s pro posouzení izolace vnějšího LPS od 0,21 m do 2,52 m. Jedná se o poměrně jednoduchý objekt se sedlovou střechou. Půdorys 40x16 m, výška ve štítě 16 m, na kraji 10 m. Dle analýzy rizik - požadovaný LPS II.třídy. Počet svodů 12, rozmístění po 10 m. Hřebenové vedení zajistí ochranný prostor pro celý objekt.
kolego Hájek, poradíte zda zavádět bleskový proud s jímací soustavy dovnitř stavby na rozvody ústředního vytápění, abych měl jistotu, že nenastane přeskok na vzdálenost 2,52 m?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #1 kdy: 30.03.2008, 23:12 »

Omlouvám se do skončení Amperu 2008 nějak nestíhám myslet.
Mrkněte se na FREEE Software na www.kniska.eu jestli vám to nepomůže vyřešit ten problémek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Milan Kaucký
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 31.03.2008, 10:01 »

Vážený pane Boleslave.
Pro výpočet dostatečné vzdálenosti je také rozhodující, jakého typu je uzemnění pro jímací soustavu. Na www.kniska.eu jsou k dispozici k volnému stažení 2 programy, které výpočet dostatečné vzdálenosti řeší:
1) hreben_E_B.exe  je program pro výpočet v případě uzemnění typu B
2) hreben_E_A.exe  je program pro výpočet v případě uzemnění typu A.
Pokud příjdete na AMPER, stavte se na stánku fy. DEHN a můžeme váš problém probrat a spočítat. Bohužel jsem teď stejně jako Honza Hájek zaneprázdněn úkoly, které musím udělat. Po dobu veletrhu budu doma fakticky pouze přespávat, tak si musím vše připravit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.038 sekund, 22 dotazů.