Autor Téma: Dali byste elektrické podlahové topení pod sprchový kout?  (Přečteno 39280 krát)
Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #18 kdy: 18.03.2008, 20:27 »

Třeba taky proto, že v bytech se nekonají pravidelné revize a podlahovka prošvihlá na zem by mohla být provozována řadu let, dokud by nevznikl druhý zemák a mezi nimi krokové napětí.
Kromě toho - není to s tím chráničem jednodušší než řešit trafo?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #19 kdy: 18.03.2008, 20:40 »

Druhý zemák = zkrat
Taky máme to opletení
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 18.03.2008, 20:42 »

Nehledě na to, že je nutný hlídač izolačního stavu dle nové 4-41, vodiče PE se nesmí spojit s primárem, atd...
Druhý zemák = spolehlivý úder  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #21 kdy: 18.03.2008, 20:45 »

Druhý zemák v polovině kabelu = dvojnásobný proud, ale jistič to udrží
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #22 kdy: 18.03.2008, 20:49 »

Závidím každému, kdo má jistotu, že může uložit topný kabel na 230V přímo do vybetonované podlahy sprchového koutu. poklona

Kdo zná technologii montáže topných kabelů, tak jistě ví, že se topné kabely zásadně ukládají nad izolaci podlahy a určitě nemají krytí vyšší jak 5 cm.  ??

Z tohoto pohledu je nutné považovat topný kabel za elektrické zařízení uložené v zóně 0, kde je předepsaná ochrana před nebezpečným dotykem SELV AC 12V a DC 30V. podivej
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #23 kdy: 18.03.2008, 20:55 »

Dobře, odpoutejme se od koupelen, dám dotaz. Mohu do keramické dlažby kuchyně dát podlahové topení, chráněné dle čl.753.413.5 ČSN 33 2000-7-753/2003 ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #24 kdy: 18.03.2008, 21:06 »

Je nutno se zeptat dalších obyvatel bytu.  Smích

Norma z r.2003 nezná novelu 4-41 z r.2007 ohledně izolované soustavy. Myslím že oddělené topení je vlastně izolovaná soustava se vším všudy.
Ten článek odkazuje na 4-41, tehdy ještě staré normy.
Pokud se ale splní požadavky nové 4-41 neviděl bych problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #25 kdy: 18.03.2008, 21:09 »

Keramická podlaha v kuchyni je naprosto něco jiného, než podlaha (dno) sprchového koutu.
Podmínky pro elektrické zařízení uložené v podlaze (dnu) sprchového koutu mají nejblíž k podmínkám pro elektrická zařízení v  podlaze (dnu) plavecké nádrže nebo bazénu podle ČSN 33 2000-7-702 ed. 2.

Odpověď na otázku.
Ochrana oddělením obvodů (čl. 753.413.5) pro podlahové vytápění je podle ČSN 33 2000-7-753 možná za podmínky, že každý obvod (okruh) topení bude chráněn samostatným transformátorem.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #26 kdy: 18.03.2008, 21:18 »

To je právě ono. Psal jsem : Zřejmě je to tou rizikovější koupelnou a norma 7-701 si to "vydyndala".
Ale rozvinula se technická debata o zemních spojeních. A když to v kuchyni lze napájet přes trafo, tak tam se podobná porucha vylučuje ? A až začne manžel vytírat podlahu vojenským stylem, co je mokré, to je čisté, tak potěš koště.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #27 kdy: 18.03.2008, 21:21 »

Z tohoto pohledu je nutné považovat topný kabel za elektrické zařízení uložené v zóně 0, kde je předepsaná ochrana před nebezpečným dotykem SELV AC 12V a DC 30V.

Kdyby byla v ČSN vymezena zóna 0 i směrem do podlahy, tak ani neceknu. Ale ČSN 33 2000-7-701 ed.2 vymezuje zóny do útrob stěn a stropu, do podlahy nikoliv. Čili když něco norma neřeší,  je to na projektantovi. Já bych to do projektu dal (do stěn nebo stropu nikoliv ...vlastně zóna 0 ani strop nemá...). Na samostatný chránič 10mA (chránič je chránič...).

Cituji čl. 701.30.2 Zóna 0 ...V prostoru se sprchou bez vany je zóna 0 vymezena podlahou a rovinou ve výšce 10 cm nad podlahou...

Otázka pro stavaře:
Jak hluboko pod povrchem končí podlaha?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
Jura Krikl
*
Offline Offline



Brno


« Odpověď #28 kdy: 18.03.2008, 21:25 »

Kdo zná technologii montáže topných kabelů, tak jistě ví, že se topné kabely zásadně ukládají nad izolaci podlahy a určitě nemají krytí vyšší jak 5 cm.  ??
Jj kdo zna technologii pokladky topných kabelu.
Jsou 3 druhy - akumulační, poloakumulační a přímotopná. Vzhledem k tomu, že v objektu byla sazba ohřevu vody a ne přímotpna, tak kabely zrovna pod inkriminovanou sprchou jsou cca 22-25cm pod kachličkou. Přes noc se nahřívá celá kostka (i koupelnova "kostka" ).
V rocer 1995 dle PD se instalovalo podlahové vytapění kabely přimo pod podlahu prostoru obsluhy dojicího centra. Do dnešní doby funguje (s udivem bez poblemu) a když se ucpe kanal, ktery ma zajistit odtok vody, tak se chodí v 20-30cm stojící vody.
Nevím, ale myslim si že pravda je spíše intuitivní než daná normou. Dle definice prostor 0 je ode dna, a dno je přece jen jedno.
A s tim trafem už mně nechte. I když si myslim, že odpor přes beton bude přece jen větší než odporovým kabelem - nebudu se hadat).
I když - v zasuvky oddělením obvodu byti mužou a čistě teoreticky by mohl byt prodřený kabel a porucha holiciho strojku - takže dva body poruchy a je to ještě horší :-D Jo jak se tělo dostane do drahy skotačících elektronů je dycky maler...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #29 kdy: 18.03.2008, 22:16 »

TO: Bureš

Jak v normě pro bazény, tak v normě pro koupelny se používá hloubka uložení vedení a příslušenství minimálně 5 cm. Analogicky je možné odvodit, že vedení a příslušenství uložené do 5 cm pod povrchem stěny, je nutno považovat jako vedení a příslušenství umístěné v zóně.  Kroutím očima

ČSN 33 2000-7-702 ed. 2, čl. 702.520
ČSN 33 2000-7-701 ed. 2, čl. 701.512.3 a) + b)


* Ochrana před NDN bazény.pdf (30.18 KB - staženo 246 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
ROMANVvv
« Odpověď #30 kdy: 19.03.2008, 18:57 »

Někteří výrobci mají v podmínkách, že topný kabel nesmý být uložen pod zastavěnou plochou,ani skříňkou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Lampart
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #31 kdy: 19.03.2008, 20:42 »

TO: Bureš

Jak v normě pro bazény, tak v normě pro koupelny se používá hloubka uložení vedení a příslušenství minimálně 5 cm. Analogicky je možné odvodit, že vedení a příslušenství uložené do 5 cm pod povrchem stěny, je nutno považovat jako vedení a příslušenství umístěné v zóně.  Kroutím očima
ČSN 33 2000-7-702 ed. 2, čl. 702.520
ČSN 33 2000-7-701 ed. 2, čl. 701.512.3 a) + b)

Ostavec a) bych vynechal, netýká se tohoto případu, odstavec b) ano, ale jen vedení a ne topení!
A pročpak by jsme měli považovat topné těleso za vedení? Nechápu. Navíc je to topné těleso, na rozdíl od vedení (kabelu) ve vodivém obalu, který je spojen s PE atd. Přívod k topení může být klidně třeba i 10 cm hluboko.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 20.03.2008, 09:01 »

Někteří výrobci mají v podmínkách, že topný kabel nesmý být uložen pod zastavěnou plochou,ani skříňkou.
Toto bude asi proto, aby nedošlo vlivem horšího odvodu tepla z povrchu vyhřívané plochy k místnímu přehřátí a poškození topení.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaké svítidlo s kterým stupněm krytí IP mám zvolit do koupelny?
 Co vše v koupelně pospojovat?
 Řeší vůbec norma "umývací" prostor nad umývacím žlabem?
 Lze umístit 12V bodovky přímo nad vanu/sprchu?
 Je možné vůbec pračku umístit k vaně resp. do zóny 2?
 Kam umístit proudový chránič pro koupelnu?
 Vracím se k tématu o společném okruhu pro běžnou zásuvku a světlo v koupelně. Vzpomínáte si?
 Mohu od hranice sprchovacího prostoru do zóny 3 umístit zásuvku?
 Jak provést pospojení s potrubím z plastu, a uvnitř z mědi nebo anticora?
 Co všechno musí být v koupelně pospojeno?
 Mohu vést kabel pod omítkou přes oblast sprchového koutu?
 Mohu umístit reproduktor nad vanu?
 Poradíte mi proč baterie v koupelně při dotyku probíjí?
 Že bychom vystěhovali všechny pračky z koupelen?
 A zase ta koupelna.......
 Je IPx4 také za stenou sprchového kútu?
 Jakým způsobem provést opravu nevyhovujících barev vodičů v zásuvkách koupelny?
 Kde všude se nachází "umývací prostor" dle ČSN 332000-7-701?
 Je možné umístit u bazénu krátkovlnný infračervený zářič?
 Mohu umístit nějaké světlo přímo do sprchového koutu?
 Mohu umístit světlo do blízkosti sprchového koutu, když má spínač přímo v těle?
 Nevíte kolik ´Wattů´ bodového osvětlení dát do koupelny?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním parních boxů a masážních sprchových boxů?
 Kde je hranice pro umístění zásuvky nad umyvadlem?
 Mohou vést kabely s elektrikou pod sprchovým koutem, v zemi?
 Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne?
 Lze umístit regulaci v koupelně v zóně 2?
 Jaké je minimální krytí elektrických zařízení v koupelnách v zoně 0 až 3?
 Jak správně vymezit zónu ve sprše s pohyblivou sprchovou hlavicí?
 Kde je uvedeno propojení doplňkového pospojení koupelen s rozvaděčem?
 Budete podle nové normy pro koupelny pospojovat i dveřní zárubuně?
 Co udělat s neuzemněným zelenožlutým vodičem v koupelně?
 Musím v koupelně skrýt vedení do kovové trubky?
 Pokud je pračka mimo koupelnu musí být zapojena také přes chránič?
 Jak realizujete ventilaci v koupelnách?
 Môže byť rozvodnica inštalovaná v kúpelni /mimo zóny 2/?
 Jak provést pospojení v koupelně a potrubím AL s plastovým povlakem?
 Je nutné použití chrániče na osvětlení koupelny?
 Je možné zapojit na FI celou koupelnu včetně zásuvek?
 Jak připojovat v koupelnách dodatečnou "galerku" ?
 Považuje sa sklenená stena v sprche za pevnú priečku ?
 Patří do umývacího prostoru i navazující prostor ke zpracování potravin?
 Mohu nad umyvadlo nad vanou dát světlo určené do umývacího prostoru?
 Jaké IP krytí má mít zásuvka v koupelně?
 Setkali jste se s takto nesprávně provedenou instalací v prostoru koupelny?
 Je možné umiestniť svietidlo pod umývadlo?
 IN-EL: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou, v saunách, bazénech a fo
 Je možné umístit zásuvku pro pračku cca 50 cm nad přívodní vodovodní kohout?
 Jak instalovat kabelová vedení ve zdi koupelny?
 Jak připojit vířivku, pokud její přívod je 1m dlouhý?
 Jak je řešen umývací prostor dle německých norem DIN VDE?
 Může být kombi žebřík v zóně 2 ?
  Je běžná bytová koupelna normální prostor ?
 Doporučuje norma elektrické odporové topení uvnitř sprchového koutu?
 V jaké vzdálenosti od kohoutku bez umyvadla mohu umístit zásuvky?
 Mohou vést kabely na stěně v umývacím prostoru?
 Musí se na ochranné pospojení připojit zásuvky v koupelně?
 Nakolik jsou nebezpečné spotřebiče v koupelně?
 Na co ze strany elektro nezapomenout na WC pro invalidy?
 Znáte umývací prostor made in Great Britain?
 Ake boli podmienky pripojenia masážnych vaní v roku 1989?
 Je nutné ochranné pospojování v koupelně s plastovými rozvody?
 Kam připojit elektrickou topnou tyč IP44 v koupelně v zóně 2?
 Musí mít koupelna samostatné jističe pro každý obvod?
  Může být v koupelně v zóně 1 umístěný 12V LED pásek s krytím IP64?
 Lze umístit zásuvku a vypínač mezi umyvadlo a sprch. kout?
 Ako blízko lze inštalovat elektrický radiátor vedľa vane?
 Pospojování v koupelně
 Mohu použít ventilátor na 230V do zóny 1 v koupelně?
 Jaký závěr revizní zprávy by jste napsali za elektrické zařízení ve sprše?
 Proč nemohu mít 230V bodovky nad sprcháčem v koupelně?
 Mohu v koupelně použít zrcadlo s osvětlením IP20?
 Jak je relevantní zeď pro zónu v koupelnách?
 Aké sú plusy a mínusy pripojenia vane na centrálne pospojovanie v jadre?
 KNIHA: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou ...
 Elektrika v koupelnách, sprchách a umývacích prostorech
 Nemá někdo k dispozici ČSN 37 5215 z roku 1971?
 Jak pospojujete topné žebříky v koupelnách?
 Je možné umístit zásuvku v koupelně pod umyvadlem?
 Jak provést pospojování pokud jsou rozvody vody z plastu?
 Kdy připojit topný žebřík v koupelně na ochranné pospojování?
 Co se v zónách koupelen nedodržuje nejvíc?
 Co se často v koupelnových zónách nedodržuje?
 Jak do koupelny instalovat zařízení v ČSN 332000-7-701 neuvedená?