Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...
| | |-+  Poradíte mi s plánem rekonstrukce instalace v paneláku?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] 3 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Poradíte mi s plánem rekonstrukce instalace v paneláku?  (Přečteno 35301 krát)
dxsi
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 09.01.2019, 07:05 »

No posielam aktualny stav ešte original po byvaleho majitela.Je jasme že tento stav je žalostný


* aktualny_stav.JPG (132.65 KB, 806x806 - prohlédnuto 1426 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Robert_Palm
dobrý projekt má budoucnost
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #19 kdy: 10.01.2019, 02:14 »

Takhle vypadá každý panelákový byt
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

projektant elektrických zařízení, AI TZS, člen ČENES,
dxsi
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 10.01.2019, 07:47 »

Je možne dotiahnuť med od rovadzača až do kuchyne a tam dať ešte jeden rozvadzač kde ho rozdedlil PEN ma PE +N a použiť  všetky spotrebiče ?
Jednoducho len kuchyna sa bude rekonštrovať 3faze indučna doska a ostatne spotrebiče 1 fáza
 ostatne izby obyvak decka spalna žial  zatialostane v hliniku PEN 1faza
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 10.01.2019, 09:46 »

Co je minimum : novy kabel od elektromeru k bytovemu rozvadzacu, novy bytovy rozvadzac, viac okruhov na zasuvky,  zmerat impedanciu slucky, podla toho dimenzovat istice pre povodne zasuvkove okruhy, odstranit stav "4 vodice pod jednou skrutkou",  preverit vsetky zasuvky a rozbocne krabice (ak su),  dotiahnut skrutky ... Ale stale to bude zle a rizikove.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #22 kdy: 10.01.2019, 14:46 »

Je možne..

Možné je kde co. Ale osobně bych nechtěl druhý rozvaděč někde v kuchyni. Proč bych měl?
Jestli tento stav podle vás nevolá po celkové rekonstrukci, včetně rozvaděče a rozvodů, tak z mého pohledu se s vámi nemám o čem bavit.

Jinak požadavky jsou samozřejmě standardní a očekávatelné. Každý projektant vám "zkreslí" celý byt, včetně zapojení rozvaděče tak, aby jste rozložil zátěž vhodně mezi jednotlivé fáze a spotřebiče. Další otázkou bude to, zda nebude nutné (na 96% bude nutné) vyřešit i nový přívod z elektroměru do bytu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Hugo K.
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 10.01.2019, 16:46 »

Z vlastní zkušenosti věčného stavebníka bych vám poradil následující : snažte se udělat celý byt při jednom nepořádku. Když sem dáte město kde bydlíte, možná se vám ozve projektant i zhotovitel.( já to nejsem Úsměv) Čas uspořený v budoucnu, kdy nebudete dělat další a další úpravy můžete využít na něco smysluplného, třeba pěstování brambor. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Skotnica
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 10.01.2019, 17:28 »

Máte možnost přívodu 3x230V? Pokud ne, tak při vaření nepoužívat další přístroje. Ale vlastně hlavní jistič to pozná za vás  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
dxsi
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 10.01.2019, 21:45 »

ano do bytu ide 3X faza a 1x PEN vetko v hliniku Problem že činžiak je  z parovaneho betonu kde ani obyčajnou vrtačkou s priklepom nenavrtam hmoždinku. Všetko bude potrebne tahať  po stenách.

Dnes som si pozrel či by som nahodou nešiel cez  celu chodbu natiahnuť od elektromera až do bytu Ale čo stoto ked po  eleketromer je tiež hlinik a  aby toho nebolo malo tak som zistil zapečnu fázu (pozri uplne vlavo modra) priamo od zdroja napajania .Moj istič je ten 25A
To že cely byt nemožem prerabať je viac ako jasne ten parovaný beton je prekažka.



* 20190110_150536.jpg (1689.55 KB, 2560x1440 - prohlédnuto 1578 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #26 kdy: 10.01.2019, 22:23 »

ano do bytu ide 3X faza a 1x PEN vetko v hliniku Problem že činžiak je  z parovaneho betonu kde ani obyčajnou vrtačkou s priklepom nenavrtam hmoždinku. Všetko bude potrebne tahať  po stenách.

Dnes som si pozrel či by som nahodou nešiel cez  celu chodbu natiahnuť od elektromera až do bytu Ale čo stoto ked po  eleketromer je tiež hlinik a  aby toho nebolo malo tak som zistil zapečnu fázu (pozri uplne vlavo modra) priamo od zdroja napajania .Moj istič je ten 25A
To že cely byt nemožem prerabať je viac ako jasne ten parovaný beton je prekažka.



Proboha, pozvěte si tam elektrikáře ať vám vymění jistič a vodiče v tom elektroměrovém rozvaděči, než budete po tmě. Zřejmě u vás v domu nevědí co je revize, že?

Btw co je to tam za ten "B" 1x16A? Z toho vede snad 2x2,5... neznalej místních poměrů bych snad tipl že je to NO na nějakej zesilovač...

Elektrikář zcela jistě bude disponovat vrtačkou, umožňující "prúnik " i do toho vašeho betonu...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #27 kdy: 10.01.2019, 22:38 »

Btw co je to tam za ten "B" 1x16A? Z toho vede snad 2x2,5... neznalej místních poměrů bych snad tipl ..

Já to vidím na IT bastlíře  Mrknutí Mrknutí  Tak schválně kdo se trefil přesněji Škleb Škleb

To že cely byt nemožem prerabať je viac ako jasne ten parovaný beton je prekažka.

Nebudu tvrdit že to je úplná legrace, ale výmluva na beton vždy značila bandu bastlířů. Profesionál má, nebo ví kde si pújčit, kvalitní nářadí. Párkrát jsem se nad betonem taky zpotil a tedy vím o čem mluvím. Vždycky to nějak šlo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #28 kdy: 10.01.2019, 23:50 »

Já to vidím na IT bastlíře  Mrknutí Mrknutí  Tak schválně kdo se trefil přesněji Škleb Škleb

Dle mě je to černota na napáječ nějakejch interneťáků.
Podle fota je tam konec HDV,  tak na 99% poslední patro pod střechou, takže anténka potřebovala napětí na zesilovač?  Škleb
Vzádu vedou neuspořádaně slaboproudy...

Pan tazatel by nás mohl poctít fotkou celého rozvaděče, třeba na Slovensku nevadí průřez menší jak 6mm2 do elektroměru...  Smích
Je to  v SK nebo u nás v ČR?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #29 kdy: 11.01.2019, 12:11 »

Jistič "B" 16A je na zesilovač moc "silný"....
Tipnul bych si na nový byt nebo garsonku a přívod pro něj? 
Nebo nějaký uzel pro internet.....t am je chlazení i topení...pro elektroniku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #30 kdy: 11.01.2019, 18:26 »

Jistič "B" 16A je na zesilovač moc "silný"....
Tipnul bych si na nový byt nebo garsonku a přívod pro něj? 
Nebo nějaký uzel pro internet.....t am je chlazení i topení...pro elektroniku.

Ne když je pevná instalace ukončená dvojzásuvkou v plechový bedně, kam si interneťáků připojení zdroje...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
dxsi
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 11.01.2019, 21:17 »

Pobavilo ma  ako sa rozputala diskusia okolo ističa a odbehlo od povodnej temy .Preto som  si to bol pozreť
Spravna odpoved je... Na streche je 50w vysielač radia  a to že to nemajú na hodiny je preto že to maju dohodnute ako nejaky paušal kde namerali spotrebu energie na zaciatku a platia fixnu sadzbu

A tu zapečenú fazu (modra) som dnes poslal na spravcu domu .žial je to z mojeho bytu a je zapojená na zásuvky.Prečo sa tak stalo netušim.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
dxsi
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 11.01.2019, 21:37 »

No ale rad by som sa poradil ako to riešiť u mna v byte .Uplne suhlasim kompletná rekonštrukcia niet o čom dalej diskutovať. Ale.... jednoducho to teraz nepojde.
Už si pozeram  na nete stropne kazety montaz  aby som skoval kabelaž od rozvadzača až do kuchyne.
Suhlasim že asi  to bude  rozumnejšie  tahať od rozvadzača pre každe zariadenie vlastný privod
1-indukčna doska 3xfaza
1-truba 1x faza (neda sa privod pridružiť s indukčnou doskou ?)
pračka a myčka a chadnička sa neda pridružiť  cez jeden istič  ?
varna konvica ,  kavovar a mixer cez jeden istič ?

a doležita vec do bytu ten hlinik 3x faza a 1x PEN tiež musim nechať (treba ho rodeliť na PE a N ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #33 kdy: 11.01.2019, 21:43 »

Pobavilo ma  ako sa rozputala diskusia okolo ističa a odbehlo od povodnej temy .Preto som  si to bol pozreť
Spravna odpoved je... Na streche je 50w vysielač radia  a to že to nemajú na hodiny je preto že to maju dohodnute ako nejaky paušal kde namerali spotrebu energie na zaciatku a platia fixnu sadzbu

A tu zapečenú fazu (modra) som dnes poslal na spravcu domu .žial je to z mojeho bytu a je zapojená na zásuvky.Prečo sa tak stalo netušim.....

Tak to víte, já tyhle interneťácký přípojky znám většinou jako ilegální odběr. V našich krajinách se neměřený odběr zřizuje zřídkakdy a né každý distributor je tomu nakloněn.

Stalo se tak kvůli zanedbané údržbě...  Měli byste si tam zjistit, jestli a jak často se provádí revize HDV. Problém byl v přechodovém odporu na spoji té stoupačkové svorkovnice, hliník "teče",  buďte rád že to byla jen fáze. Naposledy jsem byl u vypáleného PEN vodiče, končilo to devastací indukční desky a 1f spotřebičů...

Proto bych vám ještě jednou doporučil předrátování měděnými vodiči a výměnu hlavního jističe. Předejdete tak zbytečným problémům. Co s tím udělá zpráva domu, netuším, mějte na paměti že je to odbočka před vaším elektroměrem, předně byste se měl zařídit sám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #34 kdy: 11.01.2019, 21:53 »

No ale rad by som sa poradil ako to riešiť u mna v byte .Uplne suhlasim kompletná rekonštrukcia niet o čom dalej diskutovať. Ale.... jednoducho to teraz nepojde.
Už si pozeram  na nete stropne kazety montaz  aby som skoval kabelaž od rozvadzača až do kuchyne.
Suhlasim že asi  to bude  rozumnejšie  tahať od rozvadzača pre každe zariadenie vlastný privod
1-indukčna doska 3xfaza
1-truba 1x faza (neda sa privod pridružiť s indukčnou doskou ?)
pračka a myčka a chadnička sa neda pridružiť  cez jeden istič  ?
varna konvica ,  kavovar a mixer cez jeden istič ?

a doležita vec do bytu ten hlinik 3x faza a 1x PEN tiež musim nechať (treba ho rodeliť na PE a N ?


Doporučil bych vám začít od elektoměrového rozvaděče.
Přivést nový kabel, v bytě nový rozvaděč.

Držte se toho, že spotřebič nad 2kW má mít vlastní přívod a jistič. Desku a troubu je záhodno vést samostatně.
Nad pracovní deskou je dobré mít alespoň dva samostatné okruhy pro zásuvky.

Dúležité je to dělat na základě projektové dokumentace a v souladu s platnými normami.

Šikovný elektrikář je schopen vám ten byt udělat na etapy, pokud tam bydlíte. V případě frézování drážek pro kabely a otvorů pro krabice ,radím byt opustit.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 11.01.2019, 21:57 »

Já to vidím na IT bastlíře  Mrknutí Mrknutí  Tak schválně kdo se trefil přesněji Škleb Škleb

Nebudu tvrdit že to je úplná legrace, ale výmluva na beton vždy značila bandu bastlířů. Profesionál má, nebo ví kde si pújčit, kvalitní nářadí. Párkrát jsem se nad betonem taky zpotil a tedy vím o čem mluvím. Vždycky to nějak šlo.
Nedá mě to abych se nepodělil o novou zkušenost.
Pro práce venku v tomto počasí doporučuji kladivo z č.líp.
Sice moc nevrtá, ale krásně hřeje do rukou jak se přehřívá (vrtán beton 14mm/300mm hloubka 30 děr) mají to coby novinku v sortimentu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Máte někdo zkušenost s rozvody v celobetonovém bytovém domě?
 Jak řešit rekonstrukci rozvodů osvětlení na chodbě paneláku, kde je CHÚC?
 Nemate nejake tipy na firmu, ktera mi udela drazky do panelu?
 Ako postupovať pri revízii panelákového jadra?
 Kde je provedeno spojení vodičů v bytových jádrech panelových domů?
 Kde zoženiem projekty starých panelákov?
 Jaké jsou možnosti rekonstrukce instalace v panelákovém bytě?
 Jaké je zapojení elektroinstalace umakartového jádra v panelovém domě?
 Jakým způsobem vést vodorovný rozvod v paneláku?
 Jak nenavrtat elektrické rozvody v paneláku?
 Jak by mělo být řešeno ovládání osvětlení ve společných prostorách v paneláku?
 Opravdu se nesmí sekat do panelu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu do paneláku?
 Jak často a čím provádíte rekonstrukce vedení v panelácích?
 Lze provést rekonstrukci elektroinstalace v panelákovém domě postupně?
 Kde mohou být rozbočovací krabice světelného okruhu v panelákovém bytě ?
 Má smysl realizovat ochranu proti přepětí jen pro jeden byt v bytovém domě?
 Jakým způsobem byl ukládaný anténní koaxiální rozvod ve starych panelácích?
 Lze posunout stropní osvětlení v panelu o 50 cm?
 Je nějaká norma na hloubku drážky v panelu?
 Jak zrevidovat panelákové chodbové jádro (PEJ) po rekonstrukci?
 Jakou doporučujete lhůtu u pravidelné revize společných prostorů bytových domů?
 Jak rekonstruovat elektroinstalace v nástavbách a panelácích?
 S čím u rekonstrukce staršího domu počítáte již od počátku?
 Dáte tip na orientační náklady rekonstrukce instalace ve spol. prostorech?
 Poradíte mi s návrhem rekonstrukce kuchyňské elektroinstalace?
 Jak provést instalaci ve zděné kůlně, která nemá strop?
 Jaké kabely budou potřeba k rekonstrukci bytu?
 Poradíte mi prosím co se starými hliníkovými vodiči?
 Musíme před přidáním soumrakového spínače do původního rozvaděče provést jeho rekonstrukci?
 Musím starý domek při rekonstrukci změnit z TN-C nebo TN-C-S?
 Jak provést rekonstrukci vedení k mnoha svítidlům, aby se nemusely 2B kabely vyměňovat za 3C?
 Jaké máte tipy k rekonstrukci bytových jader?
 Jak nejlepe zrekonstruovat starou instalaci v dome?
 Jak zrekonstruovat elektroinstalaci koupelny?
 Jak se prakticky řeší vytrhání výstupních vodiču pro zásuvky v rozvodnici PL?
 Co s trčícím neznámým kabelem, který je navíc pod napětím?
 Jak provést jednoduše rekonstrukci v montovaném OKÁLU?
 Jak nahradit dosavadní dřevěný rozvaděč RD bez generální rekonstrukce instalace?
 Je k něčemu starý rozvaděč?
 Jak si poradit s vedením ještě v rákosovém stropě?
 Co říkáte na tuto úspornou rekonstrukci instalace v bytě?
 Je nutná revize po opravě (výměně) rozvodnice?
 Jak provést rekonstrukci starého hliníkového jádra?
 Jakým zpusobem mám postupovat při výměně elektroměrové rozvodnice?
 Do kdy musí být provedena rekonstrukce el.instalací, které nesplňují normy EU?
 Jak postupovat při výměně svítidel v panelovém domě?
 Jaký postup zvolit při rekonstrukci dom. přípojky?
 Jak postupovat při výměně kabelu z HDS do ER?
 Jak provést rekonstukci rozvodu elektřiny nejlevněji, nejrychleji a nejčistěji?
 Jakým způsobem obnovit elektroinstalaci v bunkru CO?
 Vyplatí se rekonstrukce elektroinstalace v 35 let starém bytě 3+1?
 Jak provést revizi rekonstrukce elektroinstalace v paneláku bez dokumentace?
 Dle jaké normy na revize provádíte pravidelné revize starších elektroinstalací?
 Jak skloubit nové a staré rozvody v hl. rozvaděči při použití proud.chrániče?
 Jak postupovat při pravidelné revizi objektu starého cca 30 roků?
 Jak řešíte nové obvody připojené na stávající jističe?
 Mohu zachovat část elektroinstalace při částečné rekonstrukci koupelny?
 Víte jak taky může vypadat byt po rekonstrukci?
 Jak dočasně zachránit stav bytové elektroinstalace?
 E-KNIHA: Rekonstrukce a opravy elektrických rozvodů v panelových domech
 Jaký zvolit průřez vodičů v lustru pro jednotlivé obvody max. 60W?
 Nejde mi zásuvka, můžeš přijet?
 Jak jednoduše rekonstruovat starou instalaci schodiště bytového domu?
 Lze při rekonstrukci el.rozvodů použít pro světla kabel YDY 3x1,5?
 Posoudíte mi připojení nové garáže na starý rozvod v dílně?
 Víte, jak se rozhodnout kterou část staré instalace rekonstruovat a kterou ne?
 Doplníte toto doporučení rekonstrukce o další konstruktivní poznámku?
 Opraví nějaká firma vn vypínač HL6-9 22kV ?
 Lze provádět rekonstrukce jen části elektroinstalace?
 Co je potřeba pro výměnu elektrických rozvodů v bytě?
 V jakém pořadí rekonstruovat? Rozvody první a pak až koupelnu?
 Jaké oprávnění jsou třeba pro renovaci výrobků?
 Máte opravdu dobrou příručku k rekonstrukcím paneláků?
 Je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace starého domu povolení statika?
 Čím skrýt starý nezvhledný rozvaděč v panelákovém bytě?
 Oprava versus rekonstrukce hromosvodu podle platné právní úpravy ČR
 Je možná výmena starého rozvádzača za nový so zachovaním pôvodnej kabeláže?
 Co si počít se starým rozvaděčem a rozvody v rodinném domě?
 Ako postupovat pri obnove chalupy?
 Co byste vytkli takové pěkné retro rekonstrukci panelového bytu?
 Mám jako nový nájemník nárok na kompletní výměnu elektroinstalace?
 Jaké se používaly kabely v bytových domech kolem roku 1968?
 Musí být při opravě elektroinstalace v BD přemístěn elektroměr na chodbu?
 Jak poznáme muzejní elektroinstalaci vhodnou k rekonstrukci?
 Jak nahradit rozvaděč v paneláku za nový při zachování stávající Al kabeláže?
 Jaké je správné řešení výměny zásuvky v panelovém domě?
 Čím nahradit vadný starý jistič J1K63?
 Jaké zapojení svodičů přepětí zvolíte při rekonstrukci elektrické instalace?
 Jaké jsou podmínky pro přemístění elektroměrového rozvaděče ve starém domě?
 Je možné v případě rekonstrukce HDV ponechat elektroměrový rozvaděč?
 Jak vysvětlit vlastníkům domu nutnost výměny rozvodů v domě?
 Jak se realizují nové rozvody ve starých průmyslových prostorách?
 Lze posoudit dle ČSN, že staré rozvody v bytě nevyhovují dnešní elektrifikaci?
 Rekonstrukce a opravy rozvaděčů na seminářích OEZ 2019
 Kdy se oprava strojního zařízení mění na totální rekonstrukci?
 Jak zrenovovat nevzhlednou elektroměrovou skříň?
 Něco málo o rekonstrukcích elektroinstalací
 Musí oprava instalace odpovídat nejnovějším předpisům?
 Jsou rekonstrukce elektroinstalací v roce 2021 jiné, lepší než 2009?
 Jak na první pohled poznám rozvody v mědi nebo hliníku?
 Jakou zvolit normu ČSN pro revizi starého domu?
 Podle které normy zřizovat hromosvod na přístavbě?
 Čo sa dá definovať ešte ako oprava VTZ elektrického a čo už ako rekonštruckia.?
 Lze vyměnit domovní rozvaděč, a zachovat starou elektroinstalaci?
 Nestává se vám, že někdo zaměňuje rekonstrukci za opravu?
 Provádíte rekonstrukce nebo částečné rekonstrukce koupelen?
 Nač pamatovat u přípravy rekonstrukce instalace bytového domu?
 Kdy se PEN vodič nezapojoval na kolík?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100