nimha
« kdy: 16.03.2008, 00:12 »

V ramci prestavby jadra (koupela a kuchyne) v panelakovem 3+1 z roku 1970 (standard - 2x AL okruhy á 6A - svetla a 10A zasuvky) budu zadavat i rekonstrukci elektriky v byte. Bude to delat odbornik, jen ho chci zkontrolovat aby a.) neudelal neco spatne b.) me neobral.

idea je takovato:
- svetelny okruh beze zmen (pouze novy jistic stejne hodnoty)
- zasuvkovy okruh take, jen bych rad do dvou nejvice exponovanych (krajnich) zasuvek (jedna TV + audio, druha PC + monitor) dal radši Cu. Je mozne mit cast okruhu v medi a cast AL? Do dalsich zasuvek davam leda lampicky.
- koupelna a WC - bude pracka, svetla a nizkovykonova zasuvka (fen, hol.strojek) - logicky mi vychazi ze staci jeden 3x 2,5mm2 CYKY okruh pres 16A jistic a chranic. Co na to norma a praxe?
- kuchyne - bude tam pravdepodobne komb. sporak s el. troubou 2,8kW nebo celoplyn. Pak tam je konvice 2,2kW a lednice. Mycka ne, mozna jednou.
Pokud bude el. trouba, pocitam s min. 2mi okruhy, technicky viz. vyse. Daji se svetla na lince "prilepit" k nejakemu zasuvkovemu okruhu?

Zasadni problem je ale venkovni jistic 15A. Predpokladam, ze ho necham predelat asi alespon na 25A, byt ne 3f. To je pak za 2000kč pro elektrarny, ze? Jinak by to asi cele postradalo tak trochu smysl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Slabý
*
Offline Offline



OSVČ


WWW
« Odpověď #1 kdy: 16.03.2008, 07:02 »

To, že dáte 2000 Kč za navýšení hodnoty hl. jističe je správně. Také, ale ten kdo to udělá si za to něco řekne! Většina bytových jader v panelovém domě má přívod el. pro koupelnu, wc a kuchyň vedený společně, takže při rekonstrukci je vhodné tento odpojit a od jističů v bytě natáhnout nový. Pro takové změny byste měl mít revizi. Tak se před zahájením prací poraďte s tím, kdo tu revizi bude provádět. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E1B
ferdo
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 16.03.2008, 08:39 »



v ramci prestavby jadra (koupela a kuchyne) v panelakovem 3+1 z roku 1970 (standard - 2x AL okruhy á 6A - svetla a 10A zasuvky) budu zadavat i rekonstrukci elektriky v byte. Bude to delat odbornik, jen ho chci zkontrolovat aby a.) neudelal neco spatne b.) me neobral.




Hovorí sa naš zákazník náš pán  toto riešenie by sa nedalo nazvať rekonštrukcia skôr šumarina .Napájať svetlá zo zásuvkových obvodo sa dá skutočne iba z pohladu laika,len sa čudujem,že mu  ten odborník nevedel poradiť ak rekonštrukcia tak potom kompletná keď dotazateľ nemá na celú rekonštrukciu peniaze tak by mal ešte vydržať nejakú dobu aby navršil finančné prostriedky na komplet rekonštrukciu elektroinštalá cie v budúcnosti ho opravy určite budú stať viac.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 16.03.2008, 09:24 »

- svetelny okruh beze zmen (pouze novy jistic stejne hodnoty)
Nic proti. Byt je cihlový nebo panelový?
- zasuvkovy okruh take, jen bych rad do dvou nejvice exponovanych (krajnich) zasuvek (jedna TV + audio, druha PC + monitor) dal radši Cu. Je mozne mit cast okruhu v medi a cast AL? Do dalsich zasuvek davam leda lampicky.
Zmotáte dvě soustavy dohromady. Soustavu nulováním v síti TNC z roku 1970 a soustavu Samočinným odpojením od zdroje v síti TN z roku 1996. To se revizákovi líbit nebude.
- koupelna a WC - bude pracka, svetla a nizkovykonova zasuvka (fen, hol.strojek) - logicky mi vychazi ze staci jeden 3x 2,5mm2 CYKY okruh pres 16A jistic a chranic. Co na to norma a praxe?
Spojovat světelné a zásuvkové obvody za určitých okolností lze, ale zrovna v koupelně bych vám to neradil. Promáčený holicí strojek vám vyrazí chránič a jste potmě.
- kuchyne - bude tam pravdepodobne komb. sporak s el. troubou 2,8kW nebo celoplyn. Pak tam je konvice 2,2kW a lednice. Mycka ne, mozna jednou.
Pokud bude el. trouba, pocitam s min. 2mi okruhy, technicky viz. vyse. Daji se svetla na lince "prilepit" k nejakemu zasuvkovemu okruhu?
Totéž co koupelna - světla. Samostatný vývod pro sporák, samostatný pro  myčku, samostatný pro zbytek.
Zasadni problem je ale venkovni jistic 15A. Predpokladam, ze ho necham predelat asi alespon na 25A, byt ne 3f. To je pak za 2000kč pro elektrarny, ze? Jinak by to asi cele postradalo tak trochu smysl.
Ano, tak to je.
Jinak, vámi navržené řešení není rekonstrukce, ale jakási oprava z nouze. V případě, že se rozhodnete pro opravdovou rekonstrukci, doporučuji využít služby projektanta. Navrhne optimální řešení. Pokud bude projekt kvalitní, nemusíte se bát, že vás potom elektrikář "natáhne".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Miroslav Lampart
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 16.03.2008, 17:14 »

Rekonstrukce ano, látání nového na staré ne!

http://www.novinky.cz/clanek/135448-zenu-zasahl-proud-pote-co-ji-kocka-prevrhla-do-vany-fen.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 16.03.2008, 17:38 »


Aniž bych se chtěl pouštět do pokusu o černý humor - v textu v uvedeném odkazu mne zaujala pasáž o pomoci od bývalého manžela.
Kdoví, jestli nechodil s kocourkem na nějakou drezůru....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 16.03.2008, 17:51 »

v textu v uvedeném odkazu mne zaujala pasáž o pomoci od bývalého manžela.

No ono je to opravdu zajímavé.
- bývalý manžel vedle v pokoji
- manželka v koupelně ve vaně
- fén zapnutý v zásuvce
- kočička otevřenými dveřmi přiběhne a shodí fén do vany
- bývalý manžel přiběhne a všimne si fénu v zásuvce
- vytáhne fén ze zás. a následně bývalou manželku z vany a zavolá záchranku
- žena utrpěla popáleninu elektrickým proudem na levé lopatce
  a paži ve vaně plné vody

Kdyby mě řekli že je to scénář, řekl bych že pěkně blbej. Kdoví co z toho je pravda a co novinář??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #7 kdy: 16.03.2008, 18:08 »

Aniž bych se chtěl pouštět do pokusu o černý humor - v textu v uvedeném odkazu mne zaujala pasáž o pomoci od bývalého manžela.
Kdoví, jestli nechodil s kocourkem na nějakou drezůru....

Teď si představte, že by to ta paní nepřežila a novináři napsali "Vedle seděl její bývalý vdovec". Takhle to ještě jde, ne? Hlavně že bude v pořádku. Kdyby ovšem měla FI ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 16.03.2008, 18:17 »

Nebyl bývalý manžel shodou okolností elektrikář?   Zlej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
nimha
« Odpověď #9 kdy: 16.03.2008, 20:02 »

OK, takže abych vás psychicky nedeformoval, nazvěme tuto akci radsi upgrade (cesky vylepseni) rozvodu v byte, nikoliv rekonstrukce:-)

Svetla tedy mame, jistic venku taky (mimochodem - nebude energetika chtit jeste krome jednorazoveho poplatku zvysit pausal? Mam nejaky zakladni, co to sec jde...)

Co se tyce stareho zasuv. okruhu (aby se nemychali 2 soustavy) - muzu v zasade tedy asi jen:
a.) prohodit Al za Cu s tim, ze to porad bude zapojeno 1:1 jak je ted (TN-C)
b.) udelat na ty dve zasuvky komplet samostatny novy okruh, s tim, ze bych musel puvodni TN-C AL vedeni v krabicich pod zasuvkami nejak zpropojovat, aby se elektrika dostala i dale (okruh se neprerusil)

a nebo
c.) smichat TN-C a tu novoiu soustavu nebo
d.) nechat to byt

Co je Z TOHO nejlepsi?


Ohledne toho jadra, muzu klidne dat zasuvky v kupelne zvlast (od svetel),  pokud smicham svetla v koupelne a kuchyni. Tim se pocet okruhu nezvysi. A nebo svetla v kuchyni (jen ty na lince) prilepit k nejaky zasuvce.

Tim by byly dva na koupelnu a zasuvky v kuchyni by se videly jestli na dva nebo tri... stejne s jednim 25A jisticem venku nebudu moct pustit vice jak dve vetsi veci najednou...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Kostacký
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 17.03.2008, 07:03 »

To radši opravdu nedělejte nic.
Většinou se při rekonstrukci bytového jádra se dělá rekonstrukce elektroinstala ce jen v koupelně a v kuchyni, i když by bylo lepší celý byt. Určitě v koupelně oddělené okruhy světla a zásuvky a přes chránič. V kuchyni jeden okruh sporák, druhý myčka, třetí ostatní. Světla v kuchyni by se mohla napojit ke světlům v koupelně.
Jinak toto téma se tu řešilo už několikrát. Zkuste si to najít.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Elek-tronek
« Odpověď #11 kdy: 19.03.2008, 13:10 »

No máte to hezky vymšlené,ale bordel jak v tanku to je... Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
nimha
« Odpověď #12 kdy: 20.03.2008, 21:31 »

Děkuji všem za rady.

Abychom to ještě dokončili
- co tedy s tím starým zásuvkovým vedením mimo zachování stáv. stavu?
- prý se dělají na kabelynějaké ozdobné krycí lišty ve tvaru lišt k plovoucím podlahám... mohl by mě někdo navést na nějakého výrobce?
- co asi vyjde výměna venkovního hl. jističe - 1 fáze, 25A + kabel k bytovému rozvaděči (práce + matroš; mimo poplatku energetice) - počítám, zda to teda vůbec dělat nebo ne (ne, opravdu nezvažuji pirátskou výměnu svépomocí:-).

Jo, sekci pro veřejnost jsem pochopitelně přečetl celou, a to před založením příspěvku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Kostacký
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 20.03.2008, 22:03 »

http://pro.wz.cz/show/podlahy/index.php?obsah=listy
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavelka Květoslav
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 20.03.2008, 22:53 »

Někdo potřebuje poradit a vy se bavíte o článku o fénu  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
pajiky
« Odpověď #15 kdy: 24.03.2008, 22:40 »

Smula, fen mu to zabil:-) Porad ale lepsi nez jeho...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #16 kdy: 25.03.2008, 16:28 »

Také má ty lišty v nabídce Kolínský KOPOS. I v imitaci dřeva.
Jinak i mé doporučení hledat ve starších diskusích. Vše je tam poměrně hodně podrobně vysvětleno.   Super!

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
dxsi
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 09.01.2019, 06:48 »

Zdravim . Manželka sa rozhodla pre novú kuchynu ale ako to iste vela z nas pozná navymýšla kopu nových spotrebičov.Pr eto som ju zastavil že pokial nebude pripravená elektroinštala cia nic sa kupovat nebude.  Hněv
Preto rad si necham poradiť ako sa najlepšie priraviť.
Problem: panelový byt 1972 hlinik TN-C (žiadna šanca sa  robiť dražku do steny )
Riešenie :kabelaž ťahať hore u stropu od ističa vedla vchodových dveri do kuchyne cca 10m
do bytu vedie :3x faza( čierny,modry, červený) ,  1x zelený Nulak  hlinik 3mm a na schodisku je 25A istič

Požiadavka:
1x indukčna varná doska elektolux 7,3kw 400v,
1x vstavaná truba elektrolux,
1x mikrvlnka elektolux,
1x chladnička s mrazakom,
 1x,myčka indesit 1800W,
1x pračka elekrolux 2200W
1x kavovar de Longhi
1x varna konvica
1x eletrický robot mixe bosh
1x sendvičovač

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Máte někdo zkušenost s rozvody v celobetonovém bytovém domě?
 Jak řešit rekonstrukci rozvodů osvětlení na chodbě paneláku, kde je CHÚC?
 Nemate nejake tipy na firmu, ktera mi udela drazky do panelu?
 Ako postupovať pri revízii panelákového jadra?
 Kde je provedeno spojení vodičů v bytových jádrech panelových domů?
 Kde zoženiem projekty starých panelákov?
 Jaké jsou možnosti rekonstrukce instalace v panelákovém bytě?
 Jaké je zapojení elektroinstalace umakartového jádra v panelovém domě?
 Jakým způsobem vést vodorovný rozvod v paneláku?
 Jak nenavrtat elektrické rozvody v paneláku?
 Jak by mělo být řešeno ovládání osvětlení ve společných prostorách v paneláku?
 Opravdu se nesmí sekat do panelu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu do paneláku?
 Jak často a čím provádíte rekonstrukce vedení v panelácích?
 Lze provést rekonstrukci elektroinstalace v panelákovém domě postupně?
 Kde mohou být rozbočovací krabice světelného okruhu v panelákovém bytě ?
 Má smysl realizovat ochranu proti přepětí jen pro jeden byt v bytovém domě?
 Jakým způsobem byl ukládaný anténní koaxiální rozvod ve starych panelácích?
 Lze posunout stropní osvětlení v panelu o 50 cm?
 Je nějaká norma na hloubku drážky v panelu?
 Jak zrevidovat panelákové chodbové jádro (PEJ) po rekonstrukci?
 Jakou doporučujete lhůtu u pravidelné revize společných prostorů bytových domů?
 Jak rekonstruovat elektroinstalace v nástavbách a panelácích?
 S čím u rekonstrukce staršího domu počítáte již od počátku?
 Dáte tip na orientační náklady rekonstrukce instalace ve spol. prostorech?
 Poradíte mi s návrhem rekonstrukce kuchyňské elektroinstalace?
 Jak provést instalaci ve zděné kůlně, která nemá strop?
 Jaké kabely budou potřeba k rekonstrukci bytu?
 Poradíte mi prosím co se starými hliníkovými vodiči?
 Musíme před přidáním soumrakového spínače do původního rozvaděče provést jeho rekonstrukci?
 Musím starý domek při rekonstrukci změnit z TN-C nebo TN-C-S?
 Jak provést rekonstrukci vedení k mnoha svítidlům, aby se nemusely 2B kabely vyměňovat za 3C?
 Jaké máte tipy k rekonstrukci bytových jader?
 Jak nejlepe zrekonstruovat starou instalaci v dome?
 Jak zrekonstruovat elektroinstalaci koupelny?
 Jak se prakticky řeší vytrhání výstupních vodiču pro zásuvky v rozvodnici PL?
 Co s trčícím neznámým kabelem, který je navíc pod napětím?
 Jak provést jednoduše rekonstrukci v montovaném OKÁLU?
 Jak nahradit dosavadní dřevěný rozvaděč RD bez generální rekonstrukce instalace?
 Je k něčemu starý rozvaděč?
 Jak si poradit s vedením ještě v rákosovém stropě?
 Co říkáte na tuto úspornou rekonstrukci instalace v bytě?
 Je nutná revize po opravě (výměně) rozvodnice?
 Jak provést rekonstrukci starého hliníkového jádra?
 Jakým zpusobem mám postupovat při výměně elektroměrové rozvodnice?
 Do kdy musí být provedena rekonstrukce el.instalací, které nesplňují normy EU?
 Jak postupovat při výměně svítidel v panelovém domě?
 Jaký postup zvolit při rekonstrukci dom. přípojky?
 Jak postupovat při výměně kabelu z HDS do ER?
 Jak provést rekonstukci rozvodu elektřiny nejlevněji, nejrychleji a nejčistěji?
 Jakým způsobem obnovit elektroinstalaci v bunkru CO?
 Vyplatí se rekonstrukce elektroinstalace v 35 let starém bytě 3+1?
 Jak provést revizi rekonstrukce elektroinstalace v paneláku bez dokumentace?
 Dle jaké normy na revize provádíte pravidelné revize starších elektroinstalací?
 Jak skloubit nové a staré rozvody v hl. rozvaděči při použití proud.chrániče?
 Jak postupovat při pravidelné revizi objektu starého cca 30 roků?
 Jak řešíte nové obvody připojené na stávající jističe?
 Mohu zachovat část elektroinstalace při částečné rekonstrukci koupelny?
 Víte jak taky může vypadat byt po rekonstrukci?
 Jak dočasně zachránit stav bytové elektroinstalace?
 E-KNIHA: Rekonstrukce a opravy elektrických rozvodů v panelových domech
 Jaký zvolit průřez vodičů v lustru pro jednotlivé obvody max. 60W?
 Nejde mi zásuvka, můžeš přijet?
 Jak jednoduše rekonstruovat starou instalaci schodiště bytového domu?
 Lze při rekonstrukci el.rozvodů použít pro světla kabel YDY 3x1,5?
 Posoudíte mi připojení nové garáže na starý rozvod v dílně?
 Víte, jak se rozhodnout kterou část staré instalace rekonstruovat a kterou ne?
 Doplníte toto doporučení rekonstrukce o další konstruktivní poznámku?
 Opraví nějaká firma vn vypínač HL6-9 22kV ?
 Lze provádět rekonstrukce jen části elektroinstalace?
 Co je potřeba pro výměnu elektrických rozvodů v bytě?
 V jakém pořadí rekonstruovat? Rozvody první a pak až koupelnu?
 Jaké oprávnění jsou třeba pro renovaci výrobků?
 Máte opravdu dobrou příručku k rekonstrukcím paneláků?
 Je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace starého domu povolení statika?
 Čím skrýt starý nezvhledný rozvaděč v panelákovém bytě?
 Oprava versus rekonstrukce hromosvodu podle platné právní úpravy ČR
 Je možná výmena starého rozvádzača za nový so zachovaním pôvodnej kabeláže?
 Co si počít se starým rozvaděčem a rozvody v rodinném domě?
 Ako postupovat pri obnove chalupy?
 Co byste vytkli takové pěkné retro rekonstrukci panelového bytu?
 Mám jako nový nájemník nárok na kompletní výměnu elektroinstalace?
 Jaké se používaly kabely v bytových domech kolem roku 1968?
 Musí být při opravě elektroinstalace v BD přemístěn elektroměr na chodbu?
 Jak poznáme muzejní elektroinstalaci vhodnou k rekonstrukci?
 Jak nahradit rozvaděč v paneláku za nový při zachování stávající Al kabeláže?
 Jaké je správné řešení výměny zásuvky v panelovém domě?
 Čím nahradit vadný starý jistič J1K63?
 Jaké zapojení svodičů přepětí zvolíte při rekonstrukci elektrické instalace?
 Jaké jsou podmínky pro přemístění elektroměrového rozvaděče ve starém domě?
 Je možné v případě rekonstrukce HDV ponechat elektroměrový rozvaděč?
 Jak vysvětlit vlastníkům domu nutnost výměny rozvodů v domě?
 Jak se realizují nové rozvody ve starých průmyslových prostorách?
 Lze posoudit dle ČSN, že staré rozvody v bytě nevyhovují dnešní elektrifikaci?
 Rekonstrukce a opravy rozvaděčů na seminářích OEZ 2019
 Kdy se oprava strojního zařízení mění na totální rekonstrukci?
 Jak zrenovovat nevzhlednou elektroměrovou skříň?
 Něco málo o rekonstrukcích elektroinstalací
 Musí oprava instalace odpovídat nejnovějším předpisům?
 Jsou rekonstrukce elektroinstalací v roce 2021 jiné, lepší než 2009?
 Jak na první pohled poznám rozvody v mědi nebo hliníku?
 Jakou zvolit normu ČSN pro revizi starého domu?
 Podle které normy zřizovat hromosvod na přístavbě?
 Čo sa dá definovať ešte ako oprava VTZ elektrického a čo už ako rekonštruckia.?
 Lze vyměnit domovní rozvaděč, a zachovat starou elektroinstalaci?
 Nestává se vám, že někdo zaměňuje rekonstrukci za opravu?
 Provádíte rekonstrukce nebo částečné rekonstrukce koupelen?
 Nač pamatovat u přípravy rekonstrukce instalace bytového domu?
 Kdy se PEN vodič nezapojoval na kolík?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.085 sekund, 23 dotazů.