« kdy: 13.03.2008, 10:31 »

Může vyměňovat přetavené pojistkové vložky závitových a přístrojových pojistek jen za nové vložky stejné hodnoty zaměstnanec bez elektrotechnic kého vzdělání, který je proškolen na §4?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 13.03.2008, 10:59 »

Nesmí. Může až od §5
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 13.03.2008, 11:35 »

Na zařízení bez napětí - může.
Na částech bez napětí do 20cm od částí pod napětím (v jejich blízkosti) - může s dohledem.
Na částech pod napětím nesmí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #3 kdy: 13.03.2008, 11:49 »

 A jak je schopen pracovník s §4 vyhodnotit a odstranit poruchu na el. zařízení, díky které došlo k přetavení vlákna pojistky?
Kolega Svejkovský to napsal přesně tak, jak je to uvedeno ve vyhl. 50, ale zde opět narazíme na skutečnost, že si to bude zaměstnavatel vykládat po svém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 13.03.2008, 11:56 »

Obvyklý postup: vypadne pojistka/jistič. Pracovník vymění/nahodí.
1) Výpadek se neopakuje, problém vyřešen.
2) Výpadek se opakuje, pracovník volá elektrikáře.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Radko Mrva
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 13.03.2008, 13:56 »

ČSN 34 1300 čl.2 (zrušená)
Obsluha elektrického zařízení (=bez nářadí) ... spínání, výměna závitových a přístrojových pojistek, žárovek ...
může provádět osoba seznámená - §3
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Sedlmajer
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 13.03.2008, 14:15 »

ČSN EN 50110-1 ed.2
7.4.1 Výměna pojistek
Pokud není stanoven pracovní postup pro výměnu pojistek pod napětím, musí být výměna pojistek provedena za vypnutého stavu.
U zařízení nízkého napětí, pokud je pojistka uložena v přístroji chránícím osobu před přímým dotykem a možností účinku zkratu, může být výměna vykonána osobou seznámenou bez ověření napětí.   
                                                         Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 13.03.2008, 14:19 »

Dovolil bych si upřesnit to, co napsal p. Svejkovský:
protože mi prošlo XXX přístrojů spotřební elektroniky, v praxi to vypadá asi tak:
- praskne pojistka, pokud je jiná, vrazí se tam, pokud není, dá se tam několik drátků, nebo se původní zabalí do alobalu,...
- když to zase nevydrží, je třeba zkusit něco silnějšího....

Takže za největší kuriozity považuji držák trubičkové pojistky omotaný několika závity "zvonkáče" (průměr 0,8mm, kolik to může vydržet),  šroub M6 (M5 je častější řešení) a mince ohnutá "na placato"

A pak přemýšlejte kdo co smí dělat, jaká je vypínací charakteristik a pojistky,...
Zlatý český ručičky umí moc...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Záhyna Lubomír
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 13.03.2008, 14:28 »

Od 1.1.2006 platí ČSN EN 50110-1 ed.2 ... a podle ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005 - základní požadavky na bezpečnou činnost na elektrických zařízeních jsou dále stanoveny technickými přepisy a místními provozními a bezpečnostními předpisy (MPBP) za jejichž vypracování pro tato zařízení je odpovědná, osoba odpovědná za elektrické zařízení. Zásady této normy mohou být využity pro činnosti na elektrických zařízeních pro které nejsou vydány samostatné bezpečnostní normy nebo opatření.
Jinak pro výměnu platí čl. 7.4 ČSN EN 50110-1 ed.2
Pro pojistky čl. 7.4.1. - Pokud neexistuje jiný pracovní postup, výměna pojistek musí být provedena za beznapěťového stavu. Pro zařízení nízkého napětí, pokud je pojistka osazena v přístroji chránícím osobu před přímým dotykem a možností účinku zkratu, výměna může být vykonána osobou seznámenou bez ověření přítomnosti napětí.
Pro zařízení vysokého napětí musí být výměna vykonána osobou znalou nebo poučenou, v souladu s odpovídajícími pracovními postupy (viz čl. kapitola 6).
Pro výměnu světelných zdrojů čl. 7.4.2. - Pokud je nutná výměna svítidel a výměnného příslušenství jako jsou startéry apod.,  musí být vykonána za beznapěťového stavu.
Pro zařízení nízkého napětí mohou být tyto výměny vykonány na živých částech osobou seznámenou, když zařízení poskytuje plnou ochranu proti přímému dotyku.
Ve všech ostatních případech zvláště pro zařízení vysokého napětí musí být výměna provedena v souladu s postupem při opravách (viz čl.7.3). Výměna nevýměnného příslušenství musí být provedena v souladu s pracovními postupy (viz kapitola 6).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

od 05/2014 emeritní revizní technik - E2/B
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 13.03.2008, 14:43 »

Dovolil bych si upřesnit to, co napsal k. Svejkovský:
protože mi prošlo XXX přístrojů spotřební elektroniky, v praxi to vypadá asi tak:
- praskne pojistka, pokud je jiná, vrazí se tam, pokud není, dá se tam několik drátků, nebo se původní zabalí do alobalu,...
- když to zase nevydrží, je třeba zkusit něco silnějšího....

Takže za největší kuriozity považuji držák trubičkové pojistky omotaný několika závity "zvonkáče" (průměr 0,8mm, kolik to může vydržet),  šroub M6 (M5 je častější řešení) a mince ohnutá "na placato"

A pak přemýšlejte kdo co smí dělat, jaká je vypínací charakteristik a pojistky,...
Zlatý český ručičky umí moc...

A právě proto může tuto činnost provádět za stanovených podmínek osoba seznámená.
A to seznámení spočívá právě v tom, co lze, za jakých podmínek to lze a co nelze. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #10 kdy: 13.03.2008, 14:48 »

Dovolil bych si upřesnit to, co napsal k. Svejkovský:
protože mi prošlo XXX přístrojů spotřební elektroniky, v praxi to vypadá asi tak:
- praskne pojistka, pokud je jiná, vrazí se tam, pokud není, dá se tam několik drátků, nebo se původní zabalí do alobalu,...
- když to zase nevydrží, je třeba zkusit něco silnějšího....

Takže za největší kuriozity považuji držák trubičkové pojistky omotaný několika závity "zvonkáče" (průměr 0,8mm, kolik to může vydržet),  šroub M6 (M5 je častější řešení) a mince ohnutá "na placato"

A pak přemýšlejte kdo co smí dělat, jaká je vypínací charakteristik a pojistky,...
Zlatý český ručičky umí moc...
No, myslím, že takovou trubičkovou pojistku osazenou "fousem" z licny mám doma v zesilovači už několik let také.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #11 kdy: 13.03.2008, 15:03 »

Dovolil bych si upřesnit to, co napsal k. Svejkovský:
protože mi prošlo XXX přístrojů spotřební elektroniky, v praxi to vypadá asi tak:
- praskne pojistka, pokud je jiná, vrazí se tam, pokud není, dá se tam několik drátků, nebo se původní zabalí do alobalu,...
- když to zase nevydrží, je třeba zkusit něco silnějšího....

Takže za největší kuriozity považuji držák trubičkové pojistky omotaný několika závity "zvonkáče" (průměr 0,8mm, kolik to může vydržet),  šroub M6 (M5 je častější řešení) a mince ohnutá "na placato"

A pak přemýšlejte kdo co smí dělat, jaká je vypínací charakteristik a pojistky,...
Zlatý český ručičky umí moc...

A co byste řekl na tuto pojistku - čerstvý včerejší úlovek ?

Takovou "opravu" spáchala elektroúdržba, kde nemá nikdo méně než §6, elektrodílna je od místa činu vzdálena cca 30m a v ní samozř. několik krabiček plných nových patron.

A aby to bylo ještě zajímavější, tak se jedná o provoz s hořlavým prachem (textilka).  bojim

To je myslím daleko horší, než když si nějaký kutil něco vyspraví, protože elektrikář s kvalifikací musí vědět, že páchá zvěrstvo a měl by být schopen při svém vzdělání domyslet případné důsledky.  Fackovaci


* poj25A.jpg (59.21 KB, 711x748 - prohlédnuto 368 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #12 kdy: 13.03.2008, 15:08 »

Ta pojistka je moc pěkná práce  Smích. Pracoval jsem tři roky na elektroúdržbě dolu Šmeral Most.  Škoda, že v té době nebyli digitální fotoaparáty. To byste se všichni dneska divili, co se tam páchalo za zvěrstva.  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #13 kdy: 13.03.2008, 15:29 »

Ta pojistka je moc pěkná práce 

To ano. Pojistky se opravovaly asi všude.
Ale nevím o tom, že by někdo ze "starých" praktiků byl takový blázen a cpal pod víčka celou licnu.  blboune
To se odpočítávaly jednotlivé drátky.
Jestli si dobře pamatuji, tak se bral 1 drátek za 6A.
Nebo i tyto  počty byla krajovou záležitostí ?  Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #14 kdy: 13.03.2008, 15:40 »

Nás při opravách pojistek učili: drátek = 3A    jupí angel piskaci
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
hrnous
« Odpověď #15 kdy: 13.03.2008, 16:45 »

to nás učili "Dej tam 2.5 drát a až to bude dělat problémy tak neshoří pojistka ale to v čem je problém a když to shoří dobře tomu tak.." Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #16 kdy: 13.03.2008, 16:45 »

TO: Horský

To vás učili špatně.  zle
Představte si pojistku 25A a vy tam naperete 8-9 drátků. ajoooo

Nás učili 6A, ale pro sichr 8A na drátek z "licny".
Rozdíl chyby a riziko ve špatném odhadu si jistě spočítáte.

P.S. Kolega Doležal má archív historických norem a tak možná najde i předpis, kde to bylo oficiálně uvedeno. Tuším že to byl předpis na opravu pojistek.  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 13.03.2008, 17:21 »

Jo jo jeden drátek licny je 6A zpožděná pojistka. Kdo má proudový zdroj může si to klidně ověřit.  angel

Dodatečná oprava:
Samozřejmě jak píše k. Jirka Š. Svejkovský takto opravená pojistka se použít nesmí. V pojistkách se nepoužívá měděný drátek z licny a může to způsobit úraz nebo požár. Když jsem to napsal tak mě vůbec nedošlo že si to může přečíst každý a ne jen elektrikáři.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 21 dotazů.