Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #18 kdy: 13.01.2008, 22:03 »

Myšlenka hlásičů kouře do obytných budov je jistě dobrá, ale mám trochu obavy, že v řadě domů budou hlásiče pouze při kolaudaci popř. po čase nebudou v prozozním stavu. Vyměnit 9V baterii umí skoro každý, ale donuďte to lidi opravdu udělat. Dopadne to asi podobně jako s revizemi. Pro rodinný domek si před kolaudací musí udělat revize každý, ta po pár letech lhůta revize propadne a pak ji už nedělá skoro nikdo.

Ono, nektere ty hlasice koure jsou pred vybitim baterie prijemne asi jako svrab a nestovice, takze docela velka cast lidi tam ty baterky vymeni aby byl pokoj (a ty slabsi povahy ten werk jednoduse rozmlati). Znam hlasice od nekolika vyrobcu s tou hezkou vlastnosti ze pred vybitim baterii zacnou nejdrive poblikavat, pak obcas i kratce pipnou a nakonec piskaji co pet minut...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
H
« Odpověď #19 kdy: 14.01.2008, 00:05 »

Znam hlasice od nekolika vyrobcu s tou hezkou vlastnosti ze pred vybitim baterii zacnou nejdrive poblikavat, pak obcas i kratce pipnou a nakonec piskaji co pet minut...
Mohl bych poprosit o tip na typ?  Úsměv
Mi se to docela líbí, i bych nad tím na doma zapřemýšlel ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 14.01.2008, 00:45 »

Treba Jablotron SD-209T

http://www.jablotron.cz/docs/manualy/mfn51003.pdf
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 14.01.2008, 00:56 »

Ony tyhle laciné kouřové detektory mají také svá specifika. Podcenil jsem upozornění v návodu, že jsou určeny pro obyčejné vnitřní prostředí, a namontoval jsem si jeden do garáže (optický) a jeden do plynové kotelny (ionizační). Oba prostory jsou větrané z (tiché a klidné) ulice, a to je ten problém.
Asi po roce začaly oba dělat falešné poplachy, a to čím dál častěji. Tak jsem je vyfoukal, vyluxoval, a když po měsíci začaly znova, tak jsem je oba zrušil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jan Němec
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 15.01.2008, 08:40 »

O té připravované normě jsem už slyšel. ale nikde jsem ji nenašel. Samotného mne zajímá, jestli budou stačit autonomní senzory, které majitele vzbudí, nebo se sirénou na fasádě, nebo rovnou k hasičům. Ale to snad nebude tak horké. Občas to v rámci EZS dělám, hlavně u dřevostaveb, nebo ke kotlíkům dávám detektor plynu apod. Prostě co se domluví. Ve Skandinávii je tato instalace povinná v rámci EZS pro všechny domy. Taky jsou snad všechny ze dřeva.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloš Semecký
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 29.01.2008, 07:03 »

Vážení kolegové, jelikož pracuji u výrobce PBZ a touto vyhláškou se zabývám již delší dobu, podělím se o své informace. Vyhláška (která je ještě momentálně ještě v připomínkování) stanoví počty a umístění autonomních hlásičů. V příloze je stanoveno, co hlásiče musí splňovat - normu ČSN EN 14604, nebo ČSN EN 54 a to 5, 7 nebo 10 s tím, že jsou zapojeny do systému EZS dle normy ČSN EN 50131. Proto pozor, hlásiče v supermarketech za 100 kč asi tyto normy splňovat nebudou. (vše viz příloha 5). Proto pozor na jakého hasiče při kolaudaci narazíte. Pokud by chtěl vidět dokumentaci k hlásičům a ty by nesplňovali dané normy, asi by byl problém.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #24 kdy: 29.01.2008, 21:50 »

Tak vida, nejen hlásiče, ale i jejich připojení na EZS bude povinné. A co když žádnou EZS nemám a mít nechci? Budu si jí muset nechat udělat?
Pak, že bude málo práce, kdepak, sociální inženýři pracují na zvýšení zaměstnanosti co to jde.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #25 kdy: 29.01.2008, 22:38 »

Tak uz rovnou EZS ? WOW, super. A co takhle povinny dochazkovy system pro vsechny cleny rodiny s tydennim odesilanim dat na mistni policejni sluzebnu ? Nejake zduvodneni se jiste najde...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloš Semecký
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 30.01.2008, 06:55 »

Tak vida, nejen hlásiče, ale i jejich připojení na EZS bude povinné. A co když žádnou EZS nemám a mít nechci? Budu si jí muset nechat udělat?
Pak, že bude málo práce, kdepak, sociální inženýři pracují na zvýšení zaměstnanosti co to jde.

Velice se omlouvám, možná jsem se špatně vyjádřil. EZS je jen jednou z možností - v tu chvíli musí hlásič splňovat podmínky normy ČSN EN 54 (5,7 nebo 10) a být zapojen do systému EZS splňující normu ČSN EN 50 131. V případě, že nebude moci danou normu splnit, případně nemáte systém EZS (ať už vyhovující normě, nebo vůbec žádný) tak bude muset hlásič splňovat normy na autonomní hlásiče a to ČSN EN 14604.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #27 kdy: 01.02.2008, 12:25 »

http://www.novinky.cz/clanek/132190-podvodnici-se-snazi-vylakat-z-lidi-penize-za-pozarni-hlasice.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #28 kdy: 01.02.2008, 12:35 »

http://webreporter.cz/zpravy/codelat/9934/
A je po problému
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Zdenka Gabčanová
« Odpověď #29 kdy: 28.02.2008, 09:17 »

Danou problematiku řeší již platná vyhláška č. 23/2008 Sb. zveřejněná v částce 10 Sbírky zákonů. Účinnost této vyhlášky je od 1. července 2008.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Z které normy prosím vychází požadavek viditelného popisu požárního detektoru EPS?
  Jak se liší aktivní hlásič rozbití oken od pasivního?
 Lze připojit EPS také na pult centrální ochrany jako například EZS?
 Zapezpečuje se nějak vedení EPS proti poškození?
 Jak má být zapojena požární siréna?
 Platí nějaký předpis na instalaci čidla na požár do rodinného domu?
 Co je to EPS a jak bych ho měla udělat?
 Je nutné při instalaci EZS a EPS v rozvodně 22kV použití vyšší izolace kabelů?
 Jak sï vysvětlit pojem autonomní požární hlásič?
 Jaké máte zkušenosti z instalací EZS, EPS po optickém vlákně?
 Kam je nejvhodnější umístit požární hlásič?
 Kdo, jak a v jaké lhůtě má provádět revizi EPS?
 Je možné do kancelářských prostor použít autonomní hlásiče?
 Musí se provádět revize na EZS, EPS a CCTV?
 O problematice elektrických instalací z hlediska požární prevence a bezpečnosti
 Jakým typem kabelu mohu připojit ovládané zařízení systémem EPS?
 Na kolko ohmov má byť uzemnená samostatná EPS?
 Kdo múže revidovat el. požární signalizaci?
 Která norma řeší požadavky na provedení vypnutí rozvaděče VZT od EPS?
 Musí být kabely pro hlásiče a tlačítka EPS oheň retardující, tedy -R?
 Jak propojíme xComfort s EZS nebo klimatizacemi?
 LIVE EATON: Požární a signalizační jednotky
 EATON ONLINE TOUR: Elektronická a požární signalizace
 Je možné napájet zdroje EPS kabelem bez funkčnosti při požáru?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 23 dotazů.