Miroslav Tolar
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« kdy: 20.02.2008, 13:11 »

,  
bydlím v nájemním bytě kde je starý rozvod v hliníku s ochranou nulováním a smyčkováním zásuvek (vodiče od jedné k druhé). Hlavní jistič je 15A.
Během asi roku nám vyhořela elektronika v myčce (myčka ale byla alespoň 10 roků stará),  zářivka s elektronickým předřadníkem - vyhořela taktéž elektronika, a hlavní vypínač TV. Některé zásuvky se zahřívaly, tak jsem dotáhnul kontakty. Občas vyletí hlavní 15A jistič,  přestože jen pereme a svítíme (tedy odběr dejme tomu 2,5kW. Extra hlídáme, co zároveň zapínáme za spotřebiče).

Myslíte si, že odcházení přístrojů je věcí náhody,  nebo může být způsobeno špatnou elektroinstala ? Jak se nejjednodušeji bránit? Zkontrolovat alespoň kontakty na zásuvkách? Pomůže třeba přepěťová ochrana do zásuvky, alespoň jako "nějaký" filtr (lepší než vůbec nic)? Protože se nejedná o můj byt, nehodlám předělávat elektroinstala ci. Stálo by za to vyřídit si výměnu hlavního Jističe? Máme doma drahé přístroje, a nerad bych, aby postupně odcházely.
Může se vůbec jednat o chybu elektroinstala ce?

Mnohokrát ,  co dělat. Mirek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 20.02.2008, 13:24 »

Zásuvky se smyčkují stále, jenom do víc okruhů. Moje maminka má ve starém bytě dvě pojistky, jednu na zásuvky, druhou na světla. Vše funguje bez větších problémů i na Al vodičích.
Problém může být v tom hliníku. Doporučuju otevřít včechny zásuvky i krabice a všechny spoje vyčistit - povolit a zase dotáhnout. Pozor, hliník se rád láme.
Zvýšený odběr (kdo měl tenkrát myčku?) způsobí rychlejší oxidaci spojů vámi popisované problémy.
Jistič před elektroměrem (ten jste myslel?) si samozřejmě můžete nechat vyměnit, ale až po dohodě s energetikou, musí vám to schválit. Upozorňuji, že za každou ampéru nad 15A zaplatíte obolus. Jestli jste myslel jistič pro jištění okruhů v bytě, iniciativě se meze nekladou, jen to nechte na elektrikáři.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Miroslav Tolar
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 20.02.2008, 14:26 »

Díky za rychlou odpověď!
Ano myslel jsem jistič před elektroměrem. Říkal jsem si, zda už není za ty roky nějaký unavený. Vím, že to musí schválit na energetice, jen jsem si myslel, že když se dnes dávají alespoň 16A, že by mi ho tam dali bez remcání a nemusela by se dělat revize a natahování nových drátů do pojistkové skříně atp. No já se jich na to zeptám, samo i na cenu výměny a navýšení paušálu.

A zásuvky poutahuju - to bude otrava - ach jo  Nerozhodný !

Dále zůstává dotaz zda v tomto případě má cenu investovat do nějaké ochrany. Pročítal jsem zde diskuze o ochranách a z nich jsem dospěl k závěru, že to "skoro" nemá cenu, ale i to "skoro" pro mě hraje určitou roli. I v lednici máme elektroniku a je lepší dát pár set do nějaké ochrany, než 15.000 do nové lednice. Jde o to, zda ta přepěťová ochrana plní i funkci nějakého filtru nebo něčeho takového, co by ty přístroje chránilo. Dočetl jsem na jedné přepěťové ochraně, co mám doma, že jako přepěťová ochrana  funguje spolehlivě jen u zásuvek zapojených ochranou zemněním, což mi připadá logické - tedy, nejde mi ani tak o ochranu před proudovými nárazy v řádu kA vlivem statické elektřiny, ale spíše o nějakou filtraci, aby ty přístroje nebyly vystavovány nějakým výkyvům, nárazům (jiskření v zásuvkách  Úsměv )a podobně. Nebo jsem vedle jak jedle?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 20.02.2008, 19:01 »

Jen k tomu hliníku-ten pod tlakem uhýbá a spoj se stane volným a tím vznikají velké problémy !!...Zkoušel jsem na instalaci dotáhnout silou a za rok jsem to zkoušel opět a asi o část závitu byl spoj volný...nediví m se když spoje nikdo neutahuje tak spoje poté spolehlivě "hoří"....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Miroslav Tolar
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 21.02.2008, 08:07 »

No to mám teda radost. Ale holt to vezmu jako nutnou údržbu a raději to rok od roku zkontroluju - hlavně u zásuvek více zatížených.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 21.02.2008, 11:44 »

Možná jsem to přehlédl, možná už to někdo psal, ale ještě je jedna možnost - horší spoj u středního a ochranného vodiče PEN. Ne u nás v bytě, ale předpokládám, že v přívodu k domu.
Pak stačí, aby došlo k většímu zatížení jiné "fáze" a pokud vznikne na vodiči PEN núbytek napětí, projeví se to zvýšením napětí u ostatních fází. Ale to se špatně posuzuje na dálku, to u toho člověk musí být, musí si tam "pověsit" nějakou tu techniku a čekat, jestli se to objeví nebo ne.
Něco naznačí i měření impedance smyčky, na to musí být vybaven každý RT. Doporučuji někoho takového pozvat
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
zerotest
« Odpověď #6 kdy: 21.02.2008, 13:40 »

Prosmyčkování je logické.
Ale pozor na rozvody zásuvek, které byly provedeny vodiči Al 2,5 a to v okružním způsobu.
Mám zkušenosti, že po zásahu nějakého , ,odborníka,,  došlo k nevhodným úpravám.
Původně byla každá zásuvka napojena 2x2 vodiče Al 2,5. Po rozdělení je to jen 2x Al 2,5 a pak dochází k přetěžování a vyhřívání spojů.
Pokud máte strach z uvolňování spojů, tak použijte podložku a pérovou podložku a impregnační olej. Mám to odzkoušeno jako bez údržbové spoje, ale je to práce navíc a někdy je třeba vyměnit i šroubky za delší. U nových zásuvek vzhledem k provedení to ovšem už nelze praktikovat. (cca několik set takových spojů a zatím bez reklamace)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #7 kdy: 21.02.2008, 13:50 »

Něco naznačí i měření impedance smyčky, na to musí být vybaven každý RT. Doporučuji někoho takového pozvat
Také doporučuju. Ani by si za to nemusel říct moc peněz - pokud po něm nebudete chtít výsledek "na papíře".
Co se týče ochrany před přepětím. Navštivte web některé z firem, co dodávají ochrany. Určitě na nich naleznete mnoho studijního materiálu, který se dá při trošce snahy i pochopit. Omlouvám se, nemám příliš čas hledat linky, zadejte do google Dehn nebo třeba Saltek.

Původně byla každá zásuvka napojena 2x2 vodiče Al 2,5. Po rozdělení je to jen 2x Al 2,5 a pak dochází k přetěžování a vyhřívání spojů.
To jsem ještě nepotkal. To je snad i proti staré normě.
Pokud máte strach z uvolňování spojů, tak použijte podložku a pérovou podložku a impregnační olej. Mám to odzkoušeno jako bez údržbové spoje, ale je to práce navíc a někdy je třeba vyměnit i šroubky za delší.
Impregnační olej? To jako aby to nenamoklo? Nemyslel jste Kontox nebo něco podobného? Hliník pod tlakem "teče". S tím se dá dost těžko něco udělat. Dotahování stačí 1x za 2-5 let, dle mých zkušeností.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
zerotest
« Odpověď #8 kdy: 21.02.2008, 14:29 »

To okružní vedení znamená, že z jističe /nebo PEN/ jde vodič na zásuvku 1, 2,3... až třeba 10 a z té desáté zpět na ten samý jistič /nebo PEN/. Nemám všechny dřívější normy, ale myslím, že jim to neodporovalo.
Možná nějaký pamětník nám to ozřejmí.
Impregnační olej je opak Kontoxu, proto že vytěsňuje vodu a izoluje a tím zároveň zabraňuje oxidaci. Některé impregnační oleje jsou tak dobré, že vám , ,opraví,,  svorky které byly zalité vodou aniž by je bylo třeba předem vysušit. Když jsem ho dostal poprvé do ruky, tak jsem tomu ani nevěřil, ale technologie a vlastnosti materiálu dost pokročily.  Dobré výsledky byly i u vinutí  traf a motorů ovšem po předchozím vysušení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #9 kdy: 21.02.2008, 15:02 »

To smyčkování jsem pochopil. Problém je v tom rozpojení. Nevěřím, že norma dovolovala snížit průřez, ale hádat se nechci, nemám to jak ověřit.
Ten impregnační olej jsem neviděl, mrknu na to, občas by se to hodilo, zvlášť na spoje v mém venku stojícím autě Úsměv)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
tondys1
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 22.02.2008, 06:43 »

"Během asi roku nám vyhořela elektronika v myčce (myčka ale byla alespoň 10 roků stará),  zářivka s elektronickým předřadníkem - vyhořela taktéž elektronika, a hlavní vypínač TV.
Myslíte si, že odcházení přístrojů je věcí náhody,  nebo může být způsobeno špatnou elektroinstala ? Jak se nejjednodušeji bránit? by Máme doma drahé přístroje, a nerad bych, aby postupně odcházely.
Může se vůbec jednat o chybu elektroinstala ce?"


,  mám obdobné zkušenosti. Nejdříve mi začala tiskárna HP tisknout někdy jen půl stránky, někdy ob řádek, už jsem ji chtěl reklamovat... Někdy v té době také "odešla" dioda ve zdroji v nové 100Hz televizi, to už bylo hodně podezřelé. Po kontrole zásuvek, dotažení vodičů, jsem se dostal až k nové rozdvojce (koupené v Elektře, ne u ťamanů),  a tam byla velmi podstatná chyba - pružinové drátky na zdířkách nepružily, špatné kontakty! Zvláště novější domácí přístroje, které používají k napájení spínané zdroje, jsou na nedokonalé kontakty a špičky v síti velmi citlivé.
Zdarec, T
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
zerotest
« Odpověď #11 kdy: 22.02.2008, 07:43 »

To Svejkovský: vidím, že vám to není zcela jasné.
Al vodiče u zásuvek byly 4mm. U okružního vedení je to 2x2,5=5mm. Tedy o jeden mm více. Je to zapojením kdy vodič pro fázi začíná na vývodu jističe, projde všemi zásuvkami daného obvodu a vrací se na ten samý jistič. Stejným způsobem je zapojen i PEN vodič, jenom začíná na PEN sběrně, projde zásuvkami a vrací se na PEN sběrnu.
Mezi výhody patří:
Při měření impedance zjistíme, že je téměř stejná ve všech zásuvkách takto zapojeného obvodu.
Při /jedné poruše/ přerušení jednoho vodiče kdekoli jsou rozvody zásuvek funkční a bezpečné.
Osobně si myslím, že používání takového způsobu zapojení by mohlo být častěji využíváno. Teď se využívá obdoba jen v rozvodech sítí napájení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Tolar
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 22.02.2008, 08:17 »

Někdy v té době také "odešla" dioda ve zdroji v nové 100Hz televizi, to už bylo hodně podezřelé.

Díky za tip, je pravda, že třeba v té zářivce odešla polovina elektroniky - proraženými diodami počínaje. Rozdvojky moc nepoužívám (a jen správně fázované),  ale zkontrolovat mohu i prodlužky a pod.

PS: polovinu zásuvek už jsem poutahoval  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #13 kdy: 22.02.2008, 08:43 »

2Zerotest: ale je mi to jasné. Smyčkování v rozvodech nn samozřejmě znám (napájení přípojek).
Uvedené smyčkování zásuvek má smysl, pokud bude vyhovovat průřez i po rozpojení smyčky, tudíž 2x4Al a nikoliv 2x2,5Al. Pak bych nic nenamítal. Tady se šetří na nepravém místě.
Další věc je důvod proč se to dělá. U rozvodů pro napájení odběrných míst je to účelné - při pracech na kabelu není potřeba vypnout půlku sídliště. Kdy dojde k přerušení obvodu u zásuvek? V 90% je to kvůli poruše (hřebík do zdi) a tam je potřeba provést opravu a výhoda tohoto řešení se nekoná. Pokud si to rozpojíte sám, dopustil jste se chyby, protože 2,5mmAl nevyhovuje a tudíž to také není řešení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
zerotest
« Odpověď #14 kdy: 22.02.2008, 13:35 »

To Svejkovský: to jste si špatně vysvětlil.
Každá zásuvka je napájená čtyřmi přívodními vodiči 2,5 Al, 2x PEN a 2x L, které jsou vedeny průběžně. Souběžně jsou vedeny pouze kousek u rozvodnice. V případě přerušení jednoho vodiče PEN kdekoli v takovém obvodě se sice zhorší impedance a stávající jeden průřez je nevyhovující, ale na neživých částech se neobjeví NDN a zařízení fungují.
Při klasickém prosmyčkování /bez okružním/ se při přerušení vodiče PEN objeví NDN na všech neživých částech za místem poruchy. Je jasné, že ta porucha vzniká nejen při spojení PEN a L, ale i při větší zátěži v běžném provozu. Tento nedostatek sítě TN-C se řeší přechodem na TN-S, kde velká zátěž nezhoršuje vlastnosti ochranných obvodů.
Okružní zapojení je spíše kvůli zlepšení bezpečnosti a spolehlivosti rozvodů právě používaných laiky /byty/. A cenově by asi vyšly kabely 2x4mm a 2x2,5mm větší délky stejně. Laik nebude takové obvody úmyslně rozpojovat, proto že to neumí a odborník proto že nesmí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #15 kdy: 22.02.2008, 14:17 »

Nevim, co jsem na tom nepochopil. Chci tím jenom říct, že ať si každej smyčkuje jak je mu libo, ale průřezem, který odpovídá předjištění. Napájení ze dvou částí smyčky není důvod pro snížení průřezu. Proud se v obou větvích nedělí 1:1 ale Z1:Z2, takže k přetížení může dojít i při normálním stavu. Jsme už dost OT, debatu bych ukončil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
zerotest
« Odpověď #16 kdy: 22.02.2008, 14:47 »

To Svejkovský škoda, že jste tak rychle hotov s posudkem.

1. proudové zatížení dvou zatížených vodičů je pro Cu 1,5mm a Al 2,5 stejný a to 22 A. Proto nechápu o jakém přetížení mluvíte.
2.Budu li zásuvky jistit 16A, tak mám ještě 6A rezervu. Dokonce 20A by vyhovovalo takovému vedení, ale nelze ho použít protože In zásuvek = 16A.
3. Ten kdo navrhoval takové okružní vedení v žádném případě nezanedbal podmínky paralelního chodu takových vedení, In, Ik, Imp...uložení, vše vyhovující.
4. To zdvojení přívodů bylo možná i proto že obvody zásuvek měly mít vodiče Al 4mm.

Jestli jsem vás znechutil, tak se omlouvám.
Pokud chcete napíšte mi přímo: zerotest@seznam.cz

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #17 kdy: 22.02.2008, 15:05 »

1. proudové zatížení dvou zatížených vodičů je pro Cu 1,5mm a Al 2,5 stejný a to 22 A. Proto nechápu o jakém přetížení mluvíte.
2.Budu li zásuvky jistit 16A, tak mám ještě 6A rezervu. Dokonce 20A by vyhovovalo takovému vedení,

Jaký že je způsob uložení vámi popisovaného vedení ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Co dělat, když mi v koupelně něco probíjí?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak vyměnit hlavní jistič před elektroměrem?
 Jak předělat jedno fázovou přípojku na třífázovou
 Proč vybavuje proudový chránič 30mA vybavuje až při 70mA?
 Co si počít s ponorným čerpadlem, které vybavuje proudový chránič?
 Mohu zakopat provizorní prodlužovák do země?
 Jak rozfázuji 3fázový okruh na chalupě?
 Regulace derivacniho dynama
 Jak se vypořádat s rekonstrukcí rozvaděče při zachování starých obvodů PEN?
 Proč mi střešní okna Velux vyhazují chránič?
 Poradíte mi s problemem co s propojenim faze na PEN vodic?
 Jak hledát závadu zásuvky a co jí mohlo způsobit?
 Lze využít telefonního vedení pro signálu HDO?
 Co dělat se zapomenutým pospojováním v koupelně?
 Co s podpětím dosahujícím až 198V?
 Proč při každé bouřce vypíná chránič?
 Co si počít, když po testu proudového chrániče ho již nezapneme?
 Jake poridit poradne trafo k halogenovym zarovkam do koupelny ?
 Jak dodatečně vyřešit ochranné pospojování koupelny?
 Kolik stojí výměna jednofázového měření (jističe) na 3. fázové?
 Jde udělat kabelová redukce z PEN na PE+N?
 Jak opravit prerusenehy drat u lustru?
 Jak napojit kuchyňské světlo aby nemuselo být v zásuvce?
 Proč má soused v síti o 10V míň?
 Může způsobit špatný kontakt pokles výkonu žárovek?
 Čím nahradit starý motorový spouštěč z roku 1983?
 Proč mi poblikává usporná žarovka?
 Co s pískáním stmivače?
 Mohu nastavit AL vodiče Cu vodiči?
 Jak odstranit napeti na vodovodni baterii ve sprse?
 Jak se vypořádat s podpětím 190V?
 Jak doplnit zásuvku pod teplovodní radiátor ústředního topení?
 Poradíte mi se zapojením rozbočovače TV signálu?
 V jaké situaci může nastat vybavení hlavního jističe bytu?
 Mohl by mi někdo pomoci ohledně trafopájky?
 Proč mi elektrokotel ruší příjem TV?
 Kdo vyměňuje elektroměr?
 Jak najdu zdroj ruseni obrazu a zvuku u TV?
 Mohu žádat uhrazení části nákladů od souseda za opravu společného rozvaděče?
 Jak si poradit s příkonem v bytě, který mi nepatří?
 Vyplatí se ještě oprava mikrovlnky Moulinex?
 Jak dlouho vydrží topná tělesa v elektrokotli?
 Lze se bránit změně kabelového vedení v obci a odpojenému VO?
 Mohu napájet lampičky přes stíněný kabel?
 Jak ovládat zásuvku bez nějakých stavebních úprav?
 Jsou moje LED zarovky perpetuum mobile?
 Preco mi vyhadzuje prietokovy ohrievac az hlavny istic?
 Je možno HDO někde nechat seřídit, případně opravit?
 Co obnáší správa popisků zvonkového tabla FERMAX?
 Jak připojit lustr na tři černé vodiče?
 Musí být sporáky jištěny pouze spřaženými jističi?
 Mohli byste mi odstranit závadu padajícího proudového chrániče?
 Existuje zkoušečka nebo multimetr na proměření obvodů proudového chrániče?
 Proč mi stále odchází žárovky v lustru pouze v jednom pokoji?
 Jak byste mi poradili rozfázovat zásuvky na elektrospotřebiče?
 Poradíte mi prosím co dělat po zkratu v zásuvce?
 Co udělat s katastrofálním stavem elektroinstalace?
 Způsobuje přepětí v síti pohasínání lampičky?
 Čím nahradit za starý bílý jistič?
 Čím může být zapříčiněná nefunkčnost nízkých otáček u vrtačky?
 Opravdu se musí před přepětím v tlf síti chránit každý sám?
 Jaké jsou záruky dodavatele el. energie při přepětí resp. podpětí v el. síti ?
 Existuje nějaká možnost opravy poškozeného husího krku?
 Lze využít stávajicích cest rozvodů v panelákovém jádře?
 Proč mi svítí žárovky LED i po vypnutí?
 Jak lze ztlumit hlasitosti vyzvánění u DT?
 Nerozumím poruše dvouzářivky, poradíte mi?
 Co mohu udělat proto aby se mi neupalovaly vodiče?
 Poradíte mi se záhadou vypínání FI díky vrtačce?
 Musí být kompletní rekonstrukci místnosti na TN-S+FI pro získání revize?
 Jakým způsobem lze opravit přerušený kabel průřez 2.5 mm2?
 Ako odstrániť elektrostaticku elektriku?
 Je nutné mít více obvodů v byte?
 Jsou u staré hliníkové instalace oprávněné obavy před požárem?
 Co ještě nevíte o normách?