Autor Téma: Musí být v koupelně použito zásuvek s ochranou proti stříkající vodě?  (Přečteno 23137 krát)
Antonín T.
« kdy: 08.02.2008, 23:20 »

Musí být podle platných norem v koupelně použito zásuvek s ochranou  proti stříkající vodě,
nebo toto platí jen u venkovních zásuvek,které mohou být vystaveny např. dešti.?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ALCR
« Odpověď #1 kdy: 09.02.2008, 00:43 »

Každý kvalifikovaný odborník mající osvědčení pro práce na el. zařízení min. §6(samostatná činnost) dle vyhlášky 50/1978Sb. musí znát ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 prostory s vanou nebo sprchou, a nikdo jiný nemá právo se v el. zařízeních/instalacích hrabat.

V zóně 3 (dál jak 60 cm od sprchy nebo vany) kde se může zásuvka 230V umístit, nemusí mít zvýšenou ochranu proti vodě, samozřejmě musí být přes chránič do 30mA (to, ale musí být i ostatní okruhy v koupelně) pak ještě takové detaily, že má být zahrnuta do doplňkového místního pospojení atd. .......

Zásuvka venku každopádně min. IP44

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marek Laube
*
Offline Offline



elmara@atlas.cz


« Odpověď #2 kdy: 09.02.2008, 00:48 »

,koupelny a sprchové kouty řeší ČSN 33-2000-7 701.V těchto prostorech jde spíše o to,že tam jsou určité ochranné zóny ve kterých jasně norma určuje které el.přístroje kde mohou být umístěny.Jinak např. zásuvky umístěné ve venkovním prostoru už podléhají tzv. krytí IP.Je pravda,že i v koupelnách jsou určité komponenty které tomuto krytí také podléhají.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #3 kdy: 09.02.2008, 12:04 »

TO Antonín T.

U zásuvek, instalovaných v zóně 2, musí být v krytí IP44. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 09.02.2008, 13:31 »

To: ALCR

Každý kvalifikovaný odborník mající osvědčení pro práce na el. zařízení min. §6(samostatná činnost) dle vyhlášky 50/1978Sb. musí znát ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 prostory s vanou nebo sprchou, a ví, že dle této normy neexistuje zóna 3.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
XL
« Odpověď #5 kdy: 09.02.2008, 15:11 »

to Fuksa funny
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ALCR
« Odpověď #6 kdy: 09.02.2008, 15:58 »

To: Fuksa
A to jste sebral kde, že v ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 není zóna 3?? To, že není na malůvce neznamená, že neexistuje zóna 3.
ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 zónu 3 nezrušila ba naopak zvětšila tím, že zrušila ohraničení zóny 3 a konstatuje, že zóna 3 je zbytek prostoru místnosti s vanou nebo sprchou bez ohledu na její velikost.

To: Miroš Jan
Zásuvka 230V v druhé zóně to snad ne? ani v krytí IPX8 tam nemá co dělat.
Tam smí být jen zásuvka na malé napětí, nebo jednotka napájející holicí strojky odpovídající požadavkům ČSN EN 61558-2-5

-----
Pokud se pletu já, hoďte články ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 které vaše tvrzení potvrzují
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #7 kdy: 09.02.2008, 16:06 »

TO ALCR.

Moje odpověď zněla všeobecně na zásuvky. Nikde jsem nepsal že zásuvky na 230V AC, smějí být v zóně 2. Takže klídek.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Pavel Tesař
*
Offline Offline



OSVČ-www.elektroprojektant.cz


« Odpověď #8 kdy: 09.02.2008, 20:22 »

Pro ALCR :  Smích
Pro Miroš Jan :  Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Kiška
*
Offline Offline



Projektant elektro - OSVČ


« Odpověď #9 kdy: 09.02.2008, 20:34 »

 Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

A/Projekce elektro:
-Silnoproudé a slaboproudé elektroinstala ce
-Návrhy hromosvodné instalace
B/Světelně technické projekty pro hyg.službu:
 - Denní osvětlení
 - Umělé osvětlení
C/Veřejné osvětlení
D/ Rozpočty - nabídky elektro
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #10 kdy: 09.02.2008, 20:35 »

 boss
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jiří Sedlmajer
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 10.02.2008, 13:20 »

No teda páni odborníci ?  .. píše "nepsal" a přirom psal ...  atd.  hrůza  To je maglajz!
TAk snad radši znova a pořádně   Kroutím očima   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #12 kdy: 10.02.2008, 16:33 »

TO: ALCR

Ano, máte pravdu, ale.... Super!

Zásuvky 230V napájené přímo ze sítě 230V nejsou povoleny, ale zásuvky 230V napájené ze zdrojů pro holící strojky, vyrobené podle ČSN EN 61558-2-5, tam být mohou. Mrknutí

P.S. Možná se pletu (normu nemám) a ty jednotky nají speciální zásuvky přímo na bezpečné napětí SELV?  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Baloun Miloslav
« Odpověď #13 kdy: 10.02.2008, 18:00 »

To Beláň

Transformátork y pro holící strojky nemohou být z principu v provedení SELV. Jsou to pouze  oddělovací ochranné transformátory se vstupním napětím do 250V AC, výkonem od 20 do 50 VA a výstupním napětím do 250V, s frekvencí do 500Hz.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Bernard
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 11.02.2008, 11:52 »

V zóně 1 mohou být zásuvky napájené SELV nebo PELV. Zdroj bezpečného napětí musí být mimo zóny  a 1. Dále schválená elektr. zařízení s pevným připojením : vířívé vany, sprchová čerpadla, el.zaříz. cráněná použitím SELV nebo PELV a max. napětím 25V AC a 60V DC, ventilační zařízení, sušiče ručníků, ohřívače vody, svítidla.
Všechny obvody musí být chráněny doplňkovou ochranou proudovými chrániči s vybavovacím proudem maxc. 30 mA. Jsou předepsány další varianty v čl. 701.512.3.
Zóna 3 byla rozšířena na celý prostor místnosti obsahující vanu nebo sprchu. Proto byly vynechána zvláštní požadavky na elektrické zařízení v zóně 3.  Doplňuje se min. stupeň ochrany krytem : - v zóně 0 : IPX7 - v zóně 1 : IPX4, v zóně 2: IPX4. Viz ČSN 33 2000-7-701 ed.2/9-07
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 11.02.2008, 13:21 »

Ta zóna 3 je taky pojem.  Kroutím očima
V ČSN 33 2000-7-701 ed.2 je jediný článek, který o ní pojednává v rozsahu 1,5 řádku, a to pouze v předmluvě. V textu vlastní normy jsem o zóně 3 nenašel ani stopu.
Tak našli nebo nenašli? Pláč
Je taky možné, že je to myšleno tak, že celá koupelna je automaticky zóna 3 a navíc v ní určujeme 0,1,2. Přičemž požadavky na zónu 3 jsou už pouze jako u každé běžné instalace jen dle vnějších vlivů.
Kdyby v koupelně nebyly dveře tak za zónu 3 lze prohlásit celý dům.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jakou doporučíte publikaci o elektroinstalaci laikovi?
 Jak si mohu zpočítat soudobý elektrický příkon?
 Je mozna soucasne elekricka i vodni podlahovka?
 Stačí 25A jistič pro vytápění RD s Tč?
 Má někdo zkušenosti s el. podlahovym vytapenim tzv. \
 Mohu dát zásuvku pro topný žebřík 30cm od vany a 20cm od podlahy?
 Prý nyní existuje zákon, který nařizuje použití přepěťových ochran v rd?
 Jaký typ akumulátoru zvolit k měniči pro přenosnou televizi?
 Na kolik by cca vyšla rekonstrukce elektroinstalace bez materiálu?
 Poradíte mi jak vyřešit světlo v podkroví?
 Mohu umístit nějaké světlo přímo do sprchového koutu?
 Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
 Mohu použít modrý z 5C pro spínání z HDO?
 Obava z nedostatocneho zemiaceho odporu
 Lze použít 400V 3fázový přívod a "rozdělit jej" na 3 jedno fázové 230V?
 Jak stmívat LED?
 Jak nejlépe zkombinovat vytápění rodiného domku dvěma zdroji tepla?
 Jaký mám zvolit proudový chránič pro koupelnu?
 Je opravdu nutne tahat zž samostatnym dratem nebo staci vzit zem z krabice?
 Jak zvolit stabilizátor napětí s výstupem +-109V, 10A?
 Ako zapojiť plavákový spínač cez stykač ???
 Je možno zapojit světlo s pohybovým senzorem k nuláku schodišťového světla?
 Jak zapojit světlo bez nuláku?
 Mohu mít v rozvaděči jako hlavní jistič 3*16A a pak proudový chránič 25A/30mA?
 Jaká jsou rizika vedení vysokého napětí 22kV nad pozemkem?
 Poradíte mi ohledně vhodnosti instalace hromosvodu na nový dům?
 Mohu vést 2m vedení nn v krku společně s telefonem a televizní anténou?
 Je potřeba 3-fázový jistič k této indukční desce?
 Muzete mi poradit spolehlivou alternativu pro lanovane vodice?
 Jak stmívat stolní lampičku ?
 Existuje nějaká příručka zaměřená na chalupy?
 Musim uzemnenit domovy rozvadzac?
 Prý fíčko pro každý okruh v instalaci zvlášť!
 Poradíte mi s výběrem přepěťových ochran do bytu?
 Jak postupovat pro získání HDO?
 Bude stačit na elektrifikovanou domacnost istic 3x25A?
 Jak nízko mohou být umístěny zásuvky v zahradní chatce?
 Je opravdu lepší samotný přepěťový stupeň D, než vůbec nic?
 Jaké potřebuji vedení od elektroměrového sloupku k HDO?
 Dáte mi prosím nějaký tip na dveřní spínač na světlo do špajzky?
 Na kolik asi vyjde přípojka elektriky RD dlouhá asi 340m?
 Jaké doklady je potřeba zajistit pro novostavbu RD?
 Musím při rekonstrukci upravit zemnění přípojky?
 Opravdu potřebuji speciální jistič na multifunkční troubu???
 Není nebezpečné tahat kabely CYKY 3x1,5 po trámě na půdě?
 Kolik zásuvek 32A (400V) může být na jednom jističi?
 Je možné na proudový chránič připojit pět okruhů?
 Prý podle nějaké normy nesmí být nic nad vanou?
 Jde zapojit varná deska na jednofázový obvod?
 Kolik Wattů je u trafa 200VA?
 Sú sodíkové vysokotlakové výbojky stmievateľné?
 Jak vypnout všechny spotřebiče nějakým příveskem u klíčů od bytu?
 Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m2?
 Mohu jistit v rozvaděči CYKY 1,5 jističem 16A?
 Mohu napájet lampičky přes stíněný kabel?
 Jaká jsou rizika při zapojení zásuvky 230V pouze dvěma vodiči?
 Jaké máte zkušenosti s jističi a proudovými chrániči LEGRAND?
 Mohu v rozvaděči v garáži použít jako hlavní vypínač třeba 3 fázový jistič 63A?
 Mohu připojit v kuchyni vestavnou mikrovlnou troubu a myčku na společný okruh?
 Je dovoleno mít na komíně antenní svod?
 Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A?
 Jaký výkon přenese prodlužovací přívod 3x1mm dlouhý 20m?
 Jaký jistič použít pro 4kW třífázový elektromotor?
 Můžeme si zamknout visacím zámkem pojistkovou skříň?
 Existuje jistič, který při výpadku jedné fáze odpojí přívod?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Kde bych sehnal vykres pro pripojeni sklokeramicke desky na 400V?
 Môžem zapojiť vstupné napätie na sekundár transformátora?
 Kudy vést kabel za radiátorem?
 Jaky el. predradnik a jake patice potrebuju pro zarivku OSRAM Lumilux 60cm 18W?
 Jak je to vlastne s napetim 380V nebo 400V?
 Jak udělat pospojení na vodovodní baterii pripojené na plast.potrubí?
 Je pravda, že na zasunutí kabelu spotřebiče do sítě může udělat pouze odborník?
 Jak umístit zemnícící pásek v rekonstruované budově?
 Kdo mi sočítá návratnost malé vodní elektrárny?
 Co vše potřebuji k instalaci přepěťových ochran?
 Použít husi krky? Či CYKY nebo CYKYLo?
 Poradíte mi s příkonem pro větší hospodářskou místnost?
 Jak zapojit/ přepojit starou digestoř za novou, která končí kabelem 2vodič?
 Jak zapojit správně UFO světlo v paneláku?
 Musím pod světlo označené F v trojúhelníku umístit tepelně/izolační podložku?
 Jak vyřešit mírně svítící signalizace NT?
 Jak se má vlastně chránit před poškozením oběhového čerpadla?
 O kolik zaplatím méně, když budu vypínat všechny spotřebiče?
 Existuje automatický přepínač osvětlení?
 Jak rozdělit hlavního přívod do rodinného domu na jednotlivá patra?
 Mohou vést kabely s elektrikou pod sprchovým koutem, v zemi?
 Co se napoji stavebni rozvadec, aby do neho sla elektrika?
 Jake parametry musi mit společný svodic B+C?
 Hledám výrobce sytému pro zásuvky které lze jednoduše zabudovat do stolu.
 Jakou mi doporučíte literaturu pro stavební elektroinstalace?
 Jaké bezpečnostní vzdálenosti musím dodržet pro umístění spotřebičů u dřezu?
 Vysvětlí mi někdo funkci záložního zdroje zapojeného před čerpadlem?
 Zapojí mi EON při přihlášce také vedení z nástřešáku?
 Jaký zvolit kabel pro zapojení sporáku?
 Jaký je rozdíl mezi 1 a 2 polovým chraničem?
 Kolik má být asi okruhů zásuvkových a světelných na takový RD?
 Mohu vést 3 okruhy v jednom kabelu 5x6Cu?
 Jak moc se může ohnout kabel CYKY 2,5 při instalaci?
 Může se kabel cyky 3*1mmCu jistit 10A jističem?
 Akym kabelom vytvorit prípojku RD 3x25A s delkou 65m?
 Je možné, aby spotřebiče byly v provozu i mimo pracovní dobu?
 Mohu na jeden tzv. jističochránič napojit dva obvody?
 Jaký mám zvolit průřez kabelu pro zapojení pizza pece?
 Jak zapojit druhe svetlo k vypinaci?
 Je průřez vodičů v kabelu 5x6 mm2Cu na zásuvku 3x32A dostatečný?
 Jak stanovit průřez vodiče s ohledem na možné změny?
 Kam se připojí druhý konec FeZn z výkopu?
 Jak napojit více garáží na jeden elektroměr?
 Lze zapojit běžný ohřev bojleru na noční proud a rychloohřev na normální?
 Kam se umísťuje hlavní jistič?
 Nenaruší rekonstrukce el. rozvodů konstrukci paneláku?
 Jak zapojit pohybivé čidlo na světlo?
 Je možné v bytě umístit elektrokotel do koupelny?
 Existuje závazný předpis kde se může umístit elektroměrový pilíř?
 Je pravda pokud mám na přívodu 3f chránič, už nemusím pro koupelnu mít další?
 Mohl by prosím někdo pomoci překontrolovat množství materiálů na rozvody?
 Je možné podle norem umístit jističe do kuchyně?
 Lze připojit el. řetězovou pilu 2400W do běžné zásuvky?
 Kolik halogenových světel mohu připojit na zásuvku jednoho obvodu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 23 dotazů.