Autor Téma: Existují pro zásuvku nad varnou deskou nějaká zóna?  (Přečteno 11761 krát)
JVratny
« kdy: 08.02.2008, 09:27 »

V kuchyni bude zásuvka, umístěna bude cca 30 cm nad a 10 cm napravo od pravého okraje varné desky.  - Tedy ne přímo nad deskou, ale precijen poměrně blízko.

Chtel bych se zeptat, jestli je to "košer" z hlediska zón (tady se moc nerientuji, tak prosim o toleranci, pokud pletu pojmy.) - Vím že existují zóny, laicky řečeno podle blízkosti výskytu vody/vlhkosti. Otázka je, jestli vůbec řeší i varnou desku - precijen to není zdroj vody, ale na druhou stranu může tam bublat a prskat leccos.

Dotyčná zásuvka bude na proudovém chrániči.

Je možné to takto udělat? Respektive pokud ano, bude tam nějaký "nadstandardní" požadavek na krytí IP?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Lampart
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 08.02.2008, 17:14 »

Zóny jsou jen v koupelně, v kuchyni ne. Ve staré normě byl i tzv. umývací prostor, ten však v nové normě zmizel. Ve vztahu k varné dece žádné zóny nejsou, ale zásuvka nad varnou deskou je dost nelogická, protože je velká pravděpodobnos t přepálení šňůry o horkou varnou desku. Jsou ale i takoví, kteří si tím hlavu nelámou.


* 080202111719m.jpg (21.91 KB, 408x306 - prohlédnuto 1121 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ALCR
« Odpověď #2 kdy: 08.02.2008, 20:06 »

Tak tohle provedení znám taky, nějaký projektanský kopyto to naprojektovalo pro dva nové domovy důchodců, montážní firma to bezmyšlenkovit ě podle toho udělala, revizní technik to posvětil výchozí revizí.

Toto provedení podle mě odporuje ČSN 33 2000-1 čl. 133.3 všechna elektrická zařízení musí být vybrána tak, aby odpovídala charakteristic kým vlastnostem prostoru, ve kterém jsou umístěna a aby bezpečně vydržela namáhání a působení vnějších vlivů, kterým mohou být vystavena.
Ta zásuvka bude za rok zežloutlá, plast bude teplem degradovat, pokryta bude mastným povlakem, který se bude snažit čistotný laik vydrbat mokrou cestou, laik prase ji zas nechá zaflákanou, největší riziko je vzhledem k šňůrám připojovaných spotřebičů když se vaří nebo je plotýnka ještě rozpálená v takovém případě dojde dost často k poškození šňůry.

Kdybych na to měl psát výchozí revizi tak bych to vyhodnotil jako závadu a ohrožení osob, při pravidelné revizi bych na to ve zprávě upozornil provozovatele, ale oni o tom moc dobře vědí jelikož pravidelně řeší výměny propálených šňůr, akorát to nechtějí vyřešit definitivně, předělat to v 50 garsonkách se jim nechce.

Údajně je nějaká EN nepřeložená do češtiny, která stanovuje, že zásuvka ve výši 115 cm střed (doporučená výška od podlahy nad pracovní deskou) od hrany běžného kuchyňského sporáku při normální výšce plotýnek sporáku 90 cm nad podlahou má být alespoň 40 cm .
Ale to je informace z druhé ruky 40cm  se mi zdá moc v českých kuchyňkách je to nereálně když je v prostoru mezi vařičem a dřezem mezera kolikrát tak 50cm, ale blíž jak 20 cm od hrany vařiče bych ji nedal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
JVratny
« Odpověď #3 kdy: 11.02.2008, 09:22 »

Ok, to mi staci, zasuvka tam nebude. Sluselo by se podekovat, ale to zde tusim nelze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je možné vůbec pračku umístit k vaně resp. do zóny 2?
 Môžem inštalovať ventilátor 20 cm nad sprchový kút ?
 Mohu od hranice sprchovacího prostoru do zóny 3 umístit zásuvku?
 Kde může být v koupelně infrazářič ?
 Je zóna 3 v koupelně, vzniklá příčkou?
 Jak vypadá zóna 2 kolem vany ve výklenku?
 Existují zóny na samostatném WC se sprškou?
 Lze připojit sanitární kalové čerpadlo v zoně 2?
 Jak správně realizovat instalaci v zóně 0NE podľa EN 60079-10 tab. B.1.?
 Jak určit zóny u sociálního zařízení, které obsahuje, WC, umyvadlo ....?
 Lze namontovat osvětlení na 230V s krytím IP44 do koupelny v zóně 2?
 Jakou zónu určit v bezbariérové koupelně?
 Co znamená v zónách výraz "příslušenství"?
 Je v koupelně podle nových norem zrušena zóna 3?
 Jak se vypořádat s hranicemi zón v koupelně?
 Jak vymezit zóny okolo snímatelné sprchové hlavice?
 Jaké zóny jsou v koupelně správně?
 Může se projektant při návrhu instalace odvolávat na záplavovou zónu?
 Je toto umístění sušáku rukou možné a v souladu s normami?
 Stavby se zónami v nebezpečných prostorech
 Může být světlo naproti sprše?
 Kde sú hranice zón pri pohyblivej sprche bez vaničky?
 Znáte topení do zóny 1 u bazénu?
 Jak se posuzuje zóna horní části sprchového koutu nahoře uzavřeným?
 Jaká dodatečná ochranná opatření je nutné provést provozovatelem na potrubí osazeném izolačními díly
 Jaká další dodatečná ochranná opatření jsou nutná u staveb, které mají definovány prostory se zónami
 Mohou být přepěťová ochranná zařízení (SPD) instalována na místech, kde jsou nebezpečné zóny?
 V jakých případech by měl být na chráněné stavbě s určeným nebezpečím výbuchu zóny 2 použit izolovan
 Od jaké vzdálenosti muze byt umistena domovni rozvodnice od kohoutku?
 Lze umístit ventilátor do prostoru sprchové koutu?
 Jaké jsou zóny ve sprše dle dříve platné ČSN332135 když není sprcha pevná?
 Může být nainstalován plynový kotel nad vanou v zóně 1?
 Lze umístit zásuvku a vypínač mezi umyvadlo a sprch. kout?
 Jak určit zóny v koupelně?
 Je pevná příčka řešením pro zásuvku v koupelně v zóně 2?
 Smí být světlo IP44 230V a ventilátor IP24 230V umístěno nad vanou v zóně 1?
 Může být svítidlo na 230V v koupelnách ve výšce 275cm na podlahou?
 Jak spotřebiteli vysvětlit, že zásuvka pod vodovodní baterií být nemůže?
 Mohu použít ventilátor na 230V do zóny 1 v koupelně?
 Jaké krytí musí mít svítidla ve sprchách školní tělocvičny umístěná mimo zóny?
 Je usazení plynového kotle v zóně 2 v pořádku?
 Jak posoudit zónu u bazénu pod úrovní terénu?
 Může být automatická pračka s krytím IPx4 umístěna v zóně č.2?
 Proč nemohu mít 230V bodovky nad sprcháčem v koupelně?
 Jak je relevantní zeď pro zónu v koupelnách?
 Môže byť v zóne 1 pri bazéne umiestnená vírivá vaňa?
 Co se v zónách koupelen nedodržuje nejvíc?
 Lze toto svítidlo umístit nad sprchový kout?
 Je nutné v zónách 1 a 2 umisťovat vedení 5cm pod povrchem?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.052 sekund, 23 dotazů.