Autor Téma: Poradíte mi se záhadou vypínání FI díky vrtačce?  (Přečteno 29903 krát)
p.va
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 11.02.2008, 10:40 »

mnohokrat dekuju za rady, "problem" jsem odstarnil pricina byla ve stare kovove zasuvce na 380V ta byla zdrejme castecne probita , (spojoval se vodic N s PE tedy s prichycenim na krabici) po odpojedni teto zasuvky vse "funguje" jak ma 220V je jisteno. Je pravdepodobne ze pokud do 380V zasuvky zapojim michacku tak FI bude pravdepodobne vyhazovat protoze se spoji vodic N s vodimen PE ktery je prirozene zemneni. Pokud vodic N v zasuvce 380V zamenim za vodic PE FI nebude vyhazovat bude vsak FI vebec nejak chranit zasuvky 380V??  asi ne??
 Abych jeste lepe objasnil mou situaci takze: Stavit budu v zahrade stareho domu takze proud do rozvadece povedu prodluzkou 4 zilovou ze stareho baraku (ve starem baraku jsou pouze pojistky a hodiny) takze jisteni pouze dratu. Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #19 kdy: 11.02.2008, 10:55 »

TO. p.va
Tak klema na té zásuvce musí být! To že ji odpojíte není oprava ale hazard! Na kolících zásuvek musí být vždy ochranný vodič, totéž i kovové hmoty.
Pozvěte si elektrikáře ať vám poradí.
Pro současné použití 3x400V a 230V potřebujete přivést vodič N, nebo PEN. Pokud vyloučíme, že ve Vaší prodlužovačce není přerušena 4. žíla tak podle Vašeho popisu se skutečně bude jednat o zemněnou el.instalaci přípojné zás.400V!
Základní chyba bude zřejmě v tom, že ve starém dům je el.instalace zemněná. To znamená že v přípojné zásuvce není 3f+PEN ale, 3f+ uzemnění! Je nutno provést přívod nové zásuvky, 5.kolíkové a zapojit plný počet vodičů, tzn.3f, N, PE. Prodlužovačka ke staveništi musí být 5. žilová. Nechci vám tady radit nějaký jiný způsob.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #20 kdy: 11.02.2008, 11:18 »

Přesně tak jak uvádí kolega Rozmahel. Pozor na to co děláte! Z toho co píšete vidím, že jste naprostý laik a proto vás důrazně žádám: " pozvěte si elektrikáře",  protože to, co jste udělal ze zásuvkou 400V vás nebo někoho na stavbě může stát život a to si opravdu nedělám srandu.   zle zle zle Zlej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
ferdo
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 11.02.2008, 11:47 »

Přesně tak jak uvádí kolega Rozmahel. Pozor na to co děláte! Z toho co píšete vidím, že jste naprostý laik a proto vás důrazně žádám: " pozvěte si elektrikáře",  protože to, co jste udělal ze zásuvkou 400V vás nebo někoho na stavbě může stát život a to si opravdu nedělám srandu.   zle zle zle Zlej
Ja na jeho mieste by som dal prekontrolovať aj inštaláciu v starom dome už podla jeho prvého príspevku že  vrtačka nešla na plný výkon to niečomu naznačuje ktohovie kolko je na tom baraku ohm.  na  uzemnení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #22 kdy: 11.02.2008, 11:50 »

Ano. Souhlas. Palec vzhůru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
p.va
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 11.02.2008, 11:52 »

(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!)  za rady ,  a nebojete ze si nepozvu elektrikare takovy dobrodruh zase nejsem a nikoho nasvedomi si nevemu .Protoze jsem technicky typ tak rad premyslim nad vecmi jak funguji a rad si sezenu max. informaci nez se do neceho pustim. A proto si moc  cenim lidi kteri dokazi lidsky predat informace a poradit. Jak rikate ale. na starem baraku neni co se tyka zabezpeceni nic moc.
Veci co me nejsou jasne :
jak tedy funguje FI v ve stavajicich 4 kolikovych zasuvkach?? kdyz zapojim stroj co je prirozene uzemnen PE (michacka, cirkula) kdyz mam na krome 3 fazi zapojen jeste vodic PE ...ficko nevyhodi ale nenam zapojen N vodic takze funguje vubec?? nebo to spatne chapu a mam v zasuvce 3faze  a vodic PEN ?.. klasicka inastalace v dome co momentalne bydlim -4 kolikove zasuvky
Nerozumim jeste "jedne" veci jak tedy postupovat kdyz zdrejme v prodluzce jsou 3 faze a zem nikoliv PEN?

dik

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Janoušek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 11.02.2008, 17:43 »

Už nepostupujte a pozvěte si elektrikáře, jak vám všichni radí.   angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
p.va
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 11.02.2008, 18:29 »

(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) vespolek dneska sem mel rozpravu s elektrikarem a rikal me ze "az" na na zapojeni 400V zasuvek je vse ok ...jak bylo vyse uvedeno v prispevku 5 pouze ze 400V zasuvek odstranit vodic N a privec vodic PE (na ctvrty kolik) a vse by melo byt OK....po dotazu jestli FI u zasuvek na 400V funguje kdyz knim nevedu vodic N rekl ze jo ,  ze ten N vodic s FI se vyvadi pouze pro 220V a ze u 4 kolikove zasuvky je nanic ma pravdu?? ze 400V 4-kolikova zasuvka ac nema N vodic tak pokud jsou do ni vedene faze pres FI a na 4 kolik je priveden PE je jistena
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #26 kdy: 11.02.2008, 18:42 »

Ano. U 4kolíkové zásuvky je vám vodič "N" k ničemu. Když to řeknu jinak.....neni kam zapojit. Vodič N vám pak bude velice chybět v případě, že do té zásuvky budete potřebovat zapojit spotřebič, který vodič N vyžaduje, ale to se vám na stavbě asi nepřihodí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #27 kdy: 11.02.2008, 19:29 »

Proudový chránič bude fungovat zcela korektně, i když v zásuvce nebude N vodič.
Princip proudového chrániče spočívá v tom (laicky řečeno),  že kontroluje jestli to, co jde "tam",  jde i "zpět". Jednodušší na pochopení je příklad s jednofázovým (dvoupólovým) chráničem. Spotřebič odebírá nějaký proud, dejme tomu 10A. Přes fázový vodič teče proud 10A jakoby "dovnitř",  přes N vodič se těch 10A "vrací" zpět.
Pokud teče nějaký proud mimo chránič, do PE vodiče nebo přímo do země a bude vyšší než je vypínací proud toho chrániče (v tomto případě 30 mA),  chránič vypne.
U třífázového (čtyřpólového) chrániče je to podobné. Chrániči je přitom jedno, jestli protéká proud "tam a zpět" mezi fází a N vodičem nebo mezi fázemi navzájem - to je právě případ čtyřpólové třífázové zásuvky (bez N vodiče).
U čtyřpólových zásuvek se vždy zapojují fázové vodiče a ochranný vodič.
Jejich použití je omezeno na spotřebiče nebo stroje, které nepotřebují N vodič. V dřívějších dobách to byl standard, ale dnes už to neplatí.

Rozhodně bych doporučoval vyměnit původní čtyřpólovou zásuvku a pětipólovou.
Kromě jiné se tím zvýší možnosti použití. Pro připojení starých spotřebičů bude nutné buď vyměnit vidlice těchto spotřebičů nebo si vyrobit redukci z pětipólové zásuvky na čtyřpólovou. V obou případech zůstane N vodič v pětikolíkové vidlici nezapojen.
Z 5 uděláte 4 velmi snadno, naopak to moc nejde ...

Také bych rozhodně nepovažoval za vyřešenou tu věc s poklesem napětí a napětím na kostře rozvaděče (po odpojení uzemnění). Jednoznačně to svědčí o nějakém problému s přívodním PEN vodičem.
Pokud je to přípojené ze staré TT sítě, ze zásuvky 400V, v zásuvce zřejmě nebude vodič PEN, ale jen PE, což bývá opět jen nějaké uzemnění.
Nejvhodnější by bylo, použít na přívod pětižilový kabel a připojit ho přímo z podružné rozvodnice.

Nebyl by od věci bližší popis způsobu napojení toho přívodního kabelu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
p.va
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 12.02.2008, 09:01 »

(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!)
co se tyka privodniho kablu co jde do rozvadece, tak jak jsem zminoval je to v podstate prodluzka ze stareho baraku ze zasuvky 400V. Na starem baraku je udelana ochrana pouze zemenim (v rozvodne krabici jsou pouze pojistky a el. hodiny ,  zadny jistic, zadne FI) takze privodni kabel co jde do rozvadece ma 3 faze a PEN ...je samozdrejme podezdrele jak se chova vrtacka pokud neni rozvadec kvalitne uzemen...zdrej me je opravdu jiz chyba nedde na starem baraku s vodicem PEN v zasuvce 400V ,ze ktere je vytazena prodluzka nevim jakym zpusobem proverit tuto pochybnost?. kdyz jsem na toto upozornoval el. tak mi rekl ze pokud rozvadec bude kvalitne uzemneni tak se nic nedeje... no nevim...myslim si proud z rozvadece by mel odchazet vsechen vodicem PEN zpet coz se evidentne nedeje a az pri vlastnim uzemneni rozvadece vse pracuje jak ma...problem je jak proverit "kvalitu vodice PEN v zasuvce ,  zdrejme zmerit odpor jak je tento vodic uzemen nebo se pletu??   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #29 kdy: 12.02.2008, 09:38 »

Postupně se prokusujeme.
Chování vrtačky je zcela podle pravidel " jedeme proti zemi ". Pro odběr 230V je nutno mít korektně přivedenu fázi a nulu. Ve Vašem případě je zřejmě místo vodiče N použita země! To opravdu nelze. Takto to prý mají na Ukrajině.
Ono je taky možné, že v zás.400V na RD odkud napojujete staveniště není vůbec zapojen ochranný kolík.
Sám píšete, že el.instalace RD je zemněná, už v RD bych doporučil osadit proudový chránič. Je ale otázkou v jakém stavu je el.istalace ve starém domku a zda to vůbec půjde tak jednoduše. Pokud je to tak jak píšete, tak vodič PEN máte pouze na přívodu ze sítě do RE, zde vám dále slouží už pouze jako N. To znamená že v zás.400V máte v lepším případě pouze uzemnění a pro napojení staveniště plným počtem vodičů musíte od elektroměru vyvést nový přívod pro novou přípojnou zásuvku 400V 5ti kolík a odtud napojit staveniště 5ti vodičovou prodlužkou.
Bez znalosti místních podmínek vám nelze radit jak a zda by to případně šlo zařídit pomocí 4 vodičového vedení / záměrně nepíši  prodlužky /. To by mohl zvládnout právě ten elektrikář.

Pozvěte si elektrikáře... Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Josef Nosek
RT - E2/A
*
Offline Offline




« Odpověď #30 kdy: 12.02.2008, 09:44 »

To: p.va
Neřešte takovou závadu přes diskuze, bude špatný PEN jak píše J.Hasala.
V první řadě vyměňte elektrikáře, pozvěte si odborníka který to namístě vyřeší a najde řešení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
p.va
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 12.02.2008, 10:20 »

ochrany kolik v privodni zasuvce je dle meho nazoru 100 pripojena ,  jinak by se vrtacka pri odpojenem uzemneni rozdelovace vubec nerozbehla...a le to ze se nerozbehlana plny vykon svedci o tom ze 4 kolik PEN ve vstupni zasuvce pro prodluzku (400V) neni zcela OK ...co je tedy vodic PEN? -ochrany + pracovni vodic soucasne ktery je uzemneni v "elektrarne" + pri privodu do kazdeho domu ....takze pokud se opravdu udela kvalitni uzemneni rozvadece kde se pred FI uzemni i privodni vodic PEN tak dle meho nazoru ma elektrikar celkem pravdu ze vse je bezpecne ...az na nebezpeci, ze by se porusilo uzemneni rozvadece pak by se toto zarizeni stalo nebezpecne protoze ta cast proudu co se nevraci vodicem PEN (zdrejmi error) a jde do zeme by byla nebezpecna.... JAK MOC SE PLETU?v kazdem pripade na tu vstupni ZASUVKU ZAVOLAM ELEKTRIKARE, ale sam v tom chci met nejdriv jasno
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #32 kdy: 12.02.2008, 11:18 »

TO pv.a: chtěl bych vám upřesnit poslání diskusí. Snažíme se všemi způsoby poradit tazateli se základem problému, což se ve vašem případě již dávno stalo. Nevidím jediný důvod, proč by tu někdo z nás měl naprostému amatérovi sáhodlouze vysvětlovat něco, co už spadá do výukové látky na střední škole se zaměřením na elektrotechnik u.

Doporučení: jestli vás opravdu tak zajímá princip funkčnosti el. obvodů a jejich součástí, kupte si prosím nějakou literaturu ( dodává např. fa BENN nebo IN-EL ) a tam se dočtete dopodrobna vše, co vás zajímá.
Vaše dotazy už opravdu přesahují rámec běžných rad laické veřejnosti!
Prosím admina o uzamčení této diskuse, neboť byly odpovědi dávno vyčerpány
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Co dělat, když mi v koupelně něco probíjí?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak vyměnit hlavní jistič před elektroměrem?
 Jak předělat jedno fázovou přípojku na třífázovou
 Proč vybavuje proudový chránič 30mA vybavuje až při 70mA?
 Co si počít s ponorným čerpadlem, které vybavuje proudový chránič?
 Mohu zakopat provizorní prodlužovák do země?
 Jak rozfázuji 3fázový okruh na chalupě?
 Regulace derivacniho dynama
 Jak se vypořádat s rekonstrukcí rozvaděče při zachování starých obvodů PEN?
 Proč mi střešní okna Velux vyhazují chránič?
 Poradíte mi s problemem co s propojenim faze na PEN vodic?
 Jak hledát závadu zásuvky a co jí mohlo způsobit?
 Lze využít telefonního vedení pro signálu HDO?
 Co dělat se zapomenutým pospojováním v koupelně?
 Co s podpětím dosahujícím až 198V?
 Proč při každé bouřce vypíná chránič?
 Co si počít, když po testu proudového chrániče ho již nezapneme?
 Jake poridit poradne trafo k halogenovym zarovkam do koupelny ?
 Jak dodatečně vyřešit ochranné pospojování koupelny?
 Kolik stojí výměna jednofázového měření (jističe) na 3. fázové?
 Jde udělat kabelová redukce z PEN na PE+N?
 Jak opravit prerusenehy drat u lustru?
 Jak napojit kuchyňské světlo aby nemuselo být v zásuvce?
 Proč má soused v síti o 10V míň?
 Může způsobit špatný kontakt pokles výkonu žárovek?
 Čím nahradit starý motorový spouštěč z roku 1983?
 Proč mi poblikává usporná žarovka?
 Co s pískáním stmivače?
 Mohu nastavit AL vodiče Cu vodiči?
 Jak odstranit napeti na vodovodni baterii ve sprse?
 Jak se vypořádat s podpětím 190V?
 Jak doplnit zásuvku pod teplovodní radiátor ústředního topení?
 Poradíte mi se zapojením rozbočovače TV signálu?
 V jaké situaci může nastat vybavení hlavního jističe bytu?
 Mohl by mi někdo pomoci ohledně trafopájky?
 Proč mi elektrokotel ruší příjem TV?
 Kdo vyměňuje elektroměr?
 Jak najdu zdroj ruseni obrazu a zvuku u TV?
 Mohu žádat uhrazení části nákladů od souseda za opravu společného rozvaděče?
 Jak si poradit s příkonem v bytě, který mi nepatří?
 Vyplatí se ještě oprava mikrovlnky Moulinex?
 Jak dlouho vydrží topná tělesa v elektrokotli?
 Lze se bránit změně kabelového vedení v obci a odpojenému VO?
 Mohu napájet lampičky přes stíněný kabel?
 Jak ovládat zásuvku bez nějakých stavebních úprav?
 Jsou moje LED zarovky perpetuum mobile?
 Preco mi vyhadzuje prietokovy ohrievac az hlavny istic?
 Je možno HDO někde nechat seřídit, případně opravit?
 Co obnáší správa popisků zvonkového tabla FERMAX?
 Jak připojit lustr na tři černé vodiče?
 Musí být sporáky jištěny pouze spřaženými jističi?
 Mohli byste mi odstranit závadu padajícího proudového chrániče?
 Existuje zkoušečka nebo multimetr na proměření obvodů proudového chrániče?
 Proč mi stále odchází žárovky v lustru pouze v jednom pokoji?
 Jak byste mi poradili rozfázovat zásuvky na elektrospotřebiče?
 Poradíte mi prosím co dělat po zkratu v zásuvce?
 Co udělat s katastrofálním stavem elektroinstalace?
 Způsobuje přepětí v síti pohasínání lampičky?
 Čím nahradit za starý bílý jistič?
 Čím může být zapříčiněná nefunkčnost nízkých otáček u vrtačky?
 Opravdu se musí před přepětím v tlf síti chránit každý sám?
 Jaké jsou záruky dodavatele el. energie při přepětí resp. podpětí v el. síti ?
 Existuje nějaká možnost opravy poškozeného husího krku?
 Lze využít stávajicích cest rozvodů v panelákovém jádře?
 Proč mi svítí žárovky LED i po vypnutí?
 Jak lze ztlumit hlasitosti vyzvánění u DT?
 Nerozumím poruše dvouzářivky, poradíte mi?
 Co mohu udělat proto aby se mi neupalovaly vodiče?
 Musí být kompletní rekonstrukci místnosti na TN-S+FI pro získání revize?
 Jakým způsobem lze opravit přerušený kabel průřez 2.5 mm2?
 Může být odcházení přístrojů je věcí náhody, nebo špatnou instalací?
 Ako odstrániť elektrostaticku elektriku?
 Je nutné mít více obvodů v byte?
 Jsou u staré hliníkové instalace oprávněné obavy před požárem?
 Co ještě nevíte o normách?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.067 sekund, 23 dotazů.