| | |-+  Mohu vést 3 okruhy v jednom kabelu 5x6Cu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Mohu vést 3 okruhy v jednom kabelu 5x6Cu?  (Přečteno 15154 krát)
Martin Šulc
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« kdy: 03.02.2008, 18:31 »

Po přístavbě podkroví stojím před tím JAK ho připojit na stávající rozvod,
případně protože je stávající rozvod ještě v hliníku jestli neprovést kompletní výměnu a instalaci nového.

Objekt:
RD - dvě patra + přízemí. V každém patře společná hala a okolo ní pokoje.
Na každém patře 2 zásuvkové obvody po 10 zásuvkách + 1 světělný okruh.
Venkovní hl. jistič 3x25A, přívod do domu 5x10mm Cu

Chtěl bych jedinou jističovou skříň v přízemí.

Z laického pohledu se mi jako přehledný systém zdá tohle:

Pro každé patro mít dole 3 jističe - 2x zásuvkový 16A + 1x světla 10A,
z nichž každý by byl na jiné fázi. Z těchto jističů vést do příslušného patra JEDINÝ kabel 5x6mm Cu, který by nahoře "obíhal" centrální halu a nad dveřmi každé místnosti by byl přerušený rozvodnou 5 polovou krabicí.
Takže by stačilo provrtat se do místnosti a napojit v příslušné krabici na jednu fázi světla a na jednu ze dvou fází zásuvky ( podle toho do kterého okruhu by místnost patřila) + na nulový a ochranný vodič.

Koupelna a kuchyně by byla vedena samostatným kabelem 5x6mm Cu s příslušnými jističi a proudovým chráničem.

-----------

Prakticky to je podle mě jednoduché a funkční, ale kolega říká, že není podle předpisů možné  vést 3 okruhy (1x světla + 2x zásuvky) JEDINÝM KABELEM SE SPOLEČNÝM NULOVÝM A OCHRANNÝM VODIČEM.

Prý mám do každého patřa vést 5x6mm Cu, udělat skříň s jističi a otamtud natáhnout rozvod po patře.

Ale tím přece POUZE přeruším fázové vodiče jističem, ale nulový a ochraný vodič bude STÁLE JEN JEDEN SPOLEČNÝ, takže mi to přijde v principu stejné,
pouze podstatně komplikovanějš í co se rozvodu v patře týká.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #1 kdy: 03.02.2008, 18:47 »

Kolega má pravdu, věřte mu.  Mrknutí
Podle vašeho dotazu, zdá se nejste elektrikář, nebo jste ve škole vůbec nic nepochytil. Takže jediná možná rada zní: nechte si to nakreslit od projektanta, zrealizovat od elektrikáře a zrevidovat od revizáka.
Jsem si vědom, že tohle jste nechtěl slyšet, ale já to jinak neumím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #2 kdy: 03.02.2008, 19:04 »

....STÁLE JEN JEDEN SPOLEČNÝ,  takže mi to přijde v principu stejné, .....

TO: Šulc

Chápání principů v elektrotechnic e vyžaduje určité elektrotechnic ké vzdělání,  které ve Vašem dotazu postrádám. Jsem v rozpacích

Pokud nechcete přijít o zbytečně vynaložené investice a vytvořit si doma "zmetek",  nechte si poradit a svěřte uvedené činnosti kvalifikovaným pracovníkům.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #3 kdy: 03.02.2008, 19:10 »

A proč to neudělat jednoduše? Místo 5x6 natáhnout dva 3x2,5 a jeden 3x1,5 a máte po starostech. Vámi popisované řešení musí splňovat požadavky na sdružený obvod a ten nesplňuje (různé jmenovité proudy jištění a různé zatížení v jednotlivých fázích).

A samozřejmě připojení provést dle ČSN 33 2000-5-51 ed.2 s přihlédnutím k ČSN 33 2180, "štábní kultura" podle ČSN 33 2130, barvy vodičů dle ČSN 33 0165, ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 + odkazované,  dimenzování vodičů dle ČSN 33 2000-5-523 ed.2, uložení vodičů dle ČSN 33 2000-5-52 (tam je i odstavec o sdružených obvodech). Pokud se jedná o koupelnu, tak navíc ČSN 33 2000-7-701 ed.2. Všechen použitý elektromateriál musí mít prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997. Při práci se řídit ČSN EN 50110.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #4 kdy: 03.02.2008, 20:08 »

A nebo ještě jinak :
Samostatný kabel CYKY 5Cx 6 pro podkroví - to není tak špatná myšlenka.
Jen by měl být ukončen rozvodnicí a z té by potom byly napojené jednotlivé okruhy. Tedy v podstatě to samé, co vám bylo řečeno hned napoprvé Mrknutí
Vyjde to i levněji, kabel CYKY 5Cx 6 není zrovna levný. Navíc i jeho spojování není úplně bez problémů, když už nic jiného, potřebujete k tomu poměrně velké krabice.
Co se týká počtu jističů, vyjde to nastejno, jen budou umístěné jinde Úsměv
"Navíc" bude jen ta rozvodnice, což asi nebude tak zásadní problém.
Co se týká počtu okruhů, raději bych nějaké přidal.
Instalace bude značně jednodušší a přehlednější. Také případné rozšíření nebude tak problematické.
Navíc bych připravil i trubku z rozvodnice do půdního prostoru (pokud tam nějaký je) pro případné napojení "něčeho".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
vašák mirek
« Odpověď #5 kdy: 03.02.2008, 22:38 »

Pokud opravdu chcete propojit zásuvky a světla cyky 5x6 přeji hodně trpělivosti a štěstí . Jinak vážně. Přikláním se k názoru že tento kabel  do podkroví vyhoví plně a tam si instalovat rozvodničku. Pokud v přízemí nainstalujete 2 jističe 2x16 +1x10A je to nesmysl. Potom vám oppravdu stačí natahat to  cyky3x2.5 a3x1.5  . Ve vašem případě radím věřte odborníkovi zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Šulc
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 03.02.2008, 22:54 »

 baterky Opravdu je to tak naprosto šokující, nezvyklé a vyjímečné, že do diskuse nazvané "AMATÉŘI, NEODBORNÍCI, LAICI" píše neodborník a že píše nějakou hloupost to cumim,  že jsou nutné poznámky na vzdělání...  Mrknutí


 Úsměv Nikde jsem nepsal že chci tahat zásuvky kabelem 5x6mm Mrknutí,  ten jsem chtěl jen kolem haly, Měl být nad každou místností přerušený rozvodnou krabicí. Do té by se z každé místnosti vedl rozvod zásuvek 3x2,5  a světla 3x1,5.

Omlouvám se za špatnou formulaci dotazu - je to moje chyba.

O to víc si cením odpovědí k věci.  poklona
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #7 kdy: 03.02.2008, 23:36 »

baterky Opravdu je to tak naprosto šokující, nezvyklé a vyjímečné, že do diskuse nazvané "AMATÉŘI, NEODBORNÍCI, LAICI" píše neodborník a že píše nějakou hloupost to cumim,  že jsou nutné poznámky na vzdělání...  Mrknutí


 Úsměv Nikde jsem nepsal že chci tahat zásuvky kabelem 5x6mm Mrknutí,  ten jsem chtěl jen kolem haly, Měl být nad každou místností přerušený rozvodnou krabicí. Do té by se z každé místnosti vedl rozvod zásuvek 3x2,5  a světla 3x1,5.

Omlouvám se za špatnou formulaci dotazu - je to moje chyba.

O to víc si cením odpovědí k věci.  poklona

Nééé, není to tak šokující, že zde do odborných diskusí píší různí laici své docela veselé představy o tom jak by si představovali, že jim bude fungovat silnoproudá instalace.  Škleb
Ale za docela šokující považuji, když na svých mnohdy docela naivních představách trvají a ti nejzatvrzelejš í se je dokonce snaží fyzicky realizovat.  Hněv
Měl jsem tu čest naštěstí jen jdnou, dávat dohromady instalaci po takovém sveřepém kutilovi. Když jsem viděl probíhající rekonstrukci bytu 3+1 za plného provozu 4 člené rodiny a plačící manželku a zarputilého kutila, který ví vše sám nejlépe a holé živé dráty včude po bytě..... Rezignoval jsem na to "aby to bylo podle norem" a koukal jsem aspoň hasit požáry, tedy zajistit alespoň ochranu nulováním, zakrýt všechny živé části a korektně připojit zásuvky a svítidla. Vic si kutil vnutit nedal. Snad to nikoho aspoň nezabilo. Ale přínos takovéto rekonstrukce byl naprosto nulový, možná dokonce mínusový. Takže asi tak.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 03.02.2008, 23:43 »

Koukám, že se za každou cenu snažíte prosadit svoje nejlepší řešení. V každém případě při změně průřezu vodičů musíte jistit na menší průřez, takže budete mít nad každými dveřmi jističe?  zle
Asi se to velmi prodraží.
Uděláte-li si podle svého nejlepšího rozumu je to vaše volba a pak chtěl bych vidět RT, který se pod tohle vaše řešení podepíše....
Je šokující na co lidi nepřijdou.
A prostudujte si uvedené normy co navrhují kolegové, třeba na něco rozumného přijdete.  Mrknutí
Komu není z hůry dáno, tomu není pomoci.  zed
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jura Krikl
*
Offline Offline



Brno


« Odpověď #9 kdy: 03.02.2008, 23:47 »

A komu neni pomoci - logicky nemohlo byt dáno zhůry :-D
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)
Martin Šulc
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 04.02.2008, 00:21 »

Koukám že diskuse se změnila v hon na čarodejnice Kroutím očima,
takže se vzdávám než mě jako exemplární příklad necháte rovnou zastřelit  Nerozhodný

Naprosto se nesnažím trvat na svých najivních představách, jen jsem je upřesňoval  Smích

Kdybych byl kutil - naprostý ignorant, tak to prostě udělám jak chci a nikoho se neptám.

Ale přesto že jsem kutil, kterému jak píšete nebylo "z hůry dáno",  mám dost pudu sebezáchovy a rozumu na to abych to neskoušel, než se poradím s někým kdo tomu rozumí.
Jenže koukám, že až na čestné vyjímky tímto fórem cesta nevede.  Nerozhodný

Přece stačí napsat:
- ne takhle to zapojit nelze,
- mezi vodiči s různými průřezy musí být jistič
- na práce takového rozsahu je nutné najmout specialistu
atd... ,   osobní narážky a výsměch to přece není nutné.

Takže ještě jednou všem děkuji za upřímně míněné rady,
ještě upřímější hodnocení mé inteligence a vzdělání
a doufám že jste měli díky mě alespoň veselejší večer  Smích,
protože smích prý prodlužuje život  Mrknutí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jura Krikl
*
Offline Offline



Brno


« Odpověď #11 kdy: 04.02.2008, 00:34 »

TO ŠULC:
Koukám že diskuse se změnila v hon na čarodejnice Kroutím očima,
Kolega Karvánek definoval že pravděpodobně nejste elektrikář a nebo v případě že jste, že jste ve škole nic nepochytil
Kolega Beláň upřesnil vaši neznalost EL.  a odkazal Vas na odborniky
Kolega Bureš Vam dal řešeni, ktere pochopi opět pouze el. technicky zdatny jedinec
Kolega Hasala Vam poskytl řešeni ještě podrobnější,
Jinak se totiž bavi zasvěceni a jinak se vysvětluje laikovi. Proto to otukavaní vašich vědomosti.

Tak proboha kdo Vas honi?
Chováte se, že oboru rozumite vice než odbornici. Tim padem nemužete čekat že Vam bude přitakáváno.
Na to že to tu mate zdarma, mužete byt spokojen :-D CO ?
:-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 04.02.2008, 00:38 »

Ne žádný hon, odstřelit diskuzi může Admin Čistič. Z hůry dáno není asi jen na tyto práce.
Je to vyhrazené zařízení a na to musí být odpovídající vzdělání a praxe. Ať každý dělá to co nejlépe umí a ovládá - má kvalifikaci.
 Ve třetí odpovědi jste měl odkaz na normy, jak lze daný problém vyřešit. Co jste potřeboval víc? Jen si zajít do TK a nastudovat nebo sehnat jinde.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
4.2.08
« Odpověď #13 kdy: 04.02.2008, 07:18 »

Nebude lepší portál elektrika.cz umístnit pod připojovací protokol s heslem?
Aby se "nadlidé" nemuseli obtěžovat s hlupáky?   Hněv
Tímto se omlouvám panu Hasalovi.

Není nic jednoduššího,než neodpovídat,pokud stejně poradit nechcete.  angel

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jakou doporučíte publikaci o elektroinstalaci laikovi?
 Jak si mohu zpočítat soudobý elektrický příkon?
 Je mozna soucasne elekricka i vodni podlahovka?
 Stačí 25A jistič pro vytápění RD s Tč?
 Má někdo zkušenosti s el. podlahovym vytapenim tzv. \
 Mohu dát zásuvku pro topný žebřík 30cm od vany a 20cm od podlahy?
 Prý nyní existuje zákon, který nařizuje použití přepěťových ochran v rd?
 Jaký typ akumulátoru zvolit k měniči pro přenosnou televizi?
 Na kolik by cca vyšla rekonstrukce elektroinstalace bez materiálu?
 Poradíte mi jak vyřešit světlo v podkroví?
 Mohu umístit nějaké světlo přímo do sprchového koutu?
 Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
 Mohu použít modrý z 5C pro spínání z HDO?
 Obava z nedostatocneho zemiaceho odporu
 Lze použít 400V 3fázový přívod a "rozdělit jej" na 3 jedno fázové 230V?
 Jak stmívat LED?
 Jak nejlépe zkombinovat vytápění rodiného domku dvěma zdroji tepla?
 Jaký mám zvolit proudový chránič pro koupelnu?
 Je opravdu nutne tahat zž samostatnym dratem nebo staci vzit zem z krabice?
 Jak zvolit stabilizátor napětí s výstupem +-109V, 10A?
 Ako zapojiť plavákový spínač cez stykač ???
 Je možno zapojit světlo s pohybovým senzorem k nuláku schodišťového světla?
 Jak zapojit světlo bez nuláku?
 Mohu mít v rozvaděči jako hlavní jistič 3*16A a pak proudový chránič 25A/30mA?
 Jaká jsou rizika vedení vysokého napětí 22kV nad pozemkem?
 Poradíte mi ohledně vhodnosti instalace hromosvodu na nový dům?
 Mohu vést 2m vedení nn v krku společně s telefonem a televizní anténou?
 Je potřeba 3-fázový jistič k této indukční desce?
 Muzete mi poradit spolehlivou alternativu pro lanovane vodice?
 Jak stmívat stolní lampičku ?
 Existuje nějaká příručka zaměřená na chalupy?
 Musim uzemnenit domovy rozvadzac?
 Prý fíčko pro každý okruh v instalaci zvlášť!
 Poradíte mi s výběrem přepěťových ochran do bytu?
 Jak postupovat pro získání HDO?
 Bude stačit na elektrifikovanou domacnost istic 3x25A?
 Jak nízko mohou být umístěny zásuvky v zahradní chatce?
 Je opravdu lepší samotný přepěťový stupeň D, než vůbec nic?
 Jaké potřebuji vedení od elektroměrového sloupku k HDO?
 Dáte mi prosím nějaký tip na dveřní spínač na světlo do špajzky?
 Na kolik asi vyjde přípojka elektriky RD dlouhá asi 340m?
 Jaké doklady je potřeba zajistit pro novostavbu RD?
 Musím při rekonstrukci upravit zemnění přípojky?
 Opravdu potřebuji speciální jistič na multifunkční troubu???
 Není nebezpečné tahat kabely CYKY 3x1,5 po trámě na půdě?
 Kolik zásuvek 32A (400V) může být na jednom jističi?
 Je možné na proudový chránič připojit pět okruhů?
 Prý podle nějaké normy nesmí být nic nad vanou?
 Jde zapojit varná deska na jednofázový obvod?
 Kolik Wattů je u trafa 200VA?
 Sú sodíkové vysokotlakové výbojky stmievateľné?
 Jak vypnout všechny spotřebiče nějakým příveskem u klíčů od bytu?
 Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m2?
 Mohu jistit v rozvaděči CYKY 1,5 jističem 16A?
 Mohu napájet lampičky přes stíněný kabel?
 Jaká jsou rizika při zapojení zásuvky 230V pouze dvěma vodiči?
 Jaké máte zkušenosti s jističi a proudovými chrániči LEGRAND?
 Mohu v rozvaděči v garáži použít jako hlavní vypínač třeba 3 fázový jistič 63A?
 Mohu připojit v kuchyni vestavnou mikrovlnou troubu a myčku na společný okruh?
 Je dovoleno mít na komíně antenní svod?
 Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A?
 Jaký výkon přenese prodlužovací přívod 3x1mm dlouhý 20m?
 Jaký jistič použít pro 4kW třífázový elektromotor?
 Můžeme si zamknout visacím zámkem pojistkovou skříň?
 Existuje jistič, který při výpadku jedné fáze odpojí přívod?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Kde bych sehnal vykres pro pripojeni sklokeramicke desky na 400V?
 Môžem zapojiť vstupné napätie na sekundár transformátora?
 Kudy vést kabel za radiátorem?
 Jaky el. predradnik a jake patice potrebuju pro zarivku OSRAM Lumilux 60cm 18W?
 Jak je to vlastne s napetim 380V nebo 400V?
 Jak udělat pospojení na vodovodní baterii pripojené na plast.potrubí?
 Je pravda, že na zasunutí kabelu spotřebiče do sítě může udělat pouze odborník?
 Jak umístit zemnícící pásek v rekonstruované budově?
 Kdo mi sočítá návratnost malé vodní elektrárny?
 Co vše potřebuji k instalaci přepěťových ochran?
 Použít husi krky? Či CYKY nebo CYKYLo?
 Poradíte mi s příkonem pro větší hospodářskou místnost?
 Jak zapojit/ přepojit starou digestoř za novou, která končí kabelem 2vodič?
 Jak zapojit správně UFO světlo v paneláku?
 Musím pod světlo označené F v trojúhelníku umístit tepelně/izolační podložku?
 Jak vyřešit mírně svítící signalizace NT?
 Jak se má vlastně chránit před poškozením oběhového čerpadla?
 O kolik zaplatím méně, když budu vypínat všechny spotřebiče?
 Existuje automatický přepínač osvětlení?
 Jak rozdělit hlavního přívod do rodinného domu na jednotlivá patra?
 Mohou vést kabely s elektrikou pod sprchovým koutem, v zemi?
 Co se napoji stavebni rozvadec, aby do neho sla elektrika?
 Jake parametry musi mit společný svodic B+C?
 Hledám výrobce sytému pro zásuvky které lze jednoduše zabudovat do stolu.
 Jakou mi doporučíte literaturu pro stavební elektroinstalace?
 Jaké bezpečnostní vzdálenosti musím dodržet pro umístění spotřebičů u dřezu?
 Vysvětlí mi někdo funkci záložního zdroje zapojeného před čerpadlem?
 Zapojí mi EON při přihlášce také vedení z nástřešáku?
 Jaký zvolit kabel pro zapojení sporáku?
 Jaký je rozdíl mezi 1 a 2 polovým chraničem?
 Kolik má být asi okruhů zásuvkových a světelných na takový RD?
 Jak moc se může ohnout kabel CYKY 2,5 při instalaci?
 Může se kabel cyky 3*1mmCu jistit 10A jističem?
 Akym kabelom vytvorit prípojku RD 3x25A s delkou 65m?
 Je možné, aby spotřebiče byly v provozu i mimo pracovní dobu?
 Mohu na jeden tzv. jističochránič napojit dva obvody?
 Jaký mám zvolit průřez kabelu pro zapojení pizza pece?
 Jak zapojit druhe svetlo k vypinaci?
 Musí být v koupelně použito zásuvek s ochranou proti stříkající vodě?
 Je průřez vodičů v kabelu 5x6 mm2Cu na zásuvku 3x32A dostatečný?
 Jak stanovit průřez vodiče s ohledem na možné změny?
 Kam se připojí druhý konec FeZn z výkopu?
 Jak napojit více garáží na jeden elektroměr?
 Lze zapojit běžný ohřev bojleru na noční proud a rychloohřev na normální?
 Kam se umísťuje hlavní jistič?
 Nenaruší rekonstrukce el. rozvodů konstrukci paneláku?
 Jak zapojit pohybivé čidlo na světlo?
 Je možné v bytě umístit elektrokotel do koupelny?
 Existuje závazný předpis kde se může umístit elektroměrový pilíř?
 Je pravda pokud mám na přívodu 3f chránič, už nemusím pro koupelnu mít další?
 Mohl by prosím někdo pomoci překontrolovat množství materiálů na rozvody?
 Je možné podle norem umístit jističe do kuchyně?
 Lze připojit el. řetězovou pilu 2400W do běžné zásuvky?
 Kolik halogenových světel mohu připojit na zásuvku jednoho obvodu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 23 dotazů.