M. Kovacik
« kdy: 18.02.2008, 16:04 »

Chcel by som si urobit v byte 2 zasuvkove okruhy v podlahovych listach Arbiton LM, problem je v tom, ze do tych list nenatlacim 2x2.5 kabel, preto by som chcel jeden kratsi okruh (cca ~18m) urobit s pouzitim 1.5mm2 kabla.

Je mozne tento okruh istit 16A isticom?
Ak nie, 10A bude v pohode?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 18.02.2008, 16:14 »

Nebude.
Máte na výběr: 3x2,5/16A nebo 3x1,5/10A. Zhruba řečeno.
Mimochodem, proč CYKY? Co použít některý plochý kabel, například CYKYLo - je skladnější.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
M. Kovacik
« Odpověď #2 kdy: 18.02.2008, 16:16 »

Nebude.
Máte na výběr: 3x2,5/16A nebo 3x1,5/10A. Zhruba řečeno.
Mimochodem, proč CYKY? Co použít některý plochý kabel, například CYKYLo - je skladnější.
preco tie trojky boldom?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
M. Kovacik
« Odpověď #3 kdy: 18.02.2008, 16:22 »

Mimochodem, proč CYKY? Co použít některý plochý kabel, například CYKYLo - je skladnější.
mate pravdu, to by bolo asi lepsie... ale kazdopadne bude to teda istitelne len na 10A, ano?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 18.02.2008, 16:42 »

Pro CYKY 1,5 lze použít jistič až 13 A. Běžně se prodávají právě pro podobné případy, jaké popisujete.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavelka Květoslav
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 18.02.2008, 20:06 »

Ano ,  CYKY 3x1,5 můžete jistit 13A jističem .

Ale pokud se tam vejdou dva kabely 3x1,5 ,  tak si myslím,že kabel CYKYlo se tam také vejde 2x ... 2x2,5 .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 19.02.2008, 09:25 »

preco tie trojky boldom?
Psal jste o kabelu 2x, patří tam 3x, proto bold. Pořebujete v kablíku tyto vodiče: fáze (černá),  střední vodič (světlemodrá) a ochranný vodič (zeleno/žlutá).
Update: už mi to docvaklo, nemyslel jste dvojvodičový kabel ale dva kabely  Super!
PS: Ten jistič 13A pro 1,5qmm by asi vyhovoval.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5