Autor Téma: Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne?  (Přečteno 50981 krát)
imro
« kdy: 28.01.2008, 22:57 »

Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne?

Obe se nachazeji v zone 3, kazda zasuvka ma samostatnej jistic a proudovej chranic 30mA. Revizny technik mi tvrdi, ze zasuvky pro pracku musi byt ve vysce min.1200mm nad podlahou. Ted jsou ve vysce cca 30cm nad podlahou v provedeni s vyssim krytim konkretne  ABB Tango  - IP44.
V CSN 33-2000-7-701 neni o tom zminka
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 28.01.2008, 23:09 »

A řekl vám ten revizní technik, kde je to, co tvrdí napsáno ?   Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #2 kdy: 28.01.2008, 23:36 »

Kolega Novák má pravdu. Pokud revizní technik zjistí závadu, musí určit, kterou normu a článek to porušuje
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Martin Krahulec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 31.01.2008, 11:37 »

Jediné co mě napadá je, že ty zásuvky v krytí IP44 jsou na omítku. V tom případě by tam opravdu neměly být.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jura Krikl
*
Offline Offline



Brno


« Odpověď #4 kdy: 31.01.2008, 11:56 »

To Krahulec: ABB Tango IP44 neni na omitku, ale pod omitku:-) 
Revizakovi řekněte, že se mýlí, zona 3 v koupelně není:-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)
J.Provaznik
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



zaměstnanec, projektant-rev.technik


« Odpověď #5 kdy: 31.01.2008, 12:55 »

 Na jedný akci dřív jsem se setkal s kolegou revizákem, který také chtěl, aby zásuvky v koupelně byly jenom ve výšce 1,2m. Trošku jsme se o tom pobavili, protože oporu v normě to nemá. Vysvětlení bylo v tom, že měl vžity zásuvky u umývadel ve výšce 1,2m a tak je prostě vyžadoval všude.
Nakonec jsme se rozumně domlivili a tak všechno dopadlo O.K.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
PETR STROMAJER
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 05.02.2008, 22:39 »

Nebo jiný RT.Nebo se přesvědčit zda-li ta zásuvka po přeměření místnosti leží v zoně 3.Ovšem někde jsem slyšel že RT není povinen oznamovat závadu ale jen vyhovuje-nevyhovuje.Nebo také řešení aby sám RT pokud to má v nabídce odstranil závadu po Rev.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
PETR STROMAJER
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 05.02.2008, 22:41 »

Oprava Zona 3 v koupelně není........
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #8 kdy: 05.02.2008, 22:58 »

TO imro.

Tak jak to popisujete, je to v pořádku. Není to nic proti ničemu.

TO Krikl.

ABB  opravdu vyrábí zásuvky v provedení IP44 na povrchovou montáž. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jura Krikl
*
Offline Offline



Brno


« Odpověď #9 kdy: 05.02.2008, 23:26 »

To Miroš: Znam ABB - Na povrchovou montáž neni řada TANGO (pokud se neuvažuje instalace do panelových TANGO krabic, ale u těch neni splněna podminka IP44)
Na povrch je to řada PRAKTIK a VARIANT.
TANGO je opravdu pouze pro zapustnou montáž.
Osobně preferuji jiného vyrobce.   Kroutím očima Super!
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)
Miroslav Lampart
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 05.02.2008, 23:29 »

Zásuvky i vypínače vyrábí ABB v IP 54 jak pro montáž na zeď, tak pro montáž do KP 68 nebo KP67. Jinak doporučuji tazateli přečíst ČSN 33 2000-7-701 ed.2, je to pár stránek a je to tam napsáno dost srozumitelně. Nemisí ji hned kupovat, je k přečtení v kterékoliv technické knihovně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jarmil Pinc
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 14.05.2008, 09:19 »

Je možné umístit zásuvku pro pračku v koupelně tak, že 30 cm nad ní bude sifon (odtok) z pračky?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jarmil Pinc
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 23.05.2008, 12:45 »

?? Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #13 kdy: 23.05.2008, 12:59 »

Je možné umístit zásuvku pro pračku v koupelně tak, že 30 cm nad ní bude sifon (odtok) z pračky?
... Pinc, nebrečte...... ...A proč by ne? To je umývací prostor (pokud to není v zóně 1,nebo2) a toto novelizovaná norma už neřeší. Zásuvky pod umyvadlo se dávají už od dob průtokáčů nabo malých 5l bojlerků (RT to tolerovali)
Sorry, já to bral jako zásuvku pod umyvadlem.... Ale u pračky je to to samé. Jenom pokud je to v koupelně, prádelně apod, musí být proudový chránič. Ale i tak bych ho tam dal i kdyby to bylo mimo... Nejde radši ta zásuvka dát nad sifon?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 23.05.2008, 13:22 »

To je umývací prostor (pokud to není v zóně 1,nebo2) a toto novelizovaná norma už neřeší. Zásuvky pod umyvadlo se dávají už od dob průtokáčů nabo malých 5l bojlerků (RT to tolerovali)

Proboha lidi už toho s tím umývacím prostorem nechte, v několika diskuzích už bylo objasněno proč a kam zmizel a kde a v jaké podobě se zase najde.

Jo a sirky se do vypínačů (které jsou vlastně tlačítka) na schodišti v paneláku dávají od dob co se mejou chodby večer a RT taky nic nenamítal  Zlej.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #15 kdy: 23.05.2008, 13:56 »

Proboha lidi už toho s tím umývacím prostorem nechte, v několika diskuzích už bylo objasněno proč a kam zmizel a kde a v jaké podobě se zase najde.

Jo a sirky se do vypínačů (které jsou vlastně tlačítka) na schodišti v paneláku dávají od dob co se mejou chodby večer a RT taky nic nenamítal  Zlej.
Vemte si, že tuto otázku zadal laik. Tak mu mám odpovídat jazykem ČSN? A jejich odkazama?
Tuto otázku zadal před deseti dny a nikdo z vás mu neodpověděl. Tak jsem se toho zhostil já a hned mě napadáte co a jak.
Měl jste na to těch deset dnů mu odborně poradit. Kde jste byl? Odpověď jste neznal? Ale teď jo??
To rovnou tento server můžeme zrušit a dát sem odkaz na normy, ať si to laici přeberou
A jen tak mimochodem, kdo je ten Jan Alin? Sice prověřený, ale E-mail skrytý, bez fota... To se stydí za svoje názory? Já si za svýma stojim.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Jarmil Pinc
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 23.05.2008, 14:59 »

omlouvám se a dě kuju.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 23.05.2008, 15:24 »

Vemte si, že tuto otázku zadal laik. Tak mu mám odpovídat jazykem ČSN? A jejich odkazama?
Tuto otázku zadal před deseti dny a nikdo z vás mu neodpověděl. Tak jsem se toho zhostil já a hned mě napadáte co a jak.
Měl jste na to těch deset dnů mu odborně poradit. Kde jste byl? Odpověď jste neznal? Ale teď jo??
To rovnou tento server můžeme zrušit a dát sem odkaz na normy, ať si to laici přeberou
A jen tak mimochodem, kdo je ten Jan Alin? Sice prověřený, ale E-mail skrytý, bez fota... To se stydí za svoje názory? Já si za svýma stojim.
Určitě jsem svou poznámku nemyslel jako napadání a pokud to tak vyznělo tak se omlouvám.

Že jsem neodpověděl v tom máte pravdu.
Že z mého profilu není jasné kdo jsem a ví to pouze ten kdo mě registroval a ověřil moji identitu v tom máte taky pravdu.
Za své názory se nestydím.

K umývacím prostorům:
V ČSN 33 2000-7-701:2007 požadavky na umývací prostory nejsou obsaženy, o těch se předpokládá, že budou zařazeny do nového vydání ČSN 33 2130 které se opozdilo.
Požadavek na umývací prostory bude v novém vydání ČSN 33 2130 prakticky stejný, jako je ve vydání ČSN 33 2000-7-701:1997 (toto vydání normy platí ještě stále souběžně s ČSN 33 2000-7-701:2007, a to do srpna 2009). Pokud se týká umývacích prostorů, doporučuje se postupovat zatím podle stále ještě platné ČSN 33 2000-7-701:1997.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaké svítidlo s kterým stupněm krytí IP mám zvolit do koupelny?
 Co vše v koupelně pospojovat?
 Řeší vůbec norma "umývací" prostor nad umývacím žlabem?
 Lze umístit 12V bodovky přímo nad vanu/sprchu?
 Je možné vůbec pračku umístit k vaně resp. do zóny 2?
 Kam umístit proudový chránič pro koupelnu?
 Vracím se k tématu o společném okruhu pro běžnou zásuvku a světlo v koupelně. Vzpomínáte si?
 Mohu od hranice sprchovacího prostoru do zóny 3 umístit zásuvku?
 Jak provést pospojení s potrubím z plastu, a uvnitř z mědi nebo anticora?
 Co všechno musí být v koupelně pospojeno?
 Mohu vést kabel pod omítkou přes oblast sprchového koutu?
 Mohu umístit reproduktor nad vanu?
 Poradíte mi proč baterie v koupelně při dotyku probíjí?
 Že bychom vystěhovali všechny pračky z koupelen?
 A zase ta koupelna.......
 Je IPx4 také za stenou sprchového kútu?
 Jakým způsobem provést opravu nevyhovujících barev vodičů v zásuvkách koupelny?
 Kde všude se nachází "umývací prostor" dle ČSN 332000-7-701?
 Je možné umístit u bazénu krátkovlnný infračervený zářič?
 Mohu umístit nějaké světlo přímo do sprchového koutu?
 Mohu umístit světlo do blízkosti sprchového koutu, když má spínač přímo v těle?
 Nevíte kolik ´Wattů´ bodového osvětlení dát do koupelny?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním parních boxů a masážních sprchových boxů?
 Kde je hranice pro umístění zásuvky nad umyvadlem?
 Mohou vést kabely s elektrikou pod sprchovým koutem, v zemi?
 Lze umístit regulaci v koupelně v zóně 2?
 Jaké je minimální krytí elektrických zařízení v koupelnách v zoně 0 až 3?
 Jak správně vymezit zónu ve sprše s pohyblivou sprchovou hlavicí?
 Dali byste elektrické podlahové topení pod sprchový kout?
 Kde je uvedeno propojení doplňkového pospojení koupelen s rozvaděčem?
 Budete podle nové normy pro koupelny pospojovat i dveřní zárubuně?
 Co udělat s neuzemněným zelenožlutým vodičem v koupelně?
 Musím v koupelně skrýt vedení do kovové trubky?
 Pokud je pračka mimo koupelnu musí být zapojena také přes chránič?
 Jak realizujete ventilaci v koupelnách?
 Môže byť rozvodnica inštalovaná v kúpelni /mimo zóny 2/?
 Jak provést pospojení v koupelně a potrubím AL s plastovým povlakem?
 Je nutné použití chrániče na osvětlení koupelny?
 Je možné zapojit na FI celou koupelnu včetně zásuvek?
 Jak připojovat v koupelnách dodatečnou "galerku" ?
 Považuje sa sklenená stena v sprche za pevnú priečku ?
 Patří do umývacího prostoru i navazující prostor ke zpracování potravin?
 Mohu nad umyvadlo nad vanou dát světlo určené do umývacího prostoru?
 Jaké IP krytí má mít zásuvka v koupelně?
 Setkali jste se s takto nesprávně provedenou instalací v prostoru koupelny?
 Je možné umiestniť svietidlo pod umývadlo?
 IN-EL: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou, v saunách, bazénech a fo
 Je možné umístit zásuvku pro pračku cca 50 cm nad přívodní vodovodní kohout?
 Jak instalovat kabelová vedení ve zdi koupelny?
 Jak připojit vířivku, pokud její přívod je 1m dlouhý?
 Jak je řešen umývací prostor dle německých norem DIN VDE?
 Může být kombi žebřík v zóně 2 ?
  Je běžná bytová koupelna normální prostor ?
 Doporučuje norma elektrické odporové topení uvnitř sprchového koutu?
 V jaké vzdálenosti od kohoutku bez umyvadla mohu umístit zásuvky?
 Mohou vést kabely na stěně v umývacím prostoru?
 Musí se na ochranné pospojení připojit zásuvky v koupelně?
 Nakolik jsou nebezpečné spotřebiče v koupelně?
 Na co ze strany elektro nezapomenout na WC pro invalidy?
 Znáte umývací prostor made in Great Britain?
 Ake boli podmienky pripojenia masážnych vaní v roku 1989?
 Je nutné ochranné pospojování v koupelně s plastovými rozvody?
 Kam připojit elektrickou topnou tyč IP44 v koupelně v zóně 2?
 Musí mít koupelna samostatné jističe pro každý obvod?
  Může být v koupelně v zóně 1 umístěný 12V LED pásek s krytím IP64?
 Lze umístit zásuvku a vypínač mezi umyvadlo a sprch. kout?
 Ako blízko lze inštalovat elektrický radiátor vedľa vane?
 Pospojování v koupelně
 Mohu použít ventilátor na 230V do zóny 1 v koupelně?
 Jaký závěr revizní zprávy by jste napsali za elektrické zařízení ve sprše?
 Proč nemohu mít 230V bodovky nad sprcháčem v koupelně?
 Mohu v koupelně použít zrcadlo s osvětlením IP20?
 Jak je relevantní zeď pro zónu v koupelnách?
 Aké sú plusy a mínusy pripojenia vane na centrálne pospojovanie v jadre?
 KNIHA: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou ...
 Elektrika v koupelnách, sprchách a umývacích prostorech
 Nemá někdo k dispozici ČSN 37 5215 z roku 1971?
 Jak pospojujete topné žebříky v koupelnách?
 Je možné umístit zásuvku v koupelně pod umyvadlem?
 Jak provést pospojování pokud jsou rozvody vody z plastu?
 Kdy připojit topný žebřík v koupelně na ochranné pospojování?
 Co se v zónách koupelen nedodržuje nejvíc?
 Co se často v koupelnových zónách nedodržuje?
 Jak do koupelny instalovat zařízení v ČSN 332000-7-701 neuvedená?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Nevíte jaké je ochrané pásmo pro bazény pod vedením nn?
 Jak uzemnit plastovou vanu?
 Mohu umístit reproduktor nad vanu?
 Kam umístit zásuvku pro holicí strojek, když není kam?
 Lze použít ve sprše infrazářič?
 Je v pořádku odpojené ochranné pospojování v koupeném bytě?
 Je opravdu nutné uzemnit vanu?
 Jak správně zabezpečit jezírko chráničem?
 Proč zabezpečovat jezírko chráničem? Není to zbytečné?
 Jaké je potřeba vedení pro přívod k bazénovému čerpadlu?
 Je zapotřebí fíčka pro přívod k nautile ve studni?
 Kam připojit přívod pro sprchový kout ?
 Jak odstranit napeti na vodovodni baterii ve sprse?
 Jaký typ trafa použít pro LED u bazénu?
 Kam a jak umístit zásuvku v koupelně?
 Jaký mám použít ventilátor do dřevěného stropu v koupelně?
 Kde najít příčinu nepatrného probíjení bazénu?
 Mohou být svítidla 12V v koupelně včetně trafa?
 Co ještě může u bazénu způsobovat rozdíl napětí cca 2V?
 Jaké je umístění ventilátoru v koupelně přímo nad vanou?
 V akej vzdialenosti môžem osadiť vodovod od rozvadzača ?
 Za jakých podmínek lze umístit poj. skříň na záchodě v prostoru stoupaček?
 Proč nám probíjí akvarijní osvětlení?
 Mám pospojené baterie propojit s PEN v rozvaděči?
 Jsou bezpečnostní zóny v kuchyni stejně jako v koupelně?
 Lze umístit ventilátor ve sprše?
 Jaký mám použít stupeň krytí svítidla nad umyvadlem na WC?
 Može byť vodovodné potrubie v rozvádzači?
 Může být v koupelně vypínač pro světlo nad umyvadlem?
 Může být teplovodní topení v rozvodně nn?
 Jaká elektrická zařízení mohou být v bazénu ?
 Musí mít hydromasážní vana samostatný přívod a svůj proudový chránič?
 Bude u vaničky umístěné v prostoru bez spotřebičů třeba uzemnění?
 Nemusí být náhodou zárubně dveří koupelny také uzemněny?
 Je u bazénu nutná nad vypínačem a zásuvkou stříška?
 Lze nainstalovat osvětení na 230V do zahradního skleníku?
 Jaký zvolit zdroj pro 12V. osvětlení nad vanou?
 privátní bazén a elektrika?
 Jaký kabel zvolit pro napojení světlo v bazénu (průřez + typ)?
 Jak jistit světelný okruh pro nerezový bazén na zahradě?
 Jaké je bezpečné napětí v bazénu?
 Mohu se bezpečně koupat v bazénu s předřazeným proudovým chráničem 30mA?
 Máte někdo zkušenost s revizí spotřebičů používaných v akvaristice?
 Jaká je dle normy povolená vzdálenost spotřebiče na 230V od zastřešeného bazénu?
 Čím může vznikat jemné brnění při dotyku země při stání v bazénu?
 Kde umístit šachtu pro filtraci zahradního bazénu?
 Je bezpečné zapojit venkovní nafukovací vířivku bez proudového chrániče?
 Jak správně uložit zemnicí pásek u bazénu?
 Je nutný prúdový chránič na bazénové 12V LED svetlá?
 Smí být bazénová filtrace vedle bazénu v zemi?