Autor Téma: Mohou vést kabely s elektrikou pod sprchovým koutem, v zemi?  (Přečteno 43823 krát)
MartinaV
« kdy: 23.01.2008, 07:09 »

Mohou vést kabely s elektrikou pod sprchovým koutem, v zemi?

Stavíme dům a před vylítím podlah nám elektrikář natáhl kabely, ale aby to nedalo moc práce a možná nesežralo tolik materiálu, zkrátil si cestu přes koupelnu pod sprch. koutem a vanou (z rozvodové skříně v místnosti nalevo od koupelny vede přídov k zásuvkám do ložnice, která je na pravé straně koupelny).
Sice je to ještě pod úrovní konečné podlahou, na ty kabely přijde polystyren (10cm) a anhydrid (5cm),  ale protože těch kabelů je pěkný svazek s docela slušným průměrem a je to přímo pod sprchovým koutem, kde je zamozřejmě i odpad, chtěla bych se zeptat, jestli je toto z bezpečnostního hlediska proveditelné nebo nikoliv.
Druhá věc je ta, že revize se nejspíš bude provádět podle projektů na elektro, ale tam je veškeré vedení kreslené kolem koupelny a ne zkratkou pod sprcháčem....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Tesař
*
Offline Offline



OSVČ-www.elektroprojektant.cz


« Odpověď #1 kdy: 23.01.2008, 10:46 »

Norma pro koupelny ČSN 33 2000-7-701 předepisuje, že v koupelnách mohou být rozvody napájející zařízení v příslušné zóně koupelny. Určitě ne  rozvody do sousední ložnice ! Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 23.01.2008, 11:30 »

Druhá věc je ta, že revize se nejspíš bude provádět podle projektů na elektro, ale tam je veškeré vedení kreslené kolem koupelny a ne zkratkou pod sprcháčem....
Děkuji za odpověď
Martina

Správná připomínka !
Pan projektant jistě ví, proč zvolil právě takovou trasu.
Nelze než doporučit - DRŽTE SE PROJEKTU !  angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
MartinaV
« Odpověď #3 kdy: 23.01.2008, 16:29 »

Děkuji za odpovědi.
Snažila jsem se toto předhodit dodavateli, ale ten argumentuje tím, že dle této normy el. vedení musí být na povrchu nebo zapuštěno min. 5cm, což skladba podlahy (polystyren + anhydrid) bohatě splňuje a tedy toto nejde proti normě  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 23.01.2008, 16:35 »

Děkuji za odpovědi.
Snažila jsem se toto předhodit dodavateli, ale ten argumentuje tím, že dle této normy el. vedení musí být na povrchu nebo zapuštěno min. 5cm, což skladba podlahy (polystyren + anhydrid) bohatě splňuje a tedy toto nejde proti normě  zle

Tak ho zkuste upozornit, že :
- dodavatel má v prvé řadě instalovat !
- od navrhování a vymýšlení řešení je tu v prvé řadě projektant.  Fackovaci

Když je ten váš dodavatel takový znalec norem, může sdělit, co ho k řešení, které prosazuje vede ?  ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
MartinaV
« Odpověď #5 kdy: 23.01.2008, 17:00 »

no, v tuto chvíli asi pohodlnost předělávat již hotové

Snaží se také argumentovat tím, že pokud povedou kabely kolem koupelny chodbou, kterou protínají měděné trubky (vytápění) plné vody a v podstatě i přívod vody k zahradnímu ventilu, je šance na styk s vodou stejná a že přeci v tom sprch. koutě budou dlaždičky a izolace (mluvil o nějaké stěrce či co).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #6 kdy: 23.01.2008, 17:45 »

Kolega Novák má pravdu v tom, že by se měl montér držet již vymyslené věci v PD, ale na druhou stranu má váš elektrikář pravdu. Jestliže jsou rozvody mimo zónu 0, což je např. v podlaze pod hloubkou 5cm, nikdo na něj nemůže. Jen by pak měl obhájit to, proč to tak provedl, co mu bránilo instalaci provést podle PD a zakreslit tuto změnu do platné PD.
Proti ČSN 33 2000-7-701 se ale neprovinil.
Já osobně rozvody pod sprchovým koutem a pod vanou neinstaluji. angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Štěpán
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 24.01.2008, 08:24 »

TO MartinaV:

Je to asi tak, jak říká kolega Horský.

Je to prasárna prvního stupně. Vedla ho k tomu snaha ušetřit pár stovek. Ničemu to ale neodporuje. Selský rozum praví, že až časem instalace zpuchří a odpad začne prosakovat, budete víte kde...  zle

Je to zřejmně přesně ten typ montéra, který z duše nesnášíme. Nevidí dál, než za vámi zaplacenou fakturu. Jeho argumenty o měděných trubkách v chodbě jsou naprostý nesmysl. Jestli je horší prostředí chodba, nebo koupelna se nebudeme vůbec bavit!   blboune  Projekt elektroinstala ce domu dělám proto, aby ho montér dodržel.  Pokud to umí líp, ať zahodí sekáč a šroubováky a jde projektovat. Vydělá si víc.
Navíc kabelové trasy mají své umístění.

Pokud je souběh s kanalizací od sprcháče někde poblíž spoje trubek, poproste instalatéry, ať ty spoje zajistí lepidlem. Pokud se tam ještě dostanou.

Zkrátka je to jeho vizitka...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

ELprojekt.cz s.r.o. projektování a realizace elektrických zařízení.
Pavel Tesař
*
Offline Offline



OSVČ-www.elektroprojektant.cz


« Odpověď #8 kdy: 24.01.2008, 13:54 »

Pánové, ČSN 33 2000-7-701  předepisuje, že el. rozvody v koupelnách musí být omezeny na ty ,  které jsou nezbytné k napájení el. zařízení v příslušné zóně a zóně nižší. Dle mého názoru nesmí koupelnou vůbec procházet vedení do jiné místnosti !  Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Tesař
*
Offline Offline



OSVČ-www.elektroprojektant.cz


« Odpověď #9 kdy: 24.01.2008, 14:09 »

Opravuji, nesmí koupelnou v podlaze vůbec procházet vedení do jiné místnosti. Ve stěně v hloubce min. 50mm ano, ale to není náš případ.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 24.01.2008, 14:11 »

A netýká se to vedení ve zdech a stropech?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 24.01.2008, 14:14 »

Edice 2 už není tak striktní. Řeší pouze zóny 0,1,2 a hotovo. Dále v čl. 701.512.3 je řečeno m.j.

za b)
Všechna ostatní vedení vč.příslušenst ví, ve stěnách a příčkách, které se dotýkají zón 0,1,2 musí být uložena tak, aby byly v hloubce alespoň 5cm od povrchu sousedícího se zónou.  atd....
Tomu povrchu sousedícímu rozumím lidově např. pod obklady.

Než jsem to dopsal, tak jste to opravil, ale myslím si že možnost uložení  platí i pro podlahu. Varianta to ale není dobrá.

Výklad normy požaduje po tvořiteli. STÚ-E a.s. Ing. Karel Dvořáček
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

MartinaV
« Odpověď #12 kdy: 24.01.2008, 14:17 »

Děkuji, děkuji, děkuji.

Teď jen doufám, že se nám pán nepomstí tím, že tyto krátké kabely přetahá kolem koupelny a někde v průběhu je napojí, ale předpokládám, že krabička být zabetonovaná nesmí (a hlavně že to pán ví).....

Aby nám pak ty krabičky naschvál neudělal s úrovní podlahy. O umístění krabiček mezi parketama určitě norma nemluví  Nerozhodný


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
MartinaV
« Odpověď #13 kdy: 24.01.2008, 14:20 »

neexistuje nějaká intituce, která by tuto normu vysvětlovala a kde by bylo možné dopátrat se pravdy?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 24.01.2008, 14:21 »

Krabička samozřejmě zabetonovaná být může, je-li v odpovídajícím provedení.
Ale předpokládám, že si pán konečně uvědomí co je to projekt, a v předpokládám, že v projektu žádná spojovací krabice v podlaze není.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 24.01.2008, 14:26 »

neexistuje nějaká intituce, která by tuto normu vysvětlovala a kde by bylo možné dopátrat se pravdy?
Český normalizační institut, a v konečném řešení soud. Ovšem pokud trváte na tom, aby byla elektroinstala ce dokončena aspoň v tomto desetiletí ...
Trvejte na jednom: Tady je projekt, a já to podle projektu chci, a pokud milý dodavateli chceš peníze tak to bude dle projektu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Jan Štěpán
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #16 kdy: 24.01.2008, 14:34 »

To MartinaV: pravdu, byť smutnou jsme vám řekli. Pokud chcete můžete si provedení instalace nechat přezkoumat na místně příslušném inspektorátu. Samozřejmně za úhradu. váš elektrikář je zkrátka špatná volba. Jedinou možnost máte, pokud je kvalitní projekt (není vždy pravidlem) pohrozit, že pokud bude nadále ignorovat projekt, který jste si nechali zpracovat a zaplatili jste ho, budete se muset na konečné ceně za provedení díla ještě dohodnout. Riskujete, že se na vás vykašle, což by v jeho případě bylo pro vás spíše vysvobozením. Jste asi první člověk, který se bojí řemeslníka...

To Tesař: nejsem si jistý, zda uvádíte pravdivé a aktuální informace vzhledem k zadané otázce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

ELprojekt.cz s.r.o. projektování a realizace elektrických zařízení.
Pavel Tesař
*
Offline Offline



OSVČ-www.elektroprojektant.cz


« Odpověď #17 kdy: 24.01.2008, 14:59 »

Pokud norma praví :Všechna ostatní vedení vč.příslušenst ví, ve stěnách a příčkách, ,  tak si myslím ,  že se jedná o stěny a příčky a ne vedení v podlaze a navíc pod sprchou. Mne tedy myšlenka, že mi do ložnice vede vedení pod sprchou děsí a navíc určitě ještě není chráněno proudovým chráničem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jakou doporučíte publikaci o elektroinstalaci laikovi?
 Jak si mohu zpočítat soudobý elektrický příkon?
 Je mozna soucasne elekricka i vodni podlahovka?
 Stačí 25A jistič pro vytápění RD s Tč?
 Má někdo zkušenosti s el. podlahovym vytapenim tzv. \
 Mohu dát zásuvku pro topný žebřík 30cm od vany a 20cm od podlahy?
 Prý nyní existuje zákon, který nařizuje použití přepěťových ochran v rd?
 Jaký typ akumulátoru zvolit k měniči pro přenosnou televizi?
 Na kolik by cca vyšla rekonstrukce elektroinstalace bez materiálu?
 Poradíte mi jak vyřešit světlo v podkroví?
 Mohu umístit nějaké světlo přímo do sprchového koutu?
 Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
 Mohu použít modrý z 5C pro spínání z HDO?
 Obava z nedostatocneho zemiaceho odporu
 Lze použít 400V 3fázový přívod a "rozdělit jej" na 3 jedno fázové 230V?
 Jak stmívat LED?
 Jak nejlépe zkombinovat vytápění rodiného domku dvěma zdroji tepla?
 Jaký mám zvolit proudový chránič pro koupelnu?
 Je opravdu nutne tahat zž samostatnym dratem nebo staci vzit zem z krabice?
 Jak zvolit stabilizátor napětí s výstupem +-109V, 10A?
 Ako zapojiť plavákový spínač cez stykač ???
 Je možno zapojit světlo s pohybovým senzorem k nuláku schodišťového světla?
 Jak zapojit světlo bez nuláku?
 Mohu mít v rozvaděči jako hlavní jistič 3*16A a pak proudový chránič 25A/30mA?
 Jaká jsou rizika vedení vysokého napětí 22kV nad pozemkem?
 Poradíte mi ohledně vhodnosti instalace hromosvodu na nový dům?
 Mohu vést 2m vedení nn v krku společně s telefonem a televizní anténou?
 Je potřeba 3-fázový jistič k této indukční desce?
 Muzete mi poradit spolehlivou alternativu pro lanovane vodice?
 Jak stmívat stolní lampičku ?
 Existuje nějaká příručka zaměřená na chalupy?
 Musim uzemnenit domovy rozvadzac?
 Prý fíčko pro každý okruh v instalaci zvlášť!
 Poradíte mi s výběrem přepěťových ochran do bytu?
 Jak postupovat pro získání HDO?
 Bude stačit na elektrifikovanou domacnost istic 3x25A?
 Jak nízko mohou být umístěny zásuvky v zahradní chatce?
 Je opravdu lepší samotný přepěťový stupeň D, než vůbec nic?
 Jaké potřebuji vedení od elektroměrového sloupku k HDO?
 Dáte mi prosím nějaký tip na dveřní spínač na světlo do špajzky?
 Na kolik asi vyjde přípojka elektriky RD dlouhá asi 340m?
 Jaké doklady je potřeba zajistit pro novostavbu RD?
 Musím při rekonstrukci upravit zemnění přípojky?
 Opravdu potřebuji speciální jistič na multifunkční troubu???
 Není nebezpečné tahat kabely CYKY 3x1,5 po trámě na půdě?
 Kolik zásuvek 32A (400V) může být na jednom jističi?
 Je možné na proudový chránič připojit pět okruhů?
 Prý podle nějaké normy nesmí být nic nad vanou?
 Jde zapojit varná deska na jednofázový obvod?
 Kolik Wattů je u trafa 200VA?
 Sú sodíkové vysokotlakové výbojky stmievateľné?
 Jak vypnout všechny spotřebiče nějakým příveskem u klíčů od bytu?
 Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m2?
 Mohu jistit v rozvaděči CYKY 1,5 jističem 16A?
 Mohu napájet lampičky přes stíněný kabel?
 Jaká jsou rizika při zapojení zásuvky 230V pouze dvěma vodiči?
 Jaké máte zkušenosti s jističi a proudovými chrániči LEGRAND?
 Mohu v rozvaděči v garáži použít jako hlavní vypínač třeba 3 fázový jistič 63A?
 Mohu připojit v kuchyni vestavnou mikrovlnou troubu a myčku na společný okruh?
 Je dovoleno mít na komíně antenní svod?
 Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A?
 Jaký výkon přenese prodlužovací přívod 3x1mm dlouhý 20m?
 Jaký jistič použít pro 4kW třífázový elektromotor?
 Můžeme si zamknout visacím zámkem pojistkovou skříň?
 Existuje jistič, který při výpadku jedné fáze odpojí přívod?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Kde bych sehnal vykres pro pripojeni sklokeramicke desky na 400V?
 Môžem zapojiť vstupné napätie na sekundár transformátora?
 Kudy vést kabel za radiátorem?
 Jaky el. predradnik a jake patice potrebuju pro zarivku OSRAM Lumilux 60cm 18W?
 Jak je to vlastne s napetim 380V nebo 400V?
 Jak udělat pospojení na vodovodní baterii pripojené na plast.potrubí?
 Je pravda, že na zasunutí kabelu spotřebiče do sítě může udělat pouze odborník?
 Jak umístit zemnícící pásek v rekonstruované budově?
 Kdo mi sočítá návratnost malé vodní elektrárny?
 Co vše potřebuji k instalaci přepěťových ochran?
 Použít husi krky? Či CYKY nebo CYKYLo?
 Poradíte mi s příkonem pro větší hospodářskou místnost?
 Jak zapojit/ přepojit starou digestoř za novou, která končí kabelem 2vodič?
 Jak zapojit správně UFO světlo v paneláku?
 Musím pod světlo označené F v trojúhelníku umístit tepelně/izolační podložku?
 Jak vyřešit mírně svítící signalizace NT?
 Jak se má vlastně chránit před poškozením oběhového čerpadla?
 O kolik zaplatím méně, když budu vypínat všechny spotřebiče?
 Existuje automatický přepínač osvětlení?
 Jak rozdělit hlavního přívod do rodinného domu na jednotlivá patra?
 Co se napoji stavebni rozvadec, aby do neho sla elektrika?
 Jake parametry musi mit společný svodic B+C?
 Hledám výrobce sytému pro zásuvky které lze jednoduše zabudovat do stolu.
 Jakou mi doporučíte literaturu pro stavební elektroinstalace?
 Jaké bezpečnostní vzdálenosti musím dodržet pro umístění spotřebičů u dřezu?
 Vysvětlí mi někdo funkci záložního zdroje zapojeného před čerpadlem?
 Zapojí mi EON při přihlášce také vedení z nástřešáku?
 Jaký zvolit kabel pro zapojení sporáku?
 Jaký je rozdíl mezi 1 a 2 polovým chraničem?
 Kolik má být asi okruhů zásuvkových a světelných na takový RD?
 Mohu vést 3 okruhy v jednom kabelu 5x6Cu?
 Jak moc se může ohnout kabel CYKY 2,5 při instalaci?
 Může se kabel cyky 3*1mmCu jistit 10A jističem?
 Akym kabelom vytvorit prípojku RD 3x25A s delkou 65m?
 Je možné, aby spotřebiče byly v provozu i mimo pracovní dobu?
 Mohu na jeden tzv. jističochránič napojit dva obvody?
 Jaký mám zvolit průřez kabelu pro zapojení pizza pece?
 Jak zapojit druhe svetlo k vypinaci?
 Musí být v koupelně použito zásuvek s ochranou proti stříkající vodě?
 Je průřez vodičů v kabelu 5x6 mm2Cu na zásuvku 3x32A dostatečný?
 Jak stanovit průřez vodiče s ohledem na možné změny?
 Kam se připojí druhý konec FeZn z výkopu?
 Jak napojit více garáží na jeden elektroměr?
 Lze zapojit běžný ohřev bojleru na noční proud a rychloohřev na normální?
 Kam se umísťuje hlavní jistič?
 Nenaruší rekonstrukce el. rozvodů konstrukci paneláku?
 Jak zapojit pohybivé čidlo na světlo?
 Je možné v bytě umístit elektrokotel do koupelny?
 Existuje závazný předpis kde se může umístit elektroměrový pilíř?
 Je pravda pokud mám na přívodu 3f chránič, už nemusím pro koupelnu mít další?
 Mohl by prosím někdo pomoci překontrolovat množství materiálů na rozvody?
 Je možné podle norem umístit jističe do kuchyně?
 Lze připojit el. řetězovou pilu 2400W do běžné zásuvky?
 Kolik halogenových světel mohu připojit na zásuvku jednoho obvodu?
 Jaké svítidlo s kterým stupněm krytí IP mám zvolit do koupelny?
 Co vše v koupelně pospojovat?
 Řeší vůbec norma "umývací" prostor nad umývacím žlabem?
 Lze umístit 12V bodovky přímo nad vanu/sprchu?
 Je možné vůbec pračku umístit k vaně resp. do zóny 2?
 Kam umístit proudový chránič pro koupelnu?
 Vracím se k tématu o společném okruhu pro běžnou zásuvku a světlo v koupelně. Vzpomínáte si?
 Mohu od hranice sprchovacího prostoru do zóny 3 umístit zásuvku?
 Jak provést pospojení s potrubím z plastu, a uvnitř z mědi nebo anticora?
 Co všechno musí být v koupelně pospojeno?
 Mohu vést kabel pod omítkou přes oblast sprchového koutu?
 Mohu umístit reproduktor nad vanu?
 Poradíte mi proč baterie v koupelně při dotyku probíjí?
 Že bychom vystěhovali všechny pračky z koupelen?
 A zase ta koupelna.......
 Je IPx4 také za stenou sprchového kútu?
 Jakým způsobem provést opravu nevyhovujících barev vodičů v zásuvkách koupelny?
 Kde všude se nachází "umývací prostor" dle ČSN 332000-7-701?
 Je možné umístit u bazénu krátkovlnný infračervený zářič?
 Mohu umístit světlo do blízkosti sprchového koutu, když má spínač přímo v těle?
 Nevíte kolik ´Wattů´ bodového osvětlení dát do koupelny?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním parních boxů a masážních sprchových boxů?
 Kde je hranice pro umístění zásuvky nad umyvadlem?
 Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne?
 Lze umístit regulaci v koupelně v zóně 2?
 Jaké je minimální krytí elektrických zařízení v koupelnách v zoně 0 až 3?
 Jak správně vymezit zónu ve sprše s pohyblivou sprchovou hlavicí?
 Dali byste elektrické podlahové topení pod sprchový kout?
 Kde je uvedeno propojení doplňkového pospojení koupelen s rozvaděčem?
 Budete podle nové normy pro koupelny pospojovat i dveřní zárubuně?
 Co udělat s neuzemněným zelenožlutým vodičem v koupelně?
 Musím v koupelně skrýt vedení do kovové trubky?
 Pokud je pračka mimo koupelnu musí být zapojena také přes chránič?
 Jak realizujete ventilaci v koupelnách?
 Môže byť rozvodnica inštalovaná v kúpelni /mimo zóny 2/?
 Jak provést pospojení v koupelně a potrubím AL s plastovým povlakem?
 Je nutné použití chrániče na osvětlení koupelny?
 Je možné zapojit na FI celou koupelnu včetně zásuvek?
 Jak připojovat v koupelnách dodatečnou "galerku" ?
 Považuje sa sklenená stena v sprche za pevnú priečku ?
 Patří do umývacího prostoru i navazující prostor ke zpracování potravin?
 Mohu nad umyvadlo nad vanou dát světlo určené do umývacího prostoru?
 Jaké IP krytí má mít zásuvka v koupelně?
 Setkali jste se s takto nesprávně provedenou instalací v prostoru koupelny?
 Je možné umiestniť svietidlo pod umývadlo?
 IN-EL: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou, v saunách, bazénech a fo
 Je možné umístit zásuvku pro pračku cca 50 cm nad přívodní vodovodní kohout?
 Jak instalovat kabelová vedení ve zdi koupelny?
 Jak připojit vířivku, pokud její přívod je 1m dlouhý?
 Jak je řešen umývací prostor dle německých norem DIN VDE?
 Může být kombi žebřík v zóně 2 ?
  Je běžná bytová koupelna normální prostor ?
 Doporučuje norma elektrické odporové topení uvnitř sprchového koutu?
 V jaké vzdálenosti od kohoutku bez umyvadla mohu umístit zásuvky?
 Mohou vést kabely na stěně v umývacím prostoru?
 Musí se na ochranné pospojení připojit zásuvky v koupelně?
 Nakolik jsou nebezpečné spotřebiče v koupelně?
 Na co ze strany elektro nezapomenout na WC pro invalidy?
 Znáte umývací prostor made in Great Britain?
 Ake boli podmienky pripojenia masážnych vaní v roku 1989?
 Je nutné ochranné pospojování v koupelně s plastovými rozvody?
 Kam připojit elektrickou topnou tyč IP44 v koupelně v zóně 2?
 Musí mít koupelna samostatné jističe pro každý obvod?
  Může být v koupelně v zóně 1 umístěný 12V LED pásek s krytím IP64?
 Lze umístit zásuvku a vypínač mezi umyvadlo a sprch. kout?
 Ako blízko lze inštalovat elektrický radiátor vedľa vane?
 Pospojování v koupelně
 Mohu použít ventilátor na 230V do zóny 1 v koupelně?
 Jaký závěr revizní zprávy by jste napsali za elektrické zařízení ve sprše?
 Proč nemohu mít 230V bodovky nad sprcháčem v koupelně?
 Mohu v koupelně použít zrcadlo s osvětlením IP20?
 Jak je relevantní zeď pro zónu v koupelnách?
 Aké sú plusy a mínusy pripojenia vane na centrálne pospojovanie v jadre?
 KNIHA: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou ...
 Elektrika v koupelnách, sprchách a umývacích prostorech
 Nemá někdo k dispozici ČSN 37 5215 z roku 1971?
 Jak pospojujete topné žebříky v koupelnách?
 Je možné umístit zásuvku v koupelně pod umyvadlem?
 Jak provést pospojování pokud jsou rozvody vody z plastu?
 Kdy připojit topný žebřík v koupelně na ochranné pospojování?
 Co se v zónách koupelen nedodržuje nejvíc?
 Co se často v koupelnových zónách nedodržuje?
 Jak do koupelny instalovat zařízení v ČSN 332000-7-701 neuvedená?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.071 sekund, 24 dotazů.