Autor Téma: Z které strany má být zapojený vývod / přívod u jističe?  (Přečteno 5931 krát)
Kapitola Jan
« kdy: 28.01.2008, 18:50 »

Zaleží na tom, kde má jednopolový jistič přívod (dole nebo nahoře)?

jde mi o to že jsem se nastěhoval do bytu kde byla provedena rekonstrukce elektroinstala ce a jističe mají spojovací lištu přívodu dole a vývody do jednotlivých obvodů nahoře a stejný systém zapojení má i proudový chránič pro koupelnu.Měl by někdo fotografii rozvaděče v bytové jednotce po rekonstrukci elektroinstala ce?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #1 kdy: 28.01.2008, 19:11 »

Opakované téma:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,921.15.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Kapitola Jan
« Odpověď #2 kdy: 28.01.2008, 19:13 »

v tom případě se omlouvám za zatížení diskuze Mrknutí

V pořádku, nic se neděje
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ríha Jan
« Odpověď #3 kdy: 28.01.2008, 19:14 »

U nových jističů je to jedno a podle toho že tam máte proklemováno propojovací lištou,tak se o takové jedná.U starších IJV,Itv,JIk a podobně to tak není,vzhledem k vnitřní technologii těchto jističů,ale vy můžete být naprosto v poho,ty tam určitě nemáte. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ján Makan
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 28.01.2008, 19:19 »

Dobrý deň ohľadom tohto problému som čítal komentár v časopise ETM v niektorom čísle z roku 2007 ale ak chcete môžete si o tom prečítať na tejto stránke:http://www.etm.cz/?art=406
Môj názor či sú vývody s zvrchu alebo zo spodku ističa je to jedno ja som zapájal rozvádzač a robil som tak aj tak ako sa to hodilo pri zapájaní neviem aký je názor ďalších kolegov. Ináč nespomínam si žeby som čítam o tom v niektorej s STN? Ale nechám sa poučiť.
Prajem pekný deň.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 22 dotazů.