Autor Téma: Je slaněný vodič zakončený nalisovanou dutinkou rovnocenný drátu?  (Přečteno 11187 krát)
Petr Pivonka
« kdy: 28.02.2008, 22:56 »

Jako svepomocny elektrikar chci polozit odborne komunite otazku:

je z hlediska norem a instalacni praxe slaneny vodic zakonceny nalisovanou dutinkou rovnocenny dratu?

Mohu jej rovnocenne dratu upevnit na svorkovnici pod sroub, do Wago-spojky (realizovat tak prechod lano/drat),  apod.
Existuji pro odutinkovane lano nejaka omezeni, pokud ano, jaka?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jura Krikl
*
Offline Offline



Brno


« Odpověď #1 kdy: 28.02.2008, 23:14 »

Do wagovky? To neni zrovna štastne řešení. Vytvořite nerozebirateln y spoj.
 V tomto případě vam norma nepřinese moc informaci, spíše vyrobce svorek.
Pod šroub ma nalisovana dutinka stejne kvality plneho vodiče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)
Miroslav Lampart
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 29.02.2008, 00:10 »

Kolega KIRKL má pravdu! Do WAGO NE! Pod šroub ano.
Existují ale  WAGO svorky "mačkací" nebo s takovou páčkou, kde se dá slaněný drát docela spolehlivě upevnit, ale zase jen bez dutinky. Neptal jsem se ale výrobce co on na to, ale zatím jsem žádnou "vypálenou" neviděl, tak to toleruji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 29.02.2008, 06:51 »

Jsou 2 druhy "wago" svorky. Jeden má a druhý nemá mechanismus pro uvolnění vodiče.
Ten co nemá - tam se vodič vyjme pootočením a vytržením. To se vám v případě dutinky nepodaří, má zálisy. Jsou určeny pouze pro pevné vodiče.
Svorky co mají mechanismus - vodič se uvolní stiskem svorky (jsou tak řešeny některé "lustrsvorky"),  stiskem páčky na svorce nebo vsunutí šroubováku do klece svorky. Tam není problém. Tyto svorky dokonce dutinku vůbec nevyžadují.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jura Krikl
*
Offline Offline



Brno


« Odpověď #4 kdy: 29.02.2008, 12:16 »

Tyto svorky dokonce dutinku vůbec nevyžadují.
Pouze doplním, dutinky ani nesmí, jnak neni zajištěno rozložení jednotlivých dratku a zmenší se styčna plocha :-D
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)
Miroslav Lampart
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 29.02.2008, 14:02 »

Konečně exkluzivní diskuze, kde jsme se všichni svorně shodli a nikdo nemá opačný názor. Chce to zapsat do kroniky elektriky. Huráááááá.

 tanecek funny na zdravi Palec vzhůru Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #6 kdy: 01.03.2008, 08:01 »

Že by se nenašla žádná černá ovce?!  Šok To je opravdu divné  baterky  na zdravi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Merick Kir
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 01.03.2008, 13:27 »

Tedy závěr je zde

http://elektrika.cz/data/clanky/nws030521


* newwg1.jpg (2.98 KB, 156x150 - prohlédnuto 837 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.029 sekund, 22 dotazů.