Autor Téma: Může se uzemnění pořád provádět do základových pasů a desek /2?  (Přečteno 3244 krát)
Pavel Tesař
*
Offline Offline



OSVČ-www.elektroprojektant.cz


« kdy: 21.01.2008, 10:54 »

 Vracím se k otázce : Může se uzemnění pořád provádět do základových pasů a desek? . Problém je, že nová norma obsahuje větu : Jako jednotlivý zemnič se pro každý svod doporučuje hloubkový zemnič, který je instalován ve vzdálenosti 1,0 m od základu objektu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 21.01.2008, 18:45 »

Osobně si myslím, že jednotlivý zemnič je něco jiného než základový, proto mohou být obě varianty.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #2 kdy: 21.01.2008, 19:47 »

No, pokud by norma měla být z mého pohledu opravdu dobrá, použití samostatně zemněných svodů bych, když ne přímo zakázal, tak uvedl pouze jako variantu, kdy to opravdu při sebelepší vůli nejde. Nebo u objektů bez jiného přivedeného potenciálu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #3 kdy: 22.01.2008, 07:13 »

Jako jednotlivý zemnič se pro každý svod doporučuje hloubkový zemnič, který je instalován ve vzdálenosti 1,0 m od základu objektu.
Ta věta je vytržena z kontextu normy a třeba tam ani vůbec není (důvěřuj ale prověřuj). Jde o souvislosti, samozřejmě základový zemnič případně okružní páskový zemnič jsou vhodnější (jednotná uzemňovací soustava - žádná norma nemůže změnit fyzikální zákony). Citované ustanovení je třeba chápat jako "když už, tak už" - když už z nějakého důvodu nelze propojit zemniče mezi sebou a nutno tešit jako jednotlivé, tak tyto jednotlivé zemniče řešit jako hloubkové (zase je to jen o fyzice).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.