| | |-+  Jak se má vlastně chránit před poškozením oběhového čerpadla?
0 uživatelů a 2 Hostů prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak se má vlastně chránit před poškozením oběhového čerpadla?  (Přečteno 45118 krát)
emanuel
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 18.01.2008, 18:57 »

Jak se má vlastně chránit před poškozením,přetížením nebo zkratem oběhové čerpadélko (mimo kotel) v systému u rod.domku?

 1---Samostatný obvod až z rozvaděče
 2---vřadit těsně před čerpadlo přísl.jistič s přívodem pro něj z některého svět. nebo zás. obvodu
 3-- nemusí se chránit
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavelka Květoslav
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 18.01.2008, 19:01 »

To jsme u zkouškách ?  Škleb Nejlepší řešení č.1
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
L. Vaněk
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 18.01.2008, 20:06 »

Určitě 2 je správně.
Proč zřizovat samostatný obvod pro spotřebič řádu desítek nebo stovek W, jištěný kdesi v rozvaděči motorstartérem o jmenovitém proudu řádu desetin A? Nehledě na to, že umístit tento jisticí prvek do řady obyčejných jističů by asi působilo potíže.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 18.01.2008, 21:01 »

U slusnych kotlu je cerpadlo napajeno a chraneno elektronikou kotle. To ma vyznam taky pro spinani cerpadla podle behu kotle a pozadavku pokojoveho termostatu.

Pokud tomu tak neni, jde o kotel na tuha paliva bez elektriky nebo o "bastl",  resim to vetsinou malym rozvadecem na zed, kde dam rele ovladajici cerpadlo, jistic prislusne hodnoty a v pripade potreby tepelnou ochranu motoru. Privod do rozvadece vedu z prislusneho zasuvkoveho okruhu (treba pro sklep) a vyvod na cerpadlo jde pres zasuvku...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #4 kdy: 18.01.2008, 21:52 »

Pane emanuel, správně je za 1.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #5 kdy: 18.01.2008, 23:03 »

Pane emanuel, správně je za 1.  Mrknutí
Bejvávalo - naši předkové to řešili někdy i tímto způsobem. Ale nač si komplikovat život a projektovat jako před 50 lety? Oběhové čerpadlo jistíme vždy podle podmínek výrobce. Tedy například zde: http://www.grundfos.cz/web/homecz.nsf/GrafikOpslag/technicke_katalogy_pdf/$File/serie_100.pdf, konkrétně výňatek: Motor čerpadla GRUNDFOS ALPHA Pro je chráněn elektronikou
instalovanou ve svorkovnici a nevyžaduje proto žádnou
další externí motorovou ochranu. Motor čerpadla GRUNDFOS ALPHA+ má impedanční ochranu
a nevyžaduje proto žádnou další externí motorovou ochranu.
Takže cé neboli tři je správně.

P.S. Je úžasné, jak se odborníci na slovo vzatí dokáží shodnout a své tvrzení zdůvodnit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #6 kdy: 18.01.2008, 23:07 »

Pane Bureš.

Pouze jsem odpověděl na otázku tazatele. Vzhledem k tomu že neuvedl jaký typ čerpadla má instalován, bral jsem to jako správné.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #7 kdy: 18.01.2008, 23:09 »

Jenom pro doplnění, před 50 léty čerpadlo GRUNDFOS  Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 18.01.2008, 23:30 »

Jenom pro doplnění, před 50 léty čerpadlo GRUNDFOS  Šok
Ano, to byl věcný omyl - správně je před 62 lety  Smích


* CAP1.jpg (83.03 KB, 753x557 - prohlédnuto 1423 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #9 kdy: 18.01.2008, 23:35 »

Pochopitelně nechci znevažovat odpovědi a názory, ale v různých situacích lze volit různá řešení. Pro výběr správné odpovědi by bylo potřeba znát typ a technické údaje čerpadla a nějaké informace o jeho umístění, ovládání apod. a jak daleko je rozváááděč - je-li umístěn přímo v technické místnosti tak nakonec proč ne za 1)? Ale u mě je to profesní deformace - než nakresím první čáru, musím mít úplné podklady. A nevidím rád, když někdo sakumprásk cosi předepíše, aniž by posoudil všechny souvislosti nebo aniž by své tvrzení racionálně zdůvodnil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #10 kdy: 19.01.2008, 13:39 »

Jen pro dodatek-před čerpadlo dát kvalitní filtr a čistit ho....není to sice elektricky a elektronicky ale zachrání hodně čerpadel.... Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Pavel Mužík_
OSVČ - technický poradce, soudní znalec
*
Offline Offline



Normy ano, ale bez kvalifikace a přemýšlení ??


« Odpověď #11 kdy: 19.01.2008, 18:01 »

Pane Emanuel, ještě vám tu nikdo nepřipomněl dvě věcičky, tak to činím já:

- určitě nic nezkazíte, když to budete mít napájené přes proudový chránič - motor od každého čerpadla  může navlhnout, a pokud tam je chránič, tak ho vypne dříve, než nastane destrukce vinutí (stačí pak většinou jen vysušit a je to O.K.)

- stejně jako každý jiný běžný motor, tak ani motor oběhového čerpadla se proti zkratu nechrání - když je na motoru zkrat, tak je zničený, a není už na něm co chránit. Proti poškození od zkratu chráníme pouze jeho přívodní vedení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
kokeš jiří
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 20.01.2008, 14:23 »

jeste jedna malickatost. pres leto rada cerpadel co nejsou v provozu zatuhne, ze se samy na zacatku topne sezony nemaji silu nerozbehnout. Vezmete sroubovak, v ose rotoru najdete a odsroubujete sroub, nebojte se, je tam proto. Pod sroubem je konec hridele a divte se, se zarezem pro sroubovak. Tak hridelkou otocte, pak cerpadlo pobezi. Mozna vam vykapne naprstek vody ale to se utre. Taky bych vam poradil treba nove cerpadlo, kdyz to nejde z me kapsy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #13 kdy: 20.01.2008, 16:42 »

Pane kokeš,

každý slušnější prostorový termostat, umí po nastavení protočit oběhové čerpadlo ÚT dle zadání. Je to pouze o penězích.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jura Krikl
*
Offline Offline



Brno


« Odpověď #14 kdy: 20.01.2008, 19:56 »

Teměř věechny systemy MaRu maji v letnim režimu proběh nejen čerpadel, ale i ventilu a servopohonu, takže na podzim neni problem spustit vytapěni bez obihaní a rozhybavani ventilu  a čerpadel. Jak psal kolega Miroš, je to otazka peněz.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)
kokeš jiří
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 20.01.2008, 21:16 »

tak tohle jsem ani netusil. diky za info. a nejaky odkazek by nebyl?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
jiljí
« Odpověď #16 kdy: 20.01.2008, 23:47 »

Dovolím si jen doplnit pár informací, které zde proběhly. Před moderní oběhová čerpadla se filtr nedává. Občas se totiž ucpe a jelikož ho nikdo nevyčistí, tak se zničí čerpadlo tím, že se snaží běžet proti odporu na který není stavěno. Zaseknutí čerpadla vlivem nečistot mu paradoxně nevadí, to je ten rozdíl moderních čerpadel oproti třeba pikole. Jinak navlhnutí vinutí se netřeba bát, běžná čerpadla mají stejně vinutí zaplavené vodou a je potřeba je naopak odvzdušnit, aby se chladila.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 21.01.2008, 00:30 »

Dovolím si jen doplnit pár informací, které zde proběhly. Před moderní oběhová čerpadla se filtr nedává. Občas se totiž ucpe a jelikož ho nikdo nevyčistí, tak se zničí čerpadlo tím, že se snaží běžet proti odporu na který není stavěno. Zaseknutí čerpadla vlivem nečistot mu paradoxně nevadí, to je ten rozdíl moderních čerpadel oproti třeba pikole. Jinak navlhnutí vinutí se netřeba bát, běžná čerpadla mají stejně vinutí zaplavené vodou a je potřeba je naopak odvzdušnit, aby se chladila.
To je asi potřeba se podívat do dokumentace příslušného čerpadla. Co já znám oběhová čerpadla Grundfos pro topení, tak těm nevadí čerpat do ucpaného potrubí, a mají předepsánu min. teplotu média, aby na vinutí nekondenzovala voda  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jakou doporučíte publikaci o elektroinstalaci laikovi?
 Jak si mohu zpočítat soudobý elektrický příkon?
 Je mozna soucasne elekricka i vodni podlahovka?
 Stačí 25A jistič pro vytápění RD s Tč?
 Má někdo zkušenosti s el. podlahovym vytapenim tzv. \
 Mohu dát zásuvku pro topný žebřík 30cm od vany a 20cm od podlahy?
 Prý nyní existuje zákon, který nařizuje použití přepěťových ochran v rd?
 Jaký typ akumulátoru zvolit k měniči pro přenosnou televizi?
 Na kolik by cca vyšla rekonstrukce elektroinstalace bez materiálu?
 Poradíte mi jak vyřešit světlo v podkroví?
 Mohu umístit nějaké světlo přímo do sprchového koutu?
 Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
 Mohu použít modrý z 5C pro spínání z HDO?
 Obava z nedostatocneho zemiaceho odporu
 Lze použít 400V 3fázový přívod a "rozdělit jej" na 3 jedno fázové 230V?
 Jak stmívat LED?
 Jak nejlépe zkombinovat vytápění rodiného domku dvěma zdroji tepla?
 Jaký mám zvolit proudový chránič pro koupelnu?
 Je opravdu nutne tahat zž samostatnym dratem nebo staci vzit zem z krabice?
 Jak zvolit stabilizátor napětí s výstupem +-109V, 10A?
 Ako zapojiť plavákový spínač cez stykač ???
 Je možno zapojit světlo s pohybovým senzorem k nuláku schodišťového světla?
 Jak zapojit světlo bez nuláku?
 Mohu mít v rozvaděči jako hlavní jistič 3*16A a pak proudový chránič 25A/30mA?
 Jaká jsou rizika vedení vysokého napětí 22kV nad pozemkem?
 Poradíte mi ohledně vhodnosti instalace hromosvodu na nový dům?
 Mohu vést 2m vedení nn v krku společně s telefonem a televizní anténou?
 Je potřeba 3-fázový jistič k této indukční desce?
 Muzete mi poradit spolehlivou alternativu pro lanovane vodice?
 Jak stmívat stolní lampičku ?
 Existuje nějaká příručka zaměřená na chalupy?
 Musim uzemnenit domovy rozvadzac?
 Prý fíčko pro každý okruh v instalaci zvlášť!
 Poradíte mi s výběrem přepěťových ochran do bytu?
 Jak postupovat pro získání HDO?
 Bude stačit na elektrifikovanou domacnost istic 3x25A?
 Jak nízko mohou být umístěny zásuvky v zahradní chatce?
 Je opravdu lepší samotný přepěťový stupeň D, než vůbec nic?
 Jaké potřebuji vedení od elektroměrového sloupku k HDO?
 Dáte mi prosím nějaký tip na dveřní spínač na světlo do špajzky?
 Na kolik asi vyjde přípojka elektriky RD dlouhá asi 340m?
 Jaké doklady je potřeba zajistit pro novostavbu RD?
 Musím při rekonstrukci upravit zemnění přípojky?
 Opravdu potřebuji speciální jistič na multifunkční troubu???
 Není nebezpečné tahat kabely CYKY 3x1,5 po trámě na půdě?
 Kolik zásuvek 32A (400V) může být na jednom jističi?
 Je možné na proudový chránič připojit pět okruhů?
 Prý podle nějaké normy nesmí být nic nad vanou?
 Jde zapojit varná deska na jednofázový obvod?
 Kolik Wattů je u trafa 200VA?
 Sú sodíkové vysokotlakové výbojky stmievateľné?
 Jak vypnout všechny spotřebiče nějakým příveskem u klíčů od bytu?
 Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m2?
 Mohu jistit v rozvaděči CYKY 1,5 jističem 16A?
 Mohu napájet lampičky přes stíněný kabel?
 Jaká jsou rizika při zapojení zásuvky 230V pouze dvěma vodiči?
 Jaké máte zkušenosti s jističi a proudovými chrániči LEGRAND?
 Mohu v rozvaděči v garáži použít jako hlavní vypínač třeba 3 fázový jistič 63A?
 Mohu připojit v kuchyni vestavnou mikrovlnou troubu a myčku na společný okruh?
 Je dovoleno mít na komíně antenní svod?
 Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A?
 Jaký výkon přenese prodlužovací přívod 3x1mm dlouhý 20m?
 Jaký jistič použít pro 4kW třífázový elektromotor?
 Můžeme si zamknout visacím zámkem pojistkovou skříň?
 Existuje jistič, který při výpadku jedné fáze odpojí přívod?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Kde bych sehnal vykres pro pripojeni sklokeramicke desky na 400V?
 Môžem zapojiť vstupné napätie na sekundár transformátora?
 Kudy vést kabel za radiátorem?
 Jaky el. predradnik a jake patice potrebuju pro zarivku OSRAM Lumilux 60cm 18W?
 Jak je to vlastne s napetim 380V nebo 400V?
 Jak udělat pospojení na vodovodní baterii pripojené na plast.potrubí?
 Je pravda, že na zasunutí kabelu spotřebiče do sítě může udělat pouze odborník?
 Jak umístit zemnícící pásek v rekonstruované budově?
 Kdo mi sočítá návratnost malé vodní elektrárny?
 Co vše potřebuji k instalaci přepěťových ochran?
 Použít husi krky? Či CYKY nebo CYKYLo?
 Poradíte mi s příkonem pro větší hospodářskou místnost?
 Jak zapojit/ přepojit starou digestoř za novou, která končí kabelem 2vodič?
 Jak zapojit správně UFO světlo v paneláku?
 Musím pod světlo označené F v trojúhelníku umístit tepelně/izolační podložku?
 Jak vyřešit mírně svítící signalizace NT?
 O kolik zaplatím méně, když budu vypínat všechny spotřebiče?
 Existuje automatický přepínač osvětlení?
 Jak rozdělit hlavního přívod do rodinného domu na jednotlivá patra?
 Mohou vést kabely s elektrikou pod sprchovým koutem, v zemi?
 Co se napoji stavebni rozvadec, aby do neho sla elektrika?
 Jake parametry musi mit společný svodic B+C?
 Hledám výrobce sytému pro zásuvky které lze jednoduše zabudovat do stolu.
 Jakou mi doporučíte literaturu pro stavební elektroinstalace?
 Jaké bezpečnostní vzdálenosti musím dodržet pro umístění spotřebičů u dřezu?
 Vysvětlí mi někdo funkci záložního zdroje zapojeného před čerpadlem?
 Zapojí mi EON při přihlášce také vedení z nástřešáku?
 Jaký zvolit kabel pro zapojení sporáku?
 Jaký je rozdíl mezi 1 a 2 polovým chraničem?
 Kolik má být asi okruhů zásuvkových a světelných na takový RD?
 Mohu vést 3 okruhy v jednom kabelu 5x6Cu?
 Jak moc se může ohnout kabel CYKY 2,5 při instalaci?
 Může se kabel cyky 3*1mmCu jistit 10A jističem?
 Akym kabelom vytvorit prípojku RD 3x25A s delkou 65m?
 Je možné, aby spotřebiče byly v provozu i mimo pracovní dobu?
 Mohu na jeden tzv. jističochránič napojit dva obvody?
 Jaký mám zvolit průřez kabelu pro zapojení pizza pece?
 Jak zapojit druhe svetlo k vypinaci?
 Musí být v koupelně použito zásuvek s ochranou proti stříkající vodě?
 Je průřez vodičů v kabelu 5x6 mm2Cu na zásuvku 3x32A dostatečný?
 Jak stanovit průřez vodiče s ohledem na možné změny?
 Kam se připojí druhý konec FeZn z výkopu?
 Jak napojit více garáží na jeden elektroměr?
 Lze zapojit běžný ohřev bojleru na noční proud a rychloohřev na normální?
 Kam se umísťuje hlavní jistič?
 Nenaruší rekonstrukce el. rozvodů konstrukci paneláku?
 Jak zapojit pohybivé čidlo na světlo?
 Je možné v bytě umístit elektrokotel do koupelny?
 Existuje závazný předpis kde se může umístit elektroměrový pilíř?
 Je pravda pokud mám na přívodu 3f chránič, už nemusím pro koupelnu mít další?
 Mohl by prosím někdo pomoci překontrolovat množství materiálů na rozvody?
 Je možné podle norem umístit jističe do kuchyně?
 Lze připojit el. řetězovou pilu 2400W do běžné zásuvky?
 Kolik halogenových světel mohu připojit na zásuvku jednoho obvodu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Co si počít s ponorným čerpadlem, které vybavuje proudový chránič?
 Kde pořídit hladinný senzor pro čerpadlo ve vrtu?
 Jaké mi doporučíte 3f ponorné čerpadlo do studny u domu?
 Jak spínat cirkulační čerpadlo TUV vstupem do koupelny?
 Co bezdrátového použít pro spínání kotle a čerpadla mezi sebou?
 Je mozne snizit prikon u vodniho cerpadla?
 Jaký potřebuji jistič pro čerpadlo 400V/1,1kW?
 K čemu slouží svorky T1 a T2 u 3f čerpadla?
 Mohu teplovodní čerpalo zapojit tak, aby se točilo obráceně?
 Dá se zásuvka pro čerpadlo ovládat dálkově hladinovým spínačem?
 Jak řešit situaci, když čerpadlo vyhazuje FI?
 Ako správne zapojiť ponorné čerpadlo?
 Ako zapojit 3 fazove cerpadlo na 2 vypinace kazdy ovladany z ineho miesta?
 Co dělat když jsem u čerpadla ALKO TSE 250 s plov. spínačem přetrhl dráty?
 Jak izolovat spoj na kabelu ponorného čerpadla?
 Jak mám správně napojit čerpadlo tlakové kanalizace v jímce před domem?
 Může být vadný rozběhový kondenzátor nebo motor?
 Proč mi záložní zdroj pro čerpadlo út NZ UNI stále signalizuje přetížení ?
 Čím jistit/chránit jednofázové čerpadlo?
 Jakou zvolit ochranu vodní fontány s čerpadlem a osvětlením?
 Proč bzučí oběhové čerpadlo pokud jede ze záložního zdroje?
 Jaká je možná závada čerpadla, když nepravidelně vyhazuje jistič ?
 Jak zapojit přívodní kabel na čerpadlo 230V?
 Jak správně uzemnit tepelné čerpadlo pro ohřev bazénu?
 Jak bezpečně zapojit oběhové čerpadlo na solární ohřev bazénu?
 Lze zapojit dva tlakové spínače na jedno čerpadlo a jak ?
 Ochráni zabudovaná tepelná poistka čerpadlo pri zaseknutom ventile?
 Jak signalizovat chod čerpadla?
 Jaký použít doplňkový proudový chránič pro 1f zahradní čerpadlo?
 Jak zajistit chod oběhového čerpadla při výpadku napětí?
 Jakým přístrojem kromě PLC, spínat pomocné oběhové čerpadlo?
 Čerpadlo přes proudový chránič?
 BASTL: Proč se ponorné čerpadlo točí pomalu?
 Je povoleno napojení kabelu čerpadla umístěné v jímce?
 Jak přepínat mezi dvěma 230V zdroji napájení pro jedno čerpadlo?
 Proč ponorné zahradní čerpadlo vyhazuje nepravidelně jistič?
 Lze připojit frekvenční měnič k čerpadlu?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Jak zapojit jednofázové ponorné čerpadlo Nautila Sigma?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.068 sekund, 23 dotazů.