Jaroslav Hlava
*
Offline Offline




« kdy: 15.01.2008, 21:17 »

Potřebuji zálohovat oběhové čerpadlo krbových kamen s výměníkem, které je umístěno v koupelně. UPS  (Eaton 5115 se sinusovým výstupem) nechci samozřejmě dávat přímo do koupelny (příliš vysoká vlhkost a teplota vzduchu) a nejmenší vzdálenost od vhodného umístění UPS mimo koupelnu k čerpadlu mi pak vychází asi na 7m. Nejsem si zcela jist, zda tato délka a s ní související kapacita a indukčnost vedení, nemůže narušit činnost UPS, u které se standardně předpokládá, že mezi jejím výstupem a zátěží je tak do 1 m. Má s tím někdo nějakou zkušenost?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 16.01.2008, 00:08 »

Indukčnost i kapacita 7m vedení je pro 50 Hz zanedbatelná.
Speciálně k té kapacitě - zmiňovaná UPS je určena pro výpočetní techniku, a tedy musí snášet i velmi nelineární zátěž převážně kapacitního charakteru, o čemž svědčí i uváděný výkon (např. 500VA/320W).
http://lit.powerware.com/ll_download.asp?file=5115UPS_SEA_Data_280807.pdf
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 16.01.2008, 08:45 »

Já bych tady asi viděl úplně jiný problém. Jak je to s jištěním výstupu UPS?
UPS je zpravidla určena pro přímé připojení zařízení, bývá to umístěno v omezeném technologickém prostoru a pokud má připojené zařízení jištění na vstupu, neřeší se jištění "vedení",  právě proto, že je kratší než 3 metry a je v nějakém prostoru, zpravidla běžně nepřístupném.
Na vašem řešení by se daly najít drobné problémy:
- jaké použít vedení, aby vyhovělo jištění pro provoz ze sítě - slabý jistič bude padat při zapnutí sítě po výpadku. U silnějšího už se můžete dostat do problému s impedancí smyčky za UPS. To je problém sám o sobě, kde jde síť přes kontakty relé ze vstupu na výstup, tam to zpravidla zvětší impedanci o nějaké desenky Ohmu (filtry) Ale u "lepších" UPS to ani změřit nejde, protože to vyhodnotí jako přetížení
- jaká bude ochrana před NDN u zařízení, které je v koupelně (bez ohledu na zóny je to vždy tak trochu problém),  proudový chráníč - proč ne, ale kam? Před UPS? A co při provozu z UPS? Jaká UPS to bude? Některé se v době, kdy vypadne síť a běží měnič, chovají jako síť IT.

Asi bych se do něčeho takového nehrnul.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 16.01.2008, 12:25 »

Přetížení vedení bych se nebál - ta UPS při přetížení o 20% vypne - ze sítě do 3 minut, na baterky do 30 sekund.
Jištění 3A/C by nemělo mít problém s impedancí smyčky ani s náběhem po výpadku, skutečná zátěž je cca 50W a UPS si vezme navíc jen obdobný příkon na dobíjení baterek.
Ochrana proti NDN - chránič za UPS + pospojování, ne? Sice to leze do peněz, ale...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)