Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty
| | |-+  Jaké vnější vlivy byste určili v prodejně barev-laků?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaké vnější vlivy byste určili v prodejně barev-laků?  (Přečteno 3068 krát)
Vladimír Bělař
*
Offline Offline



« kdy: 10.01.2008, 17:17 »

Jaké vnější vlivy byste určili v prodejně barev-laků (regály s uzavřenými plechovkami s barvami ředitelnými vodou i rozpouštědly)?
Jak by se vlivy změnily kdyby byl v prodejně nainstalován stroj na počítačem řízené míchání barev?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Bartoň Jiří
OSVČ-Revizni technik E2/A, EZS Ostrava
*
Offline Offline



Nejhorší když vás to baví


« Odpověď #1 kdy: 11.01.2008, 08:53 »

AF zanedbatelné
BE1 by měl stačit pokud ty piksle neotvírají
S tím strojem je to horší, jsou různé typy. Neměl by dát výrobce k dispozici aspoň nějaké informace ohledně zon a ochraných prostorů?

BE3N2 má odkaz na ČSN 33 2320 a tu nemám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Svůj první jistič jsem vyhodil v roce 1967 svým tříletým tělem pomocí otvíráku  na sardinky.Od té doby vím na které straně je fáze.
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #2 kdy: 11.01.2008, 09:16 »

Já osobně, sice elektrikář, ale naprostý laik přes ředidla a těkavé látky, bych si s tím nezalamoval hlavu. Trval bych na na tom, aby mi vlivy dodal majitel či provozovatel prodejny. Ať si to on vyřídí s dodavatelem míchadla, bude to mít lacinější o vaši režii a zisk, protože byste byl hloupý věnovat tomu svůj čas a nemít z toho profit.
To samozřejmě platí, pokud jste ten elektrikář a neptáte se z pozice toho provozovatele.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 12.01.2008, 23:16 »

Pravdo má pan Doležel. vnější vliv u stávajícího zařízení má za povinnost provozovate, resp. komise provozovatele. U nových zařízení projektant, ale zase u toho musí být technolog a další. (Blíže viz ČSN 33 2000-3). Já osobně bych od oka to prostředí určil jako vnější vliv s nebezpečím požáru hořlavých kapalin, ale zda je to správně je těžko říct bez znalosti situace. Hraje zde roli zda se barvy a ředidla v tom prostoru přelévají do např. menších nádob. apod. jednoznačně nelze řící. Za úplatu a seznámením s konkrétním prostředím ano. Takže rada, pokud tam máte dělat EI trvejde na protokolu o určení vnějších vlivů od provozovatele (pokud nemá dokumentaci - v té by to mělo být uvedeno). Pokud si provozovatel neví rady, dejte se dohromady s RTEZ, který vám potom bude dělat rev izi a s provozovatelem dohromady utvořte komisi a tam k nějakému uřčení vnějších vlivů dojdete. Potom teprve začněne dělat elektroinstaci . Pokud to uděláte obráceně, můžete si pěkně naběhnout.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno