Martin el.
« kdy: 09.01.2008, 13:47 »

Jak udělat pospojení na vodovodní baterii pripojené na plast.potrubí (izolační odpor cvičně měřený cca 75kohmů).Obkladač přijde v sobotu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavelka Květoslav
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 09.01.2008, 14:02 »

Jak by se vám líbilo mít doma na baterii zeleno/žlutý drát ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 09.01.2008, 14:19 »

Kde je naměřeno těch 75 kiloohmů a čím?
1) jestli je to baterie proti PE potenciálu, je to málo
2) jestli je to digitálním multimetrem, ten měří velmi malým napětím a pro toto měření je nepoužitelný i kdyby to byl drahý značkový přístroj

Rychle nějakou svorku nebo objímku, aby to nebylo po obložení vidět, vodič alespoň 2,5mm2 (raději 4mm2) ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 09.01.2008, 14:55 »

Každopádně pospojit. Norma říká všechny vodivé části... Sloupec vody, byť v plastové trubce je vodivý? Ano. Baterie ze slitiny je kovová, tedy vodivá? Ano. Jedná se tedy o vodivou část.
Pospojení proveďte pomocí svorek
http://www.elektrobecov.cz/cs/vyrobky/elektro/eps/zemnici-svorka-zs-4/
které koupíte v každém velkoobchodě elektro.
K pospojení použijte zeleno/žlutý drát CY 2,5 uložený v trubce, s vodičem CY 4 se již velmi těžko při zapojení pracuje.
Matku našroubujte při montáži excentru baterie na vnější 1/2 coulový závit, poté nasuňte svorku, omotejte závit konopím nebo teflonovou páskou a axcentry zašroubujte do zástřiku ve zdi. Po seřízení a srovnání excentrů svorku přítáhněte maticí a zapojte vodič. Přes toto osadíte chromové krytky a namontujete baterii.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Martin el.
« Odpověď #4 kdy: 09.01.2008, 15:10 »

Špice,díky,přesné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Šedivý
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 09.01.2008, 17:01 »

Na toto téma zde bylo mnoho diskusí. Byl jsem také zastáncem pospojování všeho kovového. Nyní bateriii na plastu již nepřipojuji k pospojení. Při poruše by se naopak mohl přivést nebezpečný potenciál. Přečtěte si hlavně články pana Beláně, který vše podrobně vysvětluje v minulých diskusích.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavelka Květoslav
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 09.01.2008, 18:07 »

No nevim nevim ... připadá mi to jako velice diskutabilní téma ... nařizuje to nějaká norma  ? Pospojit baterii na plastovém potrubí ? Je to  závada která neprojde revizí ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 09.01.2008, 21:42 »

Na toto téma zde bylo mnoho diskusí. Byl jsem také zastáncem pospojování všeho kovového. Nyní bateriii na plastu již nepřipojuji k pospojení. Při poruše by se naopak mohl přivést nebezpečný potenciál. Přečtěte si hlavně články pana Beláně, který vše podrobně vysvětluje v minulých diskusích.
Já znám pro změnu případy z praxe, kdy se na vodovodní baterii na plastovém potrubí dostávalo přes sloupec vody třeba i 18V, což je velice nepříjemné při dotyku s baterií v případě, že stojíte pod sprchou Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #8 kdy: 09.01.2008, 22:44 »

TO: Červený

Napětí změřené digitálním voltmetrem s vysokým vnitřním odporem není vůbec důležité.  nenene
Musíte měřit dotykové napětí při určitém proudovém zatížení.

Řekněte jaký proud jste naměřil a při jakém odporu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Martin Šedivý
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 10.01.2008, 17:25 »

Pane Červený, chápu, že 18V je nepříjemných - zvlášť, když má člověk nějakou záděru. To pak štípe hezky. V tomto případě bych se asi snažil najít jinou cestu. Třeba projít uzemnění přípojek atd... To by bylo na jiné téma a podobných tu již proběhlo mnoho. Dodnes se dělí elektrikáři na ty co jsou zastánci pospojování baterií na PPR a na ty, kteří baterie na PPR nepospojují  Jsem v rozpacích.  Toť vše
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 10.01.2008, 17:55 »

Pokud je cítit při brnění není možno toto nechat bez povšimnutí. Takový stav by se mohl zhoršovat. A to zejména v el.instalaci bez proudového chrániče. Např.paneláky. ..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

AMBI
« Odpověď #11 kdy: 10.01.2008, 18:17 »

Doprčic tak se dohodněte potřebuju to taky vědět. Sice budu mít proudový chránič ,ale zajímalo by mě to!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Sedlmajer
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 10.01.2008, 19:10 »

Pokud máte chránič, tak bych baterie nepospojoval  Mrknutí 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #13 kdy: 10.01.2008, 19:16 »

Chlapi, neblbněte.  nenene
Tohle už tady bylo mockrát. Např.

http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,6422.30.html

http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,6240.0.html
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,6051.0.html
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,1263.0.html¨
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,4300.0.html
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,2373.0.html
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,2520.0.html

Nechápu, proč jednou za čas vždycky někdo příjde s tímto staro-novým nápadem.  Nerozhodný


TO AMBI :
Proč se dohadovat a vymýšlet vymyšlené ? Stačí si přečíst ČES 33.01.94, článek III :
Citace
Při provedení potrubí z plastů nebo jiných izolačních materiálů v koupelnách a sprchách s elektroinstala cí i jmenovitém napětí do 500V se vodivé předměty (např. mísící baterie, výtokové armatury atp.) považují za izolovaně uložené, je-li na nich dosažen izolační odpor vetší než 100 kΩ i při naplnění potrubí vodou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #14 kdy: 10.01.2008, 19:39 »

To Kamil Novák:
Že byjste tu diskuzi rozseknul? Mrknutí
To Beláň: Jistě že to byla jalovina, nic tvrdého, ale i ta jalovina byla ve sprše cítit. Jednalo se o koupelnu roma a nechtějte slyšet těch keců o bílých sviních ajoooo
Od té doby spojujeme. Přívod z rozvodnice, poblíč koupelny rozvodná krabice a přes LSN můstek napojené jednotlivé části vč. baterií. Od té doby klid, nou problem.
Chránič je chránič a stejný potenciál je stejný potenciál, pane Beláň. Neberte ten konec nijak osobně, je to úsměvné zakončení příspěvku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #15 kdy: 10.01.2008, 21:07 »

To Kamil Novák:
Že byjste tu diskuzi rozseknul? Mrknutí

Já ne.  Smích
Já jenom nevymýšlím, co už někdo vymyslel, jakási rada moudrých projenala a schválila a co doposud zatím (elespoň pokud je mi známo) nikdo nezpochybnil. Myslím tím empiricky nezpochybnil.
Chápu, že jsou někteří lidé mimořádně citliví i na jinak neškodná napětí a u nich jsou asi nadstandardní opatření na místě.
Ale proč z toho dělat pravidlo, to nevím.  nenene

Navíc by mne zajímalo, jak stav, kdy je "pospojeno" plastové potrubí zhodnotit v revizi.

Dokud není osazena baterie, tak lze změřit jen ten PA vývod a to není moc vypovídající.  Nerozhodný

Jakmile se namontuje baterie, tak vlivem její povrchové úpravy změřím nesmysl.  Nerozhodný

Kdybych chtěl baterii povolit, abych se dostal k "železu",  tak jednak nemohu mít potrubí pod tlakem a bez vody to nemá smysl a pak, kdybych při povolování šroubení "pomordoval" jeho povrchovou úpravu, tak mi asi investor děkovné dopisy posílat nebude.  Zlej

A že bych v revizní zprávě uvedl, že je sice pospojení-nepospojení provedeno, ale měřením jsem nezjistil jeho parametry? Kčemu by to bylo dobré ?  Jsem v rozpacích
Tak jak nato ?  Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 10.01.2008, 21:24 »

Toto téma je nekonečné.
Osobně se na tohle dívám ze dvou pohledů.

1. Proč se musí pospojovat?
Protože se může zavléct nebezpečné napětí po nepospojované neživé části. Tento problém je nejrizikovější v síti TN protože v určitém bodě je PEN rozdělen na PE a N. Při přerušení tohoto místa je na všech neživých pospojovaných částech plné fázové napětí. V případě tohoto stavu pomůže pouze proudový chránič protože i síť TN je zemněná a tudíž případný poruchový proud přes tělo člověka nebo nějaké neživé části se uzavře zemí a chránič zareaguje.

Tento problém zcela odpadá v síti TT, kdy je použit pouze proudový chránič, neživé části se uzemňují na samostatný zemnič nespojený s PEN, tudíž nějaké zavleční fáze po neživé části nehrozí. Osobně si myslím, že pro ochranu v samostatném RD je to dobrá volba.

V takovém domku v síti TT je pak takové pospojování baterie na plastovém potrubí zcela banální záležitost.

Naopak v síti TN-C v paneláku je to jiná káva. Pokud je nově provedeno jádro, rozvody v plastu, v jádře je provedeno pospojování kovových částí, myšleno i kovových ventilů na plastovém potrubí na vstupu do koupelny, použit proudový chránič, potom je pospojování v u vany zbytečné protože poruchové napětí by šlo ze stoupaček. Myslím si že je to lepší volba než vše zadrátovat a potom mít zavlečeno vše až do vany. Je tady ovšem další úskalí a to v případě zavlečení od souseda který nemá proudový chránič a je s Vámi spojen přes nějakou neživou část. Tady by to mělo chytit pospojování v jádře.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vlastimil R.
« Odpověď #17 kdy: 12.01.2008, 18:06 »

Vlastimil Rozmahel

Dělám rekonstrukci samostatně stojícího domku,rozdělení PE+N je provedeno v domovní rozvodnici.
Je tedy podle vás lepší provést pospojení kovových částí rozvodu vody na samostatný zemnič,nebo pospojování na samostatně přivedený PE?
Díky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jakou doporučíte publikaci o elektroinstalaci laikovi?
 Jak si mohu zpočítat soudobý elektrický příkon?
 Je mozna soucasne elekricka i vodni podlahovka?
 Stačí 25A jistič pro vytápění RD s Tč?
 Má někdo zkušenosti s el. podlahovym vytapenim tzv. \
 Mohu dát zásuvku pro topný žebřík 30cm od vany a 20cm od podlahy?
 Prý nyní existuje zákon, který nařizuje použití přepěťových ochran v rd?
 Jaký typ akumulátoru zvolit k měniči pro přenosnou televizi?
 Na kolik by cca vyšla rekonstrukce elektroinstalace bez materiálu?
 Poradíte mi jak vyřešit světlo v podkroví?
 Mohu umístit nějaké světlo přímo do sprchového koutu?
 Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
 Mohu použít modrý z 5C pro spínání z HDO?
 Obava z nedostatocneho zemiaceho odporu
 Lze použít 400V 3fázový přívod a "rozdělit jej" na 3 jedno fázové 230V?
 Jak stmívat LED?
 Jak nejlépe zkombinovat vytápění rodiného domku dvěma zdroji tepla?
 Jaký mám zvolit proudový chránič pro koupelnu?
 Je opravdu nutne tahat zž samostatnym dratem nebo staci vzit zem z krabice?
 Jak zvolit stabilizátor napětí s výstupem +-109V, 10A?
 Ako zapojiť plavákový spínač cez stykač ???
 Je možno zapojit světlo s pohybovým senzorem k nuláku schodišťového světla?
 Jak zapojit světlo bez nuláku?
 Mohu mít v rozvaděči jako hlavní jistič 3*16A a pak proudový chránič 25A/30mA?
 Jaká jsou rizika vedení vysokého napětí 22kV nad pozemkem?
 Poradíte mi ohledně vhodnosti instalace hromosvodu na nový dům?
 Mohu vést 2m vedení nn v krku společně s telefonem a televizní anténou?
 Je potřeba 3-fázový jistič k této indukční desce?
 Muzete mi poradit spolehlivou alternativu pro lanovane vodice?
 Jak stmívat stolní lampičku ?
 Existuje nějaká příručka zaměřená na chalupy?
 Musim uzemnenit domovy rozvadzac?
 Prý fíčko pro každý okruh v instalaci zvlášť!
 Poradíte mi s výběrem přepěťových ochran do bytu?
 Jak postupovat pro získání HDO?
 Bude stačit na elektrifikovanou domacnost istic 3x25A?
 Jak nízko mohou být umístěny zásuvky v zahradní chatce?
 Je opravdu lepší samotný přepěťový stupeň D, než vůbec nic?
 Jaké potřebuji vedení od elektroměrového sloupku k HDO?
 Dáte mi prosím nějaký tip na dveřní spínač na světlo do špajzky?
 Na kolik asi vyjde přípojka elektriky RD dlouhá asi 340m?
 Jaké doklady je potřeba zajistit pro novostavbu RD?
 Musím při rekonstrukci upravit zemnění přípojky?
 Opravdu potřebuji speciální jistič na multifunkční troubu???
 Není nebezpečné tahat kabely CYKY 3x1,5 po trámě na půdě?
 Kolik zásuvek 32A (400V) může být na jednom jističi?
 Je možné na proudový chránič připojit pět okruhů?
 Prý podle nějaké normy nesmí být nic nad vanou?
 Jde zapojit varná deska na jednofázový obvod?
 Kolik Wattů je u trafa 200VA?
 Sú sodíkové vysokotlakové výbojky stmievateľné?
 Jak vypnout všechny spotřebiče nějakým příveskem u klíčů od bytu?
 Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m2?
 Mohu jistit v rozvaděči CYKY 1,5 jističem 16A?
 Mohu napájet lampičky přes stíněný kabel?
 Jaká jsou rizika při zapojení zásuvky 230V pouze dvěma vodiči?
 Jaké máte zkušenosti s jističi a proudovými chrániči LEGRAND?
 Mohu v rozvaděči v garáži použít jako hlavní vypínač třeba 3 fázový jistič 63A?
 Mohu připojit v kuchyni vestavnou mikrovlnou troubu a myčku na společný okruh?
 Je dovoleno mít na komíně antenní svod?
 Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A?
 Jaký výkon přenese prodlužovací přívod 3x1mm dlouhý 20m?
 Jaký jistič použít pro 4kW třífázový elektromotor?
 Můžeme si zamknout visacím zámkem pojistkovou skříň?
 Existuje jistič, který při výpadku jedné fáze odpojí přívod?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Kde bych sehnal vykres pro pripojeni sklokeramicke desky na 400V?
 Môžem zapojiť vstupné napätie na sekundár transformátora?
 Kudy vést kabel za radiátorem?
 Jaky el. predradnik a jake patice potrebuju pro zarivku OSRAM Lumilux 60cm 18W?
 Jak je to vlastne s napetim 380V nebo 400V?
 Je pravda, že na zasunutí kabelu spotřebiče do sítě může udělat pouze odborník?
 Jak umístit zemnícící pásek v rekonstruované budově?
 Kdo mi sočítá návratnost malé vodní elektrárny?
 Co vše potřebuji k instalaci přepěťových ochran?
 Použít husi krky? Či CYKY nebo CYKYLo?
 Poradíte mi s příkonem pro větší hospodářskou místnost?
 Jak zapojit/ přepojit starou digestoř za novou, která končí kabelem 2vodič?
 Jak zapojit správně UFO světlo v paneláku?
 Musím pod světlo označené F v trojúhelníku umístit tepelně/izolační podložku?
 Jak vyřešit mírně svítící signalizace NT?
 Jak se má vlastně chránit před poškozením oběhového čerpadla?
 O kolik zaplatím méně, když budu vypínat všechny spotřebiče?
 Existuje automatický přepínač osvětlení?
 Jak rozdělit hlavního přívod do rodinného domu na jednotlivá patra?
 Mohou vést kabely s elektrikou pod sprchovým koutem, v zemi?
 Co se napoji stavebni rozvadec, aby do neho sla elektrika?
 Jake parametry musi mit společný svodic B+C?
 Hledám výrobce sytému pro zásuvky které lze jednoduše zabudovat do stolu.
 Jakou mi doporučíte literaturu pro stavební elektroinstalace?
 Jaké bezpečnostní vzdálenosti musím dodržet pro umístění spotřebičů u dřezu?
 Vysvětlí mi někdo funkci záložního zdroje zapojeného před čerpadlem?
 Zapojí mi EON při přihlášce také vedení z nástřešáku?
 Jaký zvolit kabel pro zapojení sporáku?
 Jaký je rozdíl mezi 1 a 2 polovým chraničem?
 Kolik má být asi okruhů zásuvkových a světelných na takový RD?
 Mohu vést 3 okruhy v jednom kabelu 5x6Cu?
 Jak moc se může ohnout kabel CYKY 2,5 při instalaci?
 Může se kabel cyky 3*1mmCu jistit 10A jističem?
 Akym kabelom vytvorit prípojku RD 3x25A s delkou 65m?
 Je možné, aby spotřebiče byly v provozu i mimo pracovní dobu?
 Mohu na jeden tzv. jističochránič napojit dva obvody?
 Jaký mám zvolit průřez kabelu pro zapojení pizza pece?
 Jak zapojit druhe svetlo k vypinaci?
 Musí být v koupelně použito zásuvek s ochranou proti stříkající vodě?
 Je průřez vodičů v kabelu 5x6 mm2Cu na zásuvku 3x32A dostatečný?
 Jak stanovit průřez vodiče s ohledem na možné změny?
 Kam se připojí druhý konec FeZn z výkopu?
 Jak napojit více garáží na jeden elektroměr?
 Lze zapojit běžný ohřev bojleru na noční proud a rychloohřev na normální?
 Kam se umísťuje hlavní jistič?
 Nenaruší rekonstrukce el. rozvodů konstrukci paneláku?
 Jak zapojit pohybivé čidlo na světlo?
 Je možné v bytě umístit elektrokotel do koupelny?
 Existuje závazný předpis kde se může umístit elektroměrový pilíř?
 Je pravda pokud mám na přívodu 3f chránič, už nemusím pro koupelnu mít další?
 Mohl by prosím někdo pomoci překontrolovat množství materiálů na rozvody?
 Je možné podle norem umístit jističe do kuchyně?
 Lze připojit el. řetězovou pilu 2400W do běžné zásuvky?
 Kolik halogenových světel mohu připojit na zásuvku jednoho obvodu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 23 dotazů.