Autor Téma: Existuje jistič, který při výpadku jedné fáze odpojí přívod?  (Přečteno 34254 krát)
Draha
« kdy: 03.01.2008, 22:28 »

Můžete mi poradit ohledně ochrany elektromotoru domácí vodárny?

Při výpadku jedné fáze mě shořel elektromotor.
Existuje jistič, který bych dal před vodárnu a při výpadku jedné fáze mě vypnul přívod proudu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
kbulda
« Odpověď #1 kdy: 03.01.2008, 22:47 »


http://www.oez.cz/catalog.asp?thema=4657&category=741
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #2 kdy: 03.01.2008, 22:47 »

TO Draha.

Ano existuje. Osvědčila se mi kombinace motorového spouštěče a podpěťové cívky. Na trhu je výrobců hned několik, záleží kolik chcete investovat peněz.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Draha
« Odpověď #3 kdy: 03.01.2008, 23:39 »

Děkuji Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michael Holaň
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 04.01.2008, 07:53 »

Lze také použít napěťová relé, která hlídají stav sítě s kontaktem na výstupu. Tímto kontaktem pak ovládáte vypínací obvod  stykače, spoušť jističe,  signálku příp. cokoliv dalšího. K dostání ve velkoobchodech, mrkněte na stránky EP Holešov, určitě si vyberete, jsou samozřejmě i jiní výrobci, na trhu je vcelku dobrý výběr.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ivo Faltus
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 04.01.2008, 08:25 »

Doporučuji použít spouštěč motorů SM1 výrobce OEZ, viz odkaz: http://www.oez.cz/catalog.asp?thema=4657&category=741&item=30833.

Tento jistič pro jištění, ale také spínání motorů, reaguje na výpadek fáze. Je tedy schopen motor při této poruše v síti uchránit. Podle jmenovitého proudu (výkonu) motoru vyberte konkrétní příslušný typ. Regulačním kotoučem na čele spouštěče nastavte hodnotu jmenovitého proudu motoru.
Spoušť na podpětí není potřeba.

Příklad:
Motor Pn = 1,5 kW, In = 3,3 A
Pro ochranu tohoto motoru je vhodný typ SM1-4. Umožňuje chránit motory s In = 2,5 – 4 A.
Regulačním kotoučem nastavíme hodnotu 3,3 A (polovina regulačního rozmezí)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #6 kdy: 04.01.2008, 14:54 »

Pane Faltus.

V tom že není potřeba podpěťové spouště, si s Vámi dovolím nesouhlasit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #7 kdy: 04.01.2008, 15:11 »

Je to takto:
V katalogu spouštěčů se sice praví, že se hlídá výpadek fáze, ale je to hlídání nepřímé na základě zvýšených proudů v nepostižených fázích, tzn. že při výpadku fáze nedojde k okamžitému vypnutí.
Pokud bychom chtěli vypnutí ihned, musíme instalovat 3f "hlídací" napěťové relé, které by teprve prostřednictví m podpěťové cívky spouštěč vypnulo.
Je pravda, že podpěťová cívka se vyrábí i na 400V, jenže s ní by se uhlídaly jen dvě fáze. Nevím, zda by na spouštěč bylo možné namontovat 2 podpěťové cívky.
Pro šetřílky by šlo hlídat pomocí relé L1 a jeho kontaktem rozepnout obvod cívky L2-L3, ale mně se to nelíbí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #8 kdy: 04.01.2008, 15:20 »

Pane doležal.
Právě že mám s podpěťovou cívkou dobré zkušenosti,  Úsměv proto vřele doporučuji.
Stalo se u zákazníka, že při výpadku sítě, ze strany ČEZ, motorový spouštěč nevypnul, ale nautila schořela. Při osazení podpěťovou spouští, při výpadku napájení, tato vypně MS. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #9 kdy: 04.01.2008, 18:24 »

Běžný třífázový asynchronní motor s kotvou nakrátko celkem bez problémů ochrání motorový spouštěč nebo tepelná ochrana. Při běhu na dvě fáze je v těchto fázích odebírán vyšší proud a motorový spouštěč nebo tepelnou ochranu to celkem spolehlivě vypne. K vypnutí tedy nedojde ihned, ale cca po 10 - 20 sec.,  to však běžný motor bez větších problémů "přežije". U ponorného čerpadla lze navíc předpokládat dobrý odvod vznikajícího tepla.
Důležité je správné nastavení proudu na motorovém spouštěči. Nelze zcela spoléhat na šítkové hodnoty uvedené na čerpadle, je vhodnější nastavit proud pomocí klešťového ampérmetru.
U motorů obecně je v současné době také celkem běžné vestavěné termostatické čidlo, které v případě přehřátí motoru odpojí stykač motoru. Stálo by to za ověření, jestli tam to čidlo není. Pokud ano, je škoda to nevyužít.
Jinak také samozřejmě existují ochranné přístoje, které ověřují, jestli jsou v napájeném zařízení všechny fáze a jestli jsou fáze ve správném sledu, ale je to docela finančně náročné a nejsem si jistý, jestli by to bylo pro daný příklad ekonomicky přínosné.
Jednoduchá kontrola přítomnosti všech fází by se dala udělat pomocí tří malých relé, zapojených do hvězdy (střed hvězdy by byl připojen k N vodiči).
Spínací kontakty jednotlivých relé by byly vzájemně sériově propojené a byly by připojené do série k cívce ovládacího stykače.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Petr Moravec
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 05.01.2008, 22:04 »

To Hasala
Stačí pouze jedno relé s cívkou na 400V to ohlídá dvě fáze současně, tu třetí fázi použít jako ovládací pro stykač a je to hotové. Úsporněji  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vítězslav Vaněk
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 05.01.2008, 22:24 »

Co když na té třetí fázi bude takové napětí které stykač nebo rele udrží?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Sláva
Ivo Faltus
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 05.01.2008, 23:35 »

Motorový spouštěč zajišťuje ochranu motoru proti přetížení, ostatně jako všechny jistící přístroje, prostřednictví m protékajícího proudu. Tato ochrana má svá úskalí, a to předně ve správné volbě druhu jistícího přístroje vzhledem k chráněnému el. zařízení a jeho jmenovitého proudu. Ochrana prostřednictví m teplotních čidel je principiálně dokonalejší. Pokud by ji daný motor čerpadla měl a bylo na ni spolehnutí, bylo by ideální, jak uvádí pan Hasala, použít ji.
Odpojení motoru od sítě při výpadku fáze je sice z hlediska zajištění ochrany velice spolehlivé, ale:
- musíme monitorovat všechny tři fáze
Není mě zcela jasný způsob zapojení podpěťové cívky jak uvádí pan Miroš. Myšlenka pana Doležala a podobná řešení jsou sice zajímavá, ale obávám se, že nebudou za všech okolností zcela účinná. Bohužel se stává v případě výpadku jedné fáze v distribučním rozvodu, že vlivem dále připojených třífázových spotřebičů není postižená fáze zcela bez napětí a tím může existovat dostatečné napětí mezi fázemi na které je připojena podpěťová cívka.
- i tak je vhodné mít zajištěnu ochranu motoru proti přetížení, např. z důvodu mechanické poruchy čerpadla (částečné zadření ložiska atd.).

Motorový spouštěč reagující na výpadek fáze, díky důmyslnému řešení působení bimetalů na vybavovací mechanismus, vypíná dokonce při nižší hodnotě proudu při dvoufázovém zatížení, než při trojfázovém. U běžného jističe je tomu naopak. Pokud je správně zvolen (nastaven) jeho jmenovitý proud není důvod k poškození motoru při výpadku fáze. Abychom měli větší jistotu, můžeme pokud to lze vzhledem k poháněnému zařízení, nastavit motorový spouštěč na hodnotu proudu menší než odpovídá jmenovitému proudu motoru.   

TO:   kbulda
Omlouvám se, v rychlosti jsem si nevšiml Vámi uvedeného odkazu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 06.01.2008, 10:03 »

Panove, proc nepouzivat veci k tomu, k cemu jsou urceny? Proc nepouzit orginal hlidaci napetove rele u ktereho si muzu nastavit velikost napeti ktere uz je povazovano za vypadek, nebo reakcni cas (aby mi ochranu neshazovala kazda spicka) a ktere mi ohlida i poradi fazi?

Vyrabi to tusim kazdy. Treba tady:

http://www.elkoep.com/CZ/vyrobky/napetova-rele.htm
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
kbulda
« Odpověď #14 kdy: 06.01.2008, 14:06 »

  Mám dojem, že pánové Faltus a Hasala vám dostatečně vysvětlili ochranu
motorů.
  Pracoval jsem dříve v zemědělství, kde jsem měl na starosti asi 10 čerpadel u vodáren a spoustu jiných motorů, které pracovaly někdy v opravdu těžkých podmínkách. Většina těchto motorů byla připojena hliníkovými kabely. Po výmněně nevhodného jištění za tepelná relé
( u motorů ovládaných stykači ) nebo motorové spouštěče, neshořel jediný motor.
  Tepelná relé a spouštěče nastavuji ne podle štítkových údajů motoru, ale podle skutečně změřeného proudu při běžném provozu.
Je totiž rozdíl jak je čerpadlo zatěžováno, většinou výrobce čerpadla motor
mírně naddimenzuje a v tomto případě motor nebere štítkový proud.
  V nynější době provádím montáže 1 fázových čerpadel o malých výkonech. Jedná se o čerpadla používaná u zahradních jezírek a rybníčků.
Výkony čerpadel 800 l / h  až 40 m3 / h. Pro jejich jištění používám 3 f motorové spouštěče, všechny 3 kontakty zapojené v serii. Fungují bez problému. Při jakémkoli přetížení čerpadla, ať vlivem zadírání ložisek, nebo nasátí nečistot vypínají do 15 sec. Chodí spolehlivě i u rozsahů   0,18 A pro malá čerpadla. Většina těchto čerpadel má integrovanou tepelnou pojistku. Tato pojistka je ale automaticky vratná a je přímo vřazena v serii s vinutím motoru. Když u čerpadla není předřazeno přesné jištění, tak tato pojistka čerpadlo v době nepřítomnosti obsluhy a v případě přetížení zapíná a vypíná tak dlouho, až motor shoří, nebo se upečou kontakty této pojistky.
  Když je čerpadlo zapojeno do zásuvky jištěné 16 A, tak to s jističem ani nehne, udrží se i jistič  6 A. Po poruše izolace zareaguje ale chránič, ale to už je motor v motorovým nebíčku. Tyto motory mají statorové vinutí, včetně kondenzátoru zalité v plastu. Oprava se řeší výmněnou statoru - tudíž nejdražší časti čerpadla.
Karel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
fia
« Odpověď #15 kdy: 22.06.2008, 12:16 »

Potřebuji navrhnout hodnotu tepelné ochrany 3.fázového asychronního motoru : štítkové údaje - 50 Hz  napájení 380 V  zapojení do hvězdy a příkon je 4 kW  odběr 8,2 A. Děkuji za odpověd
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
kbulda
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 22.06.2008, 13:39 »

Spouštěč motorů, typ SM 1 - 10, viz katalogová dokumentace a návod k použití v odkazu :

http://www.oez.cz/catalog.asp?thema=4657&category=741&item=30833
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Macík
« Odpověď #17 kdy: 18.08.2008, 23:24 »

Taky doporučuji ELKO EP Holešov, mají 3f hlídací relé a můžete si nastavit i velikost napětí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jakou doporučíte publikaci o elektroinstalaci laikovi?
 Jak si mohu zpočítat soudobý elektrický příkon?
 Je mozna soucasne elekricka i vodni podlahovka?
 Stačí 25A jistič pro vytápění RD s Tč?
 Má někdo zkušenosti s el. podlahovym vytapenim tzv. \
 Mohu dát zásuvku pro topný žebřík 30cm od vany a 20cm od podlahy?
 Prý nyní existuje zákon, který nařizuje použití přepěťových ochran v rd?
 Jaký typ akumulátoru zvolit k měniči pro přenosnou televizi?
 Na kolik by cca vyšla rekonstrukce elektroinstalace bez materiálu?
 Poradíte mi jak vyřešit světlo v podkroví?
 Mohu umístit nějaké světlo přímo do sprchového koutu?
 Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
 Mohu použít modrý z 5C pro spínání z HDO?
 Obava z nedostatocneho zemiaceho odporu
 Lze použít 400V 3fázový přívod a "rozdělit jej" na 3 jedno fázové 230V?
 Jak stmívat LED?
 Jak nejlépe zkombinovat vytápění rodiného domku dvěma zdroji tepla?
 Jaký mám zvolit proudový chránič pro koupelnu?
 Je opravdu nutne tahat zž samostatnym dratem nebo staci vzit zem z krabice?
 Jak zvolit stabilizátor napětí s výstupem +-109V, 10A?
 Ako zapojiť plavákový spínač cez stykač ???
 Je možno zapojit světlo s pohybovým senzorem k nuláku schodišťového světla?
 Jak zapojit světlo bez nuláku?
 Mohu mít v rozvaděči jako hlavní jistič 3*16A a pak proudový chránič 25A/30mA?
 Jaká jsou rizika vedení vysokého napětí 22kV nad pozemkem?
 Poradíte mi ohledně vhodnosti instalace hromosvodu na nový dům?
 Mohu vést 2m vedení nn v krku společně s telefonem a televizní anténou?
 Je potřeba 3-fázový jistič k této indukční desce?
 Muzete mi poradit spolehlivou alternativu pro lanovane vodice?
 Jak stmívat stolní lampičku ?
 Existuje nějaká příručka zaměřená na chalupy?
 Musim uzemnenit domovy rozvadzac?
 Prý fíčko pro každý okruh v instalaci zvlášť!
 Poradíte mi s výběrem přepěťových ochran do bytu?
 Jak postupovat pro získání HDO?
 Bude stačit na elektrifikovanou domacnost istic 3x25A?
 Jak nízko mohou být umístěny zásuvky v zahradní chatce?
 Je opravdu lepší samotný přepěťový stupeň D, než vůbec nic?
 Jaké potřebuji vedení od elektroměrového sloupku k HDO?
 Dáte mi prosím nějaký tip na dveřní spínač na světlo do špajzky?
 Na kolik asi vyjde přípojka elektriky RD dlouhá asi 340m?
 Jaké doklady je potřeba zajistit pro novostavbu RD?
 Musím při rekonstrukci upravit zemnění přípojky?
 Opravdu potřebuji speciální jistič na multifunkční troubu???
 Není nebezpečné tahat kabely CYKY 3x1,5 po trámě na půdě?
 Kolik zásuvek 32A (400V) může být na jednom jističi?
 Je možné na proudový chránič připojit pět okruhů?
 Prý podle nějaké normy nesmí být nic nad vanou?
 Jde zapojit varná deska na jednofázový obvod?
 Kolik Wattů je u trafa 200VA?
 Sú sodíkové vysokotlakové výbojky stmievateľné?
 Jak vypnout všechny spotřebiče nějakým příveskem u klíčů od bytu?
 Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m2?
 Mohu jistit v rozvaděči CYKY 1,5 jističem 16A?
 Mohu napájet lampičky přes stíněný kabel?
 Jaká jsou rizika při zapojení zásuvky 230V pouze dvěma vodiči?
 Jaké máte zkušenosti s jističi a proudovými chrániči LEGRAND?
 Mohu v rozvaděči v garáži použít jako hlavní vypínač třeba 3 fázový jistič 63A?
 Mohu připojit v kuchyni vestavnou mikrovlnou troubu a myčku na společný okruh?
 Je dovoleno mít na komíně antenní svod?
 Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A?
 Jaký výkon přenese prodlužovací přívod 3x1mm dlouhý 20m?
 Jaký jistič použít pro 4kW třífázový elektromotor?
 Můžeme si zamknout visacím zámkem pojistkovou skříň?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Kde bych sehnal vykres pro pripojeni sklokeramicke desky na 400V?
 Môžem zapojiť vstupné napätie na sekundár transformátora?
 Kudy vést kabel za radiátorem?
 Jaky el. predradnik a jake patice potrebuju pro zarivku OSRAM Lumilux 60cm 18W?
 Jak je to vlastne s napetim 380V nebo 400V?
 Jak udělat pospojení na vodovodní baterii pripojené na plast.potrubí?
 Je pravda, že na zasunutí kabelu spotřebiče do sítě může udělat pouze odborník?
 Jak umístit zemnícící pásek v rekonstruované budově?
 Kdo mi sočítá návratnost malé vodní elektrárny?
 Co vše potřebuji k instalaci přepěťových ochran?
 Použít husi krky? Či CYKY nebo CYKYLo?
 Poradíte mi s příkonem pro větší hospodářskou místnost?
 Jak zapojit/ přepojit starou digestoř za novou, která končí kabelem 2vodič?
 Jak zapojit správně UFO světlo v paneláku?
 Musím pod světlo označené F v trojúhelníku umístit tepelně/izolační podložku?
 Jak vyřešit mírně svítící signalizace NT?
 Jak se má vlastně chránit před poškozením oběhového čerpadla?
 O kolik zaplatím méně, když budu vypínat všechny spotřebiče?
 Existuje automatický přepínač osvětlení?
 Jak rozdělit hlavního přívod do rodinného domu na jednotlivá patra?
 Mohou vést kabely s elektrikou pod sprchovým koutem, v zemi?
 Co se napoji stavebni rozvadec, aby do neho sla elektrika?
 Jake parametry musi mit společný svodic B+C?
 Hledám výrobce sytému pro zásuvky které lze jednoduše zabudovat do stolu.
 Jakou mi doporučíte literaturu pro stavební elektroinstalace?
 Jaké bezpečnostní vzdálenosti musím dodržet pro umístění spotřebičů u dřezu?
 Vysvětlí mi někdo funkci záložního zdroje zapojeného před čerpadlem?
 Zapojí mi EON při přihlášce také vedení z nástřešáku?
 Jaký zvolit kabel pro zapojení sporáku?
 Jaký je rozdíl mezi 1 a 2 polovým chraničem?
 Kolik má být asi okruhů zásuvkových a světelných na takový RD?
 Mohu vést 3 okruhy v jednom kabelu 5x6Cu?
 Jak moc se může ohnout kabel CYKY 2,5 při instalaci?
 Může se kabel cyky 3*1mmCu jistit 10A jističem?
 Akym kabelom vytvorit prípojku RD 3x25A s delkou 65m?
 Je možné, aby spotřebiče byly v provozu i mimo pracovní dobu?
 Mohu na jeden tzv. jističochránič napojit dva obvody?
 Jaký mám zvolit průřez kabelu pro zapojení pizza pece?
 Jak zapojit druhe svetlo k vypinaci?
 Musí být v koupelně použito zásuvek s ochranou proti stříkající vodě?
 Je průřez vodičů v kabelu 5x6 mm2Cu na zásuvku 3x32A dostatečný?
 Jak stanovit průřez vodiče s ohledem na možné změny?
 Kam se připojí druhý konec FeZn z výkopu?
 Jak napojit více garáží na jeden elektroměr?
 Lze zapojit běžný ohřev bojleru na noční proud a rychloohřev na normální?
 Kam se umísťuje hlavní jistič?
 Nenaruší rekonstrukce el. rozvodů konstrukci paneláku?
 Jak zapojit pohybivé čidlo na světlo?
 Je možné v bytě umístit elektrokotel do koupelny?
 Existuje závazný předpis kde se může umístit elektroměrový pilíř?
 Je pravda pokud mám na přívodu 3f chránič, už nemusím pro koupelnu mít další?
 Mohl by prosím někdo pomoci překontrolovat množství materiálů na rozvody?
 Je možné podle norem umístit jističe do kuchyně?
 Lze připojit el. řetězovou pilu 2400W do běžné zásuvky?
 Kolik halogenových světel mohu připojit na zásuvku jednoho obvodu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.042 sekund, 23 dotazů.