Autor Téma: Jaký jistič použít pro 4kW třífázový elektromotor?  (Přečteno 41306 krát)
tab
« kdy: 31.12.2007, 19:21 »

Jaký jistič použít pro 4kW třífázový elektromotor?
Existuje na to nějaký vzorec?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Bauer
živnostník
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 01.01.2008, 11:55 »

Jistě existuje  P=U x I x odm.3 x cos fí

P= výkon
U= napětí
I= proud
cos fí= účiník

ve vašem případě :    I= P / U x odm.3 x cos fí

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT E1/B, EZS, CCTV, elektromontáže, projektování slaboproudu

Říkali nám: elektrika jsou dva drátky, jeden tam a druhý zpátky, prý to občas kope.....
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #2 kdy: 01.01.2008, 12:03 »

Motory se jiití proti přetížení motorovými spouštěči. Jmenovitý proud motoru je uvedený na štítku. Mrknutí
Pro stanovení jištění pojistkami nebo jističi proti zkratu je nutné znát záběrový proud.  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 01.01.2008, 13:32 »

Ano, jistí se motorovým spouštěčem, který nastavíte přesně na jmenovitou hodnotu proudu uvedenou na štítku motoru.
Jenom poznámka: Motorový spouštěč jistí i proti zkratu, pokud vyhoví impedance ochr. obvodu (u motoru 4kW velmi pravděpodobně ano),  není nutné předřadit další jištění.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Ivo Faltus
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 01.01.2008, 20:42 »

TO: Bauer
Ve vzorci pro výkon vám chybí účinnost motoru. Pro běžný asynchronní motor s kotvou nakrátko výše uvedeného výkonu a předpokládejme, že se jedná o čtyřpólový motor je účinnost 0,85; cos fí 0,83  (pro dvoupólové motory jsou hodnoty nepatrně vyšší, pro více pólové naopak nižší).

TO: tab
Pro jištění motorů je vhodné použít jističe pro jištění motorů podle ČSN EN 60947-4-1 a to předně takové, které reagují na výpadek fáze (as. motor při dvoufázovém chodu odebírá větší proud při stejném zatížení; běžný jistič naopak při dvoufázovém zatížení vypíná při větší hodnotě proudu než při třífázovém a tím je potom možné nedovolené přetížení motoru; pokud jsou v předcházející části rozvodu použity pojistky – distribuční rozvod – nelze výpadek fáze vyloučit). Tyto jističe mají buď nastavenu, anebo umožňují nastavit, okamžitou spoušť (zkratovou spoušť) na hodnotu proudu vyšší než je záběrový proud motoru a umožňují tak přímý rozběh motoru (motor výkonu 4 kW lze spouštět přímo). Obvykle mají tyto jističe zvýšenou mechanickou a elektrickou životnost (několik desítek tisíc cyklů) a umožňují tak přímo zapínání a vypínání motoru bez použití vypínače nebo stykače. Takovéto jističe se obvykle nazývají, jak je uvedeno výše, spouštěče motorů.
Jmenovitý proud jističe, nebo konkrétní jeho nastavená hodnota (u jističů s regulací jmenovitého proudu),  jak je uvedeno výše, by měla být maximálně rovna jmenovitému proudu motoru nebo nižší. Jmenovitý proud as. motoru s kotvou nakrátko výkonu 4 kW činí v závislosti podle počtu pólů cca 7,8 až 10 A (čtyřpólový motor cca 8,2 A, dvoupólový nižší hodnota, vícepólový vyšší hodnota – přesná hodnota podle štítku nebo katalogu).

Pro Vámi uvedený motor, pokud se jedná o běžný as. motor s kotvou nakrátko, lze doporučit např. spouštěč motorů SM1-10 (umožňuje nastavení jmenovitého proudu od 6 do 10 A) výrobce OEZ s.r.o.,  který splňuje uvedené požadavky. Jeho vypínací schopnost je Icu = 3 kA. Lze ho tedy použít v místě kde trojfázový zkratový proud (efektivní hodnota) nepřesahuje tuto hodnotu, jinak je nutno předřadit pojistky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 01.01.2008, 23:07 »

Icu=3kA? Proto bych raději doporučil jiný typ, například GV2ME14 (Schneider),  který má Icu>100kA a není třeba jej jistit. Cena možná o několik možná vyšší, což je levnější, než řešit předjištění pojistkami.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Martin Bauer
živnostník
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 03.01.2008, 08:41 »

To Faltus:

Můžete prosím napsat vzorec pro výkon, tak jak má být?
Děkuji
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT E1/B, EZS, CCTV, elektromontáže, projektování slaboproudu

Říkali nám: elektrika jsou dva drátky, jeden tam a druhý zpátky, prý to občas kope.....
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #7 kdy: 03.01.2008, 09:25 »

Pane Faltus, nesplet jste si účinost a účiník  ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 03.01.2008, 09:45 »

Pan Faltus si to nespletl.
Správně je vzorec: P=U x I x odm.3 x cos fí x účinnost. U malých motorů může být účinnist dost mizerná.
Pořád ovšem platí, co je na štítku motoru, to nastavím na ochraně.
Pozor na zapojení. Pod víčkem bývá napsáno, pro jaké napětí ten proud platí a k němu příslušné zapojení Y nebo D. Abyste například nezapojil motor do trojúhelníka na 400V a on neshořel - nemusí to tak být, záleží na motoru (v tomto případě by tam bylo Y/D 400/230V).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Ivo Faltus
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 03.01.2008, 10:57 »

TO: Bauer

Přestože pan Svejkovský byl rychlejší a už napsal správný vztah pro výkon motoru, dovolím si to uvést podrobněji pro vysvětlení:
Musíme rozlišovat obsah pojmů výkon (použijme označení P) a příkon  (použijme označení Pp)zařízení.
U motorů se udává jmenovitý výkon P (na hřídeli). Při tomto výkonu odebírá motor z napájecí sítě o napětí U proud I. Protože asynchronní motor z elektrického hlediska je charakterizová n vedle činného odporu také induktivní reaktancí (náhradní schéma velice podobné transformátoru),  dochází k fázovému posunu vektoru  proudu vůči  vektoru napětí (proud je zpožděn) o úhel fí (jak jste uvedl cos fí se obvykle nazývá „účiník“).
Trojfázový činný příkon (tedy to co vstupuje do motoru) je, jak známo, dán vztahem:
Pp = odm. z 3 x U x I x cos fí

Výkon motoru (ale také jakéhokoliv jiného zařízení) je proti příkonu nižší o ztráty. V případě motoru se jedná o elektrické ztráty ve vinutích a v magnetickém obvodu, ventilační ztráty a mechanické ztráty v ložiskách. Existencí ztrát je dána účinnost motoru.
Účinnost je definována vztahem:
Účinnost = P / Pp

Výkon as. motoru se tedy rovná:
P = Pp x účinnost =  odm. z 3 x U x I x cos fí x účinnost
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Bauer
živnostník
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 04.01.2008, 08:45 »

To Faltus:

Souhlasím s vámi, nic méně jistit motor budeme dle příkonu, to znamená že vzorec jsem napsal až na P - místo Pp správně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT E1/B, EZS, CCTV, elektromontáže, projektování slaboproudu

Říkali nám: elektrika jsou dva drátky, jeden tam a druhý zpátky, prý to občas kope.....
David-nj
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 05.09.2016, 09:41 »

,  

navážu na toto téma ikdyž mám více dotazů.
Mám stavební vrátek (výtah),  kde je usazen asynchronní motor viz foto. 
Chtěl bych se zeptat jaký výkon má tento motor při rozjezdu a po rozjezdu (jaké napětí). Na štítku je - Y/D 400/230 viz foto
  Jedná se mi hlavně o to
-jaký mý tento motor výkon v KW
-Jaký jistič tam použít a jaký transformátor
-Jaké stykače tam použít pro pomocné obvody (chod nahoru, dolů a stop) aby tento výtah fungoval.

Původně tam byl transformátor 380/42V 100W a stýkače 380/44V 10A ale pak přestal fungovat bylo už vše staré a něco tam dost hučelo, asi trafo..

Po osazení nových el. součástí - transformátor 400/24V 125W a tří stykačů 400/24V 12A - Schneider Electric LC1D12B7 TeSys tento stroj nefunguje.
Tak jestli na to ovládání není třeba slabé napětí, nebo mají stykače slaby proud pro tento motor...?

Děkuji za stručné objasnění.

David Polyák



* IMG_20160905_082118.jpg (162.47 KB, 800x449 - prohlédnuto 1845 krát.)

* IMG_20160905_081805.jpg (147.37 KB, 800x449 - prohlédnuto 1339 krát.)

* IMG_20160905_081757.jpg (176.58 KB, 800x449 - prohlédnuto 1260 krát.)

* IMG_20160905_082140.jpg (212.18 KB, 800x449 - prohlédnuto 1171 krát.)

* IMG_20160830_183521.jpg (151.52 KB, 800x449 - prohlédnuto 1282 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #12 kdy: 05.09.2016, 10:58 »

Jak se projevuje ono "nefunguje"? Můžete nakreslit jak jste vrátek zapojil?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 05.09.2016, 13:28 »


navážu na toto téma ikdyž mám více dotazů.
Mám stavební vrátek (výtah),  kde je usazen asynchronní motor viz foto. 
Chtěl bych se zeptat jaký výkon má tento motor při rozjezdu a po rozjezdu (jaké napětí). Na štítku je - Y/D 400/230 viz foto
  Jedná se mi hlavně o to
-jaký mý tento motor výkon v KW
-Jaký jistič tam použít a jaký transformátor
-Jaké stykače tam použít pro pomocné obvody (chod nahoru, dolů a stop) aby tento výtah fungoval.

Původně tam byl transformátor 380/42V 100W a stýkače 380/44V 10A ale pak přestal fungovat bylo už vše staré a něco tam dost hučelo, asi trafo..

Po osazení nových el. součástí - transformátor 400/24V 125W a tří stykačů 400/24V 12A - Schneider Electric LC1D12B7 TeSys tento stroj nefunguje.
Tak jestli na to ovládání není třeba slabé napětí, nebo mají stykače slaby proud pro tento motor...?

Ze štítku motoru vyčteme, že motor má výkon 1,2 kW,  při napětí 3x380V odebírá proud 4,6A a má 940 otáček.

Podle obrázku je motor správně zapojený do hvězdy.
Máte nové trafo 400/24 V a tři stykače na 24 V AC. Ovládání zapojeno zřejmě jeden stykač jako hlavní stykač se zapnutím a vypnutím a hřibovým tlačítkem pro nouzové zastavení a v serií zapojené koncové spínače. Další dva stykače pro ovládání nahoru a dolů pouze na výdrž.

Pravděpodobně máte špatně zapojené ovládací obvody. Jak již psal kolega, pošlete zde schéma ovládání. Ještě lepší řešení je kontrola odborníkem na místě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
David-nj
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 05.09.2016, 21:26 »

štítek jsem četl i těch 1,2 KW, jen mi to připadalo málo pro stavební výtah a na ten starý velký motor, tak jsem se chtěl ujistit jestli třeba není nějak jinak zapojený pro vyšší výkon, ale konstruktéři věděli co dělají..
Z vašich vzorců mi vyšlo:

PP = 400 x 4,6 x √3 x 0,64 = 2,04 KW
 P = 400 x 4,6 x √3 x 0,64 x 0,85 = 1,73 KW (asi je účinnost tohoto motoru 0,59) = 1,2 KW

Nové stýkače a trafo zapojoval elektrikář, ale už nevěděl co s tím pořád nic nereagovalo, tak ho napadlo, jestli třeba není slabé napětí (24V),  nebo slabé stýkače 12A pro pomocné obvody - jestli to není pro ten motor slabé.
Proto jsem se obrátil na vás.. Zašel jsem se na tu el. ještě podívat a zjistil jsem, že drát v jističi byl povolený. Po dotažení začal stykač - zapnutí/vypnutí reagovat.

Jinak původní zapojení stýkačů bylo:
zapnutí/vypnutí el. v rozvodně - 1. styk.,  
tlačítko stop a asi i dojezdový spínač umýstěný na plošině, nebo na horní traverze 2. styk
tlačítka - nahoru / dolů 3. stykač

Po odhalení závady snad už vše správně zapojí.

Děkuji vám za reakce
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #15 kdy: 06.09.2016, 00:33 »

Nové stýkače a trafo zapojoval elektrikář, ale už nevěděl co s tím pořád nic nereagovalo, tak ho napadlo, jestli třeba není slabé napětí (24V),  nebo slabé stýkače 12A pro pomocné obvody - jestli to není pro ten motor slabé.
Já to vidím na slabé odborné znalosti elektrikáře. Hodně slabé.

Já vím, opravdový odborník vám od toho utekl, protože onen vrátek je bastl samodomo. Je použit výtahový motor, který je stavěný na jiné prostředí, než je stavba. Tady stačí z přepravovaného kolečka vyšplouchlý cákanec malty, který zapadne na jho nebo obložení brzdového elektromagnetu a výtah nezabrzdí. Naštěstí je výtahová převodovka hodně samosvorná a pád nebude tak rychlý. U stavebního vrátku nemá co dělat ruční kolo pro spouštění kabiny, ruční odbržďovač a nemá co dělat zde otevřený výtahový motor s ventilací u země. Stavební prach se od země krásně natahuje na vinutí a izolace je v háji. O řadiči lana, krytí rozvaděče vyrobeného z pozink plechu, ovládacím kabelu místo v gumě v lehkém nemrazuvzdorné m provedení PVC nemluvě. K tomu je ovládací kabel tažen v těsném sousedství nezakrytých rotujících součástí.  Nazvat T6 ovladač hlavním vypínačem je také funkční zoufalost.
Nezakrytí rotujících částí jako je ono ruční kolo, spojka a hlavně lanový buben - takové bezpečnostní minely naštěstí už nejsou v provozech k vidění.

Takže odhaduji, že i schéma bude podivné a budou mu asi chybět nekteré bezpečnostní blokace.A nyní chcete pomoci rady na dálku ten koupený nebezpečný bastl zprovoznit.
 Nezlobte se, ale na stavobazarech se nachází poměrně dost profi vrátků pro stavební výtahy, tohle je exponát do muzea kutilství hned vedle sekačky na trávu ze staré ždímačky.

Pokud koupíte profi vrátek ve vrakovitém stádiu elektriky, ale dobrém stavu mechaniky, pak již nyní na "opravu" koupení tarfo a nové stykače a tažné lano využijete.

Vrátek je dvojí vyhražené zařízení. Elektrické a zdvihadlo. A kdo se v tom nevyzná, udělá škodu a průšvih.
Když to bude profi výrobek už seženete někoho, kdo dělal nebo dělá výtaháře, nebo ve fabrice opravuje jeřáby a elektrické kladkostroje.
Nejenže dá zapojení do pořádku, zde ještě ověří všechna havarijní a ochrnná zastavení. Seřídí vám správně brzdu, zkontroluje blokace od zacuchání lana, seřídí proudové ochrany podle skutečné nosnosti atd. Jestli si myslíte, že to máte OK, tak co například ten chybějící (ulomený) hříbek na tlačítku nouzového zastavení, a směrové tlačítko bez hmatníku?  Taková závada nenechá odborníka klidného a bez něj dílo nepředá. Chybějící hmatník tohoto typu tlačítka způsobuje mechanické zaseknutí tlačítka v stisknuté poloze. A chybějící terč pak zpomalí reakci obsluhy pro zastavení. A zatím vrátek jede a jede.

Hlavní cíl je mít už z principu konstrukci mechaniky správnou podle pravidel stavebního stroje i zdvihadla. Pak teprve rekonstruovat elektriku.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
IM
« Odpověď #16 kdy: 06.09.2016, 10:03 »

To Faltus:

Souhlasím s vámi, nic méně jistit motor budeme dle příkonu, to znamená že vzorec jsem napsal až na P - místo Pp správně.
Blbě, a proto nikomu neraďte!  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jakou doporučíte publikaci o elektroinstalaci laikovi?
 Jak si mohu zpočítat soudobý elektrický příkon?
 Je mozna soucasne elekricka i vodni podlahovka?
 Stačí 25A jistič pro vytápění RD s Tč?
 Má někdo zkušenosti s el. podlahovym vytapenim tzv. \
 Mohu dát zásuvku pro topný žebřík 30cm od vany a 20cm od podlahy?
 Prý nyní existuje zákon, který nařizuje použití přepěťových ochran v rd?
 Jaký typ akumulátoru zvolit k měniči pro přenosnou televizi?
 Na kolik by cca vyšla rekonstrukce elektroinstalace bez materiálu?
 Poradíte mi jak vyřešit světlo v podkroví?
 Mohu umístit nějaké světlo přímo do sprchového koutu?
 Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
 Mohu použít modrý z 5C pro spínání z HDO?
 Obava z nedostatocneho zemiaceho odporu
 Lze použít 400V 3fázový přívod a "rozdělit jej" na 3 jedno fázové 230V?
 Jak stmívat LED?
 Jak nejlépe zkombinovat vytápění rodiného domku dvěma zdroji tepla?
 Jaký mám zvolit proudový chránič pro koupelnu?
 Je opravdu nutne tahat zž samostatnym dratem nebo staci vzit zem z krabice?
 Jak zvolit stabilizátor napětí s výstupem +-109V, 10A?
 Ako zapojiť plavákový spínač cez stykač ???
 Je možno zapojit světlo s pohybovým senzorem k nuláku schodišťového světla?
 Jak zapojit světlo bez nuláku?
 Mohu mít v rozvaděči jako hlavní jistič 3*16A a pak proudový chránič 25A/30mA?
 Jaká jsou rizika vedení vysokého napětí 22kV nad pozemkem?
 Poradíte mi ohledně vhodnosti instalace hromosvodu na nový dům?
 Mohu vést 2m vedení nn v krku společně s telefonem a televizní anténou?
 Je potřeba 3-fázový jistič k této indukční desce?
 Muzete mi poradit spolehlivou alternativu pro lanovane vodice?
 Jak stmívat stolní lampičku ?
 Existuje nějaká příručka zaměřená na chalupy?
 Musim uzemnenit domovy rozvadzac?
 Prý fíčko pro každý okruh v instalaci zvlášť!
 Poradíte mi s výběrem přepěťových ochran do bytu?
 Jak postupovat pro získání HDO?
 Bude stačit na elektrifikovanou domacnost istic 3x25A?
 Jak nízko mohou být umístěny zásuvky v zahradní chatce?
 Je opravdu lepší samotný přepěťový stupeň D, než vůbec nic?
 Jaké potřebuji vedení od elektroměrového sloupku k HDO?
 Dáte mi prosím nějaký tip na dveřní spínač na světlo do špajzky?
 Na kolik asi vyjde přípojka elektriky RD dlouhá asi 340m?
 Jaké doklady je potřeba zajistit pro novostavbu RD?
 Musím při rekonstrukci upravit zemnění přípojky?
 Opravdu potřebuji speciální jistič na multifunkční troubu???
 Není nebezpečné tahat kabely CYKY 3x1,5 po trámě na půdě?
 Kolik zásuvek 32A (400V) může být na jednom jističi?
 Je možné na proudový chránič připojit pět okruhů?
 Prý podle nějaké normy nesmí být nic nad vanou?
 Jde zapojit varná deska na jednofázový obvod?
 Kolik Wattů je u trafa 200VA?
 Sú sodíkové vysokotlakové výbojky stmievateľné?
 Jak vypnout všechny spotřebiče nějakým příveskem u klíčů od bytu?
 Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m2?
 Mohu jistit v rozvaděči CYKY 1,5 jističem 16A?
 Mohu napájet lampičky přes stíněný kabel?
 Jaká jsou rizika při zapojení zásuvky 230V pouze dvěma vodiči?
 Jaké máte zkušenosti s jističi a proudovými chrániči LEGRAND?
 Mohu v rozvaděči v garáži použít jako hlavní vypínač třeba 3 fázový jistič 63A?
 Mohu připojit v kuchyni vestavnou mikrovlnou troubu a myčku na společný okruh?
 Je dovoleno mít na komíně antenní svod?
 Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A?
 Jaký výkon přenese prodlužovací přívod 3x1mm dlouhý 20m?
 Můžeme si zamknout visacím zámkem pojistkovou skříň?
 Existuje jistič, který při výpadku jedné fáze odpojí přívod?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Kde bych sehnal vykres pro pripojeni sklokeramicke desky na 400V?
 Môžem zapojiť vstupné napätie na sekundár transformátora?
 Kudy vést kabel za radiátorem?
 Jaky el. predradnik a jake patice potrebuju pro zarivku OSRAM Lumilux 60cm 18W?
 Jak je to vlastne s napetim 380V nebo 400V?
 Jak udělat pospojení na vodovodní baterii pripojené na plast.potrubí?
 Je pravda, že na zasunutí kabelu spotřebiče do sítě může udělat pouze odborník?
 Jak umístit zemnícící pásek v rekonstruované budově?
 Kdo mi sočítá návratnost malé vodní elektrárny?
 Co vše potřebuji k instalaci přepěťových ochran?
 Použít husi krky? Či CYKY nebo CYKYLo?
 Poradíte mi s příkonem pro větší hospodářskou místnost?
 Jak zapojit/ přepojit starou digestoř za novou, která končí kabelem 2vodič?
 Jak zapojit správně UFO světlo v paneláku?
 Musím pod světlo označené F v trojúhelníku umístit tepelně/izolační podložku?
 Jak vyřešit mírně svítící signalizace NT?
 Jak se má vlastně chránit před poškozením oběhového čerpadla?
 O kolik zaplatím méně, když budu vypínat všechny spotřebiče?
 Existuje automatický přepínač osvětlení?
 Jak rozdělit hlavního přívod do rodinného domu na jednotlivá patra?
 Mohou vést kabely s elektrikou pod sprchovým koutem, v zemi?
 Co se napoji stavebni rozvadec, aby do neho sla elektrika?
 Jake parametry musi mit společný svodic B+C?
 Hledám výrobce sytému pro zásuvky které lze jednoduše zabudovat do stolu.
 Jakou mi doporučíte literaturu pro stavební elektroinstalace?
 Jaké bezpečnostní vzdálenosti musím dodržet pro umístění spotřebičů u dřezu?
 Vysvětlí mi někdo funkci záložního zdroje zapojeného před čerpadlem?
 Zapojí mi EON při přihlášce také vedení z nástřešáku?
 Jaký zvolit kabel pro zapojení sporáku?
 Jaký je rozdíl mezi 1 a 2 polovým chraničem?
 Kolik má být asi okruhů zásuvkových a světelných na takový RD?
 Mohu vést 3 okruhy v jednom kabelu 5x6Cu?
 Jak moc se může ohnout kabel CYKY 2,5 při instalaci?
 Může se kabel cyky 3*1mmCu jistit 10A jističem?
 Akym kabelom vytvorit prípojku RD 3x25A s delkou 65m?
 Je možné, aby spotřebiče byly v provozu i mimo pracovní dobu?
 Mohu na jeden tzv. jističochránič napojit dva obvody?
 Jaký mám zvolit průřez kabelu pro zapojení pizza pece?
 Jak zapojit druhe svetlo k vypinaci?
 Musí být v koupelně použito zásuvek s ochranou proti stříkající vodě?
 Je průřez vodičů v kabelu 5x6 mm2Cu na zásuvku 3x32A dostatečný?
 Jak stanovit průřez vodiče s ohledem na možné změny?
 Kam se připojí druhý konec FeZn z výkopu?
 Jak napojit více garáží na jeden elektroměr?
 Lze zapojit běžný ohřev bojleru na noční proud a rychloohřev na normální?
 Kam se umísťuje hlavní jistič?
 Nenaruší rekonstrukce el. rozvodů konstrukci paneláku?
 Jak zapojit pohybivé čidlo na světlo?
 Je možné v bytě umístit elektrokotel do koupelny?
 Existuje závazný předpis kde se může umístit elektroměrový pilíř?
 Je pravda pokud mám na přívodu 3f chránič, už nemusím pro koupelnu mít další?
 Mohl by prosím někdo pomoci překontrolovat množství materiálů na rozvody?
 Je možné podle norem umístit jističe do kuchyně?
 Lze připojit el. řetězovou pilu 2400W do běžné zásuvky?
 Kolik halogenových světel mohu připojit na zásuvku jednoho obvodu?