TRS
« kdy: 30.12.2007, 17:51 »

V  Lidlu jsem se díval na prodlužovací kabel,který nabízeli v "akci".
Měl délku 20 metrů a při podrobném zkoumání označení na kabelu průřez 3x1mm2.
Jaký nejvyšší elektrický výkon to může na těch 20ti metrech unést?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 30.12.2007, 21:24 »

To: TRS
Vzhledem k Vašemu zadání, které jste po podrobném zkoumání uvedl je na váš dotaz jednoduchá odpoveď:
U x I = P   (V, A, W)
230 x 16 = 3680
U - Jmenovité fázové napětí sítě
I - max. proud zásuvkového okruhu
P - přenášený výkon
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 30.12.2007, 22:07 »

VRAHU
 Pláč
16 A na 1mm2
 zle
jen tise doufam ze si delate srandu.

Pro 1mm2 bych videl jako rozumne zatizeni bez obav o osud toho kabelu tak maximalne 1500W
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Pokoseny
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 30.12.2007, 22:14 »

Jako jmenovitý proud bych viděl tak 8A

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 30.12.2007, 22:28 »

A nezapomeňte na jeden obrovský rozdíl - jiná situace bude, když pohodíte kabel volně po zemi nebo bude viset ve vzduchu, jiné to je když kabel šikovně uložíte "pod koberec" nebo jinak, aby to nekazilo design místnosti a o něčem úplně jiném to je když se využije jen část kabelu a zbytek zůstane natočen na bubnu! Na to pozor!

 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Leopold
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 31.12.2007, 09:34 »

Také mě zajímalo, kolik by toho prodlužovák snesl, tak jsem zkusil trochu počítat:
I jsem trochu "nastřelil" dle odhadu 1.5mm2=10A, 1mm2=6.7 A..
P=U*I=1541W..,  Zkusil jsem pak, jestli by při těchto hodnotách vyšel úbytek dle normy 10%...R vedení= ró*L/S=0.017*20*1=0.34 Ohm..R spotř.=230/6,7=34,33 Ohm..Celk.R= 34.33+0,34´34.67 Ohm..UZdroje=R*I=34,67*6,7=232,3V
Úbytek=Uzdr-Uspotř=232.3-230=2.28 V....A vyšlo Úsměv Snad sem někde neudělal chybu, a pokud ano, napište mi za pět Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Leopold
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 31.12.2007, 09:37 »

To by platilo, pokud by byl prodlužovák rozmotaný celý, jak psal kolega Schwarz..Pokud by byl natočen na bubnu, bylo by I i P rozhodně menši..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Janoušek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 31.12.2007, 10:40 »

Tentokrát se hasiči ve zprávě o příčině požáru určitě trefí.    Úsměv    Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #8 kdy: 31.12.2007, 11:11 »

To TRS:
A díval jste se pozorně ? Proudový údaj bývá napsán na zásuvce či příbalu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 31.12.2007, 16:20 »

Zajímavá odborná diskuse nad neexistujícími vstupními údaji.
Nebo jsem snad někde v zadání přehlédl uvedené údaje:
výrobce kabelu, typ kabelu, druh izolace, okolní teplota, způsob uložení, druh proudu atd.?
Nebo se snad podíval třeba pan Novák do katalogu např. firmy  DDA spol. s r.o.,  než "někoho" oslovil "vrahu"?
Ještě, že kolega Doležal to vzal za správný konec.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 31.12.2007, 16:59 »

Také mě zajímalo, kolik by toho prodlužovák snesl, tak jsem zkusil trochu počítat:
I jsem trochu "nastřelil" dle odhadu 1.5mm2=10A, 1mm2=6.7 A..
P=U*I=1541W..,  Zkusil jsem pak, jestli by při těchto hodnotách vyšel úbytek dle normy 10%...R vedení= ró*L/S=0.017*20*1=0.34 Ohm..R spotř.=230/6,7=34,33 Ohm..Celk.R= 34.33+0,34´34.67 Ohm..UZdroje=R*I=34,67*6,7=232,3V
Úbytek=Uzdr-Uspotř=232.3-230=2.28 V....A vyšlo Úsměv Snad sem někde neudělal chybu, a pokud ano, napište mi za pět Úsměv
No, řekněme za 3-
Těch 20m musíte počítat 2x, tam a zpátky. Takže úbytek napětí při 6,7A bude 4,56V tj. 2% z 230V.
Také mám doma takový kousek. Na vidlici je vylisováno "10/16A 250V". Na zásuvce "16/250~". Nerozebirateln é, zalisované.
Na přiložené nudličce papíru "max. 10A 250V". Na cedulce od výrobce/dovozce "250V max. 6A". Správně je zřejmě až ten poslední údaj, ale kdo si nechává takovou ceduli, která je součástí obalu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Lada Cisar
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 31.12.2007, 18:54 »

www.munos.cz

ja mam od nich tedka pred sebou civku 25m  HO5VV-F3G1

230V/10A  ,  stoceny 900W, rozmotany 2300W
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 31.12.2007, 20:46 »

No prominte pane Fukso, ale pro kabel 1mm2 je 16A prilis NEZAVISLE na vyrobci, teplote nebo zpusobu ulozeni.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Leopold
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 01.01.2008, 19:51 »

To Fuk: Díky za upozornění, jasně že zpátky..tak to vypadá, když člověk počítá zbrkle zed
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 03.01.2008, 01:59 »

To: Novák
Naštěstí proudové zatížení vodičů udává výrobce, aby jej elektrikář nemusel odhadovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 03.01.2008, 07:56 »

Jak může někdo prodávat 20 m prodlužovák 3x1 mm2?
§3526 ČSN 340350: "Prodlužovací pohyblivé přívody určené pro domácnost mohou mít největší délku 5 m při průřezu vodičů 1 mm2 a jmenovitém proudu 10 A."
A kdyby se náhodou jednalo o větší délku (a tudíž ne o domácnost),  tak se tam může pustit max. 6 A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hrůza
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 25.02.2008, 20:09 »

no koukáM, že mne někdo předběhl, před nedávnem jsem byl na naší provizorní hasičárně a zpotil se az na ... po tom, co jsem našel na prodlužováku, asi 10m dlouhej, přímotom 2kW a tohle celé dvakrát. Jestli ta prodlužka má 3x1mm2 si ani nejsem jistej, protože to je tlustý jak moje tkanička v botech. Když byl ten kabel smotanej, tak jsem na něm neudržel hřbet ruky!!

HLAVNÍ OTÁZKA CO SE S TÍM DÁ DĚLAT, KDYŽ TAKOVEJ KABEL POŘÍDÍ KAŽDEJ V SUPERMARKETU  zle  zle  zle  zle  zle

tohle už je snad obecný ohrožení!!!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 25.02.2008, 21:42 »

To: Novák
Naštěstí proudové zatížení vodičů udává výrobce, aby jej elektrikář nemusel odhadovat.

Skutecne D_E_K_U_J_I za pouceni. Jeste snad kdyby jste mi naznacil jmeno vyrobce, ktery pro CYSY kabel 3x 1mm2 garantuje proud 16A (tedy krome tin-tan-tong industries, kteri vam zagarantuji naprosto cokoli bez ohledu na fyzikalni zakony platne v teto casti vesmiru...).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jakou doporučíte publikaci o elektroinstalaci laikovi?
 Jak si mohu zpočítat soudobý elektrický příkon?
 Je mozna soucasne elekricka i vodni podlahovka?
 Stačí 25A jistič pro vytápění RD s Tč?
 Má někdo zkušenosti s el. podlahovym vytapenim tzv. \
 Mohu dát zásuvku pro topný žebřík 30cm od vany a 20cm od podlahy?
 Prý nyní existuje zákon, který nařizuje použití přepěťových ochran v rd?
 Jaký typ akumulátoru zvolit k měniči pro přenosnou televizi?
 Na kolik by cca vyšla rekonstrukce elektroinstalace bez materiálu?
 Poradíte mi jak vyřešit světlo v podkroví?
 Mohu umístit nějaké světlo přímo do sprchového koutu?
 Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
 Mohu použít modrý z 5C pro spínání z HDO?
 Obava z nedostatocneho zemiaceho odporu
 Lze použít 400V 3fázový přívod a "rozdělit jej" na 3 jedno fázové 230V?
 Jak stmívat LED?
 Jak nejlépe zkombinovat vytápění rodiného domku dvěma zdroji tepla?
 Jaký mám zvolit proudový chránič pro koupelnu?
 Je opravdu nutne tahat zž samostatnym dratem nebo staci vzit zem z krabice?
 Jak zvolit stabilizátor napětí s výstupem +-109V, 10A?
 Ako zapojiť plavákový spínač cez stykač ???
 Je možno zapojit světlo s pohybovým senzorem k nuláku schodišťového světla?
 Jak zapojit světlo bez nuláku?
 Mohu mít v rozvaděči jako hlavní jistič 3*16A a pak proudový chránič 25A/30mA?
 Jaká jsou rizika vedení vysokého napětí 22kV nad pozemkem?
 Poradíte mi ohledně vhodnosti instalace hromosvodu na nový dům?
 Mohu vést 2m vedení nn v krku společně s telefonem a televizní anténou?
 Je potřeba 3-fázový jistič k této indukční desce?
 Muzete mi poradit spolehlivou alternativu pro lanovane vodice?
 Jak stmívat stolní lampičku ?
 Existuje nějaká příručka zaměřená na chalupy?
 Musim uzemnenit domovy rozvadzac?
 Prý fíčko pro každý okruh v instalaci zvlášť!
 Poradíte mi s výběrem přepěťových ochran do bytu?
 Jak postupovat pro získání HDO?
 Bude stačit na elektrifikovanou domacnost istic 3x25A?
 Jak nízko mohou být umístěny zásuvky v zahradní chatce?
 Je opravdu lepší samotný přepěťový stupeň D, než vůbec nic?
 Jaké potřebuji vedení od elektroměrového sloupku k HDO?
 Dáte mi prosím nějaký tip na dveřní spínač na světlo do špajzky?
 Na kolik asi vyjde přípojka elektriky RD dlouhá asi 340m?
 Jaké doklady je potřeba zajistit pro novostavbu RD?
 Musím při rekonstrukci upravit zemnění přípojky?
 Opravdu potřebuji speciální jistič na multifunkční troubu???
 Není nebezpečné tahat kabely CYKY 3x1,5 po trámě na půdě?
 Kolik zásuvek 32A (400V) může být na jednom jističi?
 Je možné na proudový chránič připojit pět okruhů?
 Prý podle nějaké normy nesmí být nic nad vanou?
 Jde zapojit varná deska na jednofázový obvod?
 Kolik Wattů je u trafa 200VA?
 Sú sodíkové vysokotlakové výbojky stmievateľné?
 Jak vypnout všechny spotřebiče nějakým příveskem u klíčů od bytu?
 Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m2?
 Mohu jistit v rozvaděči CYKY 1,5 jističem 16A?
 Mohu napájet lampičky přes stíněný kabel?
 Jaká jsou rizika při zapojení zásuvky 230V pouze dvěma vodiči?
 Jaké máte zkušenosti s jističi a proudovými chrániči LEGRAND?
 Mohu v rozvaděči v garáži použít jako hlavní vypínač třeba 3 fázový jistič 63A?
 Mohu připojit v kuchyni vestavnou mikrovlnou troubu a myčku na společný okruh?
 Je dovoleno mít na komíně antenní svod?
 Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A?
 Jaký jistič použít pro 4kW třífázový elektromotor?
 Můžeme si zamknout visacím zámkem pojistkovou skříň?
 Existuje jistič, který při výpadku jedné fáze odpojí přívod?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Kde bych sehnal vykres pro pripojeni sklokeramicke desky na 400V?
 Môžem zapojiť vstupné napätie na sekundár transformátora?
 Kudy vést kabel za radiátorem?
 Jaky el. predradnik a jake patice potrebuju pro zarivku OSRAM Lumilux 60cm 18W?
 Jak je to vlastne s napetim 380V nebo 400V?
 Jak udělat pospojení na vodovodní baterii pripojené na plast.potrubí?
 Je pravda, že na zasunutí kabelu spotřebiče do sítě může udělat pouze odborník?
 Jak umístit zemnícící pásek v rekonstruované budově?
 Kdo mi sočítá návratnost malé vodní elektrárny?
 Co vše potřebuji k instalaci přepěťových ochran?
 Použít husi krky? Či CYKY nebo CYKYLo?
 Poradíte mi s příkonem pro větší hospodářskou místnost?
 Jak zapojit/ přepojit starou digestoř za novou, která končí kabelem 2vodič?
 Jak zapojit správně UFO světlo v paneláku?
 Musím pod světlo označené F v trojúhelníku umístit tepelně/izolační podložku?
 Jak vyřešit mírně svítící signalizace NT?
 Jak se má vlastně chránit před poškozením oběhového čerpadla?
 O kolik zaplatím méně, když budu vypínat všechny spotřebiče?
 Existuje automatický přepínač osvětlení?
 Jak rozdělit hlavního přívod do rodinného domu na jednotlivá patra?
 Mohou vést kabely s elektrikou pod sprchovým koutem, v zemi?
 Co se napoji stavebni rozvadec, aby do neho sla elektrika?
 Jake parametry musi mit společný svodic B+C?
 Hledám výrobce sytému pro zásuvky které lze jednoduše zabudovat do stolu.
 Jakou mi doporučíte literaturu pro stavební elektroinstalace?
 Jaké bezpečnostní vzdálenosti musím dodržet pro umístění spotřebičů u dřezu?
 Vysvětlí mi někdo funkci záložního zdroje zapojeného před čerpadlem?
 Zapojí mi EON při přihlášce také vedení z nástřešáku?
 Jaký zvolit kabel pro zapojení sporáku?
 Jaký je rozdíl mezi 1 a 2 polovým chraničem?
 Kolik má být asi okruhů zásuvkových a světelných na takový RD?
 Mohu vést 3 okruhy v jednom kabelu 5x6Cu?
 Jak moc se může ohnout kabel CYKY 2,5 při instalaci?
 Může se kabel cyky 3*1mmCu jistit 10A jističem?
 Akym kabelom vytvorit prípojku RD 3x25A s delkou 65m?
 Je možné, aby spotřebiče byly v provozu i mimo pracovní dobu?
 Mohu na jeden tzv. jističochránič napojit dva obvody?
 Jaký mám zvolit průřez kabelu pro zapojení pizza pece?
 Jak zapojit druhe svetlo k vypinaci?
 Musí být v koupelně použito zásuvek s ochranou proti stříkající vodě?
 Je průřez vodičů v kabelu 5x6 mm2Cu na zásuvku 3x32A dostatečný?
 Jak stanovit průřez vodiče s ohledem na možné změny?
 Kam se připojí druhý konec FeZn z výkopu?
 Jak napojit více garáží na jeden elektroměr?
 Lze zapojit běžný ohřev bojleru na noční proud a rychloohřev na normální?
 Kam se umísťuje hlavní jistič?
 Nenaruší rekonstrukce el. rozvodů konstrukci paneláku?
 Jak zapojit pohybivé čidlo na světlo?
 Je možné v bytě umístit elektrokotel do koupelny?
 Existuje závazný předpis kde se může umístit elektroměrový pilíř?
 Je pravda pokud mám na přívodu 3f chránič, už nemusím pro koupelnu mít další?
 Mohl by prosím někdo pomoci překontrolovat množství materiálů na rozvody?
 Je možné podle norem umístit jističe do kuchyně?
 Lze připojit el. řetězovou pilu 2400W do běžné zásuvky?
 Kolik halogenových světel mohu připojit na zásuvku jednoho obvodu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 23 dotazů.