Zde chránič být nemusísí(ALE CHRANIC JE CHRANIC)!!
A podívejme, ona už ČSN 33 2000-4-482 neplatí?
A od kdy ?
Dokonce tady jeden kolega doporučil chránič nejsme proti,alen záleží na vás kolik chcete do instalace investovat.
On ten kolega dokonce asi zná normy, víte ?!
Možná by nebylo od věci si jich také pár prostudovat, než budete rozdávat rady. Špatné rady.
TO Pepa student :
Nenechte se zmást některými hodnostáři, neboť oni nevědí co píší.
Dle ČSN 33 2000-4-482 je např. ve STODOLÁCH požadováno :
- krytí min. IP 5X
- rozvody neuložené pod omítkou musí splňovat podmínky nešíření požáru
- rozvody soustavou TN-S s vypínatelnými středními vodiči
- použití chrániče max.300mA v případě jiné izolace rozvodů než minerální
- použití svítidel s omezenou povrchovou teplotou (90 st.C za normálních podmínek, 115 st.C při poruše)
- jestliže není výrobcem informace o povrchové teplotě uvedena, musí být bodové reflektory a úzkoúhlé světlomety umístěny od zápalných materiálů ve vzdálenostech : do 100W - 0,5m
100 - 300W - 0,8 m
300 - 500W - 1 m.
- žárovky a ostatní součásti svítidel musí být chráněny proti očekávatelným mechanickým namáháním.