(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) !

Přijde vám moudré ,  z výpočtu max. příkonu 80 kW osadit hlavní jistič u hodin 125 A ?
Z hodin do rozvaděče 4x70 ... Není to přehnaný ?
Nemá se od toho aspoň 20% odečíst ? Přece nikdy neběží všecno najednou...Nej edná se o žádnou výrobnu ... vyčteno z projektu .... více méňe je to kuchyň ,  kde je třeba sporák - 6 plotýnek - 20 kW ,  přívod kněmu 5x10 mm2 ... atp.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Hrdý
Optimismus je jen nedostatek informací
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #1 kdy: 09.12.2007, 11:16 »

Hrubým odhadem 3x116A. Nejbližší jistič v řadě 125. Kabel CYKY 4x70 uložení volné 160A, uložení těsné 125A. Projektant zřejmě předpokládal nejhorší variantu-těsné uložení. Záleží na délce přívodu a soudobosti, kterou si proj.určil. Já osobně u RD počítám 60%,  u kuchyní může jít 80 až 90%. Při soudobosti 80% by se dal použít 4x50 při jištění 100A. M.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavelka Květoslav
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 09.12.2007, 11:48 »

Uložení bude ve zdi ... no tak jetli u kuchyní se počítá až 90% ,  tak to potom jo ...
Projektant asi ví že  Kroutím očima Ale stejně se mi to zdá moc ... Jak se vůbec řeší zasunutí tak silného vodiče do hl. jističe ? Jsou nějaké redukce či tak něco ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #3 kdy: 09.12.2007, 13:53 »

 Úsměv Ale jistě, pokud si u výrobce rozvaděče objednáte rozvaděč s dimenzí 125A a informujete ho o dimenzi přívodního kabelu, tak vám tam 1. nechá dostatek prostoru pro manipulaci a 2. osadí vhodné připojovací svorky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Pavelka Květoslav
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 09.12.2007, 15:48 »

To Karvánek:
Ó  poklona za připomínku ... nejsem zvyklej dělat s tak velkýma průřezama,tak nevim jak se řeší právě zapojení do jističů a hl.vypínačů . . .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #5 kdy: 09.12.2007, 15:52 »

Na odkazované stránce
http://www.oez.cz/catalog.asp?thema=4641&category=740&item=30836
si klikněte na katalog.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #6 kdy: 09.12.2007, 16:19 »

No mě se zase líbí ta svorka pro tři vodiče 10 mm2  N3x10-FH000.
Asi by to bylo dobré řešení pro připojení více vodičů malých průřezů do jedné svorky.
Svorka je pro 10mm2, a možná že je i povolené dva nebo tři vodiče do jedné svorky, např. 2-3x 2,5mm2  nebo 2-3x 1,5 mm2, to se v katalogu neuvádí.   Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Pavelka Květoslav
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 09.12.2007, 16:38 »

Se pak zeptám přímo v elektře ,  ptz rozvaděč už je objednán,tak nevím jestli ten vodič tam dáme  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavelka Květoslav
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 09.12.2007, 16:41 »

Dobrej odkaz pane Doležal ... pravděpodobně toho využiji .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.037 sekund, 22 dotazů.