MPK1
« kdy: 18.11.2007, 16:46 »

Jsem majitelem domku kde se nachází dvě přípojkové skřínky na fasadě domu (jedna pro můj dům, druhá pro souseda).

Musel jsem tuto skřínku opravit na své náklady, čím jsem vlastně upravil tuto skřínku i pro souseda (měl tam staré jističe, ne pojistky).

Mohu žádat uhrazení části nákladů od souseda?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 18.11.2007, 19:20 »

Přípojková pojistková skříň HDS je v majetku distributora. Ten je povinnen zajistit údržbu popř. výměnu. Trochu mi zaráží ty jističe, protože i ve starých HDS byly pojistky.
Není náhodou na domě jedna HDS a odvod z ní, čili HDV, které je v majetku odběratele, není rozděleno v další skříni pro dva odběratele?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #2 kdy: 18.11.2007, 22:50 »

Dle mého nemáte nárok. Pokud jste dělal úpravy, tak to bylo z důvodu, že vám to distributor nařídil, ne? Podobný případ jsem řešil u jednoho klienta. Byla to chatová kolonie a dva sousedi se rozhodli tam trvale přestěhovat. Pilíř RE měli společný, ale malý. Soused byl rychlejší a do posledního místa dosadil HDO a klient musel na své náklady rozšířit ten zděný pilíř  Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #3 kdy: 19.11.2007, 13:48 »

Jsem majitelem domku kde se nachází dvě přípojkové skřínky na fasadě domu (jedna pro můj dům, druhá pro souseda).

Musel jsem tuto skřínku opravit na své náklady, čím jsem vlastně upravil tuto skřínku i pro souseda (měl tam staré jističe, ne pojistky).

Mohu žádat uhrazení části nákladů od souseda?

To jsem z toho teda blázen. Čtu to stále dokola a stále tam vidím napsáno, že se na domě nachází dvě přípojkové skříně ( myšleno tím asi elektroměrové rozvaděče). Tazatel se zkratkou dusíkatého hnojiva píše, že musel opravit svoji jednu skříňku a tím vlastně opravil i sousedovo: Sakra, asi neumim počítat Nerozhodný
V každém případě, ať už je to jak chce, nárok žádný nemáte. Jediné východisko z vaší situace je pokorná domluva s vaším sousedem, který vás samozřejmě může poslat na patřičná nepěkná místa.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #4 kdy: 19.11.2007, 14:17 »

 Šok
Hnojivo je NPK, dusík je N  (pak ještě fosfor a draslík)   Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #5 kdy: 19.11.2007, 15:42 »

Ajajaj, já si nevšiml, že je tam místo N písmenko M. Nojo, to jsem celý já  angel Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
rostislav šašvata
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 20.11.2007, 07:17 »

Myslím si,že skříně HDS byli v období 70tých let vyzbrojeny jističi IJV.Jednofázov é HDS měli tvar obdélníku s kratší stranou vodorovně.Jest li byli i třífázové nevím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 20.11.2007, 08:00 »

Ano v té době se používali  u VČE u přípojek  vrchních  3 jednofázové jističe, litinová skříňka a nulová šína.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Dunda Miloslav
« Odpověď #8 kdy: 24.11.2007, 20:24 »

Náklady nese ten, z jehož potřeb se oprava prováděla. Pokud jte to potřeboval Vy nesete náklady. Pokud by to bylo z potřeb někoho jiného, tak ten někdo jiný. Zřejmě jste dělal novou fasádu a proto jste staré nevzhledné přípojkové skříně vyměnil. v tom případě to vzniklo z vašich potřeb a náklady nesete vy.  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #9 kdy: 25.11.2007, 10:46 »

Už jsem také setkal s tím, že v přípojkové skříni SIL 60A byly osazené tři jističe IJV. Nejsem si jistý, jestli to takto bylo původně, nebo šlo o nějakou úpravu od nějakého koumáka. Každopádně mi to nepřipadá moc šťastné. Jističe IJV mají dost nízkou zkratovou odolnost, tuším jen 1,5 kA, celkem často se u nich stává, že se "přivaří" a stále propouštějí. Na nějakých starých přípojkách, kde je vysoká impedance a tedy nízké zkratové proudy to není problém, ale většina distribučních sítí je zrekonstruovan á, zkratové poměry se změní a pokud nedojde při rekonstrukci sítí i k výměně takovéto přípojkové skříně, je to doslova časovaná bomba.

V uvedeném případu by soused (pokud je soudný) měl sám uznat, že jste mu učinil "dobro" a měl by vám sám přispět na "svoji" skříň. Ovšem nutit ho k tomu nemůžete, jak psal kolega Dunda - náklady nese ten, z jehož potřeb se oprava prováděla.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Co dělat, když mi v koupelně něco probíjí?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak vyměnit hlavní jistič před elektroměrem?
 Jak předělat jedno fázovou přípojku na třífázovou
 Proč vybavuje proudový chránič 30mA vybavuje až při 70mA?
 Co si počít s ponorným čerpadlem, které vybavuje proudový chránič?
 Mohu zakopat provizorní prodlužovák do země?
 Jak rozfázuji 3fázový okruh na chalupě?
 Regulace derivacniho dynama
 Jak se vypořádat s rekonstrukcí rozvaděče při zachování starých obvodů PEN?
 Proč mi střešní okna Velux vyhazují chránič?
 Poradíte mi s problemem co s propojenim faze na PEN vodic?
 Jak hledát závadu zásuvky a co jí mohlo způsobit?
 Lze využít telefonního vedení pro signálu HDO?
 Co dělat se zapomenutým pospojováním v koupelně?
 Co s podpětím dosahujícím až 198V?
 Proč při každé bouřce vypíná chránič?
 Co si počít, když po testu proudového chrániče ho již nezapneme?
 Jake poridit poradne trafo k halogenovym zarovkam do koupelny ?
 Jak dodatečně vyřešit ochranné pospojování koupelny?
 Kolik stojí výměna jednofázového měření (jističe) na 3. fázové?
 Jde udělat kabelová redukce z PEN na PE+N?
 Jak opravit prerusenehy drat u lustru?
 Jak napojit kuchyňské světlo aby nemuselo být v zásuvce?
 Proč má soused v síti o 10V míň?
 Může způsobit špatný kontakt pokles výkonu žárovek?
 Čím nahradit starý motorový spouštěč z roku 1983?
 Proč mi poblikává usporná žarovka?
 Co s pískáním stmivače?
 Mohu nastavit AL vodiče Cu vodiči?
 Jak odstranit napeti na vodovodni baterii ve sprse?
 Jak se vypořádat s podpětím 190V?
 Jak doplnit zásuvku pod teplovodní radiátor ústředního topení?
 Poradíte mi se zapojením rozbočovače TV signálu?
 V jaké situaci může nastat vybavení hlavního jističe bytu?
 Mohl by mi někdo pomoci ohledně trafopájky?
 Proč mi elektrokotel ruší příjem TV?
 Kdo vyměňuje elektroměr?
 Jak najdu zdroj ruseni obrazu a zvuku u TV?
 Jak si poradit s příkonem v bytě, který mi nepatří?
 Vyplatí se ještě oprava mikrovlnky Moulinex?
 Jak dlouho vydrží topná tělesa v elektrokotli?
 Lze se bránit změně kabelového vedení v obci a odpojenému VO?
 Mohu napájet lampičky přes stíněný kabel?
 Jak ovládat zásuvku bez nějakých stavebních úprav?
 Jsou moje LED zarovky perpetuum mobile?
 Preco mi vyhadzuje prietokovy ohrievac az hlavny istic?
 Je možno HDO někde nechat seřídit, případně opravit?
 Co obnáší správa popisků zvonkového tabla FERMAX?
 Jak připojit lustr na tři černé vodiče?
 Musí být sporáky jištěny pouze spřaženými jističi?
 Mohli byste mi odstranit závadu padajícího proudového chrániče?
 Existuje zkoušečka nebo multimetr na proměření obvodů proudového chrániče?
 Proč mi stále odchází žárovky v lustru pouze v jednom pokoji?
 Jak byste mi poradili rozfázovat zásuvky na elektrospotřebiče?
 Poradíte mi prosím co dělat po zkratu v zásuvce?
 Co udělat s katastrofálním stavem elektroinstalace?
 Způsobuje přepětí v síti pohasínání lampičky?
 Čím nahradit za starý bílý jistič?
 Čím může být zapříčiněná nefunkčnost nízkých otáček u vrtačky?
 Opravdu se musí před přepětím v tlf síti chránit každý sám?
 Jaké jsou záruky dodavatele el. energie při přepětí resp. podpětí v el. síti ?
 Existuje nějaká možnost opravy poškozeného husího krku?
 Lze využít stávajicích cest rozvodů v panelákovém jádře?
 Proč mi svítí žárovky LED i po vypnutí?
 Jak lze ztlumit hlasitosti vyzvánění u DT?
 Nerozumím poruše dvouzářivky, poradíte mi?
 Co mohu udělat proto aby se mi neupalovaly vodiče?
 Poradíte mi se záhadou vypínání FI díky vrtačce?
 Musí být kompletní rekonstrukci místnosti na TN-S+FI pro získání revize?
 Jakým způsobem lze opravit přerušený kabel průřez 2.5 mm2?
 Může být odcházení přístrojů je věcí náhody, nebo špatnou instalací?
 Ako odstrániť elektrostaticku elektriku?
 Je nutné mít více obvodů v byte?
 Jsou u staré hliníkové instalace oprávněné obavy před požárem?
 Co ještě nevíte o normách?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.063 sekund, 24 dotazů.