Autor Téma: Jaký proudový chránič navrhujete do koupelny?  (Přečteno 65742 krát)
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #18 kdy: 11.11.2007, 10:21 »

Projektant se také musí řídit požadavky investora. Většinu věcí lze udělat více způsoby. A nelze jednoznačně říci, co je dobře a co špatně, pro každého investora bude měřítko jiné ...
Určitě je možné použít low-cost verzi s jedním chráničem a verzi superdeluxe se samostatnými chrániči s jističem. A nebo něco mezi tím ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #19 kdy: 11.11.2007, 10:28 »

 Pánové.

Je to vše o penězích. "Za peníze v Praze dům",  z té písničky. Úsměv

Už sem to tady někde uváděl. Když má zákazník 250 000,-kč na novou kuchyň, a nebo koupelnu, těch pár tisíc za FI by se mělo najít. "Komu není rady, tomu není pomoci".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Vladimír Seidl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 11.11.2007, 13:47 »

To Seidl: Vážený pane Seidle, to věru nemusíte (nechat si ode mě cokoli dělat, nejen koupelnu).

Než se ale příště začnete zase někomu smát, možná byste měl třeba vědět, že když jsem odpovídal na dotaz, viděl jsem jen tento dotaz - a byl uvedený jako první!

Proto jsem také jako první bod své odpovědi napsal, aby tazatel příště podobný dotaz psal do ostrovu Veřejná zóna-amatéři! A admin ho tam pak prostě přesunul a spojil. Proč bych to tam asi jinak psal, kdyby tam dotaz už byl?

A na tento jediný dotaz jsem také odpovídal, ten předešlý včetně první reakce TAM NEBYL!

Tazatel zřejmě založil dvě stejná témata, každý formuloval trochu jinak, na dvou ostrovech a admin to spojil. Takový úklid po některých lidech se tady dělá běžně a často.

Takže moje odpověď na tazatelův dotaz byl naprosto v pořádku!

1. jistič - PRAČKA
2. jistič - INFRAZÁŘIČ 16A - pevně zapojený
3. jistič - ostatní spotřeba - takhle to tazatel napsal!

Jestli si vy v rámci úspory všechno cpete na jeden okruh, je to vaše věc, ale je to v rozporu s ČSN.
Pračka se má jistit samostatně, zrovna tak pevně připojený tepelný spotřebič, kór s jmenovitým proudem 16A! A na ostatní spotřebu je jistič č.3.

Nerozumím proto vašemu naprosto nemístnému prudění, které navíc mate lidi, kteří si po vyslechnutí vašich rad myslí, že je my ostatní tady zbytečně jen šikanujeme a chceme připravit o jejich peníze, opak je pravdou.

Vážený pane Fasulisi, nikomu se nesměji, tento termín spíše patří do mateřské školky. Pouze komentuji Vaše rady, na které mám svůj názor. Dle Vašeho mínění je matoucí a dělá – z vás odborníka, který má patent na rozum. Dle mého názoru opravdu zákazníka šikanujete. Požadavek na 4-pólový chránič je zbytečny a v soustavě 1NPE stejně nerealizovatel ný. Je na něm aby rozhodnul.  Já osobně každému vysvětlím alternativy a úskalí s nimi spojená vč. cenového rozdílu. Nechám na odběrateli co si vybere.
Ono nejde o názor ale, tak jak píší kolegové(ale i já v předchozím příspěvku) o peníze. Že se to dá udělat levněji a ve shodě s ČSN, jsem již psal. Dle Vašeho názoru je to scestné a v rozporu s ČSN. Dovolil bych se vás zeptat se kterou. Pokud mám pro pračku samostatný jištěný okruh a pro infra další ukončený zásuvkou pro holicí strojek domnívám se, že není problém. Nehledě na možnost napojení této zásuvky ze světelného okruhu, což mi norma umožňuje.  (ještě bych se vás  zeptal zde k osvětlení zrcadla nad umyvadlem, kde je v jednom panelu s vypínačem i zásuvka taháte samostatný zásuvkový a světelný okruh?) Pokud vím (tedy si pamatuji z ustanovení ČSN) zřizuje se samostatný okruh pro spotřebiče o větším příkonu než 2 kW a to koupelnový infra určitě nemá. Nebo se pak nejedná o koupelnu, ale veřejné lázně. Takže než někoho obviníte z „nemístného prudění“,  vše si raději nechte v klidu projít hlavou! A jukněte do dosud platné ČSN 33 2130.
 Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimír Seidl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 11.11.2007, 14:00 »

Upřesnění: znovu jsem si přečetl svůj včerejší příspěvek a je napsán neobratně, omylem my vypadnul jeden proudový  okruh (infra a zásuvka),  což by mohlo být matoucí, takže by se mohlo zdát, že jsem vše chtěl „nacpat“ pod  jeden jistič, tak to samozřejmě není a omlouvám se.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #22 kdy: 11.11.2007, 18:18 »

TO: Seidl> Tak jsem si přečet několik vašich příspěvků v diskusích a zdá se mi, že se názorově trochu rozcházíme. Zdá se mi, že navrhujete zákazníkům taková řešení, která chtějí slyšet, rychle levně, hlavně aby to nějak fungovalo a splňovalo aspoň minimální požadavky norem. Pro mě osobně je splnění minimálních požadavků až ta krajní nouze, jinak se snažím vždy navrhovat aspoň standart nebo lépe komfort. Osobně si myslím, že právě elektrikáři s vaším přístupem by měli stryktně dodržovat pravidlo, že veškeré montáže budou provádět pouze dle odborně vypracované technické dokumentace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #23 kdy: 11.11.2007, 18:38 »

Pokud vím (tedy si pamatuji z ustanovení ČSN) zřizuje se samostatný okruh pro spotřebiče o větším příkonu než 2 kW a to koupelnový infra určitě nemá.

No tak já osobně jsem nedávno připojoval koupelnový infrazářič s příkonem 2,4 kW ... Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #24 kdy: 11.11.2007, 18:59 »

 Pánové.

Stačí se podívat do nové ČSN 33 2000-7-701, co vše musí být za FI.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #25 kdy: 11.11.2007, 19:26 »

Vážený pane Seidle, myslím, že naše vzájemná debata nikam nevede a proto v ní nechci nadále pokračovat. Dovolte mi jen na mou obranu pár poznámek.

1. Tvrdíte, že jste se nikomu nesmál a přitom ve svém příspěvku použijete tento smejlík:  Škleb

2. Opakuji, že na dotaz, který jsem již jednou citoval, nikoliv na vaše pozdější spekulace,  jsem odpověděl v souladu s ČSN. 4 pólový chránič se mi pro několik samostatných obvodů v koupelně jevil jako nejvhodnější. To jsem podmínil existencí 3 fázové soustavy v bytě! Při její neexistenci jsem tazateli napsal, ať v tom případě použije chráničů dvoupólových. 
A vy mi na to přesto napíšete, že použít 4-pólový chránič v 1 fázové soustavě nejde. Tomu dost dobře nerozumím.

3. Když napíši, že váš návrh s jedním jističem pro celou koupelnu je proti ČSN, napíšete, že vám omylem jeden vypadnul. Jak jsem ten váš výpadek já měl asi rozpoznat?

4. Z vašich reakcí vůči mně jsem tudíž vyvodil, že vám jde jen o konfrontaci se mnou a ne o produktivní diskusi, kde se vzájemným doplňováním zde obvykle snažíme co nejlépe poradit těm, kdož o to stojí.

5. Protože s vámi nechci nadále v podobném konfrontačním tónu tuto diskusi nadále zatěžovat, prosím vás, abyste tuto mou prosbu respektoval.

PS: Jako projektant jsem povinen v obvodech elektroinstala ce navrhovat rezervy pro možnost jejího budoucího rozšíření bez nutnosti velkých stavebních nákladů. Proto si za svým prvotním návrhem stojím. Přeji hezký a klidný večer.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Vladimír Seidl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #26 kdy: 11.11.2007, 21:50 »

TO: Seidl> Tak jsem si přečet několik vašich příspěvků v diskusích a zdá se mi, že se názorově trochu rozcházíme. Zdá se mi, že navrhujete zákazníkům taková řešení, která chtějí slyšet, rychle levně, hlavně aby to nějak fungovalo a splňovalo aspoň minimální požadavky norem. Pro mě osobně je splnění minimálních požadavků až ta krajní nouze, jinak se snažím vždy navrhovat aspoň standart nebo lépe komfort. Osobně si myslím, že právě elektrikáři s vaším přístupem by měli stryktně dodržovat pravidlo, že veškeré montáže budou provádět pouze dle odborně vypracované technické dokumentace.
Ve Vašich končinách je asi pravidlem nechat si zpracovat projektovou dokumentaci při rekonstrukci koupelny nebo rozšíření stávající bytové elektroinstala ce – třeba o zásuvku k pračce.  Jenom mi prosím řekněte kdo si ji objedná a za kolik?  A když, tak pokud možno nejlépe podle Vaší. V tom případě bych si s chutí přečetl Vaší „Technickou zprávu". Asi bylo docela zajímavé bavit se Vaším pravopisem. Prosím vás nic ve zlém. Vaše příspěvky se mi líbí a jsou odborné a objektivní. Jsem rád, že jste mně vysvětlil, jak mám postupovat a rozhodně si to „zapíši za uši“. Do diskuzí se pouštím zcela výjimečně. Ono vás je tu zhruba deset a navzájem si tak trochu ohříváte polívčičku a některé názory nebo zdůvodnění jsou opravdu komické a zavádějící. Rozhodně jsem alespoň trošinku rozbouřil „poklidné vody“ tohoto serveru.  vás všechny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #27 kdy: 11.11.2007, 22:34 »

Ve Vašich končinách je asi pravidlem nechat si zpracovat projektovou dokumentaci při rekonstrukci koupelny...

Vážený pane, nevím, kolik koupelen jste již, coby dodavatel zrekonstruoval . Ale jistě jich bylo mnoho, když tak přesně víte jaké administrativn í náležitosti jsou s tím spojené.
Můžete uvést, z jakých že to končin Vy čerpáte svá tvrzení ?

Asi vás to překvapí, ale konkrétně na severo-východě Čech se rekonstrukce koupelen (zpravidla v panelových domech) provádějí buď v režimu Stavebního povolení, případně tzv. Ohlášení drobné stavby.

A asi vás ještě více překvapí, že v obou těchto případech požaduje příslušný Stavební úřad alespoň minimální stupeň dokumentace.

Debata nad tím, jestli je dokumentace v těchto případech potřebná či nikoli je asi zbytečná, protože je tato vyžadována na základě ustanovení zákona.

Jenom mi prosím řekněte, kdo si ji objedná a za kolik ?

Z výše uvedeného vyplívá i odpověď na vaši otázku.
Dokumentaci si objedná investor, jelikož bez ní bude buďto budovat "na černo" a nebo vůbec ne.
A zaplatí, alespoň zde, 2.500 - 3.000,-Kč. Je to málo nebo moc ?  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Vladimír Seidl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #28 kdy: 11.11.2007, 23:21 »

Dobrý večer, chcete tedy říci, že když třeba ve svém RD budu měnit vanu a umyvadlo a při této příležitosti se rozhodnu, že udělám nové el. rozvody, musím mít k tomu projektovou dokumentaci za cca 3 tisíce?  Tyto náklady budou pravděpodobně vyšší než instalace samotná. A vše ještě ohlásit na stavební úřad?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #29 kdy: 11.11.2007, 23:33 »

některé názory nebo zdůvodnění jsou opravdu komické a zavádějící.

Nestyďte se být konkrétní ...
Pokud máte k něčemu výhrady, není snad problém na to v diskuzi reagovat ...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Vladimír Seidl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #30 kdy: 11.11.2007, 23:39 »

To: Novák
Ještě doplnění - Zákon č. 183/2006 Sb83/2006 Sb
Díl 1: Povolení a ohlášení
§ 103 Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení
h) stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí11) a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimír Seidl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #31 kdy: 11.11.2007, 23:46 »

Nestydím se. K tomu mám daleko. Konkrétní jsem. na zdravi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimír Novák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #32 kdy: 12.11.2007, 00:04 »

Pánové osobně nesnáším ty lidi co se snaží škudlit na materiálu a potažmo na bezpečnosti. Neb ono to větčinou se sebou úzce souvisí  bojim.  A netýká se to jen elektra. Teď jsem byl na semináři od L.P.Elektra a bohužel když jsem tam slyšel ty pány elektrikáře již o pár i více generací nademnou, vyjadřující se "proč to dělat tak a né tak, vždyť je to mnohem levnější. Např. proč používat CU 10 a né 7, proč používat bimetalovou či nerez spojku když to mohu vypodložit olovem, proč používat dva svody když je to na hranici a ještě ten jeden svod místo dvou bude stačit, proč Moellera a ne nějakej noname za třetinovou cenu třeba z Bauhausu??  ajoooo
Ano dá se to taky tak dělat, něco se na tom možná zpočátku ušetří, ale bohužel větčinou v teto branži na úkor bezpečnosti a kvality. Ono to možná nějaký certifikát má, ono to možná i normu splňuje, nýbrž norma je to absolutní minimum a ten certifikát no všichni víme jak to u velkoobchodů je. Takže pokud chci mít klidný spánek tak raději investuji o pár korun více, nebudu škudlit a zvláště pokud jsem investorem já sám a u sebe doma tak elekto instalaci vyhotovim s patřičnejma rezervama a se značkovejma přístrojema  vegeeet
Ale to už je každého volba.....  Zlej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič?
 Mohu využít u třífázového chrániče pouze jednu fázi?
 Kdy musí být použit chránič typu S?
 Jaké zapojení FI resp. jeho propojení v rozvaděči?
 Jaky zvolit proudovy chranic pri rekonstrukci el. v byte.?
 Jak funguje 4 - pólový proudový chránič?
 Je mozne vyuzit prudovy chranic pre ochranu 3F miesacky?
 Funguje mi správně proudový chránič když nevybaví po stisku tlačítka T?
 Co to je pětipólový chránič?
 Jaké je správné zapojení proudového chrániče?
 Proč došlo k zásahu proudem a chránič nereagoval?
 Opravdu musí mít každá zásuvka samostatný chránič?
 Je zapojení tohoto proudového chrániče správně?
 Ověřte prosím mou znalost zapojení proudového chrániče ...
 Je možné na proudový chránič připojit pět okruhů?
 Proč světelný okruh vyhazuje nepochopitelně proudový chránič?
 Mám prosím chránič na obrázku správně zapojený?
 Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
 Aké je zapojenie prúdového chrániča v zásuvkovej rozvodnici?
 Co znamená údaj na proudovém chrániči 30mA?
 Neznáte prúdový chránič HESS RXL 10000?
 Od kdy platí , že musí být v koupelně proudový chránič?
 Mohou být náhodné výpadky proudového chrániče zapříčiněny špatným zemničem?
 Je lepší samostatný jistič a chránič nebo jeden chráničojistič?
 Použiť jeden prúdový chránič alebo ku každému obvodu zvlášť chránič?
 Jak zapojit čtyřpólový chránič jako jednopólový?
 Instalovat najskôr prúdový chránič, alebo istič?
 Potřebuji k revizi proudový jistič do koupelny na světla?
 Proč při připojení zářivky proudový chránič odpojí obvod?
 Můzete mi nekdo vysvětlit princip chrániče a jističe?
 Jsou nutné samostatné FI okruhy pro venkovní zásuvky, koupelnu atd.?
 Kolik pořebuji proudových chráničů pro malou chatu?
 Mohu použít "hlavní"3-fázový proudový chránič, místo 4 samostatných okruhů?
 Je možné zapojit 3f proudový chránič dočasně na jednu fázi?
 Co se stane když se na proudový chranič na svorku N zapojí F1?
 Je možné použít jeden proudový chránič pro celý dům?
 Lze použít jeden proudový chránič na celý dům?
 Jaká má být hodnota centrálního proudového chrániče, když hlavní jistič je 20A?
 Lze použít jeden chránič pro dvě rozvodnice?
 Je vhodná kombinace centrálního chrániče 300mA a vývodových chráničů 30mA ?
 Je přerušení vodiče N za chráničem nebezpečné ?
 Jak správně naprojektovat proudové chrániče pro rodinný dům?
 Mohu použít zásuvkový proudový chránič v soustavě TN-C?
 Je možné doplnit síť TNC přenosnými proudovými chrániči?
 Je už proudový chránič povinný pro celou elektroinstalaci?
 Prečo sa nesmie použít prúdový chránič použiť v sieti TN-C ?
 Je možný chránič v panelákovom byte na starom rozvode TN-C?
 Může být nová instalace bez chrániče?
 Aký je rozdiel medz pr. chraničom OFI40 a OFE40?
 Jaký zvolit proudový chránič pro síť TN-C?
 Není chránič špatně zapojen, pokud se dotknu fáze a on nevybaví?
 Jak volit efektivní počet chráničů v rodinném domě?
 Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
 Dá se zapojit za hlavní proudový chránič další podružný?
 Kde je vstup u dvoupólového proudového chrániče OEZ?
 Jak se dá vyzkoušet chránič, když po stisknuti tlačítka test nespadne?
 Niesú dva chrániče zbytočne predražený rozvádzač v dome?
 Může být za jističem 3f x 20A v podr. rozvaděči proudový chránič 1fx25A (30mA)?
 Ochrání 30mA chránič před požárem?
 Jaký reziduální proud chrániče pro sporák?
 Mohu použít stávající chránič 25/2/003 pro pračku i pro ostatní zásuvky?
 Instaluje se proudový chranič i na světelné okruhy?
 Aký je najmenší možný počet prúdových chráničov v rodinnom dome?
 Jak zapojit proudový chránič a jistič v zahradní chatce?
 Bude fungovat 3f chránič pokud na něj zapojím pouze jeden jeden 1f obvod?
 Jaký typ proudového chrániče použít a jak ho zapojit?
 Je proudový chránič typu A vhodný pro koupelnu?
 Může se 4p chránič 0,30mA rozfázovat na 3 zásuvkové obvody?
 Musí být ve staré instalaci při instalaci nového čerpadla proudový chránič?
 Na akých okruhoch je nutné mať prúdový chránič?
 Chápem správne ako funguje prúdový chránič?
 Jak pravidelně revidovat správnou funkci proudového chrániče ?
 Bude fungovat chránič, pokud bude zároveň instalován dvoutarif (HDO)?
 Musí být další samostatný proudový chránič pro koupelnu?
 Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
 Kde se používá chránič s reziduálním proudem 100mA?
 Jak zapojit proudový chránič a zapojení PE, N a PEN?
  Je nutné mít proudovým chráničem chráněny všechny zásuvky v bytě?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
 Proč nemusí být proudový chránič na elektrickou troubu?
 Může chránič vybavovat vlivem připojení spotřebiče na jiném okruhu?
 Lze použít proudový chránič v síti TN-C?
 Je kopanec od živé části obvodu, chráněného proudovým chráničem, smrtelný?
 Jaký zvolit proudový chránič pro venkovní zásuvku 400V?
 Mohu použít do zásuvek mobilní chrániče i v síti nulováním?
 Může porucha kompresoru klimatizace zlikvidovat proudový chránič?
 Je toto správné zapojení proudového chrániče?
 Lze použít proudový chránič v "dvoužilové" elektroinstalaci?
 Je nutné předjistit proudový chránič?
 Co je to fíčko a proč se používá?
 Proč proudový chránič vybavuje při zapnutí cirkulárky?
 Je v současné době povinnost použít proudový chránič u novostavby domu?
 Môžu byť zapojene seriovo 2 fička za sebou ?
 Kolika amperový mám zvolit proudový chránič pro další koupelnu?
 Je vhodné použít proudový chránič 30mA do zásuvky každé sítě?
 Vydrží proudový chránič časté ruční vypínání?
 Ako istiť 3 3-fázové obvody jedným prúdovým chráničom?
 Jakou koupit zásuvku s proudovým chráničem?
 Jsou klasické proudové chrániče i včetně jištění?
 Je 300mA dostatečně nízká hodnota pro dřevostavbu?
 Mohu na chatu použít chránič 300mA jako centrální?
 Proč nevybaví proudový chránič když dostanu ránu?
 Musím používat proudový chránič do 300 mA u zděných RD?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Musí být elektroinstalace v garáži chráněna proudovým chráničem?
 Lze kuchyňskou zásuvku připojit na chraničojistič 25A ?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Stačí 2pol. 25A proudový chránič na dva okruhy?
 Musí vybavit 3F chránič při spojení PE a N?
 Doporučují normy pro bojler použít proudový chránič?
 Jak zapojit proudový chrániče pro celokovové ponorné čerpadlo na 400V?
 Je potrebný prúdový chránič na svetlo v kuchyni?
 Dá se zapojit proudový chránič bez jističe?
 Bude dělat problém chránič při náhlém poklesu napětí?
 Kde koupit proudový chránič 2P 40A typ A s charakteristikou G?
 Kdy má proudový chránič chránit?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Je testovacie tlačítko na 3F prud. chráničoch spoľahlivé?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Jakou hodnotu proudového chrániče zvolit pro stodolu?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je u proudového chraniče jedno, jestli má přivod shora nebo zdola?
 Prečo testovacie tlačítko prúdový chránič nevypne?
 Je treba dodatočne uzemňovať 3f miešačku zapojenú cez prúdový chranič?
 Lze zapojit jeden chránič jako centrální ochranu?
 Je nutný nebo doporučený centrální proudový chránič pro kotel biomasy?
 Musí být proudový chránič pro pračku nutně v rozvaděči?
 Jaký proudový chránič zvolit pro koupelnový rozvaděč?
 Je nutné instalovat proudový chránič u vířivé vany?
 Potřebuji proudový chránič?
 Bude proudový chránič správně fungovat s prohozením fáze a vodičem N?
 Jak zapojit 1F chranic?
 Je třeba samostatný chránič pro sporák?
 Jak má být správně zapojený vývod z proudového chrániče ke svorkovnici?
 Proč nevybavil jistič když mi natekla voda do prodlužovačky?
 Jaká je praxe při dodatečné montáži proudového chrániče?
 Musí byť chránič 100 (300)mA pred hlavným vypínačom?
 Může být proudový chránič jediná ochrana před nebezpečným dotykem?
 Jaký použít doplňkový proudový chránič pro 1f zahradní čerpadlo?
 Proč do hlavního chrániče vede PEN a v podružném je jen N vodič?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Co se stane, pokud zapojím proudový chránič obráceně?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Kolik světelných obvodů mohu dát na jeden proudový chránič?
 Princip funkce proudového chrániče
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Je nutné v RD použít prudový chranič-typ A alebo AC?
 Jakou funkci má proudový chránič v případě ochrany svítidla třídy II.?
 Může být proudový chránič automaticky s funkcí jističe 3x40A?
 Je přenosný proudový chránič od Mountfieldu bezpečný výrobek?
 Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
 Mohu užít zásuvku s proudovým chráničem v síti TN-C?
 Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N?
 BASTL: Aký vybrať správný typ prúdového chrániča?
 Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
 Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?
 Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
 Musí mít každý světelný obvod svůj proudový chránič?
 Jakým typem proudového chrániče se osazují podružné rozvaděče na patrech?
 Jak poznám, jaký proudový chránič mám zapojený v bytě?
 Jaký je rozdíl mezi dražším a levnějším proudovým chráničem?
 Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
 Mozu sa chranice AC pouzit v celom dome?
 Lze použít jeden proudový chránič pro pračku a a bojler najednou?
 Jaký doporučujete chránič Fí pro jistič 25A?
 Vybaví proudový chránič se spotřebičem TN-C tj. bez vodiče N?
 Vybavi proudovy chranic pri toku vetsi energie vodicem N?
 Ochrani prudovy chranic pred poruchou na vodici N "pred" chranicom?
 Před jakým typem závady chrání proudový chránič dřevostavbu?
 Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
 Kde je u prudoveho chranica Legrand 079 65 svorka N?
 Jaký zvolit chránič v pohyblivém vozu?
 Je nutný u světelného obvodu samostatný chráničojistič nebo stačí centrální?
 Lze v souladu s normou za PCH instalovat 3 - 4 jističe pro světelné přívody?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.052 sekund, 23 dotazů.