Autor Téma: Jaý zvolit přívod a jištění indukční varné desky?  (Přečteno 28566 krát)
Mill
« kdy: 04.11.2007, 08:20 »

Našel jsem sice pár odkazů na uvedené téma, ale bohužel žádný mi nedal jednoznačnou odpověď. Chtěl bych se tedy ujistit, zda je možné provozovat indukční varnou desku o příkonu 7,5kW následovně:
Elektroměr v pomníčku s jističem 3x25A a kabel do RD 4xB10. V rozvaděči se provede rozdělení na N+PE a osadí proudový chránič 3x25A 30mA. Pro varnou desku pak bude samostatný 3F jistič 3x16A. Varná deska bude připojena "natvrdo" kabelem 5x2,5mm (délka cca 12m).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Bauer
živnostník
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 04.11.2007, 09:04 »

V zásadě je to správně. Jen bych doporučil kabel CYKY 5x2,5 přerušit před varnou deskou ve sporákovém vypínači nebo ve sporákové krabici a dále pokračovat CGSG nebo CYSY kabelem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT E1/B, EZS, CCTV, elektromontáže, projektování slaboproudu

Říkali nám: elektrika jsou dva drátky, jeden tam a druhý zpátky, prý to občas kope.....
Mill
« Odpověď #2 kdy: 04.11.2007, 09:15 »

to M.Bauer : děkuji za informaci a konkrétní odpověď. Měl jsem strach z toho pro mne nepřestaviteln ého příkonu 7,5kW (žiju v době mW a mikroA) a zda to ten hlavní jistič 3x25A vůbec utáhne. To přerušení předpokládám, neboť deska je dodávána s přívodem, který zmiňujete.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Jonáš
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 04.11.2007, 12:48 »

Zásadně doporučuji z proudového chrániče vynechat varnou desku a rovněž všechna svítidla, tedy kromě svítidel v koupelně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #4 kdy: 04.11.2007, 16:40 »

TO MILL: deska o příkonu 7500V = cca. 11A, takže můžete být v naprostém klidu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #5 kdy: 05.11.2007, 11:23 »

Standardní způsob napojení el. varné desky je kabelem CYKY 5Cx 2,5, odjištění jističem B16/3.
Pokud je samostatná varná deska a samostatná el. trouba, potom je nutné také připravit samostatnou zásuvku 230V pro el. troubu.
Připojení přes chránič je možné, ale není to nutné. Ovšem žádné zvláštní problémy s nežádoucím vypínáním chrániče u varných desek nebývají.
Osobně jsem jednoznačně zastáncem všeobecného používání proudových chráničů. Ovšem použití jednoho centrálního chrániče "na všechno" není příliš vhodné z provozních důvodů. Při poruše je totiž odpojená celá instalace a závadu většinou laik sám nenajde ani neodstraní. Lépe instalaci rozdělit na více chráničů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #6 kdy: 05.11.2007, 16:37 »

Jsem osobně, stejně jako pan Hasala, pro proudový chránič u varné desky. Nevidím důvod ho tam nedat. Viděl jsem varnou desku (pravda - ještě klasická kovová oka),  která vyhazovala chránič jen při namočení jednoho oka. Oko se vyměnilo a bylo to v pořádku, myslím, že v tom případě chránič posloužil právě tak, jak má.
Jsem zastáncem proudových chráničů na celou domácnost (nemusí být samozřejmě centrální, ale více kusů).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #7 kdy: 05.11.2007, 16:53 »

 pánové.

No tak já jsem taktéž zastáncem proudových chráničů, a to několik na patro RD. Klidně 5 zásuvkových okruhů, 5 cráničojističů . Ostatně nová ČSN 33 2000-4-41, nám dává zapravdu.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Lze umístit 12V bodovky přímo nad vanu/sprchu?
 Jak připojit spotřebič určený pro britský trh (UK)?
 Co vše požadovat pro přípojku karavanu n 230V ?
 Zapojí mi CEZ hodiny bez toho, že by požadovali elektroměr na hranici pozemku?
 Potřebuju pro noční proud nový kabel?
 Jak nejlepe zjistit moznost pripojky v byte - PRE
 Dělají se jističe s charakteristikou A pro zapojení před elektroměr?
 Lze použít 400V 3fázový přívod a "rozdělit jej" na 3 jedno fázové 230V?
 Jak připojím lampu k vývodu ve zdi pokud má lampa vidlici do zásuvky?
 Jaký potřebuji přívodní kabel k elektrické troubě?
 Je cena za svépomocí přeložky 50.000 pro ČEZ normální?
 Muzete mi poradit spolehlivou alternativu pro lanovane vodice?
 Jak se provádí uložení kabelu do země a co musí tento kabel splňovat?
 Jak zapojit dvoufazovou sklokeramickou desku na trojfazovy vypinac?
 Mohu sklokeramickou varnou desku jednoduše připojit na jedinou fázi?
 Poradíte mi se zapojením rozbočovače TV signálu?
 Poradite mi zapojeni dvou svitidel do jedne cokolady?
 Jak připojím do 5 kolíkové zásuvky spotřebiče s 4 kolíkovou vidlicí?
 Proč jsou na novém přívodu hliníkové kabely?
 Jak připojím světlo s třemi dráty, když ve zdi mám jen dva?
 Jaké je zapojení 3 fázového motoru na 230V?
 Jak připojit staré 4 kolíkové 3f zásuvky na proudový chránič?
 Může se zapojit varná deska a elektrická trouba každá do samostatné zásuvky?
 Co je to měření typu C?
 Jak správně zapojit světlo v síti TN-C?
 Mohu připojit kombinovaný sporák (plyn + el.trouba) do zásuvky?
 Jakým způsobem máme udělat přípojku když se máme napojit od souseda?
 Poradíte mi se záhadou zapojení dvou okruhů ve svítidle?
 Jak se hradí náklady na el. přípojku?
 Musím k dvousazbě dovést ještě nějakou zvlášť fázi zvlášt?
 Mohu zapojit spotřebič,který nepotřebuje nulu na pětikolíkového samce?