Autor Téma: Netušíte, proč ty jističe padají?  (Přečteno 26370 krát)
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #18 kdy: 24.09.2007, 19:34 »

Určitá logika v tom je, i když takhle na dálku mohu jenom odhadovat ...
Pokud všechno ostatní vyloučíte, nic jiného už nezbývá Mrknutí
Na každý pád, prostorovým oddělením se rozhodně nic nepokazí ...
Pokud je to tedy proveditelné ...
Rozhodně zkuste změřit tu impedanci, to je podle mě klíč ke všemu ...
Většina měřících přístrojů umí na základě impedance spočítat i zkratový proud ...
Dále by mě zajímalo předjištění, napište, jaké jsou pojistky v přípojkové skříni. Podstatný je také typ přívodního kabelu a jeho délka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #19 kdy: 25.09.2007, 10:35 »

Pokud vypadnou pojistky v HDS stane se tak pouze zkratem. Je možné, že ve stoupacím vedení je takové místo, které při poruše provede mezifázový zkrat, případně zkrat na PEN se všemi důsledky jak popisujete.
Ke zkratu musí docháze na vedení za jističi, které padají.
Tak jak uvedl p.Kurka, očouzený bakelit je velmi zákeřná zkratovací souprava.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #20 kdy: 25.09.2007, 15:47 »

To Kurka :
Izolační stavy na odvodech do bytů nepůjde změřit, pokud se neodpojí odvodní vodiče z elektroměru, přes napěťové cívky by se to "zkratovalo".
Jejda, ano, zapomněl jsem.

To: Parisch
Teorii pana Hasaly o nutném oddělení jističů od sebe prověříte po rozebrání obou nebo všech čtyřech jističů, co nešly nahodit. To bude vidět, kde jsou přerušené, nebo zničené. Kde je ten vnitřní oblouk provařil či roztrhl.
Ještě mne napadla ptákovina, jestli nevypadla tepelná i zkratová spoušť u obou jističů najednou a jestli jeden z těch vadných jističů nepůjde teď za studena nahodit. Ale to jste asi zkoušel. Radši se ptám, protože si dovedu představit tu prekérní situaci a ten tlak, pod kterým jste byl.
Podle mne je totiž velmi nepravděpodobn é aby odešly oba jističe. Vypnout ano, ale zničit se oba - to je podezřelé a divné.
Pokud jsou fakt všechny 4 zničené, to jsem ještě nezažil ani v průmyslových rozvodech za trafem.
A pokud je vidět stopa výboje a našopovaný kov přes vnitřní stěnu jističe, zejména v místě dirky pro nějaký pohon pomocného kontaktu či spouště, tak pak pomůže prostorové oddělení jak říká pan Hasala. Ale stejně bych v tom případě pak osadil jističe s vyšší zkratovou odolností.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 25.09.2007, 18:39 »

Pokud padají pojistky ve dvou fázích a dva jističe ve stejných fázích současně,  musí se jednat o mezifázový zkrat za těmito jistícími prvky. U trafostanice mohou být proudové hodnoty velmi vysoké.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Bartoň Jiří
OSVČ-Revizni technik E2/A, EZS Ostrava
*
Offline Offline



Nejhorší když vás to baví


« Odpověď #22 kdy: 30.10.2007, 18:18 »

Tak jak to dopadlo? To je jak seriál bez posledního dílu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Svůj první jistič jsem vyhodil v roce 1967 svým tříletým tělem pomocí otvíráku  na sardinky.Od té doby vím na které straně je fáze.
Rudolf Parisch
*
Offline Offline


Elektromontáže, revize


WWW
« Odpověď #23 kdy: 04.11.2007, 13:22 »

Jak to dopadlo ? ...jak jsem psal ...  jističe drží a nic zvláštního se zatím nestalo ... nožové pojistky a dva náhradní jističe vozím pořád v autě ...  a čekám jestli se závada zopakuje :-)  ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Lubomír Roubal
« Odpověď #24 kdy: 04.11.2007, 14:33 »

Nepomohlo by schema celé situace, foto? Když má člověk "nadhled",  může ho leccos napadnout. Pro zajímavost, na jaký proud byly ty nožovky? Jistič sporáku v bytě byl v pořádku?
Kdyby se to opakovalo a jističe znovu vyhořely, bylo by zajímavé zkusit, co s těmi novými udělá tvrdý zkrat. Horší než zkrat může být jen vypínání zkratu přez silnou indukčnost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak nejrychleji detekovat závadu na osvětlení?
 Mám se jako revizák pustit do odstraňování závad?
 Jak zjistit příčinu vybavování proudové ochrany?
 Smí revizní technik psát závadu do revizní zprávy?
 Musí provozovatel el.zařízení odstraňovat závady z revizní zprávy?
 Ako oficiálne nazvať kontrola odstránených závad?
 Nesprávně provedená instalace před výbuchem
 Neoznačená zásuvka na rozvaděči stroje, která je pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači
 Požár způsobila pravděpodobně závada na elektrospotřebiči.
 Znáte sborník závad pro revizní techniky?
 Proč má spotřebič 50% výkonu při plném napětí a správné impedanci vedení?
 Je rozvaděč bez štítku výrobce hrubá závada v el. instalaci?
 Môže elektroinštalácia ovplyvniť životnosť tlakovej expanzky kúrenia?
 Jakou napsat do RZ závadu při jištění 3f zásuvky 32A deonem 40A?
 Jak najit misto zkratu mezi jednou fazi a N na kabelu CYKY 5x2,5?
 Dle jaké normy se posuzuje závada zásuvky 230V?
 Jak řešíte standardní nedostatky elektroinstalace?
 Jak se zachovat když se setkáte se starým, již nevyhovujícím spotřebičem?
 Přidáte také svůj letní úlovek elektrotechnické prasárničky?
 Mohu poprosit o vyjadreni k zavadam na elektroinstalaci?
 Jak se vám zamlouvá takovéto odstranění revizní závady?
 Existuje nějaká databáze závad pro pravidelné revize?
 Je třeba informovat distributora při závadě v HDS zjištěné při revizi?
 Může vyhovět při revizi poškozená lišta na přívodu do bytového rozvaděče?
 Je demontáž FI ve stávajícím zařízení, je hrubá závada?
 Podělí se někdo o závadovník?
 V jakém dokumentu je vyžadováno třídění závad při revizích na C1, C2, C3 ?