Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí
| | |-+  Není nebezpečné tahat kabely CYKY 3x1,5 po trámě na půdě?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Není nebezpečné tahat kabely CYKY 3x1,5 po trámě na půdě?  (Přečteno 35164 krát)
Jaroslav Naar
« kdy: 25.10.2007, 08:18 »

Dnes je moderní si na vesnici pořizovat wifi.
Standardní je že se na půdu vytáhne napájecí zásuvka 230V   a na půdě se  umístí napaječ i WIFI, případně vše 2x z důvodu bezdrátového připojení domácího počítače pokud je domek vzdálenější od APčka.
Je vhodné mít kabely CYKY3x1,5 ale i napaječ pro Wifi a samotnou WIFInu na půdě rodinného domku, kde je mráz nebo velký horko?
Slyšel jsem, že kabely CYKY jsou hořlavé a prý po nich plamen jede, že hoří a šíří plamen, víte o tom něco?
Jak tahat kabely na půdě aby to bylo opravdu bezpečné?
Lišty, husí krky či jinak?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 25.10.2007, 08:30 »

Z katalogu Kablo Velké Meziříčí, kabely 1-CYKY
Dle ČSN 33 2312
článek 2.10, je možno silové vodiče a kabely klást přímo do hořlavých materiálů (např. do dřeva) se stupněm hořlavosti B, C1, C2, C3 nebo na ně za předpokladu, že jsou alespoň odolné proti šíření plamene. Kabely s PVC
pláštěm podle této PN tuto podmínku splňují.

Čili proč ne?
Předpokládám, že kabely budou minimálně na příchytkách, ať to má trochu fazónu  angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Viktor Klemon
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 25.10.2007, 09:30 »

Takže kábel je v poriadku, zásuvku podložiť nehorlavou podložkou,  a v lete počítať s poruchami Wifi zariadenia. Nie všetky vydržia + 60 o C na povale.
Podľa mojej skúsenosti je to už lepšie radšej do kvalitnej skrinky na stožiar.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Augustin
*
Offline Offline



Elektroinstalace, hromosvody, Žďár nad Sázavou


WWW
« Odpověď #3 kdy: 25.10.2007, 10:33 »

kabely CYKY na tramy neni problem.Pod zasuvky izolacni podlozku.WiFi raci pod strechu kvuli pristupu.V krabici na stozarku uz bych jako RT vyzadoval okruh s chranicem.Prec ejen po otevreni krabice je obvod v prostredi s venkovnimi vlivy kdyz je umisten na stozaru.Nehled e na nutnost kvuli kazdy blbosti lezt na strechu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
Lukáš Langenberg
« Odpověď #4 kdy: 25.10.2007, 15:28 »

Řekl bych, že lepší provést napájení APéčka na půdě po ethernetovém kabelu (POE - Power over Ethernet). Pak pouze stačí na půdu natáhnout standartní UTP kabel zapojit do AP a na druhé straně kabelu se připojí Splitter se dvěma RJ-45 konektory a jedním napájecím konektorem pro trafo. Ze splitteru pak vede UTP dál kam je potřeba (počítač, AP...). Mezi výhody rozhodně patří bezpečnost a jednoduchost. Akorát je nutno použít AP, který tuto funkci podporuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #5 kdy: 25.10.2007, 19:26 »

Kabely CYKY mohou být dle výrobce vedeny  po dřevě.
Pokud ,ale chcete pro bezpečnost udělat víc ,  použijte chránič pro okruh vedený na půdu. Může mít hodnotu až 0,3 A
Sám ho používám na ochranu proti požáru u instalace v podkroví.

                   S pozdravem Jan Franěk
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Pavel Somogyi
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 25.10.2007, 19:45 »

Já na půdách používám pro uchycení cykyny plastové trubky na plastových příchtkách, pod přístroje podložku. Práce je rychlá a pěkně to vypadá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
puk
« Odpověď #7 kdy: 25.10.2007, 21:38 »

To: Jan Franěk

"použijte chránič pro okruh vedený na půdu. Může mít hodnotu až 0,3 A
Sám ho používám na ochranu proti požáru u instalace v podkroví."


 Jak taková ochrana proti požáru funguje? Moc by mě zajímal princip.

Díky to cumim
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
*
Offline Offline



revizní technik-E2/A , elektromontáže


WWW
« Odpověď #8 kdy: 25.10.2007, 21:52 »

Pod přístroje nastačí nehořlavá podložka, ale musí být zároveň tepelně izolační. Podložka z plechu je nevyhovující i když nehoří.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
*
Offline Offline



revizní technik-E2/A , elektromontáže


WWW
« Odpověď #9 kdy: 25.10.2007, 21:56 »

Proudový chránič vám stručně řečeno při porušení izolace kabelu vypne přívod elektriky, protože začne protékat proud i přes ochraný vodič.
Je to velice polopatické.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #10 kdy: 25.10.2007, 22:03 »

To puk :

Princip této ochrany je v tom, že pokud je něco (spotřebič, ale i kabel) poškozené, zhorší se u toho izolační stavy do té míry, že to vypne proudový chranič, dříve než je to schopné způsobit požár.
Hodnota 0,3A byla stanovená jako jako minimální proud pro vznik požáru.
Není to samozřejmě samospasitelné, např. u spotřebičů tř. II chránič samozřejmě reagovat nebude.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jura Krikl
*
Offline Offline



Brno


« Odpověď #11 kdy: 25.10.2007, 22:21 »

Není to samozřejmě samospasitelné, např. u spotřebičů tř. II chránič samozřejmě reagovat nebude.
Tam by měla reagovat správně volená nadproudová ochrana. A pro jistotu požarni čidlo. To by se dalo při troše šikovnosti zapojit tak, aby vybavilo chránič:-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)
puk
« Odpověď #12 kdy: 25.10.2007, 22:41 »

Děkuji panu Hasalovi, že uvedl věc na správnou míru.
Většina spotřebičů tohoto typu (tr. anténních zesilovačů, zdroje pro AP,Switche) jsou tř. II a tak chránič (a bohužel ani správně dimenzovaný jistič (16A pro zásuvku to Krikl)) nezabrání riziku požáru. Nejúčinější prevence proti vzniku požáru na půdě je ,  podle mého názoru, napájet dané zařízeí malým napětím (třeba výše zmíněné PowerOverEther net). Myslím, že vysoké teploty v půdních prostorách nesvědčí žádným elektron. zařízením.
Vhodnou tepelně izolující podložkou by mohl být kus sádrokaronové desky(nejlépe protipožární  Úsměv třeba i dvojitě) na které budou umístěny rizikové objekty.   

Přeji dobrý signál Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
puk
« Odpověď #13 kdy: 25.10.2007, 22:48 »


PPS:  V předchozím příspěvku mi uteklo "Děkuji".

To Krikl - Když se aktivuje protipožární čidlo, bude s největší pravděpodobnos tí dost pozdě. A jak by mělo podle vás vypadat zapojení na vybavení chrániče požárním čidlem?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
puk
« Odpověď #14 kdy: 25.10.2007, 22:51 »

 
Z nějakého důvodu se nezobrazuje " D_Ě_K_U_J_I"

Pročpak, proč?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
*
Offline Offline



revizní technik-E2/A , elektromontáže


WWW
« Odpověď #15 kdy: 25.10.2007, 22:59 »

Protipožární čidlo reaguje velice brzy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech
Jura Krikl
*
Offline Offline



Brno


« Odpověď #16 kdy: 25.10.2007, 23:08 »

D_E_K_U_J_I se tady na tomto foru automaticky vynechava, ale většinou je to z textu poznat.
Spravně nadimentovana ochrana proti nadproudum nemusi byt zakonitě jistič 16A. Pokud je zasuvka určena pro specialni učely, mužete sdat i nižší hodnoty jističe.
Řšeni malým napětím? Nespoléhal bych na to 100%tně. U vašeho zařízeni asi ano, ale pokud si někdo mysli, že u 12V rozvodu nemužou nastat přechodové odpory nebo přetížení vedení je na omylu. Pokud to bude špatně odjištěne, je to zdroj požaru jako 230V.
Představa zapojení požarnihočidla na chranič.  Stejnym stylem jako TEST tlačitko na chrániči. U některých staveništních rozvaděču je takhle řešeno CENTRALSTOP tlačitko.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)
Jaroslav Naar
« Odpověď #17 kdy: 26.10.2007, 07:25 »

D_e_k_u_j_i za rady. Nechápu proč je zakázané zaobrazovat děkuji, díky a podobně, také jsem si toho všim. Snad jsme pořád především lidé i když jde o diskuzi na technické témata. Pokud to někdo zakázal úmyslně je to velice smutné. Pokud omylem ať to prosím napraví.
Co se týče proudového chrániče v případě který mám na starosti je obvod chráněný 30mA chráničem, stejně jako všechny ostatní obvody.
Podle mě je ale stejně vhodné řešení pokud je to možné dát vše do obytné místnosti a na půdu vést jen koaxiál k anténě, pokud nevadí útlum. Když už dát vše na půdu tak se mi líbí asi ty trubky nebo ještě lépe zaklapávací lišty pro kabel, nehořlavé velké podložky nepřenášející teplo pod zásuvku i pod Wifi přístroj(e).
V domku kde to mám na starosti je to OK,bohužel standardně to lidé co vlastní wifi sítě nedělají alespoň tam kde se pohybuji. Prostě to tam někam vše položí cik cak a je to. Přeji ....Jarda
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jakou doporučíte publikaci o elektroinstalaci laikovi?
 Jak si mohu zpočítat soudobý elektrický příkon?
 Je mozna soucasne elekricka i vodni podlahovka?
 Stačí 25A jistič pro vytápění RD s Tč?
 Má někdo zkušenosti s el. podlahovym vytapenim tzv. \
 Mohu dát zásuvku pro topný žebřík 30cm od vany a 20cm od podlahy?
 Prý nyní existuje zákon, který nařizuje použití přepěťových ochran v rd?
 Jaký typ akumulátoru zvolit k měniči pro přenosnou televizi?
 Na kolik by cca vyšla rekonstrukce elektroinstalace bez materiálu?
 Poradíte mi jak vyřešit světlo v podkroví?
 Mohu umístit nějaké světlo přímo do sprchového koutu?
 Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
 Mohu použít modrý z 5C pro spínání z HDO?
 Obava z nedostatocneho zemiaceho odporu
 Lze použít 400V 3fázový přívod a "rozdělit jej" na 3 jedno fázové 230V?
 Jak stmívat LED?
 Jak nejlépe zkombinovat vytápění rodiného domku dvěma zdroji tepla?
 Jaký mám zvolit proudový chránič pro koupelnu?
 Je opravdu nutne tahat zž samostatnym dratem nebo staci vzit zem z krabice?
 Jak zvolit stabilizátor napětí s výstupem +-109V, 10A?
 Ako zapojiť plavákový spínač cez stykač ???
 Je možno zapojit světlo s pohybovým senzorem k nuláku schodišťového světla?
 Jak zapojit světlo bez nuláku?
 Mohu mít v rozvaděči jako hlavní jistič 3*16A a pak proudový chránič 25A/30mA?
 Jaká jsou rizika vedení vysokého napětí 22kV nad pozemkem?
 Poradíte mi ohledně vhodnosti instalace hromosvodu na nový dům?
 Mohu vést 2m vedení nn v krku společně s telefonem a televizní anténou?
 Je potřeba 3-fázový jistič k této indukční desce?
 Muzete mi poradit spolehlivou alternativu pro lanovane vodice?
 Jak stmívat stolní lampičku ?
 Existuje nějaká příručka zaměřená na chalupy?
 Musim uzemnenit domovy rozvadzac?
 Prý fíčko pro každý okruh v instalaci zvlášť!
 Poradíte mi s výběrem přepěťových ochran do bytu?
 Jak postupovat pro získání HDO?
 Bude stačit na elektrifikovanou domacnost istic 3x25A?
 Jak nízko mohou být umístěny zásuvky v zahradní chatce?
 Je opravdu lepší samotný přepěťový stupeň D, než vůbec nic?
 Jaké potřebuji vedení od elektroměrového sloupku k HDO?
 Dáte mi prosím nějaký tip na dveřní spínač na světlo do špajzky?
 Na kolik asi vyjde přípojka elektriky RD dlouhá asi 340m?
 Jaké doklady je potřeba zajistit pro novostavbu RD?
 Musím při rekonstrukci upravit zemnění přípojky?
 Opravdu potřebuji speciální jistič na multifunkční troubu???
 Kolik zásuvek 32A (400V) může být na jednom jističi?
 Je možné na proudový chránič připojit pět okruhů?
 Prý podle nějaké normy nesmí být nic nad vanou?
 Jde zapojit varná deska na jednofázový obvod?
 Kolik Wattů je u trafa 200VA?
 Sú sodíkové vysokotlakové výbojky stmievateľné?
 Jak vypnout všechny spotřebiče nějakým příveskem u klíčů od bytu?
 Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m2?
 Mohu jistit v rozvaděči CYKY 1,5 jističem 16A?
 Mohu napájet lampičky přes stíněný kabel?
 Jaká jsou rizika při zapojení zásuvky 230V pouze dvěma vodiči?
 Jaké máte zkušenosti s jističi a proudovými chrániči LEGRAND?
 Mohu v rozvaděči v garáži použít jako hlavní vypínač třeba 3 fázový jistič 63A?
 Mohu připojit v kuchyni vestavnou mikrovlnou troubu a myčku na společný okruh?
 Je dovoleno mít na komíně antenní svod?
 Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A?
 Jaký výkon přenese prodlužovací přívod 3x1mm dlouhý 20m?
 Jaký jistič použít pro 4kW třífázový elektromotor?
 Můžeme si zamknout visacím zámkem pojistkovou skříň?
 Existuje jistič, který při výpadku jedné fáze odpojí přívod?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Kde bych sehnal vykres pro pripojeni sklokeramicke desky na 400V?
 Môžem zapojiť vstupné napätie na sekundár transformátora?
 Kudy vést kabel za radiátorem?
 Jaky el. predradnik a jake patice potrebuju pro zarivku OSRAM Lumilux 60cm 18W?
 Jak je to vlastne s napetim 380V nebo 400V?
 Jak udělat pospojení na vodovodní baterii pripojené na plast.potrubí?
 Je pravda, že na zasunutí kabelu spotřebiče do sítě může udělat pouze odborník?
 Jak umístit zemnícící pásek v rekonstruované budově?
 Kdo mi sočítá návratnost malé vodní elektrárny?
 Co vše potřebuji k instalaci přepěťových ochran?
 Použít husi krky? Či CYKY nebo CYKYLo?
 Poradíte mi s příkonem pro větší hospodářskou místnost?
 Jak zapojit/ přepojit starou digestoř za novou, která končí kabelem 2vodič?
 Jak zapojit správně UFO světlo v paneláku?
 Musím pod světlo označené F v trojúhelníku umístit tepelně/izolační podložku?
 Jak vyřešit mírně svítící signalizace NT?
 Jak se má vlastně chránit před poškozením oběhového čerpadla?
 O kolik zaplatím méně, když budu vypínat všechny spotřebiče?
 Existuje automatický přepínač osvětlení?
 Jak rozdělit hlavního přívod do rodinného domu na jednotlivá patra?
 Mohou vést kabely s elektrikou pod sprchovým koutem, v zemi?
 Co se napoji stavebni rozvadec, aby do neho sla elektrika?
 Jake parametry musi mit společný svodic B+C?
 Hledám výrobce sytému pro zásuvky které lze jednoduše zabudovat do stolu.
 Jakou mi doporučíte literaturu pro stavební elektroinstalace?
 Jaké bezpečnostní vzdálenosti musím dodržet pro umístění spotřebičů u dřezu?
 Vysvětlí mi někdo funkci záložního zdroje zapojeného před čerpadlem?
 Zapojí mi EON při přihlášce také vedení z nástřešáku?
 Jaký zvolit kabel pro zapojení sporáku?
 Jaký je rozdíl mezi 1 a 2 polovým chraničem?
 Kolik má být asi okruhů zásuvkových a světelných na takový RD?
 Mohu vést 3 okruhy v jednom kabelu 5x6Cu?
 Jak moc se může ohnout kabel CYKY 2,5 při instalaci?
 Může se kabel cyky 3*1mmCu jistit 10A jističem?
 Akym kabelom vytvorit prípojku RD 3x25A s delkou 65m?
 Je možné, aby spotřebiče byly v provozu i mimo pracovní dobu?
 Mohu na jeden tzv. jističochránič napojit dva obvody?
 Jaký mám zvolit průřez kabelu pro zapojení pizza pece?
 Jak zapojit druhe svetlo k vypinaci?
 Musí být v koupelně použito zásuvek s ochranou proti stříkající vodě?
 Je průřez vodičů v kabelu 5x6 mm2Cu na zásuvku 3x32A dostatečný?
 Jak stanovit průřez vodiče s ohledem na možné změny?
 Kam se připojí druhý konec FeZn z výkopu?
 Jak napojit více garáží na jeden elektroměr?
 Lze zapojit běžný ohřev bojleru na noční proud a rychloohřev na normální?
 Kam se umísťuje hlavní jistič?
 Nenaruší rekonstrukce el. rozvodů konstrukci paneláku?
 Jak zapojit pohybivé čidlo na světlo?
 Je možné v bytě umístit elektrokotel do koupelny?
 Existuje závazný předpis kde se může umístit elektroměrový pilíř?
 Je pravda pokud mám na přívodu 3f chránič, už nemusím pro koupelnu mít další?
 Mohl by prosím někdo pomoci překontrolovat množství materiálů na rozvody?
 Je možné podle norem umístit jističe do kuchyně?
 Lze připojit el. řetězovou pilu 2400W do běžné zásuvky?