Jaký proudový chránič by měl následovat za hlavní jističem 25A?
Jaroslav Hasala:
Ještě bych to doplnil :
Nejde náhodou o chránič s jističem v jednom přístroji ?
Pak by to neplatilo ...
Zatím jsem se totiž nesetkal s jinými chraniči (čistě chránič), které by měly jiný jmenovitý proud než 25, 40, 63, 80 a 100A.
Jmenovitý proud 20A je u chrániče neobvyklý.
A dále také, záleží na tom, co je z chrániče připojeno dále. Pokud bude za chráničem další jistič, menší nebo rovný 20A, dalo by se to provozovat.
Pokud bylo z chrániče zapojeno více jističů, potom by se u jednofázového chrániče musely sečíst hodnoty jednotlivých jističů.
Sčítání má samozřejmě smysl jen do hodnoty toho hlavního jističe, t.j. 25A, pak už je maximální možný proud omezen tímto jističem.
Michal Prokop:
Jde o klasický 1 pol.chránič, který má být za hlavním jističem 25A a z chrániče následně rozvody do jednotlivích okruhů.Ač jsem se tu dočetl že to není nejvhodnější řešení dosti mi to pomohlo.Děkuji moc za plně polopatické vysvětlení,díky kterému jsem vyhrál 1L Rumu ;)
Michal Prokop:
Nějak se mi tam vytratily slova, (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za osvětu :D
Radek Červený:
Zde se nesmí dě..ko..va..ti Systém tyto slova maže, a místo d..í..k..ů se raději s námi o tu flašu rumu podělte ;)
Petr Moravec:
Jen pro úplnost, jednopólový chránič neexistuje, nemohl by fungovat (zle).
Ale to asi víte 1p+N = dvoupólový ;).
Navigace