Jaký proudový chránič by měl následovat za hlavní jističem 25A?
Michal Prokop:
Jaký proudový chránič by měl následovat za hlavní jističem 25A měl by dodržovat poslupnost a být to tento typ 1P+N 20A/30mA
nebo může následovat toto 1P+N 40A/30mA?
Je tam rozhodujicí In?
Petr Doležal:
B je správně.
Polopatisticky: jistič vydrží 25A a chránič za ním ne, protože je jen na 20A.
Radek Červený:
Hiodnota uváděná v Ampérech je hodnota dovoleného zatížení kontaktů, hodnota In v mA je hodnota vybavovacího proudu. Nepleťte si chránič a jistič, chránič hlídá izolační stavy a nehlídá přetížení.
Michal Prokop:
Takže jestli jsem to správně pochopil tak ty hodnoty v Amperech 20,25A atd. jsou hodnoty max. předřazené pojistky?
Radek Červený:
Tak nějak by se to dalo polopatě říct ;)