Autor Téma: Musí mít prodlužovací přívod tř. II a III. neoddělitelnou vidlici?  (Přečteno 12477 krát)
MilosDanda
« kdy: 24.10.2007, 19:39 »

První je: Když se bere prodložovací přívod jako spotřebič držený v ruce a třídy ochrany II (dle ČSN 33 1610),  musí mít neoddělitelnou vidlici, která je povinná pro přívodní kabely třídy ochrany II a III nebo je zde nějaká vyjímka?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 25.10.2007, 00:40 »

To: MilosDanda
Odpovím opravenou Vaší otázkou.
 Když se bere prodlužovací přívod z hlediska revizních lhůt,  jako spotřebič držený v ruce a třídy ochrany II (dle ČSN 33 1610),  nemusí mít neoddělitelnou vidlici, která je povinná pro přívodní kabely třídy ochrany II a III a proto zde není třeba nějaká vyjímka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
*
Offline Offline


Michal Kolesa


WWW
« Odpověď #2 kdy: 25.10.2007, 06:17 »

Pokud vím tak prdlužovací přívod musí být 3žilový tedy třída I !

Laik neví, že pokud by zapojil např. žehličku třídy I na prodlužovací přívod pouze II tak by byl bez ochrany nulováním/zeměním.

Jedině že by byla NEZÁMĚNNÁ zásuvka.

Do elektra s mámou chodím často, ale ještě jsem nic takového neviděl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 25.10.2007, 07:22 »

Pokud vím tak prdlužovací přívod musí být 3žilový tedy třída I !

Nemusí. Viz ČSN 34 0350 § 3526.


Do elektra s mámou chodím často, ale ještě jsem nic takového neviděl.

Nevím, jaké "elektro" máte na mysli, ale v Super, Hyper a jiných marketech se 2-žilové prodluž. šňůry běžně prodávají.
Na první pohled k nerozeznání od 3-žilových. Bohužel.  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 25.10.2007, 07:29 »

Když se bere prodlužovací přívod z hlediska revizních lhůt,  jako spotřebič držený v ruce a třídy ochrany II (dle ČSN 33 1610),  nemusí mít neoddělitelnou vidlici, která je povinná pro přívodní kabely třídy ochrany II a III a proto zde není třeba nějaká vyjímka.

Podle ČSN 34 0350 § 3526 musí být prodluž. pohyblivé přívody pro el. předměty třídy II. a III. opatřeny vidlicí i zásuvkou předepsaného vzoru neoddělitelně spojenými se šňůrou.  Fackovaci

O tom, co lze také povavažovat za neoddělitelné spojení se píše v pozn. 4. na straně 6 uvedené ČSN (i přes svůj věk, stále platné ČSN !).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 25.10.2007, 07:55 »

TO: Novák
Znění článku který citujete mluví o dvoužilových přívodech. To je potom požadavek neoddělitelnos ti samozřejmý.
Spotřebič tř.2 lze přeci napojit i třížilovým kabelem. Tady potom požadavek neoddělitelnos ti není.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

MilosDanda
« Odpověď #6 kdy: 25.10.2007, 09:12 »

No jenže norma ČSN 33 1610 uvadí ,že prodlužovací přívod se bere jako spotřebič držený v ruce a je považován za třídu ochrany II.
Nikde už není zmínka, zda je 3 nebo 2 žilový a tudíž by to měla být vždy třída II.Mám pravdu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
MilosDanda
« Odpověď #7 kdy: 25.10.2007, 09:21 »

Koukám,že nějak zmizel ten muj druhy dotaz.

Přenosná lampa (tvz. montážní lampa) na 24V je:

třída ochrany III a tudíž dle ČSN 33 1610 normy musí mít přívodní kabel neoddělitelnou vidlici.
Už jste ale někdo viděl kabel s neoddělitelnou vidlici na 24V, která zároveň musí být nezáměnná s vidlicí 230V.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
XL
« Odpověď #8 kdy: 26.10.2007, 22:40 »

Neviděl,
zato jsem viděl 2-žilové prodloužení s placatou zásuvkou i vidlicí (tenké kolíky),  do zásuvky tedy nebylo možné sasunout spotřebič třídy I, stejně jako to je např. u roztrojek s dvěma kulatýma ajednou placatou zásuvkou. Také se běžně prodávají rozebiratelné zástčky pro spotřebiče třídy II (alepoň placaté s tenkými kolíky). V účtenkách bylo vždy uvedeno ,  že na všechny výrobky bylo vystaveno prohlášení.... ..........
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #9 kdy: 26.10.2007, 22:53 »

..... Také se běžně prodávají rozebiratelné zástčky pro spotřebiče třídy II (alepoň placaté s tenkými kolíky). V účtenkách bylo vždy uvedeno ,  že na všechny výrobky bylo vystaveno prohlášení.... ..........
To je v pořádku. Přečtěte si v ČSN 34 0350 poznámku 4 k §3526
P.S Teď vidím, že to psal i Kamil Novák, ale asi jste to  XL nečetl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Lze používat prodlužovací přívod i dvoužilový?
 Jak je omezena délka prodlužovacího přívodu?
 Jak je to s hodnotami zatížení prodlužovacích šňůr?
 Jak značit prodlužovaní šňůry pro potřebu pravidelných revizí a kontrol tak, aby tyto byly snadno identifikovatelné?
 Viděli jste ty "vietnamské" prodlužovačky?!
 Do akého príkonu môžem vypínať elektrické spotrebiče pripojené vytiahnutím vidlice zo zásuvky?
 Co udělat s dvoužilovým prodlužovacím přívodem z Elektroworldu?
 Podle čeho vybrat bezpečnou prodlužovačku pro běžné domácí použití?
 Lze vyrobil prodlužovací kabel 230V délky 50m?
 Setkal se někdo při revizích s prodlužovačkou s přepěťovou ochranou?
 Jak přistupovat k revizím prodlužovaček zhotovených metodou ´samovýroba´?
 Platí nějaká omezení v počtu prodlužovacích šňůr zapojených v řžadě za sebou?
 Jak by jste reagovali při revizi na tento pseudo prodlužovák?
 Jsou CYSY a CGSG vhodné pro pohyblivé přívody?
 Může být prodlužovačka 230V s rozebiratelnou vidlicí ?
 Kde najdu výsledky z kontroly prodlužovacích a pohyblivých přívodů ?
 Jaká ČSN řeší krytí IP prodlužovacích přívodů?
 Nevíte, kde sehnat šikovný buben pro prodlužovačku?
 Mohu napojovat více prodlužovacích šňůr za sebou?
 Nastává konec bastlení prodlužovacích šňůr ?
 Jaký proud se měří při revizi prodlužovacího kabelu?
 Ani elektrikář nesmí udělat prodlužovačku?
 Jaký typ izolace kabelu použít pro zimní podmínky prodlužovacích přívodů?
 Určuje nějaká norma, kolik prodlužek se může do sebe spojit?
 Co se stane, pokud použiju delší prodlužku než 50metrů u 3fáz.rozvodu?
 Ake napätie má byť predlžovačke AEG-PDU-FR6 vo vypnutom stave?
 Vyzná se vůbec někdo v posuzování prodlužovacích přívodů na našem trhu?
 Prodlužovák se považuje za třídu 1 nebo 2?
 Má prodlužovací kabel časem zvýšený odpor?
 IKEA: Podlouhlé, barevné zásuvkové pole
 Musí projít rozvod vytvořený z prodlužovacích šnůr revizí?
 Moze sa predlzovacka pouzivat navinuta alebo nie?
 Jak poznat v obchodě kvalitní prodlužovačku?
 Jak revidovat prodlužovací šňůru s přepěťovou ochranou podle ČSN 33 1600 ed.2?
 HROBAŘ: Dvoužilový přívod je pouze pro svéprávné
 Jaký prodlužovací kabel 230V je možné zrevidovat?
 Posuzuje se prodlužovací kabel 400V podle CSN 1600 ed.2?
 Pokud vlastníte prodlužovák KERG, jak jste s ním spokojení?
 Co se myslí upozorněním u zásuvkové lišty - Nespojovat do série?
 Je OK pokud výrobce dodává prodl. šňůru v IP 44 a kabel je označen RN05 VV-F?
 Vysvětlí někdo článek normy na prodlužovací přívody?
 Je chybný predlžovák, alebo chybná zásuvka?
 Doporučíte mi kvalitní prodlužovací přívod?
 Musí mít prodlužovák fázi na stejné straně jako pevná el. instalace?
 Záleží na pořadí prodlužovaček s různým průřezem vodičů?
 Mohou být prodlužovačky v dřevěných pultech prodejny?
 Je prodlužovací přívod zařízení II. třídy?
 IKEA: Prodloužená čtyřnásobná baculka
 Jak se revidují prodlužovací přívody podle normy ČSN 33 1600 ed.2?
 Vyhovuje PowerCube Rewirable normě?
 Jak revidovat oddělitelné přívody?
 Víte, jak to dopadne, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Je prodlužovačka bez vodiče PE nebezpečná a certifikát neplatný?
 Kdo nese odpovědnost za požár způsobený prodlužovacím přívodem?
 Podle které normy je se může na 16A jistič použít průřez vodičů 1,5mm2?
 Sníží se výkon zařízení pokud nerozvinu přívodního kabel z transportního bubnu?
 Existují i případy, kdy je dvoulinka v prodlužováku bezpečná?
 Jaké nebezpečí skrývá "pavoučí síť" z prodlužováků?
 Jak při revizi řešíte vysoký PE odpor na prodlužovacích kabelech?
 Nevyhořím s prodlužovacím kabelem dlouhým 200m?
 Mohu na prodlužovacích přívodech provádět revizi pouze jednou za 2 roky?
 Proč ruční bruska vyhazuje jističe a přes prodlužovací kabel ne?
 Jakou použít prodlužovací šňůru pro svářečku 13,9kVA 3x400V?
 Musí se prodlužovací kabel používat pouze plně rozvinutý?
 Je připojení IEC C14 konektoru na prodlužovací kabel pro použití s APC UPS OK?
 Je možno vystavit kladnou revizi na dělaný prodlužovák?
 Moze sa prosim predlzovat predlzovacka predlzovackou?
 Mohu revidovat prodlužovací přívod s oddělitelnými spoji?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Existuje nějaký plochý prodlužovací kabel?
 Jak revidovat prodluzovaci kabely 32-125A 400V pro pouziti v EU?
 Jak si správně vybrat a koupit prodlužovací kabel?
 Co když v prodlužovací šňůře 400V chybí poškozený vodič N?
 Kde je uvedeno, že prodlužovací přívod musí být po celé své délce viditelný?
 Podle kterého předpisu je překřížení vodičů v prodlužovacích přívodech chyba?
 Jak na bezpečný přívod elektrického napětí cca 150m?
 Věděli jste jak se v Koreji vyrábí prodlužovací přívody?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.042 sekund, 23 dotazů.