Odkud se bere při vypnutém vypínači světla 150V?

(1/3) > >>

Petr Stanicek:
Elektrikar me delal komplet novou el. instalaci v podkrovnim byte a kdyz sem si dneska sel zapojit nove koupene lustry tak na jednom svetle v obyvaku mam pri vypnutem vypinaci 150V a pri zapnutem normalne 230V ,uze me prosim nekdo vysvetlit odkud se muze brat tech 150V?

Jura Krikl:
Čim jste to měřil?

Petr Stanicek:
Multimetrem ,kterv pouzivam v praci ,jeho oznaceni neznam cena cca 100kc

Petr Stanicek:
Poznal sem to napred tak ze pri zasroubovani usporne zarovky do toho lustru pri vypnutem vypinaci problikla ,tak sem to promeril a to je vysledek,podotykam ze na ostatnich svetlech v mistnosti to nedela tam je bud 230 nebo 0

Radek Červený:
Vážený pane, ve vší úctě k vám, 100 Kč stojí dnes jen ten displej do toho měřidla, o úrovni tohoto měřidla jsem si udělal svůj obrázek.
Teď k tématu ;)
Je docela možné, že přívod k lustru máte v souběhu s ostatními kabely pod zátěží a na vývodu se vám indukuje těch 150V. Připojte na vývod zátěž, například obyčejnou žárovku, nechte vypínač k lustru vypnutý a měření zopakujte. Pokud nic nenaměříte, jedná se o naindukované napětí.
Mimochodem, ten jev, který popisujete nám dělaly úsporné žárovky v osvětlení chodníku v zahradě. V souběhu s tímto vedením vedla ještě v příkopu přípojka a napájení čerpadla. Vyřešilo se to výměnou úsporných žárövek za obyčejné.