Vzdusne svisle propjeni kabelem

(1/1)

dusant:
Ve vyrobni hale potrebuji svisle propojit minimalne 5 zilovym kabelem dve staticke zarizeni. Jedno je na strope (vyska 6m),  druhe na vyrobni linke(vyska 1,5m). Pobliz neni  zadna konstrukce, po ktere bych kabel sved dolu. Ostava jenom primo svisle vzduchem. V kabelu je max 24V. Jaky kabel, chranicku a jeji spusob ukotveni pouzit? Reseni by melo byt odolne proti vytrzeni.Dik za pomoc.

Petr Doležal:
A 6m dlouhé účko zakotvené do stropu a podlahy je neschůdné ?

Jaroslav Hasala:
Řešením může být trubka, nebo jiný ocelový profil (jekl, U, L ...) ukotvený nahoře i dole. Vedení se protáhne nebo připevní.
Pokud to zařízení může vibrovat, nebo není vyloženě ukotvené do podlahy, není pevná konstrukce příliš vhodná.
Potom se to obvykle řeší tak, že se ukotví řetízek (opět nahoře i dole) a k němu se stahovacími páskami připevní to vedení. Pokud hrozí nebezpečí mechanického poškození, uloží se vedení do trubky (ohebné, plastové) a k řetízku se připevní ta trubka.
Pro vedení je vhodné použít šnůru CYSY (plastovou) nebo CGSG (gumová).

Viktor Klemon:
Osvedčilo sa tiež oceľové lanko, na ktoré sa kábel sťahovacími páskami pripevní. No a v neposlednej rade sú tiež samonosné káble ( majú svoje lanko)

Navigace