Prudove chranice v byte
Peter Janotka:
Je dobre riesenie v panelakovom byte pri rekonstrukcii - 1 chranic kupelna a kuchyna a 1 chranic vsetko ostatne (zasuvky v izbach, svetelne obvody) ?
Petr Doležal:
Je to jedno z řešení. Je na vás, jaký kompromis zvolíte mezi cenou za počty chráničů a vlastnostmi instalace. Jsou dva extrémy, jeden centrální chránič a nebo na každý obvod chránič. Máte možnost se v těchto mezích pohybovat. Ale mít na paměti, že ve vašem případě porucha na vysavači způsobí tmu v bytě a nebo již 100x omílané téma chladnička či mrazák kontra chránič. Taktéž si v diskusích vyhledejte výhody jističů, které odepínají i N.
Přeji šťastnou ruku při volbě.
Michal Kolesa:
Podle normy, co jsi ještě pamatuji, ze školy.
Koupelna chránič MUSÍ
Kuchyňe je doporučen !
Já osobně bych na každou cimru dal chránič zvlášť.
Nebo by to šlo řešit použitím kombinovaného jističe s chráničem
A na zásuvky v ostatních místnostech byl dal modul přepěťové ochran B+C , protože je předpoklad použití "moderní elektroniky" (PC, home cinema, HMC)
Peter Janotka:
Ochrana B+C aj v panelaku ? Nemaju toto rozvodne zavody instalovane v centralnom vchodovom rozvadzaci ?
Michal Kolesa:
Citace z mého sešitu:
"
Existují 4 třídy ochrany před přepentím
A - Instalují rozvodné závody (Zabraňuje hlavně přepětí zapříčinéné bleskem)
B - Instaluje se do hlavního rovaděče v domě
C - Instaluje se do prodružných rozvaděčů na poschodí
D - Instaluje se před chráněný spotřebič. Existuje i ve formě modulů na zásuvku či ve formě prodlužovacích přívodů
"
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana