Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  ******* stará původní rozřazovací
| | |-+  Prepojenie medi a hlinika na svetelnom stropnom rozvode
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Prepojenie medi a hlinika na svetelnom stropnom rozvode  (Přečteno 12310 krát)
Peter Janotka
« kdy: 21.10.2007, 01:12 »

Pri rekonstrukcii panelakoveho bytu budem robit stropny podhlad. Stavajuce stropne svietidla chcem umiestnit na ine pozicie a teda musim elektricky hlinikovy vyvod zo stropu predlzit medenym vodicom az k novej pozicii stropneho svietidla. Ako najvyhodnejsie mam spravit spoj tychto vodicov aby bol "nafurt" ? Problem je, ze po zabudovani podhladu uz k spoju nebudem mat pristup a teda ziadne dotahovanie a servis spoja nebude mozny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #1 kdy: 21.10.2007, 11:27 »

Nejvhodnější způsob napojení bude "kompletní zrušení Al vedení a nahrazení celé novým Cu". Protože budete dělat kompletní podhled, máte to strašně jednoduché, nemusí se do stropu nic sekat. Jinak jakýkoli rozebíratelný spoj musí zůstat vždy přístupný!! Jediná možnost jak udělat nepřístupný spoj je regulérní kabelová spojka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Peter Janotka
« Odpověď #2 kdy: 21.10.2007, 12:46 »

Dakujem za odpoved. Problem u nas je, ze svetelne rozvody su robene v strope bytu co je nad nami a su vedene nik nevie ako. Kedze sme nechceli sekat do panelov nove privody (uz aj prerobit zasuvkove bolo roboty az az),  zvolila sa varianta, ze sa ponechaju a vyvody v strope sa predlzia podla potreby. Ako naznacujete, predlzit ich cokoladou asi nie je dobry napad kedze tieto spoje po instalacii podlhadu uz nebudu
pristupne. Mozete mi doporucit nejaku dobru kabelovu spojku na Al -> Cu ktora tam vydrzi "nafurt" bez nutnosti dotahovania ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 21.10.2007, 13:32 »

Světelné obvody se dělali v dutinách panelů a není to velký problém je najít.
Jde o to najít si napojení vodorovného na svislé vytrubkování - bývá zalito betonem. V místě předpokládanéh o vedení vysekat otvor do stropu a do panelu - odkrýt si trubky a pak je to jednoduché kabely protáhnout. Jsou to montérské finty jednoduché a spolehlivé ,  kdo dělal paneláky ví o čem píši / plynosilikátec h zalitých v betonu, napojení trubkování atd.../ Snad na to přijdou taky mladí elektrikáři, nebo jsou líní přemýšlet a vzdělávat se?  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #4 kdy: 21.10.2007, 13:44 »

Jak kde. U nás máme stropní panely plné bez dutin a rozvody ke stropním vývodům jsou AYKYLem, položeným na panelu a překrytým betonovým hrobečkem.  Pláč
P.S. Nemáme (naše bývalé SBD) panelák, je to 9 podlažní svépomocně zděný dům, " len tie stropy, len tie stropy"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 21.10.2007, 13:57 »

Jak kde. U nás máme stropní panely plné bez dutin a rozvody ke stropním vývodům jsou AYKYLem, položeným na panelu a překrytým betonovým hrobečkem.  Pláč
Hmmm na Moravě asi jiné panelárny..A vytrubkované panely jsou? Pak není až takový problém, strop bude s podhledem a tam se toho vejde :-)
Jen najít svislé trubkování s plynosilikátem a pak tahat spodem společně se zásuvkami podlahou. Ale pokud je to hotové tak  Pláč
Pak zbývá lišta podlahová. Pozdě bycha honit ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Peter Janotka
« Odpověď #6 kdy: 21.10.2007, 14:47 »

U nas (panelak z r.1968; 8 podlazi; 5 vchodov) je len daco v trubkach na podlahe; inac je to vedene kade tade medzi sparami panelov a v drazkach. Nasemu elektrikarovi sa do toho zjavne nechcelo s tym, ze svetelnym rozvodom ide maly prud a teda moze ostat na hliniku; spravil len zasuvky v podlahe a svetelne rozvody nechal tak. Teraz su uz steny zapucovane a caka sa len na podhlady. Preto ten problem s napojenim hlinika na med; moznost dat svetelne na med uz prakticky nie je.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #7 kdy: 21.10.2007, 16:20 »

TO: Hejčl> těch způsobů pokládky vedení v panelících byla celá řada. To co popisujete se dělalo spíš až v 80. letech

TO: Janotka> je to vaše volba, záleží na rozsahu rekonstrukce atd. Já kdybych se do toho už pustil, tak bych vyměnil vše. U světelného obvodu při použití podhledu se jedná jen o svislé vedení od vypínače ke stropu a samozřejmě přívod do vypínače, buď z podlahy nebo pokud je podhled v celém bytě pak se v něm nabízí ideální trasa až k bytové rozvodnici. Ale těžko na dálku soudit Vaší situaci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Peter Janotka
« Odpověď #8 kdy: 22.10.2007, 09:10 »

Rozhodol som sa ze sa to spravi presne tak ako popisujete - zvisla drazka na 2 kable od podhladu k vypinacu a vedenie od spinaca - jeden kabel k rozvodnici a jeden k svietidlu - v podhlade (budu v celom byte). Snad sa ta drazka bude dat spravit nejakym kotucom aby sa nemuselo sekat.
Dakujem vsetkym za rady.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno