Autor Téma: Existují ploché (pásové) kabely pro uložení napajeni pod plovoucí podlahu?  (Přečteno 16841 krát)
jannk
« kdy: 14.10.2007, 21:59 »

Potrebuji privest napajeni ke kuchynskemu ostruvku, okruh 10A (typicke pouziti daleko mensi). Mam na starych parketach plovouci podlahu, a parkety se mi moc nechce ani znicit ani rozebirat .... premyslel jsem o tom, jestli neexistuje neco jako pasovy vodic, ktery bych mohl dat mezi parkety a plovouci podlahy (kde je obvykle stejne izolace - tu bych odstranil, tj nejake misto tam bude).

Existuje nejake (izolovane) pasove vodice, ktere nebudou vyssi nez 1-2mm (sirka je lhostejna) ktere by stacily na 10A okruh?  (delka je nevelka - asi 1.5m)

dekuji

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #1 kdy: 14.10.2007, 23:09 »

Kdysi něco podobného existovalo, ale bylo to jen pod omítku, tedy né na dřevo. Dnes existují ploché závěsné kabely pro výtahy a jeřáby (cca 5mm),  ale i zde bude problém s přímým uložením na hořlavý podklad.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

jannk
« Odpověď #2 kdy: 15.10.2007, 08:50 »

Diky - takze chapu spravne, ze jedine reseni jak privest elektrinu k ostruvku uprostred pokoje je opravdu rozebrat parkety a zasekat kabel do podlahy?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Leopold
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 15.10.2007, 11:16 »

Možná by stačilo jen vyříznout do parket drážku (maflíkem, nebo něčím podobným) a přívod provést kabelem CYKY. Pokud to opravdu bude jištěné 10 A, tak by stačil CYKY 3Cx1.5mm.Ten lze ukládat i do hořlavých hmot a není až zas tak tlustý, takže by měl jít plovoucí podlahou překrýt.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #4 kdy: 15.10.2007, 12:12 »

Ještě bych neházel flintu do žita. I kabely CYKYLO tedy ploché, dříve můstkové se mohou klást do hořlavých podkladů, (je třeba najít v konkrétním katalogu, konkrétního výrobce). ani tyto kabely 3x1,5mm nejsou zase tak tlusté, že by se nedaly zapustit pod plovoucí podlahu. Asi bude třeba na podklad místo fólie "mirolon" použít desky "hobra" a tím získáte potřebných pár milimetrů navíc.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

jannk
« Odpověď #5 kdy: 15.10.2007, 19:15 »

Diky ! kabely CYKYLO vypadaji pouzitelne, ty bych tam mohl dostat (presneji receno, urcite si to necham udelat, nicmene casta odpoved vetsiny remeslniku je, ze "to nejde",  aspon dokud jim nekdo nepodsune myslenku zhruba jak na to :-) vim, ze to neplati zdaleka na vsechny, ale na mnohe jo

je spravna moje uvaha, ze prurez neni az tak zasadni - klidne muzu vest 2-3 paralalne coz dohromady da prurez vice nez postacujici? (na sirku je mista dost, problem je s vyskou)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #6 kdy: 15.10.2007, 20:10 »

K tomu rozložení zátěže do více žil... používá se t.zv. paralelní vedení kabelů, užívá se to hlavně u opravdu velkých průřezů, pro 100x větší proudy než plánujete vy.
Neznám rozsah vašeho kuchyňského ostrůvku, ale já mám do linky zavedeno 5 samostatných obvodů: sporák, myčka, zásuvky 1, zásuvky 2, světla s digestoří. Potom stačí jistit třeba 10A a použít průřez 1,5mm (mimo sporák) a je to. Tohle všechno by vám ale měl být dobrý elektrikář poradit. Nemluvě o tom, že kdybyste měl dobrý projekt, jstě by to řešil.
Jinak ta podkladová hobra má cca 10mm a do toho se dá schovat i průřez 2,5mm.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

jannk
« Odpověď #7 kdy: 15.10.2007, 21:41 »

no ono zvednout celou podlahu o 1cm je docela dost a ma to nejake dalsi dusledky (zejmena kdyz uz ted tam jsou parkety),  ale zvazim to, diky za tip.

Nicmene pokud ma 3x1.5 mm jmenovitou proudovou zatizitelnost (na vzduchu) kolem 18A, tak jsem daleko za 10A jisticem (zrejme i v pripade ulozeni pod podlahu) a jeste dal za ocekavanym max. prikonem (zadny staly spotrebic) -  rozkladani zateze je zrejme zbytecne i pri ulozeni do horlaveho materialu, ale to necham na elektrikari.

k tomu projektu: to zni sice pekne, ale nemuzu si pomoc - realita je jina. Vetsinou se dozvim, ze neco nejde, pripadne se to musi udelat tak a tak (=nejjednodussi cestou) - coz mi obvykle nevyhovuje. Konkretne v tomhle pripade mi remeslnici navrhli, ze musim rozebrat parkety, jinak ze to nejde; urcite bych sehnal i kreativnejsi elektrikare - ale uz jsem nejak unaveny porad nekoho shanet (a docela draze platit) ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #8 kdy: 15.10.2007, 23:23 »

A na těch starých parketách vám záleží ?
Jak už bylo řečeno výše, dalo by se to celkem jednoduše proříznout nějakým maflíkem. Není zapotřebí to prořezávat úplně, stačí jen cca 6 mm, do toho se celkem v pohodě vejde i CYKYLO 3Cx 2,5. Ten bych osobně použil raději než CYKYLO 3Cx 1,5, i když bude jištění jen 10A.
Když by vodič pěkně srovnal a něčím zafixoval (třeba sádrou),  nebyl by problém ...
Nebo by třeba také bylo možné provrtat se přes strop. Co je pod tou kuchyní ? Není tam třeba nějaký sklep ? Tam by asi kousek lišty nebo na chvíli rozbitý strop nikomu nevadil ...
Nějaké řešení se jistě dá najít, je jen otázkou, jak daleko chcete nebo můžete zajít ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
jannk
« Odpověď #9 kdy: 16.10.2007, 09:07 »

na parketach mi zalezi jen do te miry, ze nevylucuji, ze mi za 10-15roku preskoci a reknu si, ze klasicke dubove parkety jsou ta nejlepsi podlaha a budu je chtit zrestaurovat (do cehoz se mi zatim nechce).

Co je pod kuchyni je celkem jednou - jakmile bych jednou rozebral nebo provrtal parkety, tak mam celou podlahu, do ktere muzu zasekat cokoliv ...

Nicmene jelikoz ty parkety jsou 4cm tluste (uz jsou hodne stare),  tak bych pri pripadne rekonstrukci stejne odebral aspon 1 cm (nekde jsou docela ponicene) - vyfrezuji tam tech 5-6mm, polozim bud 3x1.5 nebo 2.5 CYKYLO (nebo polozim dve 1.5 paralelne  Úsměv ) a zaliju sadrou. Nakonec to je jenom cca 1.5m

Kazdopadne diky za napady!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #10 kdy: 16.10.2007, 10:29 »

Vážený pane jannk,
s renovací starých parket bez jejich úplného přeložení mám jen ty nejhorší zkušenosti, zvláště byly-li přibíjené na dřevěné podlaze a nelepené. Z vlastní zkušenosti radím přibíjené sundat, místo parket dát tuto hlukovou minerální izolaci
STEPROCK HD (20mm)
http://www.rockwool.cz/sw2836.asp
a do ní můžete krájet nožem žlábky pro CYKY kabely.
Jsou-li to parkety (správněji vlysy) lepené asfaltem na beton, radím vyřezat drážku ve středu jednotlivých vlysů. těsně před perem, a vyndat osové středy vlysů ven tak, aby se nepoškodily okolní pera a drážky. Cesta kabelu bude cik-cak, ale ten 1,5m vás neporazí. Takto vyjmuté vlysy podlahář dokáže případně v budoucnu nahradit téměř bezbolestně novými a celé přebrousit a přelakovat.  Do vzniklé mezery doporučuji nacpat onen nehořlavý rockstep, kabel pokud možno položte až na beton, aby se alespoň trochu chladil. A radši průřez 2,5mm2 a klidně i ještě jeden do rezervy.
Stejně je mi divné, že k ostrůvku nemůžete jít podél odpadu či vody.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
jannk
« Odpověď #11 kdy: 16.10.2007, 11:11 »

Diky, tu izolaci urcite zvazim.

Stejně je mi divné, že k ostrůvku nemůžete jít podél odpadu či vody.
Duvod je prosty: voda ani odpad tam neni
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.032 sekund, 22 dotazů.