Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí
| | |-+  Co si myslíte o zapojení fáze na modrý drát varné desky?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Co si myslíte o zapojení fáze na modrý drát varné desky?  (Přečteno 24898 krát)
worlech
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 14.10.2007, 18:39 »

Koupil jsem varnou desku Fagor, dle výrobce je určena pro připojení na napětí 400 V, 3N~/50 Hz.

Z varné desky byl vyveden 6-ti žilový kabel zakončený:
2 hnědé vodiče spojené koncovkou,
2 modré vodiče spojené koncovkou a
2 zelenožluté vodiče spojené koncovkou.

V kuchyňském rohu jsem měl pro desku připravený sporákový vypínač, do kterého byla přivedena 3x fáze, nula a zem.
Elektrikář, kterého jsem si objednal na zapojení se podíval do instalační přiručky k desce a zapojil to takto:
2 hnědé vodiče na kabelu od desky odtrhl od sebe a připojil je na 2 fáze, na zbývající fázi připojil
2 modré vodiče a
2 zelenožluté připojil na zeleno/žlutý. (v přiloženém soubor je to zapojení vpravo nahoře)

Při pokusu o zapnutí sporákového vypínače vypadl hlavní bytový jistič na chodbě a deska šla do věčných lovišť. Jsem v rozpacích

Zajímalo by mě co si myslíte o tom návodu připojit na modrý vodič fázi.
Zda udělal chybu elektrikář nebo je zmatečný návod.


* El.zapojení varné desky Fagor.JPG (189.48 KB, 568x426 - prohlédnuto 1799 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #1 kdy: 14.10.2007, 19:02 »

Myslím si, že zrovna Fagor ve svém katalogu říká, že připojení musí provést jimi zaškolený odborník. A také musí potvrdit záruční list.  Škleb

P.S. ten návod  1. není v českém jazyce 2. je tam použito nenormalizovan é napětí
Ten elektrikář v tom nebyl asi zběhlý je totiž podstatný rozdíl mezi napětím fázovým a sduženým.... to ale přesahuje rámec této rubriky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

worlech
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 14.10.2007, 19:37 »

Fagor má v záručním listu napsané: "Vestavný spotřebič musí být připojen a uveden do provozu výhradně autorizovaným servisem nebo odbornou firmu." Tak si myslím,že odbornou firmu sem si na to připojení objednal.

Ofotil jsem anglický návod, protože český si odnesl elektrikář i s deskou.  Smutek
Ale tabulka el.zapojení je v české verzi totožná.
Co myslíte tím nenormalizovan ým napětím?
Díky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #3 kdy: 14.10.2007, 19:53 »

Nenormalizovan é napětí je  380V, správně je 400V. No to, že někdo je vyučený elektrikář ještě neříká nic o tom, že je také odbornou firmou a když je někdo odborná firma, ještě to nic neříká o tom jestli disponuje dostatečně zkušenými pracovníky se znalostmi  Mrknutí Ale nemyslím to zle, nesměju se mu, záruku mu asi neuznají, takže to bude asi drahá zkušenost  Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #4 kdy: 14.10.2007, 20:30 »

TO: worlech

váš elektrikář to asi pěkně "zmastil"! ajoooo
Použil zapojení pro 3x220V, ale pusti tam 3x380 (400)V. Vyžádejte si od něho obnos za způsobenou škodu. pozor Zapojení mělo být podle schémat dole, tj. 2 fáze a N. Super!

PS: Ještě je možné, že jeden z modrých vodičů s odlišným odstínem může být jako fázový vodič. To není ze schéma patrné. Jsou tam popisované jiné barvy než uvádíte Vy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
worlech
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 14.10.2007, 21:31 »

Barvy vodičů mě právě s manuálem neseděli. Ve reálu tam byli 2 modré, 2 hnědé a 2 zelenožluté. Žádné tmavě a světle modré, červený jeden z fázových vodičů, nic takového.
Moc manuálům nevěřím, tak sem si zavolal na to firmu. A jak sem dopadl. Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #6 kdy: 14.10.2007, 21:41 »

No co, koupí vám nový sporák (desku) ne? Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
worlech
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 14.10.2007, 21:56 »

Ano,desku si odnesl, ta je už jeho a slíbil, že koupí novou. Doufám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
« Odpověď #8 kdy: 16.10.2007, 11:46 »

Hlavně aby nekoupil tu samou - bylo to totiž provedení pro 1x230V (tj. 230 V.2).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #9 kdy: 16.10.2007, 15:08 »

TO: Fuk
A proč by nemohl koupit tu samou? Šok
Chyba není v technickém provedení desky, ale v elektrikáři, který ji chybně zapojil.

Zapojení desky 6kW na dvě fáze a N není žádný zločin!  Smích

PS: Prohlédněte si pozorně schéma zapojení svorkovnice uvedené v diskuzi «14.10.2007, 18:39».
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Fuk Tomáš
« Odpověď #10 kdy: 16.10.2007, 15:21 »

TO: Fuk
A proč by nemohl koupit tu samou? Šok
Chyba není v technickém provedení desky, ale v elektrikáři, který ji chybně zapojil.

Zapojení desky 6kW na dvě fáze a N není žádný zločin!  Smích

PS: Prohlédněte si pozorně schéma zapojení svorkovnice uvedené v diskuzi «14.10.2007, 18:39».
Až na to, že podle popisu toho, co s tím ten elektrikář dělal, byla ta deska v provedení 230V.2 tzn. pro 1 fázi!
Zločin to není, ale proč si nekoupit třífázovou verzi, když na to má instalaci udělanou? P.S. Ostatně z původního dotazu je zřejmé, že si tazatel myslel, že deska třífázová je.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #11 kdy: 16.10.2007, 15:28 »

TO: Fuk

Jestli trochu rozumíte elektrice, tak neříkejte takové nesmysly.  Pláč
Deska je dle schéma a uvedených proudů 2fázová + N (=2x230V) anebo 3fázová 3x230V s využitím pouze dvou sdružených napětí 230V. Super!

Věřte, že elektrice rozumím určitě více jako Vy.
Nic ve zlém.  Mrknutí

PS: Problém byl v tom, že elektrikář zapojit na N a L1(L2) 380 (400)V.! ajoooo
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Fuk Tomáš
« Odpověď #12 kdy: 16.10.2007, 17:37 »

TO: Fuk

Jestli trochu rozumíte elektrice, tak neříkejte takové nesmysly.  Pláč
Deska je dle schéma a uvedených proudů 2fázová + N (=2x230V) anebo 3fázová 3x230V s využitím pouze dvou sdružených napětí 230V. Super!

Věřte, že elektrice rozumím určitě více jako Vy.
Nic ve zlém.  Mrknutí

PS: Problém byl v tom, že elektrikář zapojit na N a L1(L2) 380 (400)V.! ajoooo
Sorry, ale Vy ve své bohorovnosti vůbec nepřemýšlíte o tom, co vlastně ten druhý říká.
Já říkám, že podle toho, co původní tazatel píše ("2 hnědé vodiče spojené koncovkou") je jasné, že se mu dostalo do ruky fyzické provedení pro 1x 230. Koukněte se na ta schémata pořádně, je to to vlevo nahoře (označené 230V.2). Pochybuji, že záruční podmínky dovolují ty 2 vodiče rozpojit a udělat tak z toho provedení pro 2f+N.
P.S. o tom, že ta deska v "třífázovém" provedení využívá jen dvě fázová anebo dvě sdružená napětí nediskutuji, to se vlamujete do otevřených dveří.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #13 kdy: 16.10.2007, 18:43 »

To Fuk :

Pokud výrobce udává různé způsoby zapojení, potom rozdělení vodičů, tak jak je uvedeno v manuálu,  určitě nemůže být chápano jako porušení záručních podmínek.

Že udělal elektrikář chybu a zapojil 400V tam, kde mělo být 230V, to je už asi každému jasné ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Petr Krištof
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 16.10.2007, 19:48 »

TO:Fuk
POkud se pořádně podíváte na schema zapojení, VLEVO DOLE pod schémátkem na jdete větičku ,  že toto zapojení je shodné surčitými evropskými normami.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #15 kdy: 16.10.2007, 20:59 »

TO: Fuk> to jste mě docela dostal  Úsměv zrovna včera jsem zapojoval desku, kterou je možno zapojit více způsoby (ostatně jako vetšinu vyráběných) 3, 2, nebo jednofázově, je to jen otázka klemiček a svorek a pak také samozřejmě schématu a návodu výrobce a ještě je potřba vědět jaký je rozdíl mezi fázovým a sduženým napětím. A je to!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

worlech
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 25.10.2007, 10:33 »

Pro INFO:

Jedná se o tuto desku:
http://www.fagorcz.cz/fagor/prodcz.aspx?k=189&p=4388

Autorizovaný servis,který jsem si objednal, provedl výměnu nějaké desky uvnitř přístroje,cena cca 10 tis.
Zapojení provedl tak, že hnědé vodiče oddělil od sebe a připojil na 2 fáze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
*
Offline Offline


Michal Kolesa


WWW
« Odpověď #17 kdy: 25.10.2007, 12:35 »

Fázové napětí má 230 V (mezi fází a pracovním vodičem)
Sdružené 400 V (mezi fázemi)

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100