Vladimír Novák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« kdy: 12.10.2007, 22:19 »

Z bezpečnostního hlediska bych potřeboval vědět na spínaném obvodu stykačem se zátěží AC1  je posloupnost:

a)Zdroj, jistič, stykač, spotřebič a nebo
 
b)zdroj, stykač, jistič, spotřebič?

U m..ll..a mi řekli, že je to věci projektanta, technicky je to prý nejspíš jedno. Jen pro upřestnění ten stykač je 2spínací na L1 a L2 neb na jedné i druhé fázi je přímotop. Každý má solo vedení, ale v jednom bytě tudiž součastné sepnutí tímto stykačem.
Osobně bych volil variantu a) 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #1 kdy: 12.10.2007, 22:39 »

Volíte dobře a)
A ta poznámka od m..ll..a, že to je jedno platí jen do té doby, než vám na stykači vznikne zkrat nebo když ho chcete vyměnit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Vladimír Novák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 12.10.2007, 23:04 »

Děkuji p.Doležal, toho zkratového proudu jsem se take bál,aby se to nespeklo, jedinou nevýhodou bude to,že když ten stykač budu chtít mít bez napětí tak budu muset vypnout obě větve L1 i L2 (oba jističe) plus i řídíci obvod.  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #3 kdy: 13.10.2007, 08:59 »

Však ano, tak to má být.
Jen přemýšlím, jestli přípojnice nazýváte zdrojem, tak co byste vypnul v případě b),  abyste měl z nějakých důvodů stykač bez napětí. Nejspíš celý rozvaděč.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Vladimír Novák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 13.10.2007, 11:37 »

Ano při variantě b) by se musel vypnout celý rozvaděč. Ale vzhledem k tomu, že jsem teď dělal na chatě kompletně celý nový rozvaděč, tak jsem ho doplnil na rozdíl od rozvoďáků, který nám nuceně ďělali asi před deseti lety ten starý za to, že nám mohli vect přes jeden pozemek vedení, tak jsem ho osadil i hlavním vypínačem i s rozpínáním na PEN, byť je venku v přípojce hl.jistič 3f/25B. A ještě jsem u domu udělal přizemnění rozdělení PENu na PE N pásovinou o délce 44m a jednou 150tyčí.Snad bude zemní odpor dostatečně nízký. Jen teď jsem řešil s p.Hajkem jakou správnou bimetalovou nebo nerez ocel spojku na přechod FeZn pásku na CY16 měď neb olověný pásek na měď není nejlepší řešení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #5 kdy: 13.10.2007, 16:14 »

 TO: V.Novák> Šok  ??
"hlavním vypínačem i s rozpínáním na PEN" bože to jste mě vylekal, vypínat PEN?? To se přece nedělá, to se přece vůbec nesmí  bojim
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vladimír Novák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 15.10.2007, 04:21 »

pane Karvánek je to síť TN-C. A hlavní vypínač i s odpojovačem PENu z důvodu poruchy na distribuční síti. Je to asi tři měsíce co se u sloupu naproti naší chatě utrhl kabel takové to hliníkové lano s dvojitou izolací a na zemi došlo vždy k uhoření kusu izolace a následnému zkratu mezi fázemi i PENenem a co nám dělali doma spotřebiče, ještě že tam nemáme výpočetní techniku,už by asi nebyla.No a vždy při odhoření izolace se při zkratu na nulu něco dostalo, tak i kvůli tomu odepínání komplet od distribuční sítě. Ale aby samozřejmě byly kostry spotřebičů i po odepnutí chráněny, tak jsem provedl to uzemnění rozdělení PENu za hl.vypínačem. Konzultoval jsem to i s revizním technikem a mělo by to být v pořádku, ale opravte mě jestli to tak nemůže být. Dům je asi z roku 1917 a  byť jsem studoval zabezpečovačku na jedný střední a zdrav.techniku na druhý a VŠ teď každou jinou, tak praxe chybí a musím to dohánět odbornou literaturou a tak mi to trvá o něco déle,ale raději si to předělávám sám. A důvodem je to, že ještě než jsem se do toho pustil, tak nám to tam předělávala jedna elektro firma a to že asistent byl schopnej m.j. u klasického vypínače na světlo udělat rozepínání nuly místo fáze, kdy objímka je neustále pod napětím mi přijde na odebrání padesátky!!  Pláč   Člověka to musí bavit a koneckonců zapojování rozvaděče je tak trochu umělecké dílo, ma-li být zapojení přehledné a bezpečné  angel Ale říkám, jestli to takto zapojené být nemůže, budu sice naštvanej za vyhozené peníze za jeden pól, ale co by se dalo dělat  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimír Novák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 15.10.2007, 04:44 »

Pro doplnění: případné další poruchy na d.síti. Jinak stykače nainstalované dle varianty a) viz. výše jen teď musím sehnat přepínač na jejich spinání HDOčkem buď na dálku přes GSM a nebo v létě přímo přez HDOčo (tzn. GSM cesta vyřazena). A ještě bych se chtěl zeptat, je normální při rozběhu 1f čerpadla (asi 7A) setinové bobliknutí (utlumení) světel? Dal jsem propojovací lišty v rozvaděči a k ním CY 10 z hl.v. takže průřezy posilněny a od jističe k motoru jde CYKYna 2,5 i snad je fáze čerpadla na jiné než světlo a stejně, byť méně pobliknou.  Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Bartoň Jiří
OSVČ-Revizni technik E2/A, EZS Ostrava
*
Offline Offline



Nejhorší když vás to baví


« Odpověď #8 kdy: 15.10.2007, 12:30 »

Světla mohou poblikávat také z důvodu, že nemáte kvalitní zem tedy PEN, pokud je to síť TN-c. Pokud vznikne úbytek na L2,při zapnutí na spotřebiče na L1 tak je to velmi pravděpodobné.
To zapojení jednoznačně dle A, Stykač se jistí např.2B/1, kdežto spinaný obvod dle zátěže.
S GSM pozor na velmi dobré galvanické oddělení elektroniky od spínaného prvku. Musíte dodržet podmínky pro SELV!! nejen z hlediska bezpečnosti ,  ale také rušení.

Pokud máte nějakou sníženou sazbu tak pozor na dalkové sepnutí pomocí GSM nesmíte obejít blokování sazby. Můžete dát povel na sepnutí, ale k vlastnímu sepnutí muže dojít až dálkově z distribuční sítě, nebo spínacích hodin.
PEN se odpojovat nesmí, hrozí zavlečení poruchového napětí!!
Pokud máte kvalitní zem a dobré spoje tak se zkratů na distribuční síti nemusíte bát.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Svůj první jistič jsem vyhodil v roce 1967 svým tříletým tělem pomocí otvíráku  na sardinky.Od té doby vím na které straně je fáze.
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #9 kdy: 15.10.2007, 12:33 »

"Ochranný vodič nesmí být vybaven žádným spínacím přístrojem..." ČSN 332000-5-54/543.3.3 bez komentáře.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vladimír Novák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 16.10.2007, 14:26 »

pane Karvánek bohužel jsem se bál toho,že toto napíšete  Pláč jenže znovu ohýbat tu hliníkovou 16 a CY 16 a ty CY10 nastavovat  Nerozhodný Ale po včerejší konzultaci s RT jsem krapet uklidněný, neb jestliže pokud u toho nového zemnění co jsem prováděl  (je to černo jilovitozem) bude dostatečně nízký zemní odpor tak to bude defakto suplovat PEN z TN-C a možná bude mít ještě lepší zemnění než PEN od přípojky a je připojený až za hl.v. (tzn. trvale připojený) tzn. PE i N trvale připojený k zemnění. Takže i kdyby při rozepínání hl.v. ochraný vodič o chvilenku v rozepnutí předběhl fáze a naopak při sepnutí se o chvilenku opozdil za fazemi bude PE a N pořád chráněny, jen ne z distr.sítě a o to v té normě určitě jde. Chápu a věřtemi,že bych to nejraději předělal a když ten zemní odpor vyhovovat nebude tak nakonec budu muset, ale prozatím to tak nechám zapojené.
To: Bary jak kvalitní PEN máme to nevím, do rozvoďáku nevidím, každopadně až dorazejí bimetalové svorky na sklad do ČR tak připojim vlastní zemnění domu a uvidí se jestli se to zlepší. Se stykačem, to už je vyřešené.
GSM také, sehnal jsem modulové přepínače, gsm je oddělené i pomocné kontakty pomocí trafíček, každé má svoje a gsm neobchází HDO, jen rozděluje cestu k pomocným kontaktům z HDO, které pak spínají stykače. A modulové přepínače kvůli tomu abych v létě nemusel pokaždé když si budu chtít zatopit, či ohřát vodu nemusel posílat sms ale jen přepnu přepínač,vyřadí se tím z cesty gsm a stykače jsou řízené přímo HDO.
Pěkný den V.N.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #11 kdy: 16.10.2007, 16:59 »

To Novák :

Vypínat PEN - to určitě ne !
Můžete ale vypínat N, za místem rozdělení PEN.
Pokud bude dobré uzemnění (to co jste popisoval, se zdá být dostatečné) nebude problém.
To poblikávání nemusí souviset s vaší elektroinstala cí, může to být na straně rozvodných závodů. Potom by bylo dost podstatné, jak daleko jste od transformátoru a jaké jsou po cestě vodiče. Více by napovědělo měření "vnitřního odporu sítě".
U problematickýc h distribučních sítí je také možnost udělat instalaci jako TT. Byl by ovšem nutný centrální chránič, což nemusí každému vyhovovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Vladimír Novák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 17.10.2007, 11:57 »

Teď mě něco napadlo, nebudem z toho vypínání PENu dělat vědu, když se prostě odpínat dle normy nesmí a mě se zase nechce si opět zníčit prsty tak ten hlavní vypínač od m..ll.ra  typ IS-40/4 je složený jestli se nemýlím ze čtyřech nezávislích modulů, tudíž abych nemusel zase pracně ohýbat a nastavovat vodiče tak pouze přední překlápěcí páčky, které jsou spojené oddělím od tý na které je PEN a tu na které je PEN zaříznu tak aby bylo zamezeno překlopení a nebo zabezpečím proti odpojení.

A to poblikávání, ono to poblikne jen při rozběhu toho čerpadla, pak když už běží tak světla svítí normálně. Přijde mi to jako kdyby v tom okamžiku elektrony měli nějaký zásek v zásobování. Přemýšlel jsem jestli na to nemá i vliv ten rozběhovej kondenzátor (80 mikro) nýbrř je téměř nový a již asi čtvrtý v pořadí než mě napadlo v motoru zkontrolovat odstředivý odpínač,který byl samozřejmě opalený jak ... a tak se ty kondíky nezvladly dostatečně nabít a pootočit rotor.
Jenže teď si uvědomuji, že když se sepnou ty přímotopy (2x 2000w) tak se to světlo trošičku utlumí také, ale po celou dobu než se přímotopy vypnou  Nerozhodný
Je to jen malé utlumení, ale okem bohužel znatelné. Tak nevím, uvidím až budu moct připojit to zemnění jestli to není tím PENem ze sítě  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimír Novák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 17.10.2007, 12:04 »

Tak teď mi na tech. podpoře řekli, že ty přepínací páčky u toho hl.v. budou možná ještě uvnitř propojeny vypínací osičkou  Hněv děs!! Jedna chyba v celým rozvaděči a budu to snad moct celé předělávat  Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #14 kdy: 17.10.2007, 12:09 »

To Novák :

Zase špatně Smutek
Ten vypínač tuším není propojený jen vnější páčkou ale i vnitřním mechanismem. Alespoň u jističů to tak je určitě.
PEN musíte z vypínače odpojit, ať už je to jakkoliv pracné...
A nebo provést rozdělení PEN před vypínačem, potom by vlastně byl vypínaný jen N, s tím není problém. Záleží na tom, jak je to dále zapojené.
Pomohlo by foto toho rozvaděče, pak by se možná dalo navrhnout konkrétní řešení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Vladimír Novák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 17.10.2007, 12:57 »

hmm, ještě teda poslední možnost - přemostit vstup a výstup vypínače, třeba desítkou CYkem, jen se bojím toho, že na vstupní svorce hl.v. bude jen hliník 16 a popřípadě CY 10 ale na výstupní CY16, 3xCY10 a ještě by tam teď byla další CY10 což už podle mě i při sebelepším utažení by po čase moho dělat problém. Teď zajdu do skladu a zeptam se jestli by nějaká masivní svorka byla a když bude, tak to tedy předělám, dnes tam jedu, tak v pátek či v pondělí foto každopádně dodám,ach jo..... Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimír Novák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 24.10.2007, 22:43 »

Vážení přátelé, tak svědomí zvítězilo a minulý týden jsem to rozpojování PENu dal do pořádku,sic byl den v ..... ale už je klidné spaní. Jak jsem slibil posílám i pár fotek  Mrknutí
Děkuji za pomoc i výklad norem  Polibek


* IMGA0121.JPG (706.49 KB, 1520x1152 - prohlédnuto 8596 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimír Novák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 24.10.2007, 22:44 »

foto 2


* IMGA0123.JPG (680.36 KB, 1520x1152 - prohlédnuto 1456 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Proč se snižuje proudová zatižitelnost kontaktů stykače v různých AC režimech?
 Jak správně zapojit stykač?
 Doporučíte mi vhodný stykač místo V43b 200A?
 Existuje stykač na bojler pro nízkou sazbu, který nebzučí?
 Jakým stykačem (elektromechanickým) spínat stejnosměrný motor 130V, 150A ?
 Jaký proud obvykle teče spínacím obvodem stykače?
 Existuje adekvátní náhrada stykače EA TCA 10 z roku 1969?
 Mohu připojit na spínací kontakty 3f. stykače dva různé okruhy chránění?
 Jakým způsobem zpozdit signal privadeny do stykace?
 Jaký je rozdíl mezi stykačem a relé?
 Vie mi niekto pomoct ohladom zapojeni stykacov?
 Co může způsobovat bzučení v rozvaděči?
 Pokud máte stykač ovládaný z HDO pro TUV, musí být jeho cívka jištěna?
 Proč při sepnutí a vypnutí nízkého tarifu stykač hlasitě drnčí?
 Jaký mám použít stykač pro spínání 12kW topení?
 Lze použít třífázový stykač pro ovládání tří samostatných okruhů?
 Aký prúd môže tiecť jednou fázou pri 3f 16A stykači?
 Jaký proud protéká ovládací cívkou stykače startéru?
  Jak ovládat stykače pomocí mobilního telefonu?
 Jak odstranit zpoždění odpadávající cívky stykače?
 Jaký je princip a funkce stykače?
 Lze nahradit stykače které spínají tělesa elektrokotle SSR spínači?
 Jaké používáte stykače?
 Koľko stykačov je potrebné na spínanie el. vykurovania?
 Je vhodnější pro spínání přímotopu relé nebo stykač?
 Jak zapojit stykač ovládaný tlačítky ze dvou míst?
 Který 3- či 4-pólový stykač na DIN lištu (2 moduly) je nejtišší?
 Jaký stykač použít na spínání bojleru?
 Ako preverím, či je konkrétny typ stykača vhodný do rozvádzača?
 Co znamenají údaje na stykači VS420-40?
 Jaké DC napětí zvolit pro stykač, který má cívku ~24V/50Hz?
 Ktorý stykač je najtichší?
 Jaké použít bistabilní relé (stykač) pro odpojení části instalace?
 Jakým typem stykače HDO lze nahradit ten stávající?
 ELEKTROKOMPONENTY: Ghisalba vstupuje na český a slovenský trh
 ELEKTROKOMPONENTY AZ: Když hoří fotovoltaika
 ABB ELSYNN: Katalog stykačů ovládaných AC/DC a tepelných nadproudových relé
  Existuje stykač se třemi pomocnými kontakty?
 Existuje bistabilní stykač?
 Existuje stykač s pamäťou?
 Nejsou některé kontakty v zapojení stykačové kombinace zbytečné?
 Je možné zapojit sériově stykač a motorový spouštěč?
 Lze použít instalační stykač Z-SCH230/25-40 pro 3 výbojky po 600W?
 Která norma popisuje spínače pro odpojování elektrotepelných zařízení?
 Je normální životnost cívky stykače RSI-25 2 roky?
 Jak opravit zapojení stykačové kombinace, když je vše v nerozeznatelném stavu?
 Máte již nový katalog stykačů, spouštěčů EPM 2013?
 Je možné jistit cívku stykače z motorového spouštěče?
 Čím zakrytovat stykač na desce?
 Mohu použít rozpínací kontakty stykače ESC426 pro rozepnutí dvou obvodů?
 Jak velký proud protéká cívkou stykače? Je opravdu nutný průřez 2,5 mm2?
 Jaký zvolit vhodný nový stykač místo k10E?
 Může být ovládací napětí stykačů v rozvaděči 230V?
 Znáte výhody stykačů AF od ABB?
 Proč shoří, a to doslova po sobě, dvě cívky stykače?
 Musí stykač pro spínání filtrace k bazénu odpínat L i N?
 Jak vypnout stykač který udrží indukované napětí?
 Do jaké Kategorie užití pro stykače patří přímotopy?
 Jaká je možná náhrada za stykač MSM 2, 500V, 25A, cívka 230V?
 Jak změnit zapojení bojleru na HDO a stykač?
 Může být cílené vybavení proudového chrániče jako náhrada za stykač?
 Jaký zvolit stykač (relé) pro spínání spínaných zdrojů?
 Jaký zvolit stykač pro spínání přívodu dílny 3x25A?
 Jak uchytit stykač v rozvaděči aby byl jeho chod tišší?
 Čím nahradit bzučící stykač V25E?
 Jaký je rozdíl mezi stykačem V16M a V16D?
 Je pro spínání akumulačního topení vhodnější stykač nebo tyristor?
 Jaké je schéma stykače RP 92 4P?
 Mohu paralelně klemovaný 3f/32A zapojit pro 1f/50A přívod?
 Jaká je životnost stykače od chvíle, kdy začně být "hlučný"?
 Jaký doporučíte typ 3F stykače pro centrální vypínání zásuvek?
 Který typ bezhlučného stykače zvolit v domovní instalaci?
 Nemá někdo dokumentaci ke stykači ISKRA KO 53C?
 Jaký typ stykače nebo relé doporučíte ke spínání HDO?
 Lze nahradit stykač OEZ RSI-20 nějakým elektronickým relé?
 Dá se namontovat na stykač LC1D40 pomocné kontakty EATON?
 Je stykac urceny k trvalemu zatazeniu?
 O aké ide zapojenie rozbehu stroja so tromi stýkačmi V03c?
 Jaký zvolit stykač pro spínaní při nulovém odběru?
 Kde může být problém pokud stykač HDO po několika vteřinách vypne?
 EPM: Podrobný katalog 2016/2017
 Lze připojit cívku stykače na L a PE?
 TIP na stykače 40-80A v kategorii AC3
 Jaká je náhrada za stykač Sprecher schuh ca4-9-10?
 Je pro pro spínání 3f motoru lepší stykač nebo pouze spínač?
 Existují mechanicky spojené stykače?
 Musí se jistit fázové vodiče před stykačem?
 Jak zapojit stykače přepínání při Dahlander zapojení motoru D/YY?
 Jak řešit drnčící stykače pouze ve vysokém tarifu v RD s více rozvaděči?
 Proč zůstává prostřední fáze třífázového stykače viset?
 Jaký typ stykače použít pro spínání výbojkových svítidel?
 Jak připojím tlakový spínač k ovládání stykače?
 Jak odpojit stykač pro připojení spotřebiče pro stálé napájení?
 Může špatný signál z HDO poškodit stykače?
 Jak vyřešit bezpečné odpojení ovládacího obvodu pomocným kontaktem jističe?
 Stykače určené pro bezpečnostní obvody
 Jak často se v domovní instalaci mění stykače?
 Jaká je náhrada za stykač Sprecher+Schuh ca4-9-01 24V AC?
 Je zapojení stykače blokování bojleru, který je stále pod napětím správné?
 Aky typ stykača použit pre spinanie DC motora?
 Proč jsou zářivky spínány přes instalační stykače?
 Je vadou napájení stykače blokování před chráničem?
 Jak správně navrhnout a zapojit SSR pro spínání topných rohoží?
 ABB: O praktickém použití spolehlivých stykačů AF
 Podrobný katalog EPM 2020
 Existuje max. hodnota proudu, kterým lze ovládat cívku u DC stykače?
 Čím nahradit rumunský stykač 2A/3F+pk/110V?
 Je 50°C ještě normální teplota stykače?
 Je možné spínat jedním stykačem napětí 230VAC a 24VAC?
 LIVE EATON: Spínáme různé druhy zátěží
 Je možné pro spínání zásuvek použít běžné instalační relé s proudem 20A?
 Jak často ještě drátujete ovládáni stykače dvojtlačítkem?
 Vakuové a modulární stykače EPM
 Mohu spínat 12V DC se stykačem na střídavé napětí?
 Stykače a relé CUBICO
 K čemu slouží cívka ke stykači?
 Jak zapojit 2 rozpínací stykače do série?
 Znáte charakter zátěží a čím se spíná?
 Lze instalační 3f stykač nahradit dvěma 2. pólovými stykači?
 Pracujete s ministykači MC09 EPM často?
 Jak vybrat SSR pro spínání LED osvětlení?
 Kde využít kondenzátorové stykače CC od ZEZ Silko
 Jaký máte na mysli princip a konstrukci stykače?
 Jak moc se se může ohřát trvale sepnutý stykač?
 Vzpomínáte, jak se učilo zapojování stykačů?
 EATON ONLINE TOUR: Spínání různých druhů zátěží
 K čemu jsou na stykači kontakty NO a NC?
 Proč se na vodiči N cívky stykače objevuje 120V a stykač drnčí?
 Proč nesepne stykač i když na něm naměřím 237V?
 Je povoleno kombinovat spínání AC a DC proudu v rámci jednoho stykače?