Martin Kurka
Offline
Projektant automatizace a strojů
|
|
« Odpověď #21 kdy: 25.10.2007, 01:22 » |
|
Vážený pane Nováku, Néé. Je to na předělání. Vy máte strašný zmatek v barvách, zvláště v těch vyhražených. Pro PE je vyhrazena barva zelená/žlutá Pro PEN je vyhrazena barva zelená/žlutá s modrými návlečkami na koncích
Takže Vaše propojení PEN sběrnic mezi skříňkami musí být žluto/zelenou s modrými návlečkami na koncích, nikoliv modrá s ovinem žluto/zelenou izolačkou, jak to máte zapojené. PE, PEN se nesmí jistit ani spínat - proto ty žluto/zelené vodiče, které vám jdou přes spínací kontakty relé a pomocných kontaktů stykače nesmí být žluto/zelené, ale musí být světle modré. Je to N - světle modrá. Vy tam budete mít různé potenciály a různé sběrnice N. Proto je nutné ty N vodiče označit číslicovými návlečkami, či jinak popsat, ke které sběrnici a ke kterému chrániči to N patří.
Platí jednoduchá zásada, že když najdu kdekoliv v zařízení žluto/zelený drát, musí být spojený se zemí či s kostrou - ani nesmí být volný bez potenciálu. Žluto/zelený vždy se zemí spojený. Jen tak pro nic za nic nedovoluje norma nikdy žluto/zelenou kombinaci použít k jiným účelům. A striktně zakazuje žluto/zelenou kombinaci přeznačovat či přebarvovat.
Druhá zásada je, že modrý drát může, ale nemusí být spojen se zemním potenciálem - musím se k němu chovat se stejným respektem, jako k fázovému, protože se na něm kdykoli může objevit cokoliv( a je tím i zákeřnější a nebezpečnější, protože v 90% případů je trvale spojený se zemí, nebo bez potenciálu). Taky když N zkratuji za chráničem na PE či PEN, tak chránič většinou vypadne (i když je třeba okruhová pojistka vypnutá).
|
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu
Teorie=vše víme ale nic nefunguje Praxe=vše funguje a nevíme proč Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté
Ďábel je skryt v detailu
|
|
|
Vladimír Novák
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #22 kdy: 25.10.2007, 17:48 » |
|
to: p. Kurka nevím co tím básník chtěl říci, co sem zavádíte nějaké modré návlečky na PEN ?? Dost dlouho jsem spolupracoval s poměrně nemalou elektro firmou kde se delaly i zakázky na nemocnicích a opravdu tam nikdo nějaké modré návleky na konce PENu nedával a ani elektrikáři ve středočeským jsem neviděl že by to dělali prostě vodič s barvou izolace zelená/žlutá je myslím každému jasné že je to ochraný vodič a je už jedno jestli PEN či PE a nezlob te se na mě, ale ještě podle nějakého proužku rozeznávat typ sítě, tak to už by byla opravdu práce pro ... a když si pořádně prohlédnete to zapojení pokud je to z toho vidět tak pochopíte a ten dodatečný modrý drát obalený žluto/zelenou izolačkou je také jasné k čemu tam je, jen bohužel došla CY se žluto/zelenou izolací. Dále pak u těch stykačů zeleno/žlutá již od rozvoďáků k HDO přivedena do domu - rozpojovaní no jak to nazvat PEN to není, PE?? prostě nuláku tzn. bez napětí a předpokládám, že v přípojce před HDO modulem připojeno na zemnění, tudíž nic proti ničemu u těch stykačů přiznávám tam asi by byly ty svetle modré vodiče na místě Návlečky s číslama, pouze usnadnění práce RT, pochybuji, že to je podloženo nějakou normou. Takže opravdu nevím co básník chtěl říci....... ale chápu, že ty fotky jsou dělané pouze kamerou, tak nejsou moc kvalitní....
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #23 kdy: 25.10.2007, 19:34 » |
|
TO: Novák To jste tedy tomu dal korunu. Asi by vám neškodilo, čas od času si přečíst nějakou normu. To, že se to neděla a nebo dělá špatně, není argument, že to dělat nemusím a že to po mě RT nemůže vyžadovat. Velice se pletete!
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
Vladimír Novák
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #24 kdy: 27.10.2007, 19:53 » |
|
Dobrá,takže na PEN modrej proužek, bohužel izolačkou neb natahovací bužírky už na to nedostanu a světle modré vodiče ke stykačům. Čísla na N dávat už nebudu neb ze zapojení je vidět ke kteremu kabelu jde jaký N i k němu fázový vodič Pane Beláň se vší úctou k vám a to, že teměř všechny vaše příspěvky do diskuze čtu a jiným zde odborníkům velice rád bych si ty normy přečetl, jenže v tomto státě opravdu jako student nemám na to abych si za OPRAVDU NEMALÉ peníze kupoval normy. Ano jediné co mi asi zbývá je pokaždé jít do ČNÚ a tam si je prostudovat Vydělává se opravdu na všem. Pěkný den
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #25 kdy: 27.10.2007, 20:58 » |
|
TO: Novák Nechtěl jsem se dotknout Vašeho bolavého místa. Leč stalo. Pustil jste se do mne, jako bych ty normy prodával já. Mne to rozčiluje naprosto stejně, tak jako všechny, kdo normy potřebují ke své práci. rozvaděče si představuji minimálně v provedení, které přikládám. Tak nějak by měly být označeny vodiče.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
|
|
|
Vladimír Novák
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #29 kdy: 12.11.2007, 00:24 » |
|
To Bary: bohužel tech. dokumentace toho Moellera uvádí jen průřez připojovaných vodičů ale jestli se nemýlím, tak ty co jsem zapojoval měli stejný průřez po dotažení jsem je ještě pro sichr tahově vyzkoušel. Na dotahování jsem magor, dokud mi nepřezkočí křížák ve šroubu tak to dle mě není pořádne dotažené. Takhle jsem bohužel vlastní hloupostí roztrhnul svorku jednu svorku proudového chrániče což jsem si vydělal. Ještě když jsem teď studoval katalog od Wagošek tak mě napadlo zredukovat počet vodičů přes Wago svorku, samozřejmě s patřičnou proudovou odolností
|
|
|
|
|
tomáš buřival
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #31 kdy: 27.12.2007, 23:56 » |
|
Proč jsou na těch vodičích v rozvaděči kudrlinky ? ... ptám se z čiré zvědavosti, vidím to v domovním rozvaděči poprvé.
|
|
|
|
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #32 kdy: 28.12.2007, 01:13 » |
|
Pane Novák, pokud budete odpojovat PEN uděláte ze sítě TN úplně jinou soustavu a to napěťovou soustavu zemněním, což není přípustné. Doporučuji prostudovat ČSN 33 2000-4-41.
|
|
|
|
|