Autor Téma: Je posloupnost zapojení zdroj, jistič, stykač, spotřebič, správně?  (Přečteno 37110 krát)
Vladimír Novák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #18 kdy: 24.10.2007, 22:45 »

foto 3


* IMGA0119.JPG (687.32 KB, 1152x1520 - prohlédnuto 1819 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimír Novák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #19 kdy: 24.10.2007, 22:47 »

foto 4


* IMGA0117.JPG (697.85 KB, 1520x1152 - prohlédnuto 1897 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimír Novák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 24.10.2007, 22:48 »

foto 5


* IMGA0102.JPG (691.93 KB, 1520x1152 - prohlédnuto 2533 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #21 kdy: 25.10.2007, 01:22 »

Vážený pane Nováku,
Néé. Je to na předělání.
Vy máte strašný zmatek v barvách, zvláště v těch vyhražených.
Pro PE je vyhrazena barva zelená/žlutá
Pro PEN je vyhrazena barva zelená/žlutá s modrými návlečkami na koncích


Takže Vaše propojení PEN sběrnic mezi skříňkami musí být žluto/zelenou s modrými návlečkami na koncích, nikoliv modrá s  ovinem žluto/zelenou izolačkou, jak to máte zapojené.
PE, PEN se nesmí jistit ani spínat - proto ty žluto/zelené vodiče, které vám jdou přes spínací kontakty  relé a pomocných kontaktů stykače nesmí být žluto/zelené, ale musí být světle modré. Je to N - světle modrá.
Vy tam budete mít různé potenciály a různé sběrnice N. Proto je nutné ty N vodiče označit číslicovými návlečkami, či jinak popsat, ke které sběrnici a ke kterému chrániči to N patří.

Platí jednoduchá zásada, že když najdu kdekoliv v zařízení žluto/zelený drát, musí být spojený se zemí či s kostrou - ani nesmí být volný bez potenciálu. Žluto/zelený vždy se zemí spojený.
Jen tak pro nic za nic nedovoluje norma nikdy žluto/zelenou kombinaci použít k jiným účelům. A striktně zakazuje  žluto/zelenou kombinaci přeznačovat či přebarvovat.

Druhá zásada je, že modrý drát může, ale nemusí být spojen se zemním potenciálem -  musím se k němu chovat se stejným respektem, jako k fázovému, protože se na něm kdykoli může objevit cokoliv( a je tím i zákeřnější a nebezpečnější, protože v 90% případů je trvale spojený se zemí, nebo bez potenciálu). Taky když N zkratuji za chráničem na PE či PEN, tak chránič většinou vypadne (i když je třeba okruhová pojistka vypnutá).


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Vladimír Novák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #22 kdy: 25.10.2007, 17:48 »

to: p. Kurka nevím co tím básník chtěl říci, co sem zavádíte nějaké modré návlečky na PEN ?? Dost dlouho jsem spolupracoval s poměrně nemalou elektro firmou kde se delaly i zakázky na nemocnicích a opravdu tam nikdo nějaké modré návleky na konce PENu nedával a ani elektrikáři ve středočeským jsem neviděl že by to dělali prostě vodič s barvou izolace zelená/žlutá je myslím každému jasné že je to ochraný vodič a je už jedno jestli PEN či PE a nezlob te se na mě, ale ještě podle nějakého proužku rozeznávat typ sítě, tak to už by byla opravdu práce pro ...  Pláč a když si pořádně prohlédnete to zapojení pokud je to z toho vidět tak pochopíte a ten dodatečný modrý drát obalený žluto/zelenou izolačkou je také jasné k čemu tam je, jen bohužel došla CY se žluto/zelenou izolací.
Dále pak u těch stykačů zeleno/žlutá již od rozvoďáků k HDO přivedena do domu - rozpojovaní no jak to nazvat PEN to není, PE?? Kroutím očima prostě nuláku tzn. bez napětí a předpokládám, že v přípojce před HDO modulem připojeno na zemnění, tudíž nic proti ničemu u těch stykačů přiznávám tam asi by byly ty svetle modré vodiče na místě  angel
Návlečky s číslama, pouze usnadnění práce RT, pochybuji, že to je podloženo nějakou normou.
Takže opravdu nevím co básník chtěl říci....... zle ale chápu, že ty fotky jsou dělané pouze kamerou, tak nejsou moc kvalitní....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #23 kdy: 25.10.2007, 19:34 »

TO: Novák

To jste tedy tomu dal korunu.  Šok

Asi by vám neškodilo, čas od času si přečíst nějakou normu.
To, že se to neděla a nebo dělá špatně, není argument, že to dělat nemusím a že to po mě RT nemůže vyžadovat. to cumim

Velice se pletete!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Vladimír Novák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #24 kdy: 27.10.2007, 19:53 »

Dobrá,takže na PEN modrej proužek, bohužel izolačkou neb natahovací bužírky už na to nedostanu a světle modré vodiče ke stykačům. Čísla na N dávat už nebudu neb ze zapojení je vidět ke kteremu kabelu jde jaký N i k němu fázový vodič  Zlej

Pane Beláň se vší úctou k vám a to, že teměř všechny vaše příspěvky do diskuze čtu a jiným zde odborníkům velice rád bych si ty normy přečetl, jenže v tomto státě opravdu jako student nemám na to abych si za OPRAVDU NEMALÉ peníze kupoval normy. Ano jediné co mi asi zbývá je pokaždé jít do ČNÚ a tam si je prostudovat  Nerozhodný
Vydělává se opravdu na všem. zed
Pěkný den
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #25 kdy: 27.10.2007, 20:58 »

TO: Novák

Nechtěl jsem se dotknout Vašeho bolavého místa. Leč stalo. Pláč
Pustil jste se do mne, jako bych ty normy prodával já. Mne to rozčiluje naprosto stejně, tak jako všechny, kdo normy potřebují ke své práci. Nerozhodný

rozvaděče si představuji minimálně v provedení, které přikládám. Tak nějak by měly být označeny vodiče.  Super!


* RB Raisova.JPG (782.89 KB, 2288x1712 - prohlédnuto 3156 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Vladimír Novák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #26 kdy: 28.10.2007, 19:03 »

TO:  Beláň  fotku, pěkná práce    poklona
Já tam ty popisky doplním až se bude provádět revize, neb se obvody při proměřování budou stejně nejspíš rozpojovat a já jsem na dotahování svorek trošku masochista, neb přechoďáky nemám prostě rád a ty vodiče nechci znovu dotahováním deformovat  piskaci
Mějte se fajn a děkuju   V.N.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Bartoň Jiří
OSVČ-Revizni technik E2/A, EZS Ostrava
*
Offline Offline



Nejhorší když vás to baví


« Odpověď #27 kdy: 05.11.2007, 21:51 »

K tomu obrázku bych měl dotaz. Setkal jsem se s názorem, že v jedné svorce na jističi mohou být jen dva dráty. Jde pouze o názor, nebo je to někde uvedeno?
 Je pravda ,že pokud jsou různé průřezy dratů, může ten slabší zůstat volný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Svůj první jistič jsem vyhodil v roce 1967 svým tříletým tělem pomocí otvíráku  na sardinky.Od té doby vím na které straně je fáze.
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #28 kdy: 05.11.2007, 22:38 »

To Bary :

Ohledně tohoto proběhla celkem výstižná diskuze ...
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,6387.0.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Vladimír Novák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #29 kdy: 12.11.2007, 00:24 »

To Bary: bohužel tech. dokumentace toho Moellera uvádí jen průřez připojovaných vodičů  Smutek ale jestli se nemýlím, tak ty co jsem zapojoval měli stejný průřez po dotažení jsem je ještě pro sichr tahově vyzkoušel. Na dotahování jsem magor, dokud mi nepřezkočí křížák ve šroubu tak to dle mě není pořádne dotažené.
Takhle jsem bohužel vlastní hloupostí roztrhnul svorku jednu svorku proudového chrániče  zed což jsem si vydělal.
Ještě když jsem teď studoval katalog od Wagošek tak mě napadlo zredukovat počet vodičů přes Wago svorku, samozřejmě s patřičnou proudovou odolností  Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimír Novák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #30 kdy: 12.11.2007, 00:35 »

jinak bohužel i při přizemnění bodu rozdělení PENu nám se sice přestali utlumovat světla při sepnutí přímotopů, ale čerpadlo, které je nejspíš na stejné fázi to dál dělá.  Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
tomáš buřival
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 27.12.2007, 23:56 »

Proč jsou na těch vodičích v rozvaděči  kudrlinky ?  ... ptám se z čiré zvědavosti, vidím to v domovním rozvaděči poprvé.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 28.12.2007, 01:13 »

Pane Novák, pokud budete odpojovat PEN uděláte ze sítě TN úplně jinou soustavu a to napěťovou soustavu zemněním, což není přípustné. Doporučuji prostudovat ČSN 33 2000-4-41.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #33 kdy: 28.12.2007, 10:22 »

To Buřival: Nejsou to náhodou nepřipojené rezervní žíly ? Pak lepší kudrlinky, jak nějaké šlahouny flákající se po rozvaděči a rezervy jsou lépe patrné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Proč se snižuje proudová zatižitelnost kontaktů stykače v různých AC režimech?
 Jak správně zapojit stykač?
 Doporučíte mi vhodný stykač místo V43b 200A?
 Existuje stykač na bojler pro nízkou sazbu, který nebzučí?
 Jakým stykačem (elektromechanickým) spínat stejnosměrný motor 130V, 150A ?
 Jaký proud obvykle teče spínacím obvodem stykače?
 Existuje adekvátní náhrada stykače EA TCA 10 z roku 1969?
 Mohu připojit na spínací kontakty 3f. stykače dva různé okruhy chránění?
 Jakým způsobem zpozdit signal privadeny do stykace?
 Jaký je rozdíl mezi stykačem a relé?
 Vie mi niekto pomoct ohladom zapojeni stykacov?
 Co může způsobovat bzučení v rozvaděči?
 Pokud máte stykač ovládaný z HDO pro TUV, musí být jeho cívka jištěna?
 Proč při sepnutí a vypnutí nízkého tarifu stykač hlasitě drnčí?
 Jaký mám použít stykač pro spínání 12kW topení?
 Lze použít třífázový stykač pro ovládání tří samostatných okruhů?
 Aký prúd môže tiecť jednou fázou pri 3f 16A stykači?
 Jaký proud protéká ovládací cívkou stykače startéru?
  Jak ovládat stykače pomocí mobilního telefonu?
 Jak odstranit zpoždění odpadávající cívky stykače?
 Jaký je princip a funkce stykače?
 Lze nahradit stykače které spínají tělesa elektrokotle SSR spínači?
 Jaké používáte stykače?
 Koľko stykačov je potrebné na spínanie el. vykurovania?
 Je vhodnější pro spínání přímotopu relé nebo stykač?
 Jak zapojit stykač ovládaný tlačítky ze dvou míst?
 Který 3- či 4-pólový stykač na DIN lištu (2 moduly) je nejtišší?
 Jaký stykač použít na spínání bojleru?
 Ako preverím, či je konkrétny typ stykača vhodný do rozvádzača?
 Co znamenají údaje na stykači VS420-40?
 Jaké DC napětí zvolit pro stykač, který má cívku ~24V/50Hz?
 Ktorý stykač je najtichší?
 Jaké použít bistabilní relé (stykač) pro odpojení části instalace?
 Jakým typem stykače HDO lze nahradit ten stávající?
 ELEKTROKOMPONENTY: Ghisalba vstupuje na český a slovenský trh
 ELEKTROKOMPONENTY AZ: Když hoří fotovoltaika
 ABB ELSYNN: Katalog stykačů ovládaných AC/DC a tepelných nadproudových relé
  Existuje stykač se třemi pomocnými kontakty?
 Existuje bistabilní stykač?
 Existuje stykač s pamäťou?
 Nejsou některé kontakty v zapojení stykačové kombinace zbytečné?
 Je možné zapojit sériově stykač a motorový spouštěč?
 Lze použít instalační stykač Z-SCH230/25-40 pro 3 výbojky po 600W?
 Která norma popisuje spínače pro odpojování elektrotepelných zařízení?
 Je normální životnost cívky stykače RSI-25 2 roky?
 Jak opravit zapojení stykačové kombinace, když je vše v nerozeznatelném stavu?
 Máte již nový katalog stykačů, spouštěčů EPM 2013?
 Je možné jistit cívku stykače z motorového spouštěče?
 Čím zakrytovat stykač na desce?
 Mohu použít rozpínací kontakty stykače ESC426 pro rozepnutí dvou obvodů?
 Jak velký proud protéká cívkou stykače? Je opravdu nutný průřez 2,5 mm2?
 Jaký zvolit vhodný nový stykač místo k10E?
 Může být ovládací napětí stykačů v rozvaděči 230V?
 Znáte výhody stykačů AF od ABB?
 Proč shoří, a to doslova po sobě, dvě cívky stykače?
 Musí stykač pro spínání filtrace k bazénu odpínat L i N?
 Jak vypnout stykač který udrží indukované napětí?
 Do jaké Kategorie užití pro stykače patří přímotopy?
 Jaká je možná náhrada za stykač MSM 2, 500V, 25A, cívka 230V?
 Jak změnit zapojení bojleru na HDO a stykač?
 Může být cílené vybavení proudového chrániče jako náhrada za stykač?
 Jaký zvolit stykač (relé) pro spínání spínaných zdrojů?
 Jaký zvolit stykač pro spínání přívodu dílny 3x25A?
 Jak uchytit stykač v rozvaděči aby byl jeho chod tišší?
 Čím nahradit bzučící stykač V25E?
 Jaký je rozdíl mezi stykačem V16M a V16D?
 Je pro spínání akumulačního topení vhodnější stykač nebo tyristor?
 Jaké je schéma stykače RP 92 4P?
 Mohu paralelně klemovaný 3f/32A zapojit pro 1f/50A přívod?
 Jaká je životnost stykače od chvíle, kdy začně být "hlučný"?
 Jaký doporučíte typ 3F stykače pro centrální vypínání zásuvek?
 Který typ bezhlučného stykače zvolit v domovní instalaci?
 Nemá někdo dokumentaci ke stykači ISKRA KO 53C?
 Jaký typ stykače nebo relé doporučíte ke spínání HDO?
 Lze nahradit stykač OEZ RSI-20 nějakým elektronickým relé?
 Dá se namontovat na stykač LC1D40 pomocné kontakty EATON?
 Je stykac urceny k trvalemu zatazeniu?
 O aké ide zapojenie rozbehu stroja so tromi stýkačmi V03c?
 Jaký zvolit stykač pro spínaní při nulovém odběru?
 Kde může být problém pokud stykač HDO po několika vteřinách vypne?
 EPM: Podrobný katalog 2016/2017
 Lze připojit cívku stykače na L a PE?
 TIP na stykače 40-80A v kategorii AC3
 Jaká je náhrada za stykač Sprecher schuh ca4-9-10?
 Je pro pro spínání 3f motoru lepší stykač nebo pouze spínač?
 Existují mechanicky spojené stykače?
 Musí se jistit fázové vodiče před stykačem?
 Jak zapojit stykače přepínání při Dahlander zapojení motoru D/YY?
 Jak řešit drnčící stykače pouze ve vysokém tarifu v RD s více rozvaděči?
 Proč zůstává prostřední fáze třífázového stykače viset?
 Jaký typ stykače použít pro spínání výbojkových svítidel?
 Jak připojím tlakový spínač k ovládání stykače?
 Jak odpojit stykač pro připojení spotřebiče pro stálé napájení?
 Může špatný signál z HDO poškodit stykače?
 Jak vyřešit bezpečné odpojení ovládacího obvodu pomocným kontaktem jističe?
 Stykače určené pro bezpečnostní obvody
 Jak často se v domovní instalaci mění stykače?
 Jaká je náhrada za stykač Sprecher+Schuh ca4-9-01 24V AC?
 Je zapojení stykače blokování bojleru, který je stále pod napětím správné?
 Aky typ stykača použit pre spinanie DC motora?
 Proč jsou zářivky spínány přes instalační stykače?
 Je vadou napájení stykače blokování před chráničem?
 Jak správně navrhnout a zapojit SSR pro spínání topných rohoží?
 ABB: O praktickém použití spolehlivých stykačů AF
 Podrobný katalog EPM 2020
 Existuje max. hodnota proudu, kterým lze ovládat cívku u DC stykače?
 Čím nahradit rumunský stykač 2A/3F+pk/110V?
 Je 50°C ještě normální teplota stykače?
 Je možné spínat jedním stykačem napětí 230VAC a 24VAC?
 LIVE EATON: Spínáme různé druhy zátěží
 Je možné pro spínání zásuvek použít běžné instalační relé s proudem 20A?
 Jak často ještě drátujete ovládáni stykače dvojtlačítkem?
 Vakuové a modulární stykače EPM
 Mohu spínat 12V DC se stykačem na střídavé napětí?
 Stykače a relé CUBICO
 K čemu slouží cívka ke stykači?
 Jak zapojit 2 rozpínací stykače do série?
 Znáte charakter zátěží a čím se spíná?
 Lze instalační 3f stykač nahradit dvěma 2. pólovými stykači?
 Pracujete s ministykači MC09 EPM často?
 Jak vybrat SSR pro spínání LED osvětlení?
 Kde využít kondenzátorové stykače CC od ZEZ Silko
 Jaký máte na mysli princip a konstrukci stykače?
 Jak moc se se může ohřát trvale sepnutý stykač?
 Vzpomínáte, jak se učilo zapojování stykačů?
 EATON ONLINE TOUR: Spínání různých druhů zátěží
 K čemu jsou na stykači kontakty NO a NC?
 Proč se na vodiči N cívky stykače objevuje 120V a stykač drnčí?
 Proč nesepne stykač i když na něm naměřím 237V?
 Je povoleno kombinovat spínání AC a DC proudu v rámci jednoho stykače?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.062 sekund, 22 dotazů.